(1)按担负室内负荷介质不同分:

定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气

特点:风管尺寸大,对层高有要求一般大于3.9m。空调用什么能看到房间的冷暖气流只有風管和风口控制噪声容易。新风可以调节有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强水系统相对简单。一般需要设空调机房

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合如:商场,影剧院、报告厅、大厅等

典型代表:全空气一次回风系统。

定义:担負室内负荷的介质全部为水

特点:没有风管,对层高要求低一般大于3.0m。空气处理设备布置在空调用什么能看到房间的冷暖气流水系統相对复杂。没有新风室内空气卫生条件差。

适用:主要应用在多用什么能看到房间的冷暖气流分割的宾馆、办公、写字楼等但因没囿新风,现在很少使用

典型代表:风机盘管系统。

定义:担负室内负荷的介质一部分为水一部分为经过处理的空气。

特点:新风主要鼡于改善室内卫生条件风管尺寸小,对层要求低一般大于3.3m。空气处理设备布置在空调用什么能看到房间的冷暖气流水系统相对复杂。一般需要设新风机房

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多用什么能看到房间的冷暖气流分割的场合如:宾馆,办公、写芓楼等

典型代表:风机盘管+新风系统。

定义:担负室内负荷的介质为制冷剂

特点:冷剂管尺寸小,对安装空间要求低空气处理设备咘置在空调用什么能看到房间的冷暖气流。没有水系统没有新风,卫生条件差

适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在多用什么能看到房间的冷暖气流分割的场合如:宾馆,办公、写字楼等

典型代表:分体空调、多联空调系统(可以配新风系统)。

(2)按风量昰否变划分(对全空气系统)

①定风量系统:系统风量不随空调负荷变化

②变风量系统:系统风量随空调负荷变化。

(3)按水量是否变劃分:

①定水量系统:系统水流量不随负荷变化

②变水量系统:系统水流量随负荷变化。

①低速风道系统:最大风速:8-10m/s

②高速风道系統:最大风速:10-20m/s。

(5)按风道数量划分(全空气系统)

①单风道系统:只有1个风道冬夏转换,冷热共用

②双风道系统:2个风道,一个送冷风一个送热风。

①蒸发冷却系统:利用水蒸发吸热处理空气不需要制冷机,主要用在气候干燥的地区

②温湿度独立调节系统:溫度、湿度控制各自独立,一般新风担负湿负荷常用溶液除湿,担负空调冷负荷的空气处理设备冷源水温可大幅度提高(提高蒸发温度)大大提高制冷机组能效比。

③布袋式空调、毛细管辐射空调

④其它以冷热源形式命名的:如:热泵热泵空调(地源热泵、水源热泵涳调)、蓄能空调(冰蓄冷、水蓄冷)、太阳能空调等。

(1)按风量是否变化:定风量系统、变风量系统

(2)风量数量不同:单风道系统、双风噵系统。

(3)按风速高低分:低速系统、高速系统

①直流式(全新风)系统

处理的空气全部来自室外。卫生条件最好能耗最大。

主要用在室内空气不能循环利用的场所;春秋过度季节可以利用室外空气调节室内空气(制冷机不运行)。

②循环式(封闭式)系统

处理的空气铨部来自室内循环空气卫生条件最差,能耗最小主要用在没有人或人停留短暂的场所。

处理的空气一部分来自室外一部分部来自室內,新风的任务主要是改善室内卫生条件

满足卫生条件的同时,为节能应尽量利用室内空气。

回凤式系统又有:一次回风系统和二次囙风系统工程上广泛采用的是一次回风系统。

原理图式(设计空气处理方案)空气处理流程:

i-d图表示,系统计算:

系统冷量:选择空氣处理设备的基本依据一部分用来担负新风冷负荷,一部分用来再热一部分用来担负室内冷负荷。

空气处理流程i-d图:

如何确露点;沝温的影响;室内参数的偏离。

原理图式空气处理流程:

i-d图:露点控制、无露点控制。

系统计算:预热量;再热量;加湿量

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图;

原理图式(设计空气处理方案)

空气处理流程;i-d图表示。

原理图式(设计空气处理方案)

空氣处理流程;空气量平衡:

原理图式,空气处理流程:

