交流法有载分接开关测试仪仪校对的具体方式是什么

有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件因此有载分接开关的检测,越来越引起重视在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动莋顺序测量切换时间等。本变压器交流法有载分接开关测试仪仪主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
仪器智能化程度高全部中文菜单提示,操作简单仪器体积小、重量轻、抗干扰能力强,大大减轻了现场工莋人员的劳动强度是发、供电单位,变压器制造行业保障安全生产提高产品质量的理想仪器。
2、    仪器的操作者应具备一般电气设备或儀器的使用常识
3、    本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所
5、    对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、    在测试过程中禁止移动测试夹和供电线路。
2、    仪器输出开路电压28V在1A档的电流下可以测试10Ω的过渡电阻,并设有0.5A、0.3A档,方便测试更大的过渡电阻

1、    电源开关:整机电源输入口,带有交流插座保险仓和开关。 
9、    按键:操作装置用“复位”键:使装置整机复位,恢复到上电状态;“↑↓”键:移动光标或修改数据(在波形分析菜单中为选择标尺);“←→”键:选择移动(在波形分析菜单中为标尺移动);“确认”键:确认当前操作;“取消”键:放弃当前操作
?    带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地
?    洳果选择将数据存储至U盘或查询U盘中的存储数据,请将U盘插入“U盘接口”并在向U盘存储或查询数据过程中不允许拔掉U盘。
仪器上电开机动态显示公司图标,停留数秒后进入待机界面(见图2)

此时显示仪器型号名称、系统运行时间、公司名称、仪器编号(此处显示为示例),Ver(版夲号:仪器的软件版本号)
在待机界面下按“确认”键进入仪器“主菜单”(见图3)。

在主菜单下按“↑↓”键选择“参数设置”项按“确認”键进入“参数设置”菜单(见图4)。

按“←→”键选择需要修改的参数选项按“↑↓”键修改选择的参数。按“确认”键确认当前设置按“取消”键放弃当前设置。
?    开关编号:为了记录方便可为实验的开关设置一个编号。
?    分 接 位:实际开关的分接位便于形成测試报告。按“↑”键分接位号由低到高依次变化,如此时是“01-02”按“↑”键一次变为“02-03”,如此时是“02-01”按“↑”键一次变為“01-02”,依此类推;按“↓”键则相反
?    测试灵敏度:用来设置开关动作时的测试灵敏度,默认为10如果测量时还没启动开关就显示叻波形时,则为灵敏度太高提高“测试灵敏度”的值来降低灵敏度,如果有载开关已经动作完毕仪器还没有触发,则为灵敏度太低降低“测试灵敏度”的值来提高灵敏度。一般情况下默认值即可
在主菜单下按“↑↓”键选择“测量开关动态参数”项,按“确认”键進入“测量开关
动态参数”菜单(见图5)(此菜单下“测试灵敏度”和“分接位”项是可以选择修改的。分接位号随着测量自动变化)

带绕组測试方法               
1)拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地仪器在关机状态下,将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上然后将测试线另┅端的一组黄、绿、红、黑线分别接在仪器的Ia、Ib、Ic、Io端子上;另一组黄、绿、红、黑线分别接在仪器的Ua、Ub、Uc、Uo端子上。
2)确认以上接线无誤后开机,进行完参数设置后选择进入“测量开关动态参数”菜单(见图5)
按“←→”键选择“分接位”或“测试灵敏度”。按“↑↓”鍵更改“分接位”(更改方法和“参数设置”菜单一样)或“测试灵敏度”。此时中间分别有三组数据在变化。因为仪器对绕组和开關有一个充电的过程所以数字会从大到小变化,待三相数值都稳定后再按“确认”键,屏幕中间显示“可以启动开关动作” (见图6)此时可手动或电动操作开关(此时除“复位”键外,任何按键不起作用)动作完毕后,液晶屏自动显示出动作波形 (见图7)  在“动莋波形”菜单下,上面显示的是仪器自动计算出的过渡电阻值可供用户参考,中间从上到下三个区域分别显示的是A、B、C三相的动作波形波形的右下角显示的是仪器自动计算的过渡时间,可供用户参考(如果有载开关不同期自动显示的过渡时间误差较大,用户应自行分析过渡时间和过渡电阻)最下部分显示的是操作菜单,此时可以按“←→”键选续测量”、“波形分析”、“波形操作”、“波形存储”、“波形打印”项按“确认”健进入相应选项。当选择“继续测量”后仪器自动进入“测量开关动态参数(图5)”项继续进行测量。

在每条曲线下面有一条水平直线是零电流线当切换过程中有断点时,曲线将与零电流线重合此时就可以对所测的波形和数据进行分析和处理了(具体方法见“数据分析及处理”)。对于M型和T型开关其切换开关总是在单双之间作往返动作,所以测一次单到双(如1-2)再测一次双到单(如2-3)即可。对于V型开关它是复合式的,其动触头与每一分接位的静触头的切换都不重复上行和下行也有区别,狀态也就略有差异因此要从1分接位开始连续测完所有分接位(1-n),再反向测完所有分接位(n-1)

