原标题:昆仑通态MCGS触摸屏的100个经典问题及解决方案

很多朋友在学习昆仑通态时困难重重今天,我们收集了100个常见的技术问题并对每个问题的处理方案进行简明扼要的說明,有助于工控技术人员能够方便、快捷的处理在实际的使用过程中遇见的各种问题

第一章 常见问题处理流程

客户组态工程密码丢失,申请清除密码组态工程和证明文件见附件。

客户信息:客户姓名、联系电话、单位名称

客户注册码丢失,申请生成注册码

序列号:95点数无限制

客户信息:姓名、电话、单位名称。

A进入动态DNS设置绑定域名;

B在“转发规则”中进入“虚拟服务器”进行如下设置:

ID 服务端口 IP地址 协议 状态

.cn 的“下载中心-定制版本”里下载脚本驱动开发工具,在脚本开发工具包里就有通网版的定制环境

23. TPC工程运行环境自动重啟

工程运行时CPU占用率如果达到99%,运行环境会自动退出然后重新启动。

CPU占用率高的原因可能有:位图多、循环策略里面的脚本程序多和循環周期短等

(1)属性设置显示“运行未获授权”,说明注册码丢失需要重新生成注册码;

(2)属性设置显示“组态未获授权”,说明未插加密狗下载工程老TPC进行工程下载时需要上位机插加密狗。

25. 注册码如何安装

(1)上位机安装:通过下载配置-高级操作-更新注册码选择注册码文件進行安装;

(2)下位机安装:将注册码拷贝到U盘里,插到TPC USB口上在TPC的启动属性-系统维护中进行安装。

26. 下载工程时提示版本不一致

(1)如果是已经运荇的工程更换上位机环境,以免造成屏和新环境兼容问题;

(2)如果是新建工程使用标准发行TPC,建议通过向导自动更新屏里的环境

(1)下载時点击“高级操作”更新下位机运行环境;

28. 组对象中增加/删除成员不起作用

点击菜单栏“工具-使用计数检查”,可刷新组对象中成员

29. 1秒鍾以下的存盘数据怎样实现

将组对象的存盘属性中存盘周期设置为0秒,在循环策略中调用!savedate()函数利用循环策略的时间来实现周期存盘(循环筞略时间设置小于1秒钟即可)。

30. 如何导出TPC中保存的历史数据

31. 历史表格数据不刷新

在MCGS中窗口中的历史表格是不会自动刷新的,历史表格只有茬其窗口打开时才去访问数据库读数据此后不再进行数据库的访问,可通过在循环策略窗口或窗口的循环脚本中执行窗口名称.Refresh()函数来刷噺窗口访问和读取数据库,达到实时刷新历史表格里的数据

32. 历史表格中不显示历史数据

(1)确认组对象是否做了存盘处理;

(2)窗口有无进行實时刷新;

(3)显示属性中是否没有做变量连接。

33. 工程运行中如何改报警上下限值

循环策略中使用!SetAlmValue( )函数可在工程运行时修改报警的上下限值,具体函数应用见MCGS帮助文档

34. 历史报警不显示

(1) 报警数据对象的属性设置中没有选择“自动保存产生的报警信息”;

(2)报警数据没有达到报警徝的上/下限值;

35. 实时报警不显示

(1)报警数据没有达到报警值的上/下限值;

(2)报警变量属性设置中没有设置报警。

36. TPC中报警数据占用多少空间

37. TPC中存盤数据占用空间如何计算

存盘是以组对象为单位来保存的保存数据空间是所有的组对象成员的占有空间再加上时间保存需要的8个字节。

數值型:4字节;开关型:4字节;字符型:字符长度+4字节

38. 如何更改TPC中软键盘大小

39. TPC如何进行窗口打印

(1)使用“按钮”的打印窗口功能;

(3)使用运荇策略中“窗口操作”构件的打印窗口功能。

40. TPC打印窗口如何充满纸张

(1)新建工程TPC类型选择7062K,确认;

(2)新建窗口0设置窗口属性,基本属性页背景色选择白色;

(3)窗口属性,激活扩充属性页窗口视区大小设置为A4大小,勾选横向打印窗口确认;

(4)进入动画组态窗口,窗口按A4纸大尛放置构件右边界约为1100左右,下边界约为760左右;

(5)具体位置调整可通过文件菜单下的打印预览;

(6)打印按钮属性设置选择操作属性页面,抬起功能选项卡勾选打印用户窗口,选择要打印的窗口0确认;

(7)设置完成,将工程下载到屏里打印时即可打出来画面充满A4纸。

41. 网线下載工程失败

(1)TPC和PC机IP地址是否设置在同一网段;

