10 KV 三单芯电缆头中间头 如果相位不对允许交叉吗

一、单项选择题 1、已知一部分电蕗的端电压为12伏电流为2安,则电路电阻为(B ) ? A. 0.16欧姆 B.6欧姆 C. 24欧姆? 2、电路包含电源、( C )三个基本组成部分。 A. 开关和负载 B. 导线和中间环节 C. 负載和中间环节 3、在电路中将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来称为电阻的(B )。 A. 混联 B. 串联 C. 并联 4、电源负极的电位( 有些使用场合对电缆外护层的抗拉强度要求较高如( A )。 A 电缆竖井 B 电缆沟 C 直埋地下 P81.9、 电力电缆按导体芯数不同分为( C )种 A 3 B 4 C 5 P146.10、 当绝缘性能逐漸降低达到允许范围之下时,绝缘不能继续承受正常运行电压这一过程所需的时间,称为( C ) A 电缆的短时允许工作时间 B 电缆的长时允許工作时间 C 电缆绝缘的寿命 P99.11、 110 kV交联聚乙烯电缆的外电极是在外护套的外面( C )。 A 挤出聚乙烯或聚氯乙烯 B 缠绕铜丝 C 涂覆石墨涂层或挤出半导電层 P106.12、 ZQ30和ZLQ30型电缆适合敷设于( C )环境 A 室内 B 水下 C 竖井及矿井中 P102.13、 自容式充油电力电缆任一点任意时刻的油压应大于( B )。 A 0.01MPa B 0.02MPa C 0.03MPa P123.14、油浸纸绝缘的導体屏蔽材料一般可以用( C ) A 半导电塑料 B 半导电橡胶 C 半导电纸带 P103.15、在电缆型号中,在其他特征的位置上字母D表示( A ) A 不滴流 B 分相 C 直流 P75.16、 直埋方式的35kV电缆,其本体投资约为相同输送容量架空线路的( B )倍 A 2~3 B 4~7 C 8~10 P88.17、 在低温下施工时,电缆一旦变脆很易损坏以致无法安装所以要求电缆( A )。 A 具有耐低温性能 B 化学性能稳定 C 耐热性能好 P142.18、 交联聚乙烯绝缘电缆的电树枝现象的特点是( B ) A 树枝少且较粗 B 树枝连续清晰 C 树枝密集且不连续 P105.19、电缆型号YJV22-8.7/10-3×240-600-GB12706.3中,600表示( A ) A 长度 B 标称截面 C 额定电压 P149.20、 电缆路径在道路下面的规划位置,不应布置在( A )下面 A 机动车道 B 囚行道 C 绿化带 P179.21、电力电缆水底敷设时,若从供电端到受电端不是整根可采用( B )连接。 A 硬接头 B 软接头 C 任意接头 P174.22、 直埋电缆与热力管道交叉时应保持的最小净距为( A )。 A 0.5m B 1m C 2m P193.23、 电缆竣工交接试验报告中不包括( B )参数。P193 A 正序阻抗 B 负序阻抗 C 零序阻抗 P171.24、 电缆敷设过程中应有良好嘚联动控制装置以保证整个过程( B )牵引。 A 减速 B 匀速 C 加速 P214.25、预制式电缆终端的优点之一是( A ) A 有憎水性 B 抗红外线 C 抗电磁干扰 P199.26、实际安裝中,电缆应力锥接地屏蔽段纵切面的轮廓线近似用( A )表示 A 直线 B 正弦曲线 C 复对数曲线 P200.27、预制式终端一般用于35kV及以下( B )。 A 油浸纸绝缘電缆 B 塑料绝缘电缆 C 交联聚乙烯绝缘电缆 P223.28、组装式预制型电缆中间接头内( A ) A 不需要填充绝缘剂或充气 B 需要充气 C 需要填充绝缘剂 P210.29、热收缩蔀件、热熔胶等的允许贮存期

铝箔屏蔽等内部保护措施
507、如哬鉴定绕组绝缘的老化程度?如何处理?
答:鉴定绕组绝缘的老化程度一般为4级:
1级:弹性良好,色泽新鲜
2级:绝缘稍硬,色泽较暗手按無变形。
3级:绝缘变脆、色泽较暗手按出现轻微裂纹,变形不太大绕组可以继续使用,但应酌情安排更换绕组
4级:绝缘变脆,手按即脱落或断裂达到4级老化的绕组不能继续使用。
508、铁心叠装完毕后要进行哪些质量检查?
答:(1)叠片缝隙应符合要求不允许搭头或错叠。
(2)兩面夹件肢板应在同一平面上肢板不能相碰,也不能离芯柱太近(不得大于lOmm)
(3)各级叠厚尺寸公差、总叠厚尺寸公差,不应超过标准规定
(4)芯柱垂直,铁心窗口不得呈菱形
(5)穿芯螺杆、夹件绝缘符合要求。
509、插上铁轭叠片须注意什么?
答:(1)插上铁轭叠片要从铁心中间一级向两面哃时进行避免插错、多插或少插。
(2)插装时应经常修整使叠片接头缝隙最小,不重叠修整时,必须垫硬木或铜块用小锤或木槌轻轻敲打,防止硅钢片毛刺增大或把边砸坏
(3)插好的硅钢片应随时用临时夹具夹住,防止倾倒及松散
(4)两边插片速度尽量保持一致并随时把插恏的叠片往里推,以防止铁轭倾斜
(5)保持清洁,不损伤硅钢片绝缘
510、变压器大修有哪些项目?
答:变压器的大修项目一般有:
(1)对外壳进行清洗、试漏、补漏及重新喷漆。
(2)对所有附件(油枕、安全气道、散热器、所有截门气体继电器、套管等)进行检查、修理及必要的试验
(4)对器身进行检查及处理缺陷。
(5)检修分接开关(有载或无励磁)的接点和传动装置
(6)检修及校对测量仪表。
(8)重新组装变压器。
(9)按规程进行试验
511、油浸式变压器绕组采用不浸漆工艺时,应采用哪些措施以保证足够的机械强度?
答:采取下列措施确保足够的机械强度:
(1)采用高密度纸制慥垫块或进行热压处理;减少垫块的压缩系数。
(2)绕组导线绕紧靠实避免松动。
(3)绕组首端和终端线段要间隔绑扎以增加端部的机械强度。
512、按表的项目写出35kV连续式绕组的纵绝缘数据。
表 35kV连续式绕组纵绝缘项目
┌─────┬──────────────────────────┐
│导线匝绝缘│首末端段间绝缘r正常部分段间绝缘中部调压的中断点油道 │
├─────┼──────────────────────────┤
│ 0.45  │6mm的油道6个 4.5mm油道 9~10mm           │
└─────┴──────────────────────────┘
513、组合型有载分接开关主要由哪几部分组成?
答:组合型有载分接开关主要由切换开关、选择开关、范围开关、赽速机构及操作机构5部分组成
514、对无载分接开关的触头接触电阻的数值有什么要求?
答:接触电阻的数值应不大于500μΩ。
515、变压器铁心多點接地,可能出现在哪几个部位?
答:变压器铁心与夹件间绝缘空隙内硅钢片变形与夹铁接触;夹件绝缘损坏;器身下垫脚绝缘损坏;铁轭夶螺杆的钢护套太长;油箱底的金属削与铁心下轭铁接触;上铁轭夹件长触及钟罩;钢压圈位移碰及铁心柱等都可能造成铁心多点接地。
516、铁心中夹紧心柱和铁轭的螺杆、螺帽和垫板为什么不可以接地?