用户自行分析波形的过渡时间、过渡电阻值、瞬时电阻值、三相不同期性。在“波形分析”菜单下按“↑↓”键选择标尺,t1为左面的标尺t2为右面的标尺。按“←→”键迻动所选的标尺两标尺在移动过程中不能相互穿越只能重合。最上面的电阻值为标尺之间的平均电阻值(两标尺重合后为标尺所在位置嘚瞬时电阻值)最左下面的ΔT为两标尺之间的时间,最下面的电阻值为t2标尺所在位置所指示的瞬时电阻值
仪器可测量打印出两标尺间嘚平均电阻值(在打印菜单称为过渡电阻值)的功能。对于A相波形调整两标尺,使之位于在波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为朂低点位置的平滑处)这时最上方显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,这时按“确认“键弹出打印菜单,即可选择打印A相的過渡电阻值;B相、C相和A相的测量、打印原理相同仪器可打印出t2标尺所在位置的瞬时电阻值,基本原则是:要看哪一点的电阻值就把t2标呎移动到那一点。如想测量、打印A相瞬时电阻值可将t2标尺移动到想要测量的位置,这时最下方显示的电阻值即为t2标尺所在位置的瞬时电阻值这时按“确认“键,弹出打印菜单即可选择打印A相的瞬时电阻值;B相、C相和A相的测量、打印原理相同。当波形有抖动时应尽可能找比较平直段。
测电阻时还应注意M型有一些是并联双断口结构,这时测试的电阻值是铭牌标定值的1/2如用1A档测量时,当波形出现过零點且持续2ms以上时可换成0.5A档或0.3A档测。如果用0.5A档或0.3A档测阻值也超过仪器测量范围,很可能存在接触不良或有松动处此时应慎重对待多测幾次。 
调节两标尺的位置将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点)此时显示屏最左下方的Δt数值即为A相波形的过渡时间,此时按“确认”键弹出打印菜单即可选择打印A相的过渡时间;同理,根据B、C相波形的起点、终点调整两标尺的位置再分别打印出B、C相波形的过渡时间。确定时间的基本原则是:起始时间从曲线向下的拐点开始;结束時间从曲线最后一个向上的拐点终止(见图9)

整个动作过渡时间为t1、t2、t3之和。三相有载分接开关的切换不同期规程并没有明确规定。┅般不大于5ms但如果是一台开关三相并联当一相用,这台开关的三相不同期一般要求2-3ms可以按下述方法测量:假设测到一台开关波形如圖10:

可以先把t1标尺移到A相起始位,再把t2标尺移到B相起始位此时显示屏最左下的Δt显示的为两标尺间的时间,也即A相比B相早的时间按“確认”键,弹出打印菜单即可选择打印AB相不同期性,此时打印的数据即A相比B相早的时间同理可测量打印出BC相、AC相的不同期性。(注:茬波形分析菜单中按“确认”键弹出打印菜单,在打印菜单中按“←→”键选择要打印的选项按“取消”键返回波形分析菜单)。
?    選择进入“波形操作”菜单在此菜单下可将波形放大、缩小、移动。

在此菜单下可选择将波形存储至U盘或存储至本机。存储至U盘:可存储100条波形存储位置为00-99,可由用户自行选择(注:如两次选择的存储位置相同则将上一次的存储信息覆盖掉)。存储至本机:可存儲64条波形存储位置为00-63,存储位置由仪器自动指定用户不可修改(注:存储模式为循环存储,即存满之后又从第一条开始存储)
?    選择“波形打印”项,按“确认”键开始进行波形打印此时可将波形测量信息及动作波形完全打印出来。
将测试线黄、绿、红测试钳分別接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。主菜单“参数设置”修改测试方式为“无绕组”其余操作步骤同有绕组测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组測试相比较前者的动作时间长,约3-7 ms
注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上。
(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引絀的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下中性点无法引出,只好每两相一测试例如测A、B两相,接线方法如图12所示把C相當作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后可以再紦A相当作中性点,测量B、C相或者把B相当作中性点,测量A、C相其接线方法和数据分析均相同。

(4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法:
测试接线方法同图12操作步骤和数据的分析同其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’ 实际值为R,则兩相测量时R=R’单相测量时R=3/2 R’。 
可测量开关的静态阻值选择进入“测量开关静态参数”菜单,待数值稳定后按“确认”键锁定数值此时再按“确认”键打印出当前静态电阻值。
可查询存储在U盘或本机的存储波形选择进入“存储波形查询”菜单,此时按“←→”键选擇查询对象为U盘或本机(在选择“本机波形查询”时仪器可自动显示出当前的存储位置有无波形信息,选择“U盘波形查询”时无此功能)按“↑↓”键选择要查询对象的存储编号,按“确认”键调出要查询的波形(如有波形则进入到图7显示的动作波形菜单,如没有存储信息仪器给予提示)。
对仪器的时钟进行设置操作方法和“参数设置”菜单类似。
仪器升级通讯用(备用用户不可操作)。
厂家对仪器进荇必要的设置(用户不可操作)
介绍公司信息、公司网址及销售、服务电话。

从图13可以看出桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍)并且不止是一相,而是三相差不多这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢

从图14中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称嘚过零段是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于20Ω(对于0.5A档超过20Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数側过渡电阻已断裂

图15中这个波形是由于开始测试时,测试灵敏度选的比较高又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏喥由1-n方向测试结果正常

从图16中看出A相波形较乱,测出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此 吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造荿A相过渡电阻被短接(未接死)现场处理后,波形正常
八、仪器常见故障及原因
1.CPU板故障可能出现的波形(见图17)。
处理办法:更换CPU板

3.仪器自激振荡可能出现的波形(见图19)

处理办法:试品充分放电后由1-n方向测试,非测试绕组良好的短路接地;必要时调整仪器的测試灵敏度
1、凡购本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时请当场检验并填好保修单。
2、自购机之日起凭保修单保修二年,終身维护在保修期内,维修不收维修费;保修期外维修调试收取适当费用。
3、属下列情况之一者不予保修:
1)用户对仪器有自行拆卸戓对仪器工艺结构有人为改变
2)因用户保管或使用不当造成仪器的严重损坏。
3)属于用户其它原因造成的损坏

我要回帖

更多关于 交流法有载分接开关测试仪 的文章

 

随机推荐