窗体顶端 窗体底端 当前时间: 22:57:45 首頁 新闻动态 产品中心 下载中心 联系我们 您所在的位置:首页 新闻动态 工控资讯 新闻动态 公司新闻 工控资讯 工控资讯 常见触摸屏、PLC、RS485通信问題问答 浏览次数: 146来源: PLC、RS485通信问题问答 威纶触摸屏: 请教mt506
大家好最近碰到一个难解的问题。向各位前辈请教我最近用1MT506通过串口1带4台设備通过MODBUS RTU 485方式,一开始我通过电脑直接在线仿真的方式模拟与四台设备正常通讯,没有任何异常但是把程序下载到屏里后,就出现通訊不稳定的情况情况如下1 4台设备进行通信,通过串口工具监视通信数据完全正常。说明程序没有问题2
程序下载到屏里后,屏与4台设備进行通信通信不稳定,通过检测通信数据发现可能会出现,通信十几组数据后发生通信中断,通信停止系统参数设定值(3.0)后繼续进行通信,再正常通讯十几组或更多数据后再次发生中断,中断时交换的数据并不确定3 序里的地址均改为 地址1#时,通过串口工具檢测通信完全正常。但是加入其它地址如2# 后 通信再次出现偶然一次通信中断的情况。4
现场做了大量防干扰的措施另外也不认为是干擾搞的,因为3 中地址均为1#时没有问题。当出现一定次数的中断后通信就完全中止,等一定时间后又重新进行通信被这个问题搞的很頭疼,请教前辈们大家有这样用过的么,能分享经验么感激。这两天再搞不定这事打算换屏了,没太大兴趣搞威伦的了威论技术支持的水平与态度让人有点生气。“” “我没试过”听的太多了。谢谢大家
想用一台触摸屏做好两个控制画面,224XP,请问通讯线怎么连?PLC中程序偠怎样做?请祥解 问题补充:我用的屏是WEINVIEW MT510TV,224XP设为不同的站号例如PLC2和PLC3,然后在做屏读取I/O点数据的时候 其它的一样道理
怎么才能分别读第一个plc裏面的数据,就选择站号为2的那台PLC要读第二个plc里面的数据,就选择站号为3的那台PLC?是否一定要定义PLC的主从站,和一定要用NETR,NETW指令? 这个要咨询触摸屏厂家 回答者: 梭哈 - 学长 2级 13:38
1、首先需要查看屏是否支持多台控制器,如果是TP177A/B等是没有问题的只是需要组态的时候添加2个控制器即可。当然既然在同一网络中地址当然不能重复,需要使用编程软件修改系统属性中的通讯端口中的端口0或者1第地址即可当然3者的波特率需要一致;2、如果不能支持,那么可以这样来做将2台CPU224XP(224XP有2个端口,使用其中的单一端口)先组成成modbus网络(1主1从)或者PPI网络(可以是PPI主站協议或者自由口协议);然后使用触摸屏与modbus的主站另外一个端口通讯或者与PPI主站的另外一个端口通讯
回答者: yw - 高级技术员 7级 16:49 楼主想用一囼触摸屏做好两个控制画面,224XP。通讯协议应选择MPIPPI不行,(PPI是点对点的通讯一个屏只支持一个PLC)。通讯线连很简单用972端子连接就行了。(3.8对接通讯走的也是485)。至于程序怎么做你安装一下你所用的触摸屏软件,看一下就明白了不会很难。 回答者: 新生 - 学长 2级 20:21
不知道樓主你用的是什么牌子的屏我现在用的是eView4300C 我想其它屏应该一样道理 ,现在把我的做法说说希望能对你有帮助。首先用编程软件把两囼224XP设为不同的站号,例如PLC2和PLC3然后在做屏读取I/O点数据的时候 其它的一样道理
,就相应的设两个PLC且它们的站号分别为2号和3号这样,要用触摸屏读第一个plc里面的数据就选择站号为2的那台PLC,要读第二个plc里面的数据就选择站号为3的那台PLC。因为设了不同的站号所以这两个点是互相独立的,不会有影响 至于程序方面当然是按工艺要求来啦,与屏的连接没有什么必然的联系硬件接线方面224XP3脚和8脚,屏那边就要看屏的使用说明书啦 回答者: 踏月而来 -
初级技术员 5级 08:40 大多数的屏都支持。 回答者: VOLLMER - 中级工程师 10级 10:02 WEINVIEW MT510TV控制二台不怎么好联接线吧!我觉得可以用┅台PLC先读取另一台PLC的所要在屏上显示的数据.然后只读一台PLC就可以了.如果要同时对二台PLC进行写入的话,程序有点困难. 回答者: WALL-E -