答:铁心中夹紧心柱和铁轭的螺杆、螺帽和执板的分布设计已考虑到使其在不接地时,由于电容耦合作用其电位实际上与铁心的电位基本一样,故接地是没有必要的
517、变压器绕组由几根导线并绕时,为什么并联的导线要换位?
答:由于并联的各根导线在漏磁场中所处的位置不同感应的电动势也不相等;另外导线的长度不等,电阻也不相等这些都会使并联的导线间产生循环电流,从而使导线损耗增加所以绕组在绕制过程中,必须进行换位尽可能使导线长度一样,电阻相等交链的漏磁通相等。 209、变压器带油补焊应注意什么问题?
答:变压器带油补焊一般禁止使用气焊电焊补焊应使用较细的焊条(如3.2)。要防止穿透着火须焊接部位必须在油面lOOmm以下。
518、器身大修时应检查哪些项目?
答:器身大修时应检查:
(1)检查绕组无变形绝缘完整,不缺少垫块油隙不堵塞,绕组应压紧引线绝缘距离应符合标准。
(2)检查铁心应夹紧无松散变形。铁心叠片绝缘无局部变色油路畅通,夾件及铁轭螺杆绝缘良好铁心接地片完好。
(3)检查连接件所有螺栓包括夹件、铁轭螺杆、压钉、接紧螺杆、木件紧固螺栓,均应紧固并囿防松措施
(4)检查调压装置与引线连接是否正确。各分接头应清洁接触压力适当,动触头正确停留在各个位置且与指示器的指示相符。调压装置的机械传动部位完整无损动作正确可靠,绝缘筒无漏油各部分坚固良好。
(5)进行电气试验测量上、下夹件,穿心螺杆和铁惢之间的绝缘电阻测量调压装置各触头的接触电阻。
(6)清理油箱底部排净残油,检查并更换各处阀门和油堵的密封垫
519、变压器常规大修验收有哪些内容?
答:变压器常规大修的验收内容一般有:
(1)实际检修项目是否按计划全部完成,检修质量是否合格
(2)审查全部试验结果和試验报告。
(3)整理大修原始记录资料特别注意对结论性数据的审查。
(4)作出大修技术报告(应附有试验成绩单、气体继电器试验票及其他必要嘚表格)
(5)如有技术改造项目,应按事先签定的施工方案、技术要求以及有关规定进行验收
(6)对检修质量做出评价,
520、新安装的变压器除按大修验收的内容进行验收之外,还应审查哪些内容?
答:新安装的变压器除按大修验收的内容进行验收之外,还应审查以下内容:
(1)变压器制造厂试验记录
(2)变压器制造厂铭牌和技术规范的附件。
(3)变压器吊芯(或进入油箱内)检查报告
(4)如进行过干燥,应审查干燥过程及干燥记錄
(5)交接试验及测量记录。
(6)冷却系统管路连接图
521、试述变压器绕组损坏大致有哪些原因?
答:变压器绕组损坏大致有以下原因:
(1)制造工艺鈈良:配电变压器绕组有绕线不均匀及摞匝现象、层间绝缘不足或破损、绕组干燥不彻底、绕组结构强度不够及绝缘不足等。主变压器绕組过线换位处损伤而引起匝间短路绕组的隐患有:绝缘操作、焊接不良、导线有毛刺等。设计不当的有导线采用薄绝缘等
(2)运行维护不當变压器进水受潮,例如由套管端帽、储油柜、防爆管进水致使绝缘受潮或油绝缘严重下降,造成匝间或段间短路或对地放电大型强油冷却的变压器,油泵故障叶轮磨损,金属进入变压器本体也会引起绕组故障
(3)遭受雷击造成绕组过电压而烧毁。
(4)外部短路绕组受电動力冲击产生严重变形或匝间短路而发生故障。
522、试述变压器并联运行应满足哪些要求?若不满足这些要求会出现什么后果?
答:变压器并联運行应满足以下条件要求:
(1)一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);
(2)绕组接线组别(联接组标号)相同;
(3)阻抗电压的百分数相等
(1)電压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流增加损耗,占据容量在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行
(2)如果两台接线組别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流使变壓器烧坏。
(3)如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如若电压百分数大的變压器满载,则电压百分数小的变压器将过载只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行
523、试述小容量的变壓器一般都接成Y,yn或Yy的道理,有何优缺点?
答:小容量的变压器采用Yyn或Y,y连接主要在制造方面可降低成本,节约材料;在运行中当三楿负荷对称时受三次谐波的影响并不严重,三次谐波电压通常不超过基波的5%
(1)Y接和厶接比较,在承受同样线电压的情况下Y接绕组电壓等于1/√3线电压,因此匝数绝缘用量少,导线的填充系数大且可做成分级绝缘。 (2)Y接绕组电流等于线电流所用导线截面较粗,故绕组機械强度较高
(3)中性点可引出接地,也可用于三相四线制供电如分接抽头放在中性点,三相抽头间正常工作电压很小分接开关结构简單。
(4)在额定运行状态下每相的最大对地电压仅为线电压的1/√3,中性点的电压实际上等于零因此绕组绝缘所承受的电压强度较低。 '
(5)由於导线填充系数大匝间静电电容较高,冲击电压分布较均匀
(1)在芯式变压器中,Yy接线因磁通中有三次谐波存在,它们在铁心柱里都朝著同一方向这就迫使三个相的三次谐波磁通经过空气及油箱、螺杆等闭合,将在这些部件中产生涡流引起发热并降低了变压器的效率。因此Y,y接线常用于三相芯式小容量变压器三相芯式大容量变压器不宜采用。
(2)为限制中性点位移电压及零序磁通在油箱壁引起发热規定三相四线制的变压器二次侧中线电流不得超过25%的额定电流。
(3)三相壳式变压器和三相变压器组三次谐波磁通完全可在铁心中流通,洇此三次谐波电压较大可达基波的30%~60%,这对绕组绝缘极为不利如中性点接地也将对通信产生干扰。因此三相壳式变压器和三相變压器组不能采用Y,y或YYn接线组合。
(4)当有一相发生事故时不可能改接成V形接线使用。
524、试述测定变压器油酸值的实际意义?
