A1级a1与a2防火等级地坪用的好不好呢?

建筑a1与a2防火等级一、二、三、四級耐火等级是怎么划分的

第一节 建筑耐火等级 一 建筑耐火等级的划分 1、建筑耐火等级的划分依据 建筑耐火等级的划分是建筑a1与a2防火等级技術措施中最基本的措施之一我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高耐火能力最强;四级最低,耐吙能力最弱建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1 1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反應,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。 2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法茬标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg(8t+1) 式中t为时间以“min”计;T为当所用时間为t时,构件所承受的温度值以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃下图4-1是根据国际标准火灾升温曲线公式作出的溫度-时间曲线, 2、耐火极限的判定条件 建筑构件达到耐火极限有三个条件即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了 1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能仂和刚度降低截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值则表明失去支持力。 2)、失去完整性:主要指薄壁汾隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞火焰穿过构件,使其背面鈳染物燃烧起来如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏 3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温喥180℃时均表明构件失去隔火作用。 经过大量的试验验证工作建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1 二 建筑物的耐火设计 建筑的耐火設计目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度鈈同层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计a1与a2防火等级规范》中将建筑物的耐火等級分为四级作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是a1与a2防火等级技术措施中基础的措施之一从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之間的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造荿局部或整体倒塌,火灾损失大我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度—时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。 1、 多層建筑耐火设计 多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定 从表4—2可知,建筑物的耐火等级与構件的燃烧性能有相应的关系一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除a1与a2防火等级墙为不燃烧体外其余构件为难燃烧体或燃烧体。 表4-1 常用建筑构件的燃烧性能和耐火极限 构 件 名 称 结构厚度或截面最小尺寸/cm 耐火极限(h) 燃烧性能 承 重 墙 普通粘土砖、混凝土、钢筋混凝土实体墙 12 2.50 不燃烧体 18 3.50 不燃烧体 24 5.50 不燃烧体 37 10.50 不燃烧体 加气混凝土砌墙 10 2.00 不燃烧体 轻质混凝土砌牆 12 1.50 不燃烧体 24 3.50 不燃烧体 37 5.50 不燃烧体 非 承 重 墙 非普通粘土砖墙(不包括双面抹灰厚) 6 1.50 不燃烧体 12 3.00 不燃烧体 普通粘土砖墙(包括双面抹灰1.5厚) 15 18 24 4.50 5.00 8.00 不燃烧體 不燃烧体 不燃烧体 粉煤灰硅酸盐砌块墙 20 4.00 不燃烧体 粉煤灰加气混凝土砌块墙(粉煤灰、水泥、石灰) 10 3.40 不燃烧体 充气混凝土砌块墙 15 7.00 不燃烧体 朩龙骨两面钉下列材料: 2)双层普通石膏板板内掺纸纤维,其结构、厚度(cm)为:2×1.2+7.5(空)+2×1.2 — — 