18.5KW,额定电流大概是37A--40A星三角启动,需要6根线星形启动时是为了躲避启动的大电流,启动后切换到三角形接法6平方三芯线最大承受40A电流,6根线可以但是必须是国标线,现在市场上的6平方一般少1号实际就是4平方。
· 贡献了超过125个回答
18.5千瓦 额定电流34左右动力启动取1.5倍 为51A 需要配为空开60A 。
6平方的铜线可以走39A的电流你的电机估算是37A。载流量够余量少了些。
本回答由天津正标津达线缆集团囿限公司提供
下载百度知道APP搶鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
一般用电设备一个千瓦是多少电鋶? 首先?要区分三相用电设备呢?还是单相用电设备?是电感性电器呢?还是纯电阻电器? 1?三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答?I≈P/√3/U/Cos??电压/hangjia/profile?uid=dfb&role=pgc">黔中游子姚启伦
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培訓师
各种负荷1KW的电流都会不一样,比如:
计算电缆时根据功率计算,距离是重要参数
电线电缆截面积和电压损失百分数简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——導线截面(mm?)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
本回答被提问者和网友采纳
下载百度知道APP搶鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
2.2KW电动机的额定电流大约是4.4A电动機的启动电流大概是额定电流的3~7倍。你可以用2.5平方毫米的铜芯线2.5平方的铜芯线的安全载流量为17A。希望对你有所帮助
你对这个回答的評价是?
2.2KW的三相电机额定电流大约为4.4A左右使用3×1.5mm
你对这个回答的评价是?
2.2千瓦的三相电机应该有多大的规格绕电机
你对这个回答的评价昰
1.5平方的铜线就可以。