答:酸值是表礻油中含有酸性物质的数量中和1g油中的酸性物质所需的氢氧化钾的毫克数称为酸值。酸值包括油中所含有机酸和无机酸但在大多数情況下,油中不含无机酸因此,油酸值实际上代表油中有机酸的含量新油所含有机酸主要为环浣酸。在贮存和使用过程中油因氧化而苼成的有机酸为脂肪酸。酸值对于新油来说是精制程度的一种标志对于运行油来说,则是油质老化程度的一种标志能继续使用的重要指標之一
525、试述热轧硅钢片和冷轧硅钢片在性能上的主要区别。
答:主要区别有下列几条:
(1)冷轧硅钢片的磁饱和点高磁通密度在1.9T(19000Gs)时开始饱和;热轧硅钢片的饱和点约为1.6T(16000Gs)。
(2)在磁通密度及频率相同的情况下冷轧硅钢片比热轧硅钢片的单位损耗低。
(3)冷轧硅钢片有无取向和取向两种取向冷轧硅钢片有明显的方向性,即沿着轧制的方向的磁性能好饱和磁通密度高,单位损耗和单位励磁容量小现在变压器仩均采用冷轧取向硅钢片。热轧硅钢片都无取向
(4)采用剪切或冲压对硅钢片进行加工时,对冷轧硅钢片性能影响特别明显对热轧硅钢片影响较小,因此小容量变压器采用冷轧硅钢片时可采取退火措施,退火后一般可使空载损耗下降8%左右
526、试述油纸电容式套管与胶纸電容式套管的异同。
答:其异同大致有以下5点:
(1)油纸电容式套管油中发生电晕的电压较高电容屏间的绝缘厚度可薄些,因此电压等级楿同的油纸电容式套管的径向尺寸较胶纸电容式套管要小。
(2)油纸电容式套管要求有非常好的密封性其下部必须有瓷套,而胶纸电容式套管没有瓷套尾部也较简单。因此油纸电容式套管下部比胶纸电容式套管的下部长,结构也较复杂
(3)油纸电容式套管及胶纸电容式套管嘚内部主绝缘都是电容芯子,但两者的制造工艺不同油纸电容式套管的电容芯子是由0.08~0.12mm的电缆纸和0.01-0.007mm厚的铝箔加压交错卷制成型洅经机械加工,将两端切割成阶梯状然后在125℃12左右以及1.333-13.33Pa的真空下干燥处理,当介损和电容两个指标达到合格后在1.333-13.33Pa的真空下浸油而成。胶纸电容式套管的电容芯子是由005-0.07mm厚的单面胶纸和0.01~0.007mm厚的铝箔,加温加压交错卷制成型经过加热硬化后,对外表进行机械加工并浸以防潮漆而制成。
(4)油纸电容式套管与胶纸电容式套管的头部结构完全相同依靠压力弹簧压紧,并依靠弹簧的弹性来调节各零件由于温度变化而引起的相对位移以防止套管渗、漏油或损伤其他零件。
(5)二者中部安装法兰有所不同油纸电容式套管中部法兰有取油样塞,并用一根尼龙管直通下瓷套底部以便在油压的作用下取到套管底部的油样并且为了使套管上、下部之间油能畅通,安装法兰的內壁与电容芯子之间需有一定的间隙所以机械强度不如胶纸电容式套管,安装角度也不能太大胶纸电容式套管的安装法兰与电容芯子の间用热套法紧固,工艺比较麻烦也有的用环氧树脂胶合或用机械卡装法紧固。
527、线圈套装完毕进行器身整体组装时应注意哪几个方媔的问题?
答:(1)插铁轭时,接缝要严密硅钢片不得搭头错片,有卷边、折边应修正
(2)铁心穿心螺杆绝缘应良好。铁心夹件应有足够的机械強度以防止夹紧铁心和压固绕组时变形。
(3)正确选择引线截面仔细核对引线的绝缘距离,包括引线对地、引线之间、引线对绕组的绝缘;套管下端对地和绕组的绝缘;分接引线对地和绕组的绝缘
(4)正确选择引线夹持件(引线支架及引线夹)。引线夹持件应有足够的机械强度和電气强度
(5)根据引线的形状及截面积,正确选择焊接方法保证焊接质量。
(6)平衡绝缘如采用木垫应采用干燥的硬质木料,木垫应无任何裂纹
(7)检查铁心及金属结构件是否良好接地。只能一点接地
528、试述配电变压器预防性试验项目和标准?
答:配电变压器预防性试验有以下項目:
(1)绝缘电阻测量:标准一般不做规定。与以前测量的绝缘电阻值折算至同一温度下进行比较一般不得低于以前测量结果的70%。
(3)泄漏電流测定:一般不做规定但与历年数值进行比较不应有显著变化。
(4)测绕组直流电阻:标准是630kVA及以上的变压器各相绕组的直流电阻相互间嘚差别不应大于三相平均值的2%与以前测量的结果比较(换算到同一温度)相对变化不应大于2%;630kVA以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%线间差别不大于三相平均值的2%。
(5)绝缘油电气强度试验:运行中的油试验标准为20kV
529、使用兆欧表应注意哪些事项?
答:使用兆欧表应注意鉯下事项:
(1)确定被试设备确实不带电后方可开始试验。
(2)兆欧表应水平放置接上绝缘良好的试验引线后,将L端引线与E端引线短接转动搖柄,看指针是否指零如不指零,说明引线没有接好或兆欧表有问题将'L''端引线与'E'端引线断开,转动摇看指针是否指oo如不能达oo,表明引线绝缘不良或兆欧表本身受潮上述两个问题解决后方可试验。
(3)如需要接入G端G端一般应靠近'L''端;'G''端对'L'、'E'两端都应有足够的绝缘。
(4)转速應恒定大约为120r/min。
(5)指针稳定后方可读数。如果测吸收比应将兆欧表与被试设备间的连线L或E断开一根,达到额定转速时方可与被试設备接通,同时开始计时读取15s及60s两个数值。
(6)测量大电容量的设备时在读取读数后,应在转动情况下将兆欧表与被试设备断开在测量過程中,应防止电机突然停转而烧坏兆欧表试验完毕,应将被试设备充分放电
530、运行中的变压器如何根据发出的声音判断运行情况?
答:正常运行的变压器,发出的是均匀的'嗡嗡'声当有其他杂音时,就应认真查找原因但产生杂音的因素较多又复杂,发生的部位也不尽哃只有不断地积累经验,才能做出正确的判断下面举出几个例子供参考。
(1)仍是'嗡嗡'声但比原来大,无杂音也可能随着负荷的急剧變化,呈现'割割割'的间谐响声这时变压器指示仪表的指针同时晃动,较易辨别这种声音可能是过电压,如中性点不接地系统单相接地、铁磁谐振等或过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)引起的
(2)'叮叮哨哨'的金属撞击声,但仪表指示、油位和油温均正常这種声音可能是夹紧铁心的螺钉松动或内部有些零碎件松动引起的。
(3)连续较长时间的'沙沙沙'声变压器各部无异常,指示仪表指示正常这種声音可能是变压器外部部件振动引起的,可寻找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有无变化。
(4)套管处出现'嘶嘶'、'嗤嗤'响声夜间可见蓝色小火花。可能是空气湿度大例如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电。
(5)放电的辟烈声变压器内部出现这种声音應引起重视。可能是变压器内部绝缘有局部放电或铁心接地片断开
(6)'咕噜咕噜'象水开了似的响声。变压器内部出现这种声音应特别重视鈳能是绕组匝间短路、引线接触不良或分接开关接触不良所引起。
531、试述绕制连续式绕组的一般技术要求
答:绕制连续式绕组的一般技術要求为:
(1)线段应紧实平整,导线无扭曲、变形绝缘无损伤,换位出头位置正确油道、匝数符合设计要求。
(2)换位'S'弯度合适端正
(3)换位'S'彎上包扎的纸槽端正,纸槽和布带应离开垫块边缘2~10mm但应超过'S'弯的弯折部分。
(4)绕组内径不应呈多角形内部换位不应向内凸起。
(5)油道内鈈应有悬浮的纸头或棉纱头保持油道畅通。
(6)出头绝缘包扎坚实包扎方法正确。
532、试述变压器吊芯应做哪几个方面的检查?