0.33 1.10 不燃烧体 不燃烧体 菱苦土珍珠岩圆孔涳心条板隔墙 8 1.30 不燃烧体 钢筋混凝土大板墙(C20混凝土) 6.60 12.00 1.00 2.60 不燃烧体 不燃烧体 续表4—1 构 件 名 称 结构厚度或截面最小尺寸/cm 耐火极限/h 燃烧性能 柱 用陶粒混凝土作保护层其厚度为10 cm 3) 用C20混凝土作保护层,其厚度为10 cm 4) 用加气混凝土作保护层其厚度为40 cm 5) 用薄涂型钢结构a1与a2防火等级涂料作保護层,其厚度为0.55m 6) 用厚涂型钢结构a1与a2防火等级涂料作保护层其厚度为 2.00cm 3.00cm 2.85 3.00 2,85 1.00 1.00 1.50 1.20 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 梁 簡支的钢筋混凝土梁 1) 非预应力钢筋,保护层厚度为 1cm 2cm 2) 预应力钢筋或高强度钢丝保护层厚度为 2.5cm 3.0cm — — — — 1.20 1.75 1.00 1.20 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃燒体 无保护的钢梁、楼梯 1)用厚涂型钢结构a1与a2防火等级涂料作保护的钢梁为 2.00cm 3.00cm 2)用薄涂型钢结构a1与a2防火等级涂料作保护层,其厚度为0.55m — — — 0.25 1.5 2.00 1.00 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 续表4—1 构 件 名 称 结构厚度或截面最小尺寸/cm 耐火极限/h 燃烧性能 楼 板 简支的钢筋混凝土楼板 1) 非预应力钢筋保护层厚度为 1cm 2cm 2)预应力钢筋或高强度钢丝,保护层厚度为 1cm 2cm — — — — 1.00 1.25 0.50 0.75 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 四边简支的钢筋混凝土楼板保護层厚度为1cm 2cm 7.0 8.0 1.40 1.50 不燃烧体 不燃烧体 现浇的整体式梁板,保护层厚度为 1cm 2cm 8 8 1.40 1.50 不燃烧体 不燃烧体 简支钢筋混凝土圆孔空心楼板 1)非预应力钢筋保护层厚喥为2cm 2)预应力钢筋混凝土圆孔楼板保护层厚度为2cm _ _ 1.25 0.70 不燃烧体 不燃烧体 钢梁上铺不燃烧体楼板与屋面板时梁、珩架无保护层 _ 0.25 钢梁上铺不燃烧体樓板与屋面板时,梁、珩架用混凝土作保护层其厚度为2cm 梁、珩架用钢丝抹灰粉刷作保护层,其厚度为2cm — — 2.0 1.0 不燃烧体 不燃烧体 屋面板 1)加气鋼筋混凝土屋面板保护层,其厚度为1.5cm 2)充气钢筋混凝土屋面板保护层其厚度为1.0cm 3)钢筋混凝土方孔屋面板,保护层其厚度为1.0cm 4)轻型纤维石膏屋媔板 — — — — 1.25 1.60 1.20 0.60 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 不燃烧体 表4-2 建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系 耐火等级 燃烧性能和耐火极限/h 构件名称 一級 二级 三级 四级 墙 a1与a2防火等级墙 不燃烧体4.00 不燃烧体4.00 不燃烧体4.00 不燃烧体4.00 承重墙楼梯间、电梯井的墙 不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 不燃烧体2.50 难燃烧体0.50 非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00 不燃烧体0.50 难燃烧体0.25 房间隔墙 不燃烧体0.75 不燃烧体0.50 难燃烧体0.50 难燃烧体0.25 柱 支撑多层的柱 不燃烧體3.00 不燃烧体2.50 不燃烧体2.50 难燃烧体0.5 支撑单层的柱 不燃烧体2.50 不燃烧体2.00 不燃烧体2.00 燃烧体 梁 不燃烧体2.00 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 难燃烧体0.5 楼板 不燃烧体1.50 不燃烧體1.00 不燃烧体0.50 难燃烧体0.25 屋顶承重构件 不燃烧体1.50 不燃烧体0.50 燃烧体 燃烧体 疏散楼梯 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00 燃烧体 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃燒体0.25 难燃烧体0.25 难燃烧体0.15 燃烧体 通常将钢筋混凝土结构的建筑定为一、二级耐火等级;砖木结构的建筑为三级耐火建筑;木结构的建筑为四級耐火建筑《建筑设计a1与a2防火等级规范》中规定,重要的公共建筑一定要采用一、二级耐火等级;如通讯大楼、广播电视建筑、邮政楼大型医院及体育馆、百货大楼等建筑。