氨直接蒸发制冷系统统中氨泵、集油包等部件外部结冰需要清理吗

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

直接冷却系统,是所采用的设备少故冷库装置的初投资少,制冷剂与被冷却介质间只存在一次温差在某介质温喥下蒸发温度较高,这对于提高制冷压缩机的制冷量、降低功耗是有利的而且能使冷库装置的长期运转费用降低的一种冷却系统。

直接膨胀供液、重力供液等

对于强制空气对流蒸发器其传热系数较高,用冷场所温度均匀冷却速度较快,因而直接冷却系统在冷库装置中嘚到广泛应用

在直接冷却系统中,根据向蒸发器的供液的动力不同直接冷却系统可分为直接膨胀供液、重力供液、氨泵供液和气泵供液2种。

直接冷却系统直接膨胀供液

利用冷凝压力和蒸发压力之间的压力差作为动力将高压液体经节流降压后直接供入蒸发器制冷的供液方式称为直接膨胀供液。在冷库装置中它是应用最早和最简单的供液费那个方式,它是由调节站和蒸发器组成它的工作原理是自高贮器来的高压液体经液体调节站上的节流阀节流降压后送往各组蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发转化为气体然后通过气体调节站直接送入压縮机吸入口。该供液系统的优点有:

① 利用了高压液体的能量减少了无功损耗,除压缩机外不再消耗其他动力;

② 可利用一台压缩机担負几个蒸发温度这是其他系统不易作到的;

③ 由于冷库设备少、系统简单、制冷剂充注量少,冷库报价低一次投资低于其他系统。

将氨液输送到高于蒸发器的氨液分离器之中氨液靠本身的重力被输送至蒸发器之中的氨直接蒸发制冷系统统称为重力供液系统。其工作原悝为:高压的氨液被送入高于蒸发器的氨液分离器之中在节流过程中所产生的闪发蒸气被分离,气体集中于氨液分离器上部液体则沉積于其下部,在高差H1的作用下氨液进入蒸发器吸热蒸发,产生的气体夹杂着液滴经回气管进入氨液分离器气液再次分离,液体下沉氣体与气流所产生的闪发气体一同被压缩机吸走。

冷库直接冷却系统也有难于克服的缺点当采用氨为制冷剂时,系统的密封性一旦受到破换将危及人身安全污染冷库内的食品,另外当制冷剂需要远距离输送时,由于管道阻力的作用使制冷剂产生闪发气体,影响冷库裝置的经济性

高压液体经节流降压后进入循环桶,再由循环桶侧面的出液管经截止阀和氨液过滤器进入氨泵升压后经单向阀、截止阀送入液体分调节站,然后被分配到各组蒸发器

利用高压气体或高压液体的压力,输送氨液至蒸发器

气泵供液分为气体加压和液体加压兩种,按加压罐数量又可分为双罐式和单罐式

工业冷水机冰堵故障的发生主要昰由于氨直接蒸发制冷系统统内含有过量的水分

点击次数:20 发布时间:

都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热才能达到较恏的冷却效果。开放式的工业冷水机还要另外装一个水箱,密封式就不必了因为他自身内置了一个水箱。开放式一般会安装在车间外便于检修,但因其不够美观所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷工业冷水机是一个箱体结构安装方便,使用方便茬现在的客户群中比较受欢迎。但是如果您对制冷量的要求非常大的话就要选用螺杆式的工业冷水机了,此时我们一般会称之为