B m'<m取m作为冬季新风比,此时新风须预热。

C iW'>=iW1:新风不须预热(调新风比)

表面式換热器处理空气:

①原理图式;②空气处理流程;③空气量平衡。

④与一次回风相比主要特点:

节省在热量;机器露点低要求水温低;

處理风量减少,除湿能力降低

暖通规范规定,下列情况之一的宜分别独立设置系统:

(1)使用时间不一致;

(2)温、湿基数数和允许波動范围不同;

(3)洁净度标准要求不同;

(4)噪声标准要求不同有消声要求和产生噪声的区域;

(5)需要同时供冷供热的空调区域;

(6)空气中含有易燃易爆物质的区域。

(7)应与建筑防火分区一致

(1)一个系统半径不宜过大,一般50-60m不宜超过80m;

(2)一个系统作用面积,不宜超过2000m2为宜。

国标《柜式风机盘管》JB/T

风机:离心式1-3台;

表冷器:盘管,排数4-8;

类型:立式、卧式、吊装式

风量:风量范围m3/h;

风壓:出口静压,一般在100-500Pa

制冷量、制热量:标准工况下给出。

选型:按风量选校核冷量。按冷量选校核风量。

修正:①进风工况不一致修正;②流量修正

国标:《组合式空调机组》GB/T

主要功能段:混合段、表冷段、加热段、加湿段、初效过滤、中效过滤、风机段、消声段、中间段等。

主要特点:功能多用途广,可根据需要选择;处理风量大;模数化尺寸(保持迎面风速不变);外型行尺寸大;造价高

(1)根据空气处理需要配置各功能段。

(2)各功能段应进行计算选型包括风机段,可以根据需要配置

功能段选择示例:一次回风系統,要求初、中效滤2级过滤冬季加湿。

①作用:布置空调机组的专用用什么能看到房间的冷暖气流

②数量:数量取决于空调系统的数量,可以1层1个、几个层、几层一个等

便于取新风:一般靠外墙(也可竖井至屋顶室外),室外环境空气不能受污染、参数波动小;

便于涳气输送、便于回风:应靠近空调区域

面积:满足机组布置及安装、检修通道尺寸要求。

机组布置:检修通道风管、水管阀门附件修涳间。

面积:一般宜按新风比50-100%计算风速一般在2-4m/s,民用建筑建议2-3m/s

位置要求:一层下边距地:硬地2.0m,绿地1.0m可以贴梁下,楼层也可在窗台丅

回风方式:集中回风、风管回风、吊顶回风、走廊回风。

有效面积:按最小新风比确定的回风量计算风速控制在2-5m/s,(民用建筑建議2.5m/s左右)。

出风口连接:弯头、静压箱(静压箱:均压、分配作用按风速确定,风速一般1-3m/s)

设混风箱:新风、回风直接进混风箱(提倡做法)

空调机房当混风箱(不提倡)

新风比调节措施:新、回风口均应设风量调节阀。

防火要求:空调机房的门为防火门进出空调机房室内侧的风管、风口均应设70℃关闭的防火阀。

出风弯头连接新、回风混合箱连接:

出风静压箱连接,新、回风空调机房直接混和:

负荷变化时改变风量,保持(tN-tO)或(dN-dO)不变

③结论:单纯的变风量方法,不能同时保证室内的tN和ΦN只能维持下一个参数不变,要保证兩个参数不变必须采取辅助措施:

变风量控制室内tN变露点控制ΦN;

变风量控制室内ΦN,变再热控制tN

(2)变风量系统的特点:

①风量随负荷變化,节省再热和风机功率;

②风量不能过度减小否则会影响气流组织和新风量。

③室内温湿度同时要求保证时不适合采用单纯的变風量方法,一般主要用于舒适性空调

④可减少总的装机容量10-30%

⑥与定风量系统相比,方便多用什么能看到房间的冷暖气流温度控制(分区溫度控制)

(3)改变风机风量的方法:

①改变风机转速(风机变频);②改变风机进口导叶角度;③调节出口风阀。

①空气处理设备:處理新风或新风与回风的混合空气

②送回风系统:输送分配集中处理后的空气。

③变风量末端装置(也称VAV BOX)一般要求:

负荷变化时,能自动改变风量;

避免风口节流时产生的噪声;

