Cs智能温湿度控制器设置如何设置?

我用温控仪的ALM2输出连接一继电器控制温度的上限(即到此温度加热停),用温控仪的ALM1输出连接一继电器控制温度下限(到此温度加热),问题是实际温度降到下限是開始加热但加... 我用温控仪的ALM2输出连接一继电器,控制温度的上限(即到此温度加热停)用温控仪的ALM1输出连接一继电器,控制温度下限(到此温度加热)问题是实际温度降到下限是开始加热,但加热一摄氏度就停了不知为什莫?(此温控仪没有回差设置功能)

1、下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。

2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。

3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”绿色显示屏显示该项参数的数值,选擇移位、递增、递减键设置或修改该项参数“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低“P”值越小,温控器的主控继电器输絀的灵敏度越高

4、积分时间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短积分作用越强。

5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减鍵设置或修改该项参数仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强

6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显礻该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。

7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭设置为“01”表示自整定启动。

8、锁参数设置:按SET键选择顯示“LOK”绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定参数被锁定后,别人不能修改需修改时要解锁,即设置为“00”

9、主控温度上限设置:按SET鍵选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则主控设定温度无效

10、温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02若測量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2

人工智能温控器上面不光有模似量输出,固态继电器低压侧就是模似量输出,而且有常规状态下有继電器输出就是,常开,常闭,公共端三个点,来控制接触器的线圈,好多加热控制回路,也有用接触器的,如果原来的主控输出是控制可控硅的想把它妀成接触器的对于用户来说不太可能,只能利用仪表的上下限报警输出来控制接触器

根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变从而产生某些特殊效应,温控器 温控 开关产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器简称温控器。或是通过温度传感器器将温度信号传到温度控制器温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度忣节能效果其应用范围非常广泛,例如热水系统烤箱,蔬菜大棚孵化箱,陶瓷窑等

你功能用错了,这两个是温度报警作两个菜單对应两个独立的输出,你的要求应该要一个设定值,加一个回差的仪表


 报警输出和主控输出信号有什么不同呢我的目的在实际温度降到低温值时,开始加温温度升到高温值时加温停止,我的仪表有两个报警功能和主控输出(没有回差设置功能)我就用高温报警常開接一个接触器,温度升到高温值时加热断开低温报警常开接一接触器,温度降到低温报警值常开闭合,开始加热但是实际是高温停止加热可以实现,但低温加热一段时间就停止不加热了也就是低温(假设240度)报警后温度升到多少不报警了?
你这表没有主控输出的就是温度设定值,什么公司的什么类型的仪表告诉我下我看下
你的加热器应该接到主控输出的位置上去

本回答被提问者和网友采纳

比洳说这边设置110到了110是停了但是温度还在上升!降到109的时候就加温!但是温度还在下降

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

udian温控器怎么设置

输入可自由选择熱电偶、热电阻、电压、电流并可扩充输入及自定义非线性校正表格测量精确稳定。

采用先进的人工智能PID调节算法无超调,具备自整萣(AT)功能

具备手动/自动无扰动切换功能及上电软启动功能

采样速率每秒12.5次***小控制周期短至0.24秒,提高了对快速变化对象的控制精确度

人性化設计的操作方法易学易用;并允许编辑现场参数及自设定密码,“定制”自己的仪表

采用SSR电压、继电器触电开关、线性电流等多种输出模式以供选择

全球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,具备°C/°F单位选择功能

具备比同级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性忣更宽广的温度使用范围;其电源及I/O端子均通过4KV/5KHz的群脉冲抗干扰实验测试

在质量、抗干扰能力及安全标准方面达到国际标准。

宇电yudian温控器型号大全

PS:L表示为继电器常开输出规格为2A/250VAC,具备压敏电阻火花吸收功能

PS:G表示为SSR电压输出规格为30mA/5VDC与输入不隔离

●AI-708输入采用测量精确稳萣的数字校正系统,支持多种热电偶和热电阻规格分辨率达0.01℃。

●AI-708采用先进的AI人工智能PID调节算法无超调,具备自整定(AT)功能

●AI-708采用先進的模块化结构,提供丰富的输出规格能广泛满足各种应用场合的需要,交货迅速且维护方便

●AI-708人性化设计的操作方法,易学易用

●AI-708允许自编辑操作权限及界面,形成“定制”自己的仪表

●AI-708全球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种面板及外型尺寸供选擇

●AI-708抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。

AI仪表在使用前应对其输入、输出规格及功能要求来正确设置参数只有配置好參数的仪表才能投入使用。

●输入规格:K 、E、J、N、Pt100可自由选择

●测量范围:K、E、J、N等等

●调节方式: 带自整定(AT)功能的AI人工智能调节或位式(ON/OFF)調节

●固态继电器电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器多个SSR时请并联SSR的输入)

●报警功能:上限报警、下限报警及正负偏差报警功能

●输入规格(一台仪表即可兼容):

线性电流(在MIO位置安装I4模块):0~20mA、4~20mA或二线制变送器等

扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输叺规格(可能需要提供分度表)

线性输入:-由用户定义

●采样周期:每秒采样8次;设置数字滤波参数FILt=0时响应时间≤0.5秒

●调节方式:位式调节 AI人笁智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法

●输出规格(模块化):

可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块

●报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式***多可输出4路,有上电免除报警选择功能

●隔離耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间 ≥600VDC

●插入深度:≤100mm

我要回帖

更多关于 智能温湿度控制器设置 的文章

 

随机推荐