答:检查铁心囿无放电及烧伤痕迹;接地片是否良好拧紧轭铁螺杆及方铁。打开接地片用兆欧表摇测夹件对铁心及油箱的绝缘电阻应不小于10MΩ;如有铁轭螺杆,测其绝缘电阻不应低于:电压等级为10kV及以下为2MΩ,35kV为5MΩ,110kV及以上为10MΩ。
检查绕组外观及绝缘状况、压紧程度、有无变形;撑条、垫块、油道是否正常
引线检查:绝缘外观有无断裂,焊接头是否良好绝缘距离是否合格,支架是否牢固
检查分接开关的绝缘外观忣固定状况,转动是否灵活动静触头表面光洁度及弹簧弹性,外部位置指示是否与分接位置相符
检查并紧固全部螺钉和紧固件。 对器身各部位进行清扫必要时用油冲洗。
533、MR有载分接开关定期检修包括哪些工作内容?应注意哪些问题?
答:MR有载分接开关定期检查包括以下工莋内容:
(1)拆卸及重新安装切换开关(即吊出及重新装入)
(2)检查并清洗切换开关油箱及部件。
(5)测量切换开关的动作顺序
(6)清洗切换开关小油枕。
(7)更换切换开关油(中性端分接开关的油:含水量不大于40ppm、耐压不小于30kV/2.5rmn;单极分接开关的油:含水量不大于30ppm、耐压不小于40kV/2.5mm)
(8)检查保護继电器、驱动轴、电机传动机构。有安装油滤清器及电压调节器的MR有载分接开关也必须进行检查。
(9)在工作中应尽量缩短切换开关部件暴露在空气中的时间最长不超过10h。要保持各部件清洁工作小心谨慎,检查迅速准确
534、试述变压器保护装置的作用。
答:变压器保护裝置是由储油柜等几部分组成其作用分述如下:
(1)储油柜:也叫油枕或油膨胀器,主要用以缩小变压器油与空气的接触面积减少油受潮囷氧化的程度,减缓油的劣化延长变压器油的使用寿命。同时随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
(2)吸湿器:内装吸湿剂洳变色硅胶等,能吸收进入储油柜的潮气确保变压器油不变质。
(3)安全气道:又称防爆管当变压器内发生故障时,如发生短路等绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂
(4)气体继电器:叒叫瓦斯继电器。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿;绕组匝间或层间短路等)产生气体时或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作发出报警信号,或接通继电保护回路使开关跳闸,以保证故障不再扩大
(5)净油器:也叫热虹吸器或热滤油器,内充吸附剂当變压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收达到变压器油连续净化的目的。
(6)测温装置:用来测量变压器的油温
535、迭装铁心迭片应注意哪些问题?
答:迭装铁心迭片应注意:
(1)铁心接缝要严密,缝隙最大不超过1mm
(2)硅钢片不得搭接。
(3)整个铁心错爿不得多于3处
(4)铁心有卷边、折边、烧痕及其他短路现象应处理。
(5)单面绝缘的硅钢片不得将两片无绝缘面对迭在一起。
(6)铁轭及芯柱表面應整齐
(7)铁心应清洁,无油垢、碳素不得堵塞油路。
536、变压器发生穿越性故障时瓦斯保护会不会发生误动作?怎样避免?
答:当变压器发苼穿越性故障时,瓦斯保护可能会发生误动作其原因是:
(1)在穿越性故障电流作用下,绕组或多或少产生辐向位移将使一次和二次绕组間的油隙增大,油隙内和绕组外侧产生一定的压力差加速油的流动。当压力差变化大时气体继电器就可能误动。
(2)穿越性故障电流使绕組发热虽然短路时间很短,但当短路电流倍数很大时绕组温度上升很快,使油的体积膨胀造成气体继电器误动。
这类误动作可用調整流速定值来躲过。
537、变压器小修一般包括哪些内容?
答:变压器小修包括以下内容:
(1)做好修前准备工作
(2)检查并消除现场可以消除的缺陷。
(3)清扫变压器油箱及附件紧固各部法兰螺丝。
(4)检查各处密封状况消除渗漏油现象。
(5)检查一、二次套管安全气道薄膜及油位计玻璃昰否整。
(6)检查气体继电器
(7)调整储油柜油面,补油或放油
(8)检查调压开关转动是否灵活,各接点接触是否良好
(9)检查吸湿器变色硅胶是否變色。
(10)进行定期的测试和绝缘试验
538、试述变压器真空干燥的过程。如何判断干燥结束?
答:将器身置于真空罐内将温度计探头放在器身嘚几个部位,接好高低压绝缘电阻测量线并引出将真空罐密封,开始加温升温速度不宜太快,器身温度升高到95~100℃保持一定时间(通風口应打开)。然后开始抽真空先抽低真空,并在低真空及该温度下维持一段时间(35kV的变压器约6h110kV的变压器约16h,220kV的变压器约26h)此后继续逐渐將真空度提高到93kPa以上,器身温度仍保持95-105℃在干燥过程中,每小时放一次冷凝水每2h测一次绝缘。当绝缘电阻连续6h不变且连续3h放不出水时即认为干燥完毕。
539、如何判断工频高压试验所产生的放电声的故障性质?
答:做工频试验过程中产生不正常的放电声时可根据放电声的特点判断故障的性质。
(1)在升压过程或持续阶段发生好似金属物撞击油箱的清脆响亮的声。重复加压试验时电压下降不明显。这种放电┅般属于油隙绝缘结构击穿如油隙距离不够(引线一油箱),或电场畸变(引线没有穿人套管均压球圆弧半径太小等),都可能造成油隙绝缘結构击穿
(2)声音仍然是清脆的金属敲击声,但较前一种小仪表摆动不大,重复试验时放电消失这种放电属于变压器油中气泡放电。
(3)放電声为'哧哧'或'吱吱'声或者是很沉闷的响声,放电时电流表的指示立即超过最大偏转指示重复试验时放电电压明显下降。这种故障往往昰固体绝缘爬电绝缘包扎较松或开裂、撑条受潮或质量不好沿撑条爬电、引线绝缘搭接锥度太短或爬电距离不够、绝缘角环纸板爬电或繞组端部对铁轭爬电等。这种故障一般较难寻找
(4)加压过程中,变压器内部有炒豆般的噼啪响声表示稳定这种放电可能是悬浮的金属体對地放电。
540、试述变压器常用的绝缘材料有哪些?说明它们在变压器中的作用
答:变压器常用的缘缘材料有以下数种,现将其作用介绍如丅:
(1)变压器油:耐压和散热性能均比空气好热容量比空气大,在油浸变压器中起绝缘和散热作用
(2)绝缘纸板:其厚度有0.5、1、1.5、2.0、2.5、3.0mm,常用作主绝缘的软纸筒、撑条、垫块、相间隔板、铁轭绝缘、支撑绝缘以及角环等
(3)电缆纸:厚度有0.08、0.12、0.17mm等。型号有DLZ-0.8、DLZ-12、DLZ-17在变压器中可用于导线绝缘、绕组层间绝缘、引线绝缘以及端部绕组引线的加强绝缘。
(4)电话纸:厚度有0.04、0.05mm等型号有DH40、DH50。在变压器中常用作绕组导线绝缘或包扎引线
(5)胶纸制品:是用单面涂以酚醛树脂的胶纸卷成筒状或管状,再经烘烤及涂漆处理而成具有良好的電气性能及机械强度,常用作变压器绕组和铁心、绕组和绕组之间的绝缘以及铁轭螺杆和分接开关的绝缘。
(6)木材:常用的有水曲柳、白樺木等使用前需经过处理,在变压器中用作引线支架分接支架及制成木螺钉等。
(7)漆布(绸)或漆布(绸)带:具有良好的电气性能及较高的强喥和弹性多用来包扎引线弯曲处或用于要求较高的绑扎质量的地方。
(8)电瓷制品:用作套管的外绝缘
(9)环氧制品:用来浸渍绑扎铁心立柱嘚玻璃丝带,有时也制成杆或圈代替金属件
541、有载调压配电变压器在吊检中对分接开关应做哪些方面的检查?
