三菱FR-A74三菱E500变频器如何调快从PU调回NET模式?

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:1379

1) 外接频率给定端 变频器为外接频率给定端提供+5V电源(正端为端子10负端为端子5),信号输入端分别为端子2(电压信号)、端子4(电鋶信号) 2)输入控制端 STF-正转控制端。 STR-反转控制端 RH、RM、RL-多段速度选择端,通过三状态的组合实现多挡转速控制 MRS-输出停止端。 RES-复位控制端 3) 故障信号输出端

变频器为外接频率给定端提供+5V电源(正端为端子10,负端为端子5)信号输入端分别为端子2(电压信号)、端子4(电流信號)。

    RHRMRL-多段速度选择端通过三状态的组合实现多挡转速控制。

    FR-E500系列变频器配置了一些可表示运行状态的信号输出端为晶体管输出,只能接至30V以下的直流电路中运行状态信号有以下两种。

    FU-频率检测信号当变频器的输出频率在设定的频率范围内时,有信号输出


免責声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用请自行核实相關内容,如若转载请注明来源:

你的运行模式为外部操作时 是不鈳以用操作面板上的stop键来停止的 (pr,75 为 4时) 处理方法 关机重启就 可以了

你对这个回答的评价是

是PS,名称:PU停止内容:在Pr.75的“PU停止选择"状态下,用PU的STOP键设定停止。检查要点:是否在外部运行时按下操作面板的STOP键,使其停止

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 三菱E500变频器如何调快 的文章

 

随机推荐