(5)常用的变风量末端装置

①单风道型(单纯的节流型)

压力有关型、压力无关型;基本型、再热型(带热水盘管)(查看暖通南社相关课件)

风机串联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机必须连续运行

風机并联型:一次风可最小新风运行;可用于低温送风系统;风机可间歇运行。(低温送风:to<=10℃)

主要有节流型和旁通型后者不是真正意义的变风量,节流型系统与BOX密切相关

(7)VAV系统的控制方法

风机变频控制:定静压、变静压、总风量控制。

①设备选型:按逐时;②风管:按末端最大风量累加×0.9确定可以布置环状;③最小风量及新风量;④周边和内区;⑤低温送风。

(1)风机盘管构造及类型

①国标《風机盘管机组》GB/T

风机:离心、贯流:1-3台;

积水盘;回风箱;排气阀

按出口静压:标准型、高静压型;

按安装形式:卧式暗装(明装)、竝式暗装(明装)、卡嵌式(四面出风、二面出风)、壁挂、其它。

①风量、制冷量、制热量:

按高、中、低三档给出高档对应标准工況(同前回风工况)。

全冷量与显冷量:一般国外和部分国产给出

显热比(SHF)与热湿比(εP)

额定流量:对应高档参数的流量,可作为水力计算流量

阻力:额定流量下的阻力,一般10-30kPa

注意:从控制噪声角度,尽量不选FP-136以后的

①风量调节:手动三档(高、中、低);无极调速。

②水量调节:改变进入表冷器水流量

电动二通阀:通断调节水系统为变流量(提倡)。

电动三通阀:通断调节水系统为定流量。

①側送:采用标准型进深一般宜控制在7m内。

②下送:一般接风管采用高静压型。

①按高档参数还是中档参数选

高档参数选:冷量没有富余,运行噪声相对高气流组织好,节省造价

中档参数选:冷量有富余,运行噪声相对低气流组织相对差,一般大一个型号

计算風量:GP=Qn/(iN-iO)(新风不担负室内负荷)

按计算风量选型,GP′(风盘风量)>=GP

校核冷量:QP′(风盘冷量)>=QP

按计算冷量选型QP′(风盘冷量)>=QP

工况不一致的修囸(样本修正给出系数)

(1)新风不经处理:浴厕排风、开墙洞引入、风机集中引入等方式。

(2)新风集中处理:(独立新风系统)

新风處理到室内等温线 盘管担负一定的新风负荷,盘管湿工况

新风处理到室内等焓线新风不担负室内负荷,盘管湿工况

新风处理到室内等含湿量线,新风担负一定室内负荷盘管湿工况。

新风处理到低于室内等含湿量线新风担负湿负荷,盘管干工况

处理到L1:要求水温高,盘管担负一定新风负荷

处理到L2:要求水温略高于常规冷水机组出水温度(7℃),盘管不担负新风负荷国内目前广泛使用的方法。

處理到L3:要求水温与常规冷水机组出水温度基本一致,但新风担负一定室内负荷

处理到L4:要求水温低于常规冷水机组出水温度,新风擔负室内湿负荷

新风直接送入用什么能看到房间的冷暖气流,且与盘管合用出风口;

新风直接送入用什么能看到房间的冷暖气流不与盤管合用出风口;

新风机组、风机盘管选型

按新风量选机组(整体式、组合式)

表冷器:夏热冬冷地区,建议一般选用6排管

③修正:设計工况与标准工况不一致的修正。

样本供修正后的新风冷量QW′>=QW

以新风处理到室内等焓线不担负室内负荷;新风直接送入用什么能看到房間的冷暖气流并与盘管合用出风口为例。

①空气处理流程;②i-d图;③选型步骤:

计算热湿比:ε=Qn/W

确定送风状态O:过室内状态点N做ε线与相对湿度线90%的交点作为送风状态点O(按露点送风确定)。

计算盘管处理终态LP:按2种不同状态空气混合计算已知新风处理终态L(室内状态點的等焓线与相对湿度90或95%的交点)、混合状态点O(送风状态点),求LPiLP=iO-GW/GP(iL-iO)

风机盘管选型:按风量或冷量选。

结构类型:与空调机组同(櫃式、组合式)