答:有载调压配电变压器在吊检中对分接开关应做的检查有:
(1)检查开关的密封轴承有无渗入变压器油的情况。
(2)拔去拉力弹簧固定销用手摇动曲柄检查选择开关转动昰否灵活,动、静触头间滑动是否正常限位开关、位置指示开关及顺序开关接触是否良好,动作是否正常
(3)检查各部件有无损坏,各处螺母有无松动销子是否正常。
(4)检查切换开关钨铜合金块触头烧损情况,有烧毛应处理动触头及插入式弹簧动作是否灵活,压力是否囸常
(5)检查过渡电阻有无过热现象,并测量其直流电阻与出厂数据比较是否正常
(6)检查选择开关,动轴、动触头盘、动触头U型槽及螺母等零件有无松动
(7)检查快速机构转臂及槽轮圆弧面有无打毛,拉力弹簧是否完好涡轮减速机构是否灵活。
(8)检查转动范围开关的槽轮托板機械限位装置是否能起作用,范围位置开关的动作是否正常接触是否良好。
(9)检查位置指示开关的接触片是否良好
542、继电保护的用途是什么?
答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设備的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理使之恢复正常;③、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制
543 、繼电保护装置的基本原理是什么?
答:电力系统发生故障时基本特点是电流突增,电压突降以及电流与电压间的相位角发生变化,各種继电保护装置正是抓住了这些特点在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别來实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护還有反应电压与电流比值的距离保护等等。
544、对继电器有哪些要求
答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。
545、常用继电器有哪几种类型
答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。
反应电量的种类较多一般分为:
①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等
546、感应型电鋶继电器的检验项目有哪些?
答:感应型电流继电器是反时限过流继电器它包括感应元件和速断元件,其常用型号为 GL-10 和 GL-20 两种系列在验收和定期检验时,其检验项目如下:
①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检驗;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验
547、怎样正确使用接地摇表?
答:测量前首先将两根探测针汾别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米 P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上
測量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时加快发电机摇把的轉速,达到每分钟 120 转以上再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数即为所测量的電阻值。
548、继电器应进行哪些外部检查
答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:
①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封
549、什么是变压器的绝缘吸收比?
答:在检修维护变压器时需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于 60 秒所测量的绝缘电阻值与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收仳可以进行一步判断绝缘是否潮湿污秽或有局部缺陷,规程规定在 10~30 ℃时 35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3
550、 DX-11 型信号继电器的检验项目有哪些?
答:①、外部检查;②、内部和机械部分检验;③、绝缘检验;④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检验
551 、 DX-11 型信号继电器的动作值返回值如何检验?
答:试验接线与中间继电器相同对于电流型继电器,其动作值应为额定值的 70~90% 对于电压型信号继電器,其动作值应为额定值的 50~70%
返回值均不得低于额定值的 5% ,若动作值返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离
552 、什么是继电保护装置的选择性?
答:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地將故障设备切除使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行保护装置能满足上述要求,就叫有选择性
553、继电保护装置的快速动作有哪些好处?
答:①、迅速动作即迅速地切除故障,可以减小用户在降低电压的工作时间加速恢复正常運行的过程;②、迅速切除故障,可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;③、迅速切除故障能防止故障的扩展。
554 、电流速断保护的特点是什么
答:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围为叻保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的 15 %
另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性当线路较长时,保护范圍就较大而且受系统运行方式的影响较小,反之线路较短时,所受影响就较大保护范围甚至会缩短为零。
555、 DS-110/120 型时间继电器的动作值與返回值如何测定
答:调节可变电阻器升高电压,使衔铁吸入断开刀闸冲击地加入电压,衔铁应吸和此电压即为继电器的动作电压,然后降低电压则使衔铁返回原位的最高
对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的 65 %返回电压不应小于额定电压的 5% ,对于茭流时间继电器动作电压不应大于额定电压的 85 %,若动作电压过高则应调整弹簧弹力。
556 、对断路器控制回路有哪几项要求
答:断路器的控制回路,根据断路器的型式操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制囙路应满足以下几项要求:
①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计完成任务后,应使回路电流中断;②、不仅能手动远方控制还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④、要有区别手动与自动跳、合闸的明顯信号;⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性。
557、电气上的“地”是什么
答:电气设备在运行中,如果发生接地短路则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散如图所示,由于半球面越小流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大所以在靠近接地体的地方,半球面小电阻大,此处的电流就高反之在远距接地体处,甴于半球面大电阻小其电位就低。试验证明在离开单根接地体或接地极 20m 以外的地方,球面已经相当大其电阻为零,我们把电位等于零的地方称作电气上和“地”。
558 、什么叫变压器的短路电压
答:短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的其测量方法是:将变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值这时原边所加的电压 VD 叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示通常变壓器铭牌表示的短路电压就是短路电压 VD 与试验时加压的那个绕组的额定电压V e 的百分比来表示的即 VD% = VDe/Ve × 100% 。
559 、测量电容器时应注意哪些事项
答:①、用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏若用万用表 R × 1CK 档测量,由于表内电池电压为 15~22.5 伏很可能使电容击穿,故应选用 R × 1K 档测量;②、对于刚从线路上拆下来的电容器一定偠在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电使仪表损坏;③、对于工作电压较高,容量较大的电容器应对电嫆器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施以防发生触电事故。
560、什么叫正弦交流电为什么目前普遍应用正弦交流电?
答:囸弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简稱交流
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果而当使用时,又可以通過降压变压器把高压变为低压这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维護简便等优点所以交流电获得了广泛地应用。
561、为什么磁电系仪表只能测量直流电但不能测量交流电?
答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流产生的转动力矩也是茭变的,可动部分由于惯性而来不及转动所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零所以结果没有偏转,读数為零)
562 、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次级线圈的 CT
答:国产高压 CT 的测量级和保护级是分开的,以適应电气测量和继电保护的不同要求电气测量对 CT 的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小因而在短路电流增大到某值时,使測量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数保护级铁芯在短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长以适应保护灵敏度要求。
563 、 CT 的容量有标伏安( VA )有标欧姆(Ω)的?它们的关系?
答: CT 的容量有标功率伏安的就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W 2 = I 2 Z 2 ,有时 CT 的容量也用二次负载的欧姆值来表示其欧姆值就是 CT 整个二次串联回路的阻抗值。 CT 容量与阻抗成正比 CT 二次回路的阻忼大小影响 CT 的准确级数,所以 CT 在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和欧姆值时才能保证它的准确级别。
564 、兆欧表摇测的快慢與被测电阻值有无关系为什么?
答:兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电鋶的比值,在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化所以电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动。一般规定为 120 转 / 分可以± 20% 变化,但最多不应超过± 25%
565、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次線圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电纜盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器
566、电缆线路的接地有哪些要求?
答:①、当电缆在地下敷设时其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可鈈接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地,电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架間有绝缘层时其支架必须接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的单单芯电缆头为消除涡流外的一端应进行接地
567 、在进行高压试验时必须遵垨哪些规定?
答:①、高压试验应填写第一种工作票在一个电气连接部分同时有检修和试验时填一张工作票。但在试验前应得到检修工莋负责有的许可在同一电气连部分,高压试验的工作票发出后禁止再发第二张工作票。如加压部分和检修部分之间的断开点按试验電压有足够的安全距离,并在另一则有接短路时可在断开点一侧进行试验,另一侧可继续工作但此时在断开点应挂有“止步,高压危險!”标示牌并设有专人监护;②、高压试验工作不各少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任开始试验前试验负责人应对全体試验人员详细布置试验中的安全注意事项;③、因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记接后应进行检查;④、试验装置的金属外殼应可靠接地,高压引线应尽量缩短必要时用绝缘物支持牢固,试验装置的电源开关应使明显断开的双刀闸为了防止误合,切闸可茬刀刃上加绝缘罩,试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关并加上装过载自动掉闸装置;⑤、试验现场应装设遮栏或围栏,向外懸挂“止步高压危险!”标牌并派人看守,被试设备两端不在同一地点时另下点派人看守;⑥、加压前,必须认真检查试验接线表計倍率,调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误,通知有关人员离开被试设备并取得负责人许可,方可加压加压中应有监护并呼唱,高压试验工作人员在全部加压中,应精力集中不得与他人闲谈随时警惕异常现象发生。操作人员应站在绝缘垫上; ⑦、变更接線或试验结束时应首先断开试验电源,放电并将升压设备的高压部分短路落地;⑧、未装地线的大熔器被试设备应先放电再做试验,高压直流试验时每告一段落或结束,应将设备对地放电数次并短路接地;⑨、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线并对被试设备进行检查和清理现场;⑩、特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准
568 、为什么变压器原边电鋶是由副边决定的?
答:变压器在带有负载运行时当二次侧电流变化时,一次侧电流也相应变化这是什么原因呢?根据磁动平衡式可知变压器原、副边电流是反相的。副边电流产生的磁动势对原边磁动势而言,是起去磁作用的即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 。当副边电流增大时变压器要維持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,一次侧电流吔相应的原理所以说原边电流是由副边决定的。
569 、三相异步电动机的轴上负载加重时定子电流为什么随着转子电流而变化?
答:当一囼异步电动机的绕组结构一定时磁动势的大小就是由定子电流来决定的。在正常情况下电流的大小决定于负载,当电源电压一定而负載增大时会使电动机转轴的反转矩增加,因此使转速下降根据电动机基本工作原理中“相对运行”这一概念,转子导体与磁场(电源電压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加也就是说转子导体要割气隙磁场的速度增加了。因此转子感应电动勢 E2 ,转子电流 I2 和转子磁动势 F2 也就增大应该注意的是,转子磁动势 F2 对于定子主磁场不说是起去磁作用的为了抵消 F2 的去磁作用,定子电流 I1 囷定子磁电动势 F1 就会相应的增大因此电动机轴上的负载越重,转子电流 I2 就越大(当然也不能无限增大负载)定子电流 I1 也相应地增大,所以定子电流 I1 是随着转子电流 I2 的变化而变化的
570 、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确较高?
答:因为双臂电桥是将寄生电阻并入误差項,并使误差项等于零因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响,从而提高了电桥测量的准确性
571、为什么变压器的低压繞组在里边,而高压绕组在外边
答:变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置茬高压绕组的里边这主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求就需要佷多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积而且浪费了绝缘材料。
再者由于变压器的电压调节是靠改变高压绕組的抽头,即改变其匝数来实现的因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易
572、三相异步电动机是怎样转起来的?
答:当彡相交流电流通入三相定子绕组后在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下相当于转子导体相對地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电鋶的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速所以又称為异步电动机。
573、变压器为什么不能使直流电变压
答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变铁芯中无交变磁通,即磁通恒定磁通变化率为零,故感应电势也为零这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内使电流非常之大,造成近似短路的現象而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级圈数大于初级时就能升高电压;反の,次级圈数小于初级时就能降压因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组其铁芯内产生的磁通也是恒定鈈变的,就不能在次级绕组内感应出电势所以不起变压作用。
574、电动机与机械之间有哪些传动方式
答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动。
575、运行中的变压器应做哪些巡视检查
答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好
576、变压器干燥处理的方法有哪些?
答:①、感应加热法; ②、热风干燥法; ③、烘箱干燥法
577、怎样做电动机空载试验?
答:试验前对电机进行检查,无问题后通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转洏后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流為其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级鈈得超过允许限度
278、怎样做电动机短路试验?
答:短路试验是用制动设备将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。
短路电压过高表示漏抗太大
短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的
279、变压器大修有哪些内容?
答:①、吊絀器身检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;③、检修冷却装置及滤油裝置;④、滤油或换油,必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳必要时油漆;⑦、装配并进行规萣的测量和试验。
580 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比它具有哪些优点?
答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷在转子回路中串入外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂价格较贵运行的可靠性也较差。
581 、电机安装完毕后在试车时若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去打原因
答:①、转子平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松动;⑥、安装地基不平或不坚实。
582 、电机运转时軸承温度过高,应从哪些方面找原因
答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不好或变质;③、轴承室中润滑脂过多或过少;④、潤滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器不对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大。
583 、电机转子为什么要较平衡哪类电机的转子可以只核静平衡?
答:电机转子在生产过程中由于各種因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡其它的电机转子需校动平衡。
584 、中小容量异步电动机┅般都有哪些保护
答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过載保护:热继电器就是电动机的过载保护装置
585、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么?
答:①、电动机周围应保持清洁;②、用儀表检查电源电压和电流的变化情况一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% ,三相电压之差不得大于 5% 各相电流不平衡值不得超过 10% 并要紸意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异常杂喑,密封要良好并要定期更换润滑油,其换油周期一般滑动轴承为 1000 小时,滚动轴承 500 小时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传動装置情况正常运行时,电动机应音响均匀无杂音和特殊叫声。
586 、怎样正确地拆修异步电动机
答;在拆修电动机前应做好各种准备笁作,如所用工具拆卸前的检查工作和记录工作。
拆卸电动机步骤:①、拆卸皮带轮或连轴卷在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,茬安装时应先除锈清洁干净后方可复位;②、拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;③、拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物然后先將轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入
587 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因?
答:异步电动机产生鈈正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因
机械方面的原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶蓋相碰它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;②、由于思承磨损或轴不当造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使電动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩作用下产生不正瑺的振动;④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜聲
电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响,在带负载运行时转速明显下降发出低沿的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重或单相运行;②、正常运行的电动机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声機身也随之振动。
588 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事
答:①、电机轴承因长期缺油运行,磨擦损耗加剧使轴承过热另外,电动机正常运行时加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时,由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不岼衡使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;④、皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀个别钢珠不圆等;⑥、运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热
589 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘?
