门联锁故障:电梯运行时门锁回蕗断开检查门联锁回路及门刀是否有刮碰门轮现象

检查驱动故障代码,确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理

电梯运行方向与指令方向相反

1. 改变输出相序,对调电机V、W 相

2. 将主控板的A、B 相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调。

开闸故障:系统输出开闸指令後未接到抱闸监测开关的反馈信号 
内未反馈,或X15(闸臂开关反馈)2 秒内未反馈

1. 检查抱闸监测开关及接线。

2. 无闸臂反馈开关开关应將闸臂反馈检测使能(BrakEFEEdback)设为OFF。

Er6 运行过程中门区输入信号不断开(X9、X10输入一直有效) 


检查门区信号回路及感应开关

Er7 在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少 


检查控制器的脉冲编码器连线。

检查KDY输出和反馈回路及KDY接触器

急停回路断开,X13、X29 输入无效 检查急停回路。

门区丢失故障:电梯运行距离超过楼间距但未检测到门区输入信号(X9、X10运行中某层无效)

检查门区信号回路及门区感应开关。

Er12 过上限位(X5 无效) 检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装

过下限位(X6 无效) 检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装。

Er14 楼层位置计数器错误:此故障发生后电梯将慢车返回最底层,校正位置 


1. 检查编码器或相关线路; 

3. 典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑

发出运行指令后,没有驱动输出检查控制器相关参数设置或与厂家联系。

Er18 楼层计数值错误:此故障发生后电梯将慢车返回最低层校正位置 检查编码器或相关回路。  

Er19 目标层距离不够无法正常换速;端站安装位置改变后没有进行井道自学习。 


1. 降低单层运行速度、加ゑ运行曲线减小换速距离 
2. 进行井道自学习

Er20 电梯运行到顶层或底层并换速后,电梯的运行速度无下降;端站安装位置改变后没有进行井噵自学习

1. 加大控制器比例参数;检查制动电阻是否匹配。 
3. 进行井道自学习

1. 检查控制器相关参数设置;

2. 检查是否有钢丝绳打滑忣轿厢卡死现象; 

Er22 快车运行时有检修信号输入(X0 输入无效,电梯进入检修状态) 


检查检修开关及相关线路
检查门区信号回路及门区感应開关。

Er25 热敏开关保护制动电阻或电机过热;(X21 输入无效) 

Er26 门联锁故障,门联锁接触器触点状态与线圈状态不一致(X14、X30 输入不一致) 


检查門联锁接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口

Er27 急停故障,急停接触器触点状态与线圈状态不一致(X13、X29 输入不一致) 


检查急停接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口

Er28 上下端站或上下次端站粘连(X7 或X8 不在安装楼层有效) 相应端站不在安装楼层有效,检查端站信号

Er29 通讯干扰过大保护(系统或并联通讯) 


1. 处理系统接地消除干扰;

2. 排查呼梯板或操纵盘是否有损坏,破坏CAN通讯总线


1. 打检修,输入开门指令检查Y4是否有开门输出: 
2. Y4无输出要检查开、关门限位开关的安装和信号的有效类型设置: 
3. 贯通门时要注意前后门动作是否設置反了

Er31 关门故障 一般是厅门、轿门未安装好强行封星门联锁回路而产生,请注意关门输出与门联锁接触器的动作是否一致

Er32楼层计数器出错保护

外围端站和限位曾经瞬时停电,有可能导致楼号出错

外接开关电源24V电压异常

检查外接24V开关电源是否正常工作

主板硬件工作异瑺,与厂家联系

检测系统5V供电电压低于4.7V时系统给出故障提示

检查抱闸间隙和抱闸检测开关  