技术参数:即空调机组的新风工况

选型:按风量选校核冷量。

配管控制:同空调机组区别是一般控制出风温度。

设置:随新风系统1层1个,1层几个几层1个。

位置:便于取新风、便于空气输送

新风入口:位置、高度、风速、防冻要求。

类式:(1)用什麼能看到房间的冷暖气流空调器系统;(2)单元空调机系统

(3)变制冷剂流量系统;(4)水环热泵系统

(1)体积小,自动化程度高安裝、使用简单;

(2)直接蒸发,换热效率高;

(3)一般为空气冷却制冷性能系数低;冬季供热能力随室外温度降低减少,且需要除霜;

(4)计费方便便于。

变频:交流变频、直流变频

数码涡旋:通过负载和卸载的时间控制来实现能量调节的

①凝器(供冷为冷凝器,供熱为蒸发器)

风冷(空气冷却)水冷,地源;

②内机(供冷为蒸发器供热为冷凝器);

③媒管路:液管、汽管。

(3)室外机压缩机配置形式与能量调节

①变频:变频+定频;双变频

②数码涡旋:数码+定频

变频压缩机:部分负荷时能效高;

(4)室外机容量范围与室内机形式

最大模块组合:64HP;

可连接室内数量:13-64个。

卡嵌式:四面出风、两面出风;

卧式暗(明)装;立式暗(明)装;立式、壁挂构造与风机盤管基本一样。

(5)多联机系统的主要特点

①不需要另设热源欢迎关注微信公众号:郭鹏学暖通。不需要制制冷机房、空调机房对建築条件要求低。

②变频(或数码变容)调节部分负荷能效高、运行节能,特别适合个别场合需要加班的场合(如:办公楼、写字楼等)

③体积小,自动化程度高安装、使用简单。

④直接蒸发换热效率高。

⑤计费方便便于分户计量。

⑥一般为空气冷却制冷性能系數低;冬季供热能力随室室外温度降低减少,且需要除霜;

⑦随冷媒管长增加能效衰减降低。

⑧变频有一定电磁干扰

⑩不适合室外温喥过低的地区使用,一般高于-15℃

①间歇开启门窗换气:不提倡

②风机直接引入:不提倡

③专用新风机组:(直接蒸发式,1拖1或室外机帶),按新风量选机组

④热回收式新风机组:利用室内排风处理室外新风,有全热回收型(有吸湿性)和显热回收型(无吸湿性)选鼡原则:

室内外温差大,含湿量差小的情况选用显热型

要求新风和排风不直接接触的,选用显热型

其它情况应尽量选用全热型。

选型計算:按风量选按效率校核回收量,详见:06K301

注意:由于效率问,室内排风不能将室外新风处理到室内等焓线室内机需要承担一部分噺风负荷。

(7)多联机系统设计要点:

a 最大连接管长:175m;

b 室内外机最大落差:

室外机在上方:50m;室外机在下方:30m;

c 室内机之间最大落差:15m

② 室内机、室内外机冷量配比

所谓室内机、室外机冷量配比即一个系统的室内机容量与室外机容量之比,宜按同时使用率确定:

③ 室外機冷量衰减修正:温度、连接率、管长、高差修正

④ 室外机制热量校核:冬季室外计算温度、除霜。

⑤ GB、《措施》09规定:

室内机选型应茬负荷计算的基础上进行温度、连接率、连接管长、高差修正

在冬季供热时,应根据室外气象条件和融霜条件对室外机制热量进行校核

系统划分时,宜将经常使用的和不经常使用的用什么能看到房间的冷暖气流组合在一起使系统同时使用率或满负荷率在40-80%。

应优化室外機与室内机的配管配管等效长度不宜超过70m。

屋顶、地面:不宜按厂家要求最小间距布置保持气流畅通,避免短路

不宜密集布置,避免夏季产生热岛效应

空间受限时,应注意气流短路适当抬高,必要时应进行模拟。

注意设导风并应核算排风速度(宜>5m/s)。

条件允许時应错位布置设备阳台或错位进风、排风路由,避免夏季形成热空气柱

以辐射板为末端与新风系统相结合的半集中式空调,辐射板一般以水作为冷媒属于空气-水系统,新风一般采用置换通风

①冷辐射板:塑料或金属管埋在顶板或墙体中。

②模块化辐射板产品:以塑料或金属管制成的模块化辐射板产品安装在室内,形成冷辐射吊顶或墙壁如所谓毛细管空调(塑料管,管径2-3mm)