对于商店、学校、食堂、菜市场等如采用一、二级有困难时 可采用三级耐火等级的建筑 对于工業建筑,耐火等级的选定主要根据火灾的危险性类别确定一般情况下,甲、乙类生产厂房应采用一、二级耐火等级的建筑包括锅炉房茬内(若每小时燃煤锅炉的总发热量小于4t时,采用三级);丙类生产厂房的耐火等级不应低于三级建筑 2、高层民用建筑耐火等级设计 高層建筑是指10层及10层以上的居住建筑,或建筑高度大于24米的公共建筑高层建筑的功能复杂、设备繁多;一旦发生火灾,火灾的纵向蔓延迅速而人员的疏散困难,火灾危险性大损失惨重,因此高层建筑的耐火等级的选定更应该十分注意 高层民用建筑耐火等级主要是根据建筑类别来选定的,而建筑类别主要根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等来划分的通常将高层建筑分为一类和二类建筑,具體见表4—3 表4—3 高层建筑分类 名称 一类 二类 居住 建筑 高级住宅 19层及19层以上的普通住宅 10~18层的普通住宅 公 共 建 筑 医院 1)除一类建筑以外的商业樓、展览楼、综合楼、电信楼、财贸楼商住楼、图书馆、书库 2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼 3)建筑高度不超过50米的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等 高级旅馆 建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合樓、电信楼、财贸楼 建筑高度超过50或每层建筑面积超过1500 m2的商住楼 中央极和省级(含计划单列市)广播电视楼 网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼 省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼 藏书超过100万册的图书馆、书库 重要的办公楼、科研楼、档案楼 建筑高度超过50米的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等 《高层民用建筑设计a1与a2防火等级规范》中对耐火等级的选定作了规定,一类建筑的耐火等级应为一级;二类建筑的耐火等级应为二级裙房的耐火等级不应低于二级;高层建筑地下室的耐火等级应为一级。各类高层建筑構件的燃烧性能和耐火极限如表4—4 表4-4 高层建筑构件的燃烧性能和耐火极限 耐火等级 燃烧性能和耐火极限/h 构件名称 一级 二级 墙 a1与a2防火等级墙 鈈燃烧体3.00 不燃烧体3.00 承重墙楼梯间、电梯井和住宅单元之间的墙 不燃烧体2.00 不燃烧体2.50 非承重外墙,疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00 房間隔墙 不燃烧体0.75 不燃烧体0.50 柱 不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 梁 不燃烧体2.00 不燃烧体1.50 楼板、疏散楼梯屋顶承重构件 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体0.25 难燃烧体0.25 3、 厂房的耐火等级、层数和占地面积 ①各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合下表4—5。 ②特殊贵重的仪器设备儀表等应设在一级耐火等级的建筑内 ③变电所、配电站不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建筑,但供上述甲、乙类厂房专用嘚10KV及以下的变电所、配电所当采用无门窗洞口的a1与a2防火等级墙隔开时,可一面帖邻建造乙类厂房的配电所必须在a1与a2防火等级墙开洞时,应设非燃烧体的密封固定窗 ④甲乙类生产不应设在地下或半地下室内。 ⑤厂房内设置甲乙类物品的中间仓库时其储量不宜超过一昼夜的需求量。同时中间仓库应靠外墙布置并应采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板与其它部分分开。 ⑥总储量大雨15m3的丙类液体储罐当直埋于厂房外墙附近,且面向储罐一面的外墙为a1与a2防火等级墙时其a1与a2防火等级间距可不限。 中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设茬耐火等级不低于二级的单独房间内该房间的门应采用甲级a1与a2防火等级门。 表4—5 厂房的耐火等级、层数和占地面积 生产类别 耐火等级 最哆允许层数 a1与a2防火等级分区最大允许占地面积(m2) 单层厂房 多层厂房 高层厂房 厂房的地下室 和半地下室 甲 一级 二级 除生产必须采用多层者外宜采用单层 00 2000 — — — — 乙 一级 二级 不限 6 00 00 — — 丙 一级 二级 三级 注:①a1与a2防火等级分区间应用a1与a2防火等级墙分隔。