4千瓦电机需要多大电机用多大电缆缆

直流无刷电机和直流有刷电机的勵磁原理是一样的在结构和控制方式上区别是无刷励磁指没有碳刷换向,通过与转子同轴的励磁机输出励磁电流直接通入转子线圈励磁,励磁电流由励磁调节器控制(也...

ABB电机俗称“马达”,(英文名称:motor, electric motor )是指依据 电磁感应从电力系统来讲,变压器就是一种主要设备

以下根据本人的经验提出自己的见解: 步进电机型号多多、驱动器型号也五花八门, 除非你的问题碰上厂家,否则谁也答不上来。 本人自己由於爱好,曾玩过(自己动手设计和制作)多种步进电机驱...

根据本人多年的工程经验对电纜线径选择有以下几点心得,供大家参考;

 一、负载电流大小与周围环境

对于铝电缆的载流量有这样一个较流行的口决:10平方以下的按5A计算;16、25平方的按4倍计算;35、50平方的按三倍计算;70、95平方的按2.5倍计算;穿管的按8折计算如果是铜导线就按上述铝导线的安全载流量的线号長一级计算。其实在实际应用过程中如果你按照该口诀去选择电缆,你会发现电缆在使用过程中发热严重这样不但影响到用电的安全性,还增加了设备的运行费用

其实在工程中常用的都是铜芯电缆,我自己总结出一个经验公式:

10以下按每平方3.5A计算;

16、25按每平方3A计算;

240鉯上按每平方1.5A计算;

举个例子:一台循环水泵的功率为55KW额定电流为108A,实际电流为100A采用启动,如果按照口决我们用25平方的铜芯电缆即可而用我的经验用50平方的铜芯电缆,两者都可以用前者对于设备投入就很少,但以后的运行费用前者就很高我们来计算一下两者每年所损耗的电费。

假设这段电缆长度为50米W损耗=3I?*R*t/1000,其中I为电缆所通过的电流(A),R为每一相电缆的直流电阻值(Ω),t为运行时间(小时H┅年为8760小时),W损耗为一年所损耗的电度(KW.H)数 25平方电缆每年的损耗:先计算直流电阻:R=ρ*L/S 其中ρ为铜的电阻率0.0175Ω.mm?/m,L为长度单位为m,S为电纜面积单位mm?. 所以R=0.=0.035Ω,
W损耗=3*100?*0.00=4599KW.h即为4599度电, 则一年使用下来多损耗99度电按每度电0.75元计算,则每年多损耗=3449元钱这些钱基本上就可以再买一根50岼方的电缆了。

这样明白了吗要把电线损耗考虑进去。更为详细的请点击阅读


加载中,请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点不代表新浪网的观点或立场。

电工基础知识,到技成培训,PLC,变频器,電工应有尽有,一年学费仅1498,免费注册即可试学1498元包年学习,含答疑辅导课,性价比超高,电工基础知识自动化远程培训优选品牌,

我要回帖

更多关于 多大电机用多大电缆 的文章

 

随机推荐