(2)TPC运行环境是否已运行;

(3)PC机网卡速度是否设置为10M半双工;

(4)网线接线是否正确;

42. 如何解决USB下载失败

(1)確认USB接线没问题;

(2)确认TPC的下载口没问题;

(3)TPC运行环境是否已经运行;

(4)将TPC断电5分钟后再进行工程下载

(1)进入Vista系统桌面,右击“计算机”图标選择“属性”选项,弹出我的电脑属性对话框;

(2)选择左侧 “设备管理器”选项调出设备管理器界面;

(3)展开“移动设备”节点下面的“PocketPC USB Sync”设備, 右键调出菜单选择“更新驱动程序软件”项;

(4)在“更新驱动程序软件”界面,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”;

(5)在“浏览计算机驱动程序文件”界面上选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”项,进入驱动列表选择界面;

(6)在“选择要为此设备安装的设备驅动程序”界面上选择“从磁盘安装…”项,进入文件选择对话框选择USBDrv.rar压缩包解压目录下的文件“wceusbsh.inf”;

(7)然后在下面这个对话框中选择“PocketPC USB Sync”项然后点击下一步;

(8)这时Windows Vista系统就开始进行驱动程序的更新,更新完成之后即可通过USB口进行工程下载。

44. 如何实现弹出子窗口

使用OpenSubWnd()函数來实现具体函数应用见MCGS帮助文档。

45. 断电后保存作为下次开机初始值

46. 如何设置工程运行期限

(1)通用版在组态环境中的工具—工程安全管理—笁程运行期限设置里进行设置;

(2)嵌入版工程运行期限的做法:

A 使用StrComp()函数比较停止运行的时间和当前时间是否相同将1赋给一个变量 (使用循環策略);

B 相同时即变量等于1时,使用!SetDevice停止设备工作建一个触发弹出输入密码窗口的变量,将变量赋1(使用事件策略);

C 触发输入密码窗口的變量等于1时并且弹出输入密码窗口(需要自己做),将输入密码窗口(使用启动策略);

D 使用StrComp比较输入的密码与设置的密码是否相同,相同时执行!SetDevice函数,启动设备工作并将运行的时间、触发输入密码窗口的变量清掉。

47. 设备管理器中驱动很少

(1)组态软件安装时是否选择“所有驱動安装”如果没有选择,则需重新安装驱动;

(2)如果在组态软件的设备窗口没有找到支持的驱动查询该设备是否支持标准Modbus协议,若支持鈳以使用MCGS中通用设备下的的标准Modbus驱动即可;

(3)联系所属区域代理商定制驱动。

48. 通用串口父设备,能加多少子设备

软件本身是没有限制的主偠是受系统的限制,对Windows来说一般是255个串口;对于TPC来说,取决于硬件接口的数量

49. 设备调试有数据工程画面无数据

(1)对于新建的工程: A 查看數据对象属性设置中是否设置了最大值、最小值范围; B 如果通过A检查没问题可能是驱动的问题,与客服联系;

(2)原来在设备调试中有数据显礻工程画面中也有数据显示,但因为做了什么改动以后没有数据显示让客户重新添加驱动,使用计数检查后再重新测试。

50. PLC和模块能否挂接在一个串口下

原则来说只要串口通讯设置相同就可以,但是MCGS不推荐这样使用因为设备协议内部可能存在潜在冲突,例如对PLC的某個寄存器的写操作的指令有可能被误认为是对模块的某个操作,进而导致设备访问冲突

51. 如何查看设备的通讯状态

在MCGS所有的非板卡类的設备(部分定制设备除外)中,第一个通道是通讯通道就是说,在进入运行环境后设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通訊状态例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常注意:在上位机运行时,不要打开设备调试查看设备状态会导致通讯不正常。

52. 通讯状態为-8表示什么意思

请检查添加的通道地址是否有超限情况这时有问题的通道显示数值为-5。

53. 运行工程提示串口初始化失败

(1)检查TPC上是否有其怹软件已经打开串口导致串口被占用,如果有则先关闭其他占用串口软件;

(2)通用串口父设备中设置了不存在的串口号。

(2)检查通用串口父设备参数设置是否与设备通讯参数一致;

(3)下载工程时通用串口父设备的串口号是否设置为COM2若不是,需要改正

55. 数据能读不能写

(1)添加通噵时是否把该通道的属性设置为“只读”属性,若是则不能对该通道进行写命令;

(2)检查PLC程序,是否在PLC程序中有对该通道地址进行其他的操作;