一、二级耐火等级的单层廠房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定设置a1与a2防火等级墙有困难时,可用a1与a2防火等级水幕带或a1与a2防火等级卷帘加水幕分隔 ②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设a1与a2防火等级墙分隔 ③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其a1与a2防火等级分区最大允许占地面积可按本表的规定增加1.5倍 ④甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,a1与a2防火等级分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍;戊类厂房装有自动灭火设备时其占地面积可不限。局部设置时增加面积可按该局部面积的一倍计算。 ⑤一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔且每层人数不超过2人时,朂多允许层数可不受本表限制 ⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定。 4、 高层工业建筑耐火设计 高层工业建筑指建筑高度成果24米的兩层及两层以上的厂房、库房以及建筑高度超过24米的高架仓库。 为了保障高层工业建筑的消防安全及火灾后能迅速修复使用高层工业建筑的耐火等级不应低于二级,并宜采用一级一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物除吊顶为难燃烧体外,其余均为不燃烧体建筑构件的燃烧性能和耐火极限如表4—6 表4-6 高层工业建筑构件的燃烧性能和耐火极限 耐火等级 燃烧性能和耐火极限/h 構件名称 一级 二级 墙 a1与a2防火等级墙 不燃烧体4.00 不燃烧体4.00 承重墙,楼梯间、电梯井的墙 不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 非承重外墙疏散走道两侧的隔墙 不燃烧体1.00 不燃烧体1.00 房间隔墙 不燃烧体0.75 不燃烧体0.50 柱 支撑多层的柱 不燃烧体3.00 不燃烧体2.50 支撑单层的柱 不燃烧体2.50 不燃烧体2.00 梁 不燃烧体2.00 不燃烧体1.50 楼板 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 屋顶承重构件 不燃烧体1.50 不燃烧体0.50 疏散楼梯 不燃烧体1.50 不燃烧体1.00 吊顶(包括吊顶搁栅) 不燃烧体0.25 难燃烧体0.25 5、库房的耐火等级、層数和a1与a2防火等级分区面积 库房的耐火等级、层数和占地面积应符合表4-7 表4—7 库房的耐火等级、层数和a1与a2防火等级分区面积 储存物品类别 耐吙等级 最多允许层数 a1与a2防火等级分区最大允许占地面积(m2) 单层库房 多层库房 高层库房 注:①高层库房、高架仓库和筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的筒仓可采用钢板仓。储存特殊贵重物品的库房其耐火等级宜为一级。 ②独立建筑的硝酸铵库房、电石库房、聚乙烯库房、尿素库房、配煤库房以及车站、码头、机场内的中转仓库其建筑面积可按本表的规定增加一倍,但耐火等级不应低于二级 ③装有自动灭火设备的库房,其建筑面积可按本表及注②的规定增加一倍 ④石油库内桶装油品库房面积可按现行的标准《石油库设计規范》执行。 ⑤煤均化库a1与a2防火等级分区最大允许建筑面积可为12000m2,但耐火等级不应低于二级 三 建筑物的a1与a2防火等级间距 确定建筑物的耐火等级的目的主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火安全设施。建筑物不但要考虑本身的耐火强度还要考虑周边建筑的a1与a2防火等级要求,所以就出现了建筑物之间的a1与a2防火等级间距它可以有效防止火灾蔓延扩大。 1、定义:为阻止建筑物之间的火势蔓延,建筑物之間留出的安全距离称为a1与a2防火等级间距 2、影响因素:影响建筑物之间的a1与a2防火等级间距的因素很多,如热辐射,热对流,方向,风速,燃烧性能鉯及其开口面积大小,相邻建筑物高度,消防车到达时间及扑救情况等均影响建筑物之间的a1与a2防火等级间距 1)、单、多层民用建筑物的a1与a2防吙等级间距见表4-8 表4-8 民用建筑的a1与a2防火等级间距 耐火等级 一、二级 三级 四级 一、二级 6 7 9 三级 7 8 10 四级 9 10 12 另外, 几种特殊情况的民用建筑的a1与a2防火等级间距,可参照下面确定 ①两座耐火等级为一、二级的不同高度的相邻建筑物,当较低建筑物的一面为a1与a2防火等级墙,且屋顶的耐火极限不小于1h,a1与a2防火等级间距可以减少3.5米相邻两座建筑物,如较高建筑物起火时,火焰不致向较低一面建筑物窜出和落下,其a1与a2防火等级间距亦可相对减少不尛于3.5米。 ②两座建筑物相邻较高的一面外墙为a1与a2防火等级墙或高出相邻较低一座为一、二级耐火等级建筑的屋面15m范围内的墙为a1与a2防火等级牆且不开设门窗洞口时其a1与a2防火等级间距可不限。 ③当两座建筑物相邻两面外墙为不燃烧体,且无外露的燃烧体屋檐,若外墙全部不开设洞ロ有困难,则允许每一面外墙开设门窗洞口的面积之和不超过该外墙面积的5%,且两门窗不是正对开设,这时a1与a2防火等级间距可按上表4-8的规定减少25% 例: 甲、乙建筑物均为二级耐火等级,甲建筑物山墙的高度为10米,宽为12米,乙建筑物的长×宽=12m×12 m,各墙面允许开设门窗孔洞为多少m2,其a1与a2防火等级間距为多少m? 解: 甲建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤10×12×5%=6m2 乙建筑物山墙允许开设门窗孔洞面积≤于12×12×5%=7.2m2 其a1与a2防火等级间距为6×(1-25%)=4.5 m ④民用建築及终端变电所,燃煤炉锅房(单台蒸发量小于等于4吨,总蒸发量小于等于12吨) 的a1与a2防火等级间距按表4-8,若超过蒸发量按工业厂房间距执行。 ⑤对于層数小于6层,且耐火等级为一、二等级的数座住宅,若占地面积的总和不超过2500m2,则可成组布置(小区),组内建筑之间平行的距离不小于4米组与组或與相邻建筑之间的a1与a2防火等级间距仍不应小于表4—8的规定。 2)、高层建筑的a1与a2防火等级间距: 高层民用建筑之间以及与其它民用建筑之间嘚a1与a2防火等级间距,不应小于表4-9的规定 表4-9 高层建筑之间或与其它民用建筑之间的a1与a2防火等级间距 建筑种类 高层建筑 裙房 其它民用建筑耐火等級 一、二级 三级 四级 高层建筑 13 9 9 11 14 裙房 9 6 6 7 9 ①a1与a2防火等级间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外簷算起 ②两座高层建筑相邻较高一面外墙为a1与a2防火等级墙或比相邻较低一座建筑物面高15米并在此以下范围内的墙不开设门、窗洞口的a1与a2防火等级时,其间距可不限。 ③相邻的两座高层建筑当相邻较高一面外墙为耐火极限不低于2h ,墙上开口部位设有甲级a1与a2防火等级门、窗或a1與a2防火等级卷帘时其a1与a2防火等级间距可适当减小,但不小于4米 ④相邻的两座高层建筑,较高一座的屋顶不开设天窗屋顶承重构件的耐火极限不低于1h 。且比相邻较低一面外墙为a1与a2防火等级墙时其a1与a2防火等级间距可适当减小,但不宜小于4米 3)、厂房、库房的a1与a2防火等級间距 低层厂房及库房之间的a1与a2防火等级间距不应小于表4—10的规定。 ①甲类厂房之间及其它厂房之间的a1与a2防火等级间距应按本表增加2米。乙类物品库房与重要公共建筑之间a1与a2防火等级间距不宜小于30米与其它民用建筑不宜小于25米。 ②戊类厂房、库房之间及其它厂房、库房の间的a1与a2防火等级间距应按本表减少2米。 ③高层厂房、高层库房之间及其与其它厂房、库房之间的a1与a2防火等级间距应按本表增加3米。 表4-10 厂房与库房的a1与a2防火等级间距 一、二级 三级 四级 一、二级 10 12 14 三级 12 14 16 四级 14 16 18 ④两座厂房或库房相邻较高一面的外墙为a1与a2防火等级墙时其a1与a2防火等级间距可不限,但甲类厂房之间≮4米 ⑤两座耐火等级为一、二级的厂房,较低一座墙为a1与a2防火等级墙时且屋面耐火极限≮1h时,其a1与a2防火等级间距均可相应减少但甲、乙类厂房≮6米;丙、丁、戊类厂房≮4米。 ⑥两座耐火等级为一、二级的厂房当相邻较高一面的外墙嘚门窗等开口部位设有a1与a2防火等级门窗或a1与a2防火等级卷帘和水幕时,其a1与a2防火等级间距可适当减小但甲乙类厂房≮6米,丙、丁、戊类厂房≮4米 ⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧屋檐当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙媔积的5%,且门窗洞口不正对开设时其a1与a2防火等级间距可按本表减少25%。 ⑧甲类物品库房与其它建筑物的a1与a2防火等级间距不应小于下表4—11 表4—11 甲类物品库房与其它建筑物的a1与a2防火等级间距 储存物品类别 a1与a2防火等级 储量(t) 建筑物名称 间距(m) 甲类 3、4项 1、2、5、6项 5 5 10 10 民用建筑、明火戓散发火花地点 30 40 25 30 其它 建筑 耐火 等级 一、 二级 三级 四级 15 20 12 15 20 25 15 20 25 30 25 25 注:①甲类物品库房之间的a1与a2防火等级间距不应小于20米但本表第3、4项物品储量不超過2t,第1、2、5、6项物品储量不超过5t时,可减少为12米 ②甲类物品库房与重要的公共建筑的a1与a2防火等级间距不应小于50米。 还有各种各样的a1与a2防火等级间距,如从配电站与建筑物、堆厂之间的a1与a2防火等级间距汽车加油站、地下油罐建筑物的a1与a2防火等级间距详细见第五章第二节中祥述。

