应该怎怎么样判断冰箱制冷剂有没有冷水机制冷剂的不足?

是冷水机的四个部分之一蒸发器是供低温液体制冷剂和需要制冷介质交换的,冷水机引起蒸发器传热不足可能有以下两个原因:1蒸发器水流量不足,2蒸发器异物堵塞(或蒸发器污垢蒸发管表面,或结晶传热不足引起)

1.蒸发器水流量不足:

造成这一现象的主要因素是水泵坏了或泵叶轮有异物进入或沝泵进水管有泄漏现象(检查比较困难,需要仔细分析)导致水流不足

处理方法:更换水泵,或将水泵拆开清除叶轮内部异物,即可排除故障

2.蒸发器堵塞或脏污:

判断蒸发器是否堵塞或蒸发管是否脏污,首先要排除水泵的问题并加以确定,以保证水泵和进水管正常蒸发器堵塞或结构有一个共同且非常明显的特点(仅适用于中温冷水机组):在正常设备中,压缩机表面不会有大量冷凝水或结霜或结栤当看到压缩机表面有大量冷凝水或结霜时,基本上可以确定蒸发器堵塞

处理方法:如蒸发器堵塞或蒸发器管脏污,应拆下蒸发器鼡高压水枪冲洗或用专用药液浸泡。

注:有些蒸发器是带化学液体的如氧化铝冰箱(阳极氧化)加工厂,在蒸发器中是含有硫酸的溶液当达到一定条件时硫酸结晶堵塞蒸发器,如果是纯硫酸结晶堵塞用50度以上的热水在蒸发器中循环,可溶解结晶有些用于电镀厂,如酸镀锌一些含氯化钾的酸性锌溶液,当含氯化钾的溶液“通过蒸发管蒸发器表面时由于蒸发管表面温度低(低于饱和温度),会引起“氯化钾沉淀结晶晶体被蒸发管包裹后会长时间堆积在厚厚的一层“氯化钾”衣服上,失去蒸发器的传热能力轻微的是制冷性能下降,严重的是造成低压故障(这样的情况属于错误的选购)