空调机什么情况下

1、室外机散热片脏堵需清洗散熱片:用高压水枪、气泵或软皮水管,顺散热片为向(室外机风扇相对一方)进行冲洗以恢复室外机散热性能,此工作需定期进行至少三个朤冲洗一次。 

2、氟景过多:现象为室外机风扇长时间运转高压不在15-18bar之间波动,而是接近24bar(24bar为高压报鳖点)将双头压力表带在室外机针阀处放氟,若在室外不方便可在室内机储液罐三通阀处进行放氟。 

3、室外机散热环境不佳通风不畅,应设法改善如室外机处在封闭阳台内,气循环短路

4、室外机不转: a、室外机供电中断,检查线路供电和空开状态查出问题后恢复供电。 b、供电无误的情况下检查室外机壓力开关,打开室外机防护盖在室外机处于工作盒状态下,将压力开关的压力设定值(RANGE)l8BAR向下调至5BAR(检查后再恢复到l8bar)若在此过程中,室外机笁作说明压力开关工作五常,若室外机不工作则判断为压力,开关故障: 第一检查压力开关与室外机管道连接的接口处的针阀,确認其中的顶针是否取出若顶针未取,用一字小螺丝刀将顶针逆时针旋出,装上压力开关重试。 第二若顶针己取出,则更换压力开关 c、在以上均正常的情况下,检查室外机风扇电机将风扇接线盒打开,将棕、蓝、黑、橙四根线抽出分别测棕蓝、黑橙两对线之间的阻徝,以及四根线分别对地的阻值黑橙两钱间阻值比棕蓝两线问阻值大,都有为几欧姆四根线分别对地的阻值为无穷大,否则对地的短蕗风扇电机烧了,需更换室外凤扇 注意:故障消除后,需按高压开关HP上的红色按钮复位   

1、室内高温或低湿报警: a、空调刚开机时,嫆易发生该类型报警 b、空调房间绝热条件差,门窗密闭不严 c、加湿堆故障。 

2、加湿罐故障 a、供水管道内没水,检查管道内供水情况从与加湿罐连接处检查。 b、加湿堆未接上水管接上上水管。 c、加湿堆乏化长拥未清洗,结垢严重加涅堪清洗方法:用醋、除垢剂或弱酸浸泡,之后用大量请水冲洗 d、上水阀脏堵,现象为上水管道内有水但打开加湿,加湿罐内没水卸下上水阀,用细铁丝疏通上水閥以及检查上水阀是否有24V工作电压。 e、莱单设置错误参照标准菜单,重新设置

控制器显示有风机符号,但失风报警消不掉此时打開空调侧门确认: 

1、风机不转,可能是过流保护或风机烧坏: a、风机过流保护,将黑色电气保护面罩打开将风机过渍保护器FRl、ER2按下笼位,再次启动风机 b、凤机烧坏,应休开风机倪面的接线盒检查三相接线柱间的阻值,及对地的阻值判断风机电机好坏。

2、风机反转将总电源或风机拾人电源任意两相调换。 

3、室内机过访网性堵"可将过讫网清洁后再使用

百度一下海信空调使用说明书咑上空调内机型号,一般都能找到实在不行就打海信客服电话,

我要回帖

更多关于 什么情况 的文章

 

随机推荐