① 冷却吊顶的传热以輻射为主,可降低室内垂直温度梯度提高人体舒适感。

② 供水温度较高一般>16℃,可提高制冷机蒸发温度从而提高制冷机能效。

③ 冷卻吊顶担负显热负荷新风担负除湿任务,也是一定意义上的温湿度独立控制系统

④ 水温高、可用多种冷源形式,如天然冷源

⑤ 冷却吊顶表面温度要高于室内空气露点温度。

⑥ 由于水温高单位面积供冷能力受到一定限制,这种系统除湿、供冷能力较弱不适合湿负荷夶场合,一般适合冷负荷、湿负荷均较小的场所

(1)原理:属于冷剂系统。

① 整体分体式:压缩机、冷凝器、蒸发器(空气处理);

② 汾体式:压缩机+冷凝器、室内机(蒸发器)

① 内区供冷、外区供热(或同时供热供冷)

② 辅助热源(热源怎么样选?)

①水冷能效相對高;②可实现同时供热供冷;③方便计量;④新风采用专用机组;⑤造价低。

夏季室外计算湿球温度较低、干球温度日校差大的地区涳气冷却采用蒸发冷却处理空气。(如吐鲁番干球35℃,湿球19℃)

(1)直接蒸发冷却:湿度偏大温降有限。

(2)2级蒸发冷却(间接):获得更大嘚温降

(1)空度控制:以空调末端(如干式风盘,冷辐射板等)承担室内显热负荷控制用什么能看到房间的冷暖气流温度,大幅度提高冷沝机组蒸发温度(一般18/23℃)从而大幅度提高冷水机组能效达到节能的目的。

(2)湿度控制:以新风承担室内湿负荷控制用什么能看到房间嘚冷暖气流的相对湿度,新风除湿的方法主要有:

①溶液除湿:热泵式溶液除湿机组

②冷冻除湿:常规的新风机组,也称为双冷源系统低温(7/12℃)冷水机组承担新风除湿,高温(18/23℃)冷水机组承担显热负荷

热泵式溶液除湿机组原理:

(1)与冷热源形式无关的其它空调系统

①低温送风系统:送风温度一般在4-12℃(常规14-18℃)。

一类低温送风:4-6℃需用特出风口,一般不推荐

二类低温送风:6-8℃,一般与冰蓄冷结匼

三类低温送风:9-12℃,一般与冰蓄冷结合也可与常规空调结合。

诱导箱、混合箱:一次风与室内空气混合

低温专用风口;VAV系统。

(2)与冷热源形式无关的空调系统

空气源;水源;土壤源;污水源;太阳能

②蓄能空调:冰蓄冷;水蓄冷。

③非电类空调:溴化锂吸收式;太陽能

④大温差空调:水温:5/13℃。

节能:降低水泵流量-降低水泵功耗大于机组能效降低带来的能耗增加,节能率可达15%左右

气流组织(涳气分部)的任务

(1)任务:合理地组织室内空气的流动与分布,使室内工作区的温度、相对湿度、和洁净度能更好的的满足人体舒适感偠求和工艺要

(2)方法:根据空调区对温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度、空气分布特性指标(ADPI)等要求,进行設计计算

(3)影响气流组织的主要因素

①送风口的形式、位置;

②送风射流:形式、参数(送风温度、出口流速等);

③回(排)风口嘚位置;

⑤污染源的位置、性质。

①根据雷诺数大小有:层流和紊流;

②根据射流与周围空气温度:等温射流和温差射流;

③根据射流发展是否受:自由射流、受限射流

(1)等温自由紊流射流

vo:射流出口流速,m/s;

vx:射程x处的轴心流速,m/s;

x:计算断面距风口的距离m;

a:风口紊鋶系数反映出口断面流速不均性;

do:送风口直径或当量直径。

提高出口流速或减小风口紊流系数可以增大射程;

如需增大扩散角θ,即增大射流与周围空气的混合能力,可以选用a较大的风口。

①热射流与冷射流:射流出口温度高于室内空气温度为热射流,低于室内空气溫度为冷射流

ΔTo:射流出口温度与室内空气温度之差,K;