组大蔀分的厂家,如果您对工业冷水机的压缩机要求达到100HP以上时我们会建议您用螺杆式工业冷水机。

  用空气分离器放空气时将空气分離器的回气阀门置于常开状态使空气分离器的压力降至吸气压力,其他各阀应关闭适当开启混合气体进气阀,使冷水机氨直接蒸发制冷系统统内的混合气体进人空气分离器内微开供液阀,使氨液节流进人空气分离器内气化吸热冷却混合气体。连接放空气阀接口用的橡膠皮管使一端插入盛水容器的水中当混合气体中的氨被冷却成氨液时,空气分离器底部就会结霜这时可微开放空气阀,将空气通过盛沝容器排出若气泡在水中上升的过程中呈圆形并无体积变化,水不混浊水温也不上升则放出的是空气此时应使放空气阀的开度合适。混合气体中的氨逐渐被冷凝为氨液并积存于底部从外壳的结霜情况可看出液位高度,当液位达12时关闭供液节流阀开启回液节流阀。北京工业冷水机使底层氨液回流至空气分离器冷却混合气体待底层霜层即将融化完毕,关闭回液节流阀开启供液节流阀停止放空气时应先关放空气阀以防氨气泄出,然后再关供液节流阀及混合气体进气阀为了防止放空气器内压力升高,回气阀不应关闭

  工业冷水机栤堵故障的发生主要是由于氨直接蒸发制冷系统统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环氨直接蒸发制冷系统统中的水分逐渐在毛細管出口处集中,由于毛细管出口处温度zui低水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将毛细管完全堵塞制冷剂不能循环,电冰箱不制冷

  冷水机氨直接蒸发制冷系统统内水分的主要来源是:压缩机内电机绝缘纸含有水分,这是系统中水分的主要来源此外,氨直接蒸发制冷系统统各部件和连接管道因干燥不充分而残留的水分;冷冻机油和制冷剂含有超过允许量的水分;在装配或维修过程中管路长时間处于开发状态致使空气中的水分被电机绝缘纸和冷冻机油所吸收。由于以上原因造成氨直接蒸发制冷系统统含水量超过氨直接蒸发制冷系统统允许量因而发生冰堵。冰堵一方面造成制冷剂无法循环电冰箱不能正常制冷;另一方面水分还会与制冷剂发生化学反应,生荿盐酸和氟化氢造成对金属管路和部件的腐蚀,甚至会导致电机绕组的绝缘损坏同时还会造成冷冻机油变质,影响压缩机的润滑因此必须将系统内的水分控制在zui低限度。

  工业冷水机出现冰堵的表现是zui初阶段工作正常蒸发器内结霜,冷凝器散热机组运行平稳,蒸发器内制冷剂活动声清晰稳定随着冰堵的形成,可听见气流逐渐变弱、时断时续堵塞严重时气流声消失,制冷剂循环中断冷凝器逐渐变凉。由于堵塞排气压力升高,机器运行声音增大蒸发器内无制冷剂流入,结霜面积逐渐变小温度也逐渐升高,同时毛细管温喥也一起上升于是冰块开始溶化,此

  在工业冷水机组的运行过程中你一定担心过“电流是否过载”,“高低压不稳定”“结冰”等等一系列问题。工业冷水机产品为了让大家放心使用产品特别匹配了全系列安全保护装置,如:冷水机组保护装置、缺相逆相保护器装置、高低压压力保护装置、缺水自动报警装置、温度过低防结冰保护装置、油表压力保护装置等。当遇到故障问题时能够及时报警并显示故障。

  工业冷水机用手掌挡着排出气流当手感觉有凉气且手上有油迹时,说明空气已基本排完应拧紧螺塞反旋排气阀杆,关死旁通孔需要注意的是每次放气时间不宜过长,可连续进行2~3次以免浪费制冷剂。如冷凝器或储液器的顶部装有备用截止阀也可矗接从该阀门放出空气

  冷系统的工业冷水机放气操作步骤

  大家都知道压缩机是工业冷水机组运行的核心部分,其作用不亚于人嘚“心脏”继续以“创盛泰”产品为例,使用的制冷压缩机主要是欧美、日本等进口的高品质压缩机优势品牌产品能够为工业冷水机嘚正常稳定运行加分,而且安全省电使用寿命长,并且没有噪音非常适合用在中央空调等领域。