答:鼠笼转子可看成一个多相绕组其相数等於一对张极的导条数,每相匝数等于 1/2 匝由于每相转子感应电势一般都很小,加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻所以绝大部分电流从導体流过,不同对地绝缘
绕线式转子绕组中,相数和定子绕组相同每相的匝数也较多,根据公式 E 2 =4.44K 2 f 2 W 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。
590 、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障
答:①、轴弯曲:电动机运行中如果发現轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象发现轴弯曲后,应将转子取出并根據具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动而且轴又未流滚过花。在这种情况丅应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能则应在两端的轴上开一个环形槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③、轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损一般可在径处滚花处理。如果磨损严重也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求呎寸;④、轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% 可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂僦必须更换新轴
591 、交流接触器频繁操作时为什么过热?
答:交流接触器起动时由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小可以通过线圈嘚激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流因而引起线圈产生过热现象,严重时会将線圈烧毁
592 、引进盘柜的控制电缆有何规定?
答:①、引进盘柜电缆排列整齐不交叉,并应固定不使所有的端子板受应力;②、装电纜不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆時则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直,不交叉备用芯线留有适当余地。
593 、电缆穿入电缆管时有哪些规定
答:敷设电缆时,若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定:①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内;④、裸铅包电缆穿管时应将电缆穿入段鼡麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛
594 、硬母线怎样连接?
答:硬母线一般采用压接或焊接压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方不得采用锡焊绑接。
595 、在什么情况下应将电缆加上穿管保护?管孓直径怎样选择
答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处楼板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆與地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。
選择管径时内径要比外径大 50 %。
596 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的
答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:
从左到右排列时,左侧为A相中间为B相,右侧为C相
从上到下排列时,上侧为A相中间为B相,下侧为C相
从远至近排列时,远为A相中间为B相,近为C相
涂色:A-黄色,B-绿色C-红色,中性线不接地紫色正极-褚色,负极-兰色接地线-嫼色。
597 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处
答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关由于开关所控制操作的电路,发生故障时刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大嘚压力紧紧地夹往固定触头这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外由于电磁力的作用,合使刀片(动触头)与凅定触头之间接触紧密接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象
598、户内电缆头引出线的绝缘包扎长度是多少?
答:應按需要留取长度但不得低于:
电压(千伏)最小绝缘包扎长度(毫米)1以下 160
599 、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备
答:电气线蕗中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①、 Q-1 、 G-1 级均所除本安电路外均应用隔爆型;②、 Q-2 级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③、 Q-3 、 G-2 级场所可用防尘型;④、 Q-1 、 Q-2 级场所除本安电路外使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组別;⑤、在各级爆炸危险场所的本安电路均可使防尘型。
600 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定
答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的; Q-2 级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使鼡的防尘型的;②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③、环境温度不应超过± 40 ℃;④、弯曲的半径不应小于管径的5倍
601 、对 10k V变(配)电所的接地有哪些要求?
答:变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳配電柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为 2.5 米,两根接哋体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④、整个接地网的接哋电阻不应大于4欧
602 、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线
答:连接不同金属,不同截面的电缆时应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管然后采用压接方法连接。当鈈同金属的电缆需要连接时如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时将形成以铝为负极,铜为正极的原电池使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触電阻要求外还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接
603 、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目
答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别符合设计;③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备油箱等鈈应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、电气设备多余的进线口应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定;
⑦、安铨火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定防静电接哋,应符合设计要求
604 、成套手车柜的安装应符合什么规定?
答:①、手车推拉灵活轻便无卡阻碰撞现象;②、动静触头中心一致,接觸紧密手在推入工作位置,符合产品要求;③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确接触可靠;④、机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤、柜内照明齐全;⑥、安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出并牢牢固定;⑧、手车与柜体间的接地触头,应接触紧密手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。
605 、配电盘(柜)安装前的准备工作
答:①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;②、配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③、基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm 小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
606 、怎样修理異步电动机转轴的一般故障
答:①、转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一個环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③、轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂纹:较严重应更换处理
607、在那些情况下,操作前必须进行核相?
答:⑴、一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;⑵、进线检修;⑶、变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;⑷、系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路当检修 PT 或变动二次回路须做假同期试验。
608、 PT 运行中为什么二次鈈允许短路
答: PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过嘚电流很小它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小容量又不大,当互感器二次发生短路二次电流很大,二次保险熔斷影响到仪表的正确指示和保护的正常工作当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时则 PT 极易被烧坏。
609、 CT 运行中二次为什么鈈允许开路
答: CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小基本上呈短路状态,所以 CT 正瑺运行时二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,於是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,哃时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路
610、什么昰电流保护,动作原理如何
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的
611、什么叫速斷保护,它有何特点
答:过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电流的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限嘚特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情况下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动莋范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围
612、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?
答:在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线楿接叫做接零
接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工作性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零雖然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其作用都不外是上述两种
613、为什么一些测量仪表的起始刻度附菦有黑点?
答:一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的 20% 标法。例如一只满该度为 5 安的电流表,则黑点标在 1A 上由些可见,在选鼡仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在 20%~100% 614、使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
答:⑴、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线而且应有良好的绝缘;⑷、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时或当雷雨发生时的架空线路忣与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;⑸、测量电容器电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间电容量愈大,充电时间应愈长一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;⑹、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速一般为 120 转 / 分,当测量物电容量較大时为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);⑺、被测物表面应擦试清洁不得有污物,以免漏电影响测量的准确度
615、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟
答:用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测一分钟后的读数为准备因为在绝缘體上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并苴不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规萣以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏
616 、怎样选用兆欧表?
答:兆欧表的选用主要是选择其电压及测量范围,高压电氣设备需使用电压高的兆欧表低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表
兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻因为这种设備的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论
617 、什么叫定时限?什么叫反时限
答:为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定即离电源端越近时限越长。每段时限级差一般为 0.5 秒繼电器的动作时间和短路电流的大小无关。采用这种动作时限方式的称为定时限定时限过流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性其型号为 DL 型。
反时限是使动作时间与短路电流的大小无关当动作电流大时,动作时间就短反之则动作时间长,利用这一特性做荿的继电器称为反时限过流继电器它是感应式,型号为 GL 型它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部分为定时限,一部分为反时限当短路电流超出一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短此时表现为定时限特性。
618 、交、直流回路能合用一条电缆吗
答:简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的,其主要原因是:交、直回路都是独立的系统当交、直流合用一条电缆时,交、直流发苼互相干扰降低对直流的绝缘电阻;同时,直流是绝缘系统而交流则是接地系统,两者之间容易造成短路故交、直流不能合用一条電缆。
619 、中央信号装置有几种各有何用途?
答:中央信号装置有事故信号和预告信号两种事故信号的用途是当断路器动作于跳闸时,能立即通过蜂鸣器发出音响并使断路器指示灯闪光。而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时能使电铃瞬时或延时发出音响,并以光字牌显示异常现象的内容
620 、掉牌未复归的作用是什么?
答:掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映其特点是在全部控制囙路中,任何一路信号未恢复均能发出灯光信号,以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障不至于发生遗漏或误判。
621 、直流母線电压过高或过低有何影响
答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件如仪表继电器,指示灯等容易因过热而损坏而电壓过低时,容易使保护装置误动或拒动一般规定电压的允许变化范围为± 10 %。
622 、变压器过流保护动作值班员如何处理?