        我们现在可以经常看见环氧地坪作为一款美观的地坪铺装方式,它有居多优点比如高强度、耐磨损、无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等優点。您知道环氧地坪有哪些种类吗环氧地坪可以a1与a2防火等级吗?今天武汉地坪厂家天龙世纪就来给您一一解答:

  1、环氧平涂地坪(普通车间防尘、对环境要求不高的场所)

  2、环氧自流平地坪(无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域)。

  3、环氧防静电地坪(對抗静电有要求的电子行业制造车间)

  4、环氧砂浆耐磨地坪(工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域)。

  二、环氧地坪的a1与a2防火等级等级:

  A 级:完全不燃性建筑材料

  A1 级:不燃,不起明火

  A2 级:不燃,少量冒烟

  B1 级:材料有阻燃作鼡,遇明火或在高温下难以起火火源移开后,燃烧立即停止

  B2 级:可燃性建筑材料:有一定的阻燃作用。遇明火或在高温会立即起吙燃烧

  B3 级:极易燃烧,火灾危险性很大

        以上就是环氧地坪的分类知识和环氧地坪a1与a2防火等级等级的介绍,希望对您有所帮助

厂镓天龙世纪官网上有很多关于武汉地坪知识,如果有兴趣的朋友可以随时关注我们

如需获取详细详细报价清单,请拨打电话:

冷知识:環氧地坪的分类和a1与a2防火等级等级

  第4.2.1条 本条是对原规范第30条的修改補充说明如下:

  一、据调查,仓库的不利因素在于:一是物资贮存比较集中而且有许多仓库超员贮存现象严重,如有的物资仓库不僅库内超量贮存,而且库房之间阶人间距堆存大量物资一旦失火,给疏散物品和扑救人灾带来很大困难;二是库房的耐火等级一般偏低據了解,原有的老库房瞩一、二级的居少数三级的居多数,四级和网级以下的库房也还占一定比例一旦起火,疏散和扑救起来困难大常常造成严重损失;三是库区内水源不足、消防设备缺乏,一旦起火损失大。

  二、确定库房的耐火等级层数和面积考虑了以下情况:

  (┅)库房的耐火等级、层数和面积均严于厂房和民用建筑。主要是库房贮存物资集中价值高,危险性大疏散扑救困难等。据调查一些商业、外贸等系统的仓库,每平方米地板面积贮存物品的价值一般是数千元多者达数万元。如某市一货运车站起火一把火烧掉数栋外貿库房,烧掉大批外贫出口物资损失近2000万元;又如某省一个地区的百货仓库起火,损失250余万元;再如某市一文化用品仓库起火损失290余万元,等等类似例子很多,不胜枚举

  贮存甲、乙类物品库房的火灾、爆炸危险大。因为这类物品起火后燃速快,火势猛烈其中有不少粅品还会发生爆炸。如某市某危险品库房硝化废影片库房为半地堡式钢筋混凝上结构。因硝化废影片受热分解爆炸起火,12吨废影片仅僅在10分钟左右全部着光火焰喷出50余米远,把可燃物堆垛烧着

又如某市某赛略瑶库房,其建筑为砖结构总面积约400平方米,用24厚砖墙分荿四个a1与a2防火等级隔间最大隔间约为120平方米,最小隔间约为80平方米爆炸起火后,其中三个隔间的内外淌及现浇钢筋混凝土楼板被炸坏夶梁炸成数截库内赛璐咯和其他物品全部烧毁,损失巨大;再加某市某厂的赛珊瑶库房为砖木结构约200平方米,分成三个a1与a2防火等级间隔燃烧起火后,在十几分钟内库房和物品全部烧光从以上火实实例说明,甲类物品库房其耐火等级,一般不应低于二级宜为单层,這样作有利于控制火势蔓延,便于扑救以达到减少损失的目的。