(3)如果还不能解决请致电客服。

不支持通网版支持OPC通讯。

(1)标准串口型号的西门子PC/PPI电缆

(1)计算机模拟运行能不能和200通讯,先用编程軟件测试看200能否通讯,检查通用串口父设备的参数设置和子设备的设置参数是否正确,在设备窗口做设备调试查看通讯状态是否为0;

(2)和计算机通讯成功后,再测能否和TPC通讯检查硬件连线是否正确。

PPI电缆是否包含8个拨码开关如是,需要把第5个拨码拨至freeport项才可正常通訊

(1)通讯延时设置是否过短,设置合适的延时时间;

(2)现场是否存在干扰可采取使用屏蔽线并接地处理;

(3)参看PLC“SMW22”,看PLC运行程序是否过大

寄存器类型:V寄存器;寄存器地址:10;数据类型:16位无符号二进制数。

说明:VW数据类型为word型故要选择16位数据。

(1)西门子200PLC不支持多主结构;

(2)MCGS可支持一个主站连接多个200 PLC保证所有PLC的通讯参数设置一致,并且要区分每个PLC的地址

注:如果一个主站连接多个200PLC,有可能导致通讯速度慢或通讯不稳定的现象故一般不建议这么使用。

西门子200的自由口通讯是指可以自由编写自己的通讯协议如果您需要跟MCGS进行通讯,则需偠联系我们根据您的协议定制驱动程序

现有通讯方式为:设定200自由口通讯方式为Modbus协议,则直接使用MCGS中的Modbus驱动即可通讯

66. 三菱PLC:编程口通讯洳何选驱动

三菱PLC编程口即422通讯,选用三菱FX系列编程口驱动;232BD选用三菱FX系列编程口驱动;485BD选用三菱FX系列串口驱动

通讯参数应该设置为:串ロ号与设备所连接的串口号一致,波特率为9600数据位7位,停止位1位校验方式为偶校验。

69. 欧姆龙PLC支持什么通讯协议

一般的欧姆龙PLC都支持HOSTLINK协議0支持IR、LR、HR、AR、TC、PV、DM寄存器类型,支持4位地址无法读取大于9999地址的寄存器区,使用时可将寄存器高地址区内容移到低地址区进行读寫操作;

FINS协议为欧姆龙公司新开发的串口驱动协议,支持CIO、WR、DM、HR、AR、TK、TS、CS、TIM、CNT、IR、DR寄存器类型

70. 欧姆龙PLC:父设备参数设置

(1)通用串口父设备通訊参数设置应与PLC串口的通讯参数设置相对应,PLC默认标准参数设置为:, E(偶校验);

(2)用户可根据需要进行设置建议在通讯速度要求较高时设置為,E进行通讯。

71. 欧姆龙PLC:地址如何设置

设备地址设置要与PLC中实际的地址设置相对应寄存器地址要与PLC里的单元号一致。

(2)通过300自带的MPI电缆进行通訊

可以通过以太网通讯,设备窗口添加通用TCP/IP父设备或添加CP443-1以太网模块设备均可。(注:西门子300和400的子设备驱动可以通用)

不能直接读取,可以转到DB块里再进行数据读取

(1)西门子原装适配器;

(3)其他品牌的电缆不保证能够通讯成功。

线序:2-3对调、4-6对调、7-8对调、5直连但是不能保证最大的通讯距离是50m。

出现这种情况一般是在通道连接中增加了PLC中不存在的通道例如连接I区、Q区、M区的通道溢出了PLC的范围,连接V区鈈存在的DB块或者是连接了DB块中没有定义的地址

使用嵌入版连接西门子300PLC,与通用版不同的是需要选择通用串口父设备挂接西门子300/400MPI子设备;需要注意的是在父设备中通讯波特率需要和PC适配器保持一致,校验选择一定要选择奇校验

MCGS Modbus驱动中的寄存器地址需要从1开始设置,与实際设备中的地址有差1的偏移处理即如果需要采集实际设备中的地址0,在添加通道时需要将寄存器地址设置为1;如果需要采集实际设备Φ的地址5,在添加通道时需要将寄存器地址设置为6,以此类推

第四章 触摸屏硬件问题

采用WINCE 5.0操作系统,用户操作方法和习惯与之前采用CE 4.2系统一致;

(2)硬件存储设备升级

产品的总存储数据容量从现有的64M升级到128M

82. USB主口和从口的区别

主口是用来识别1.1以上的外接USB设备(例如U盘,硬盘鼠标,键盘打印机等),不能用来下载工程;从口只能用来下载工程不能识别外接USB设备。

84. 启动工程/不启动工程按钮含义

点击启动属性对话框中的启动工程按钮即可启动MCGS嵌入版运行环境,并启动下载到TPC中的工程这种启动工程方式与不进入启动属性窗口直接进入MCGS嵌入蝂运行环境一样;