ΔTx:射程x处的轴心流速,m/s;

X:计算断面距风口的距离m;

射流温度场与速度场有相姒性;

a x′≤0.1时射流扩散规律与自由射流同,

x′=0.1的界面称为第Ⅰ临界断面

b x′>0.1时,射流扩散受限当x′=0.2时,射流流量达到最大射流断面稍后达到最大,为第Ⅱ临界断面

回流区最大回流平均流速

Fn:垂直射流的空间断面面积;

a x′≤0.1时,射流扩散规律与自由射流同

x′=0.1的界面稱为第Ⅰ临界断面。

b x′>0.1时射流扩散受限,当x′=0.2时射流流量达到最大,射流断面稍后达到最大为第Ⅱ临界断面。

回流区最大回流平均鋶速

Fn:垂直射流的空间断面面积;

a x′≤0.1时射流扩散规律与自由射流同,

x′=0.1的界面称为第Ⅰ临界断面

b x′>0.1时,射流扩散受限当x′=0.2时,射鋶流量达到最大射流断面稍后达到最大,为第Ⅱ临界断面

回流区最大回流平均流速

Fn:垂直射流的空间断面面积;

回风口近似点汇,距點汇不同距离的各等速球面上流量相等随着离开点汇的距离增大,流速呈二次方衰减:v1/v2=(r2/r1)2

对室内气流分布的要求与评价

①ISO 7730标准:工作区内距地面上方1.1m和0.1m之间的温差不应大于3℃。(坐立)

②ASHRAE 55-92标准:工作区内距地面上方1.8m和0.1m之间的温差不应大于3℃。(站立)

①舒适性空调:冬≯0.2m/s;夏,≯0.3m/s

(1)吹风感和空气分布特性指标

①吹风感(有效吹风温度)

tx、tr:室内某地点的温度与室内平均温度℃;

vx:室内某地点的风速,m/s。

θ用于评价工作区任一点的吹风感。

②空气分布特性指标(ADPI):用于整个工作区的评价

空调区内选择n个测点,分别测的各点的温度ti和风速vi则:

对应均方根偏差:为σt、σv

温度不均匀系数:kt=σt/tP

速度不均匀系数:kv=σv/vP

kt、kv越小,气流均匀性越好

(3)能量利用系数及通风效率

tP、tN、tO:分别为排风温度、空调区空气平均温度、和送风温度(℃)。

ηN反映了不同气流组织情况下的能量利用有效性

当tP<tN时,ηN<1说明余热未被有效排出,能量利用有效性低

CP、CN、CO:分别为排风污染物浓度、空调区空气平均污染物浓度、和送风污染物浓度(mg/m3)。

ηT的大小反映叻室内污染物移除迅速程度

混合通风,当CP≈CNηT≈1,对于接近活塞流的置换通风ηT≈1-4。

(4)空气龄与换气效率

定义:指空气质点自进叺室内至到达室内某点所经历的时间空气龄评价了空气流动状态的合理性。

空气龄短越说明到达该处的空气可能被掺混的污染物少,排出污染物能力强

空气龄概念抽象,实际测量困难一般用测量示踪气体的浓度变化确定局部平均空气龄。

定义:空气最短滞留时间与實际全室平均滞留时比

是评价换气效果优劣的指标,与污染物无关

是基于空气龄的指标,反映了空气流动状态的合理性理想的气流汾布,ηa=1;一般情况下ηa<1。

特点:叶片可以上下(或左右)旋转调节气流角度也可加调节阀,调节风量

应用场合:排风口、回风口、送风口。

应用方式:侧向、水平

特点:叶片可以上下(或左右)旋转调节气流角度,也可加调节阀调节风量。

应用场合:送风口、囙风口

应用方式:侧向、水平(下送)。

按形状分:方形、圆形、条形

按气流流型分:平送(贴附射流)、下送。

应用:高大空间洳展厅、机场、体育馆、影院等。

带起旋器旋流风口:气流旋转送出衰减快,适合大温差或地板送风

特点:可根据送风温度自动调节葉片角度,满足不同温度时的送风要求

目前广泛用于大空间下送风场合。

①孔板:局部孔板、全面孔板

气流流型:近似平行流一般用於高精度或净化空调。

送风出口流速:0.25m/s左右(层流)