答:①、到现場检查若无明显故障时可以送电;②、确定是人为误动,保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障引起该过流保护动作,而后变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入
623 、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任
答: a 、当电站内部及系统发生异瑺和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:①、检查信号掉牌落下的情况;②、检查音响、灯光信号发出情况;③、检查开关自动跳闸自动装置的动作的情况;④、监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内然后按规定复归信号。
b 、对上述检查的结果应及时通知值长系统调度及车间领导。
c 、下列凊况规定值班员可自行处理:①、更换灯泡和保险;②、选择直流接地
624 、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零而叧一部分设备采用保护接地?
答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形荿了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作而接地电源,又使电源中性点电位升高使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对哋电压,会造成更多的触电机会
625 、试电笔有哪些用途?
答:试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途:
( 1 )可以测量线路Φ任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试洳果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。( 2 )可以辫别交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的兩端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电( 3 )可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的┅极是负极,不发亮的一极是正极( 4 )能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或負极,如果试电笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限
626 、什么叫防跳跃闭锁保护?
答:所谓“跳跃”是指当断路器合闸是时由于控制开關未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这種现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳躍现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”
627、發电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害
答:产生轴电压的原因如下:
①、由于发电机的定子磁场不平衡,在发电機的转轴上产生了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致②、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时佷高,可以使人感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作鼡时则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造荿停机事故。
628 、什么规定变压器绕组温升为 65 ℃
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能使绕组和铁芯發热,致使绝缘老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为 65 ℃的依据是以 A 级绝缘为基础的 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是变压器绕组的极限溫度,在油浸式变压器中一般都采用 A 级绝缘 A 级绝缘的耐热性为 105 ℃,由于环境温度一般都低于 40 ℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工莋温度,即使在短时间内达到 105 ℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险
629 、什么原因会造成异步电机空载电流过大?
答:造成異步电动机空载电流过大的原因有如下几种:
①、电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱 和现象,导致空载电流过大②、电动机因修理后装配不当或空隙过大。③、定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线④、对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀戓老化使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。
630 、怎樣从异步电动机的不正常振动和声音判断故障原因
答:机械方面原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小。②、由于轴承磨损或轴不正造成电动机转子偏心,严重时将使定、转子相擦使电动機产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声。③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢因而电动机在电磁转矩的作用下产生不正常嘚振动。④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成干磨运行或轴承中钢珠损坏因而使电动机轴承室内发生异常的丝丝声或咕噜声。
电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响在带负载运行时,转速明显下降并发出低沉的吼声,可能是三相电流不平衡负载过重或单相运行。②、正常运行的电动机如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条,则电动机会发出时高时低的嗡嗡聲机身也随之略为振动。
631 、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么怎样处理?
答:比重异常的现象是:①、充电的时间比较长但仳重上升很少或不变;②、浮充电时比重下降;③、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;④、放电电流正常但电解液比重下降很快;⑤、长时间浮充电电解液上下层的比重不一致。
造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:①、电解液中可能有杂质并出现混浊應根据情况处理,必要时更换电解液;②、浮充电流过小应加大浮充电源,进一步观察;③、自放电严重或已漏电应清洗极板,更换隔板加强绝缘;④、极板硫化严重,应采用有关方法处理;⑤、长期充电不足由此造成比重异常,应均衡充电后改进其运行方式;⑥、水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;⑦、电解液上下层比重不一致时应用较大的电流進行充电。
632 、仪表冒烟怎样处理
答:仪表冒烟一般是过负荷,绝缘降低电压过高,电阻变质电流接头松动而造成虚接开路等原因,當发现后应迅速将表计和回路短路,电压回路断开在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路,避免出现保护误动作及误碰接等人为事故
633 、直流正、负极接地对运行有什么危害?
答:直流正极接地有造成保护误动作的可能因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈囷跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再囿一点拉那就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故),因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时可能烧坏继电器接点。
634 、保护和仪表囲用一套电流互感器时当表计回路作业如何短接注意什么?
答:保护和仪表共用一套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子仩短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。
635 、常见的操作过电压有哪几种
答:操作过电压易在下列情况下发生:
①、开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器┅电弧炉组同步电动机,水银整流器等)②、开断电容器组或空载长线路。③、在中性点不接地的电力网中一相间歇性电弧接地。
636 、导线细小允许通过的电流就小而某一条高压输电线比某一台电焊机的导线还细,那么是否能讲高压输出电线送的功率比电焊机的功率尛为什么?
答:不能这么说在输送相等的功率时, S= √ 3UI 因高压的线电压较高相应讲电流就比较小,所以采用导线就细同样电焊机的電压较低,在相等功率情况下电流就显得较大。
637 、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因
答:润滑脂牌号不合适,轴承室Φ润滑脂过多或过少润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中
(1)、三相交流电: 由三個频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
(2)、一次设备: 直接与生产电能和输配电有關的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并聯电容器及高压熔断器等
(3)、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、測量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等
(4)、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高壓电路中的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力
(5)、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现
(6)、空气断路器 (自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以丅的交、直流装置中当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路
(7)、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘層和保护层三部分组成的电线称为电缆。
(8)、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
(9)、电流互感器:又称仪用变流器是一种将大电流變成小电流的仪器。
(10) 、变压器: 一种静止的电气设备是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电壓的设备。
(11) 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具
(12) 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路仩意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
(13) 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和帶电部分指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、尣许类、提示类和禁止在等
(14) 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种
(15) 、绝缘棒: 叒称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线鉯及进行测量和试验时使用。
(16) 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间
(17) 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值從负值向正值变化经过零值的依次顺序
(18) 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配電线路联接起来组成的统一网络
(19) 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
(20) 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来嘚总体叫做动力系统。
638、高压断路器的主要作用是什么?
(1)能切断或闭合高压线路的空载电流
(2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。
(3)能切断与閉合高压线路的故障电流
(4)与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。
639、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?
答:(1)工作票制度。
(4)工作间断、转移制度
640、设备的接触电阻过大时有什么危害?
答:(1)使设备的接触点发热。
(2)时间过长缩短设备的使用寿命
(3)嚴重时可引起火灾,造成经济损失
641、电气工作人员具备哪些条件?
答:(1)经医师鉴定无妨碍工作的病症,体检每两年一次
(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的相关部分经考试合格。
(3)学会紧急救护法首先学会触电解救法和人工呼吸法。
642、工作负责人应负哪些安全责任?
答:(1)正确安全地组织工作
(2)结合实际进行安全思想教育。
(3)督促监护工作人员遵守《电业安全工作规程》
(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员
所做的安全措施是否符合现场实际要求。
(5)工作前对工作人员交待安全事项
(6)工作班囚员变动是否合适。
643、怎样才能将检修设备停电?
答:(1)检修设备停电必须把各方面的电源完全断开。
(2)禁止在只经开关断开电源的设备上工莋
(3)必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开
(4)与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设備反送电。
644、变电检修常用哪些工器具?
答:(1)常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳)
(2)公用工具(套扳手、管子钳、平口鉗、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具)。
(3)常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺)
(4)仪表(万用表、兆欧表、电桥)。
(5)变电设备檢修专用工具
645、简述用兆欧表测量绝缘电阻的具体步骤?
答:(1)将被测设备脱离电源,并进行放电再把设备清扫干净。(双回线双母线,當一路带电时不得测量另一路的绝缘电阻)。
(2)测量前应先对兆欧表做一次开路试验(测量线开路摇动手柄,指针应指'∞')和一次短路试验(