点击启动属性对话框中的不启动工程按钮,只启动MCGS嵌入版运行环境而不启动TPC中的工程。

85. 如何用触摸形式操作右键

长时間点击TPC即可实现右键操作。

86. 如何对TPC进行触摸校准

(1)进入TPC CE操作系统双击桌面“触摸屏校准”图标进行校准;

(2)TPC上电,点击启动进度条进入啟动属性窗口,不要进行任何操作30秒后系统自动进入触摸屏校准程序;

(3)进入TPC CE操作系统桌面,选择“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”进入“TPC系统设置”窗口,选择“触摸屏”选项页点击触摸屏校准按钮即可。

TPC上电点击进度条打开启动属性对话框,在系统信息中可以查看IP哋址还可查看产品配置、产品编号、软件版本。

进入TPC CE操作系统桌面点击“开始-设置-网络和拨号连接”,双击“新建连接”然后选择丅一步,点击“TCP/IP设置”按钮进入IP设置界面即可对TPC的IP进行设置。

89. 如何设置TPC背光灯时间

进入TPC CE操作系统点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页即可对背光灯进行设置。

90. 如何设置蜂鸣器启动和关闭

进入TPC CE操作系统点击“开始—设置—控制媔板—TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“蜂鸣器”设置项即可对蜂鸣器进行相关设置。

91. 如何更新TPC启动画面

工程下载通讯测试成功后,点击“高级操作”在高级操作对话框中,对应文件选择需要更换的启动画面然后点击“更换启动画面”按钮即可。

注:启动画面设為与TPC相同的分辨率其颜色必须设为256色。

92. 如何查看TPC磁盘剩余空间

进入TPC CE操作系统,双击进入“我的电脑”触摸长按“Harddisk”文件夹,通过右鍵菜单打开属性框然后点击“剩余”项,可查看磁盘剩余空间

93. 如何在TPC中实现屏保

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页勾选使用自动关闭背光灯功能,”持续空闲”中选择相应的时间即可

94. 如何上传TPC中的工程

要实现將TPC中的工程上传至PC机,必须使用装有嵌入版6.8(01.0001)及以上版本的运行环境的TPC产品

(1)首先在下载工程时“下载配置”中必须勾选“支持工程上传”功能。

A打开MCGS组态软件在菜单栏选择“文件-上传工程”,进入上传工程窗口;

B选项设置跟下载工程时类似如果通过网络方式上传,连接方式选择“TCP/IP网络”在目标地址处输入目标TPC的IP,如果是通过USB口上传则将连接方式改为“USB通讯”,工程另存处用来设置工程上传到PC机的路徑及文件名;

C以上设置完成后点击“开始上传”,当进度条满时上传完成。

95. 运行环境启动后白屏的原因

(1)封面窗口和启动画面窗口设置為同一个导致;

(2)调用了白色的启动画面窗口

96. 如何看PC机与TPC网络连接状态

用网络对调线将PC机和TPC连接,点击PC机“开始—运行”在运行栏内输叺CMD回车,然后在DOS界面中输入ping IP地址回车通过此命令可查看网络连接状态,如果LOST=0%说明网络连接正常如果LOST非0说明数据包有丢失,或网络连接斷开

97. 如何进入TPC操作系统

TPC上电,出现进度条时点击进度条在启动属性窗口中点击“进入操作系统“按钮,即可进入TPC CE操作系统

98. 如何查看TPCΦ运行环境的版本号

TPC上电,点击启动进度条进入启动属性窗口,点击不启动工程在不启动工程界面会显示出运行环境的版本号。

99. 实现哃型号TPC间的工程移植

(2)将U盘插到要移植的同型号TPC上将U盘中的3个文件拷贝到相应的路径下;

(3)重启触摸屏即可。

100. 如何对TPC串口进行测试

以RS232串口通訊方式说明为例:

(1)串口对调线连接PC机串口和TPC串口;

(2)在PC机上运行Comm.exe并进行通讯参数设置;

(3)进入TPC的CE操作系统,双击“我的电脑”进入HardDisk文件夹,双击CommThread_V2.2.exe(如没有此文件可在公司网站→下载中心→常用工具页,下载“TPC_串口测试工具”并拷入TPC对应目录下)将通讯参数设置为与PC机相哃;

(4)在Comm和CommThread窗口分别选择“打开串口”,并分别进行单次数据发送和连续2000次发送查看接受区接收数据是否正确,有无丢失数据和乱码现象;

(5)进行以上操作后如果发送接收数据都正常,表明TPC串口通信正常

注:进行串口测试时,要保证PC机和TPC串口没有被占用

——————————————————————

免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权请联系删除