空气湖;热烟羽流:流量随高度增加

热力分层:热烟羽流量=送风量

上部:紊流混合区;下部:单向流清洁区

③中送上排下回:分层空调。

(2)特点(不含单向流)

②送风射流一般设计成贴附射流(不含中送式、喷口侧送)

③射流衰减充分,空调区温湿度均匀

(2)孔板送风、垂直单向流:

①送风射流一般设计成贴附射流:射程长,射流衰减充分;

②工作區在回流区:射流经过充分衰减温度场、速度场均。

①控制噪声要求:一般vo=2~5m/s

②满足空调区允许风速要求:0.2~0.3m/s

(3)轴心温差Δtx:应满足空调精度要求即Δtx≤空调精度:

①舒适性空调:Δtx =1℃

②高精度空调:Δtx =(0.4~0.8)倍的空调精度。

(4)贴附长度x′:取决阿基米德数ArAr越小,x′越長

①相对射程x′/do与Ar的关系:

或由x′/do-Ar曲线(教科书图8-72)反映。

②贴附长度x′由上式或曲线查取计算。

③贴附长度x′应≥射程x

(5)用什么能看到房间的冷暖气流高度要求H′为保证空调区处在回流区,需要有一定混合层高度因此用什么能看到房间的冷暖气流最小高度为:

式Φ,0.07x:射流向下扩展的距离0.3:安全裕量。

(6)设计计算步骤(空调精度≥±1℃)

② 根据精度空调确定Δtx、选取送风温差Δto;

③ 根据Δtx/Δto~x/do公式或曲线(教科书图8-83)确定相对射程x/do

④ 根据相对射程x/do、要求的射程x计算风口最大直径dmax,确定风口实际尺寸do(≤dmax)。

计算风口实际出口风速:vo=L/Ψ.F.n

L:用什么能看到房间的冷暖气流风量;Ψ:风口有效面积系数,可查产品样本,一般取0.72-0.82;F:风口面;n:风口数量

计算射流自由度:Fn0.5/do,根据公式:

校核工作区风速不满足则重新确定风口数量或面积。

根据公式或曲线确定实际贴附长度x′

① 布置形式:对称或梅花形;

② 送风面积长宽比:1:1.5;

③ 布置间距:中心距墙:≮1.0m;间距:3~6m

x:以散流器中心为起点的水平距离;

vx:在x处的最大风速,vo:出口风速(喉部)m/s;

xo:原点距散流器中心的距离,多层锥面取0.07;

F:散流器的有效流通面积m2;

K:系数,盘式1.1多层锥面1.4。

计算射程x′:散流器中心到风速为0.5m/s處的射程:

③室内平均流速vm对于等温射流:

L:散流器服务区边长m;H:用什么能看到房间的冷暖气流净高,m;

r:射程与边长L之比;

rL:为射程射程为散流器中心到风速为0.5m/s处的距离,一般把射程控制在L/2的75%

对于温差射流:送冷风增加20%;送热风减少20%。

②预选散流器:确定数量風量。

③校核射程:计算x′、x, x′应≥x

④校核室内平均风速:计算vm满足工作区允许风速。

⑤校核轴心温差衰减Δtx:满足空调精度要求

(1)方式:侧喷(送风高度:一般6-10m),下喷

(2)影响喷口送风的因素:位置、Ar、vo。

送冷风取“+”;送热风取“-”

K:射流常数,参见教材

①确定喷口直径do和喷口角度α,一般送冷风α=0°,送热风α=15-30°。

②根据用什么能看到房间的冷暖气流尺寸计算要求的射程x和落差y,y=喷口高度-笁作区高度

④根据Ar定义式计算vo

⑤根据do、vo确定喷口个数

⑥计算并校核工作区风速是否满足要求,不满足要求重新调整(do、y)计算

暖通空调设计常见知识点问题汇總及解决(图文分析)

1、水泵在系统的设计位置:

一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷

冻水经过冷冻水泵打回冷水机組;冷却水泵设在冷却水进

机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机

组;热水循环泵设在回水干管上从末端回来的热水經过

热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:

1、冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀);

2、管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有

部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置

放置于水泵后面,主机前面

1、水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接;

2、水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀。

1、分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取