从你说的室外温度来看低压和高压的压力都偏低,是不是制冷剂没有加够或制冷剂不纯所致。还要看你开的室内机数量
你对这个回答的评价是?
您好感谢向企业知道提问
有以下三种情况,请检查:1、冷媒质量不合格请检查冷媒是否是用的三菱重工海尔专用冷媒或进口合格冷媒?不合格的国产冷媒就会出现此问题而且会连续出现此问题。2、冷媒填充量不夠请检查冷媒填充时是否按规范要求计算后进行填充?3、管路泄漏导致冷媒不足,请检查设备和管路是否存在冷媒泄漏点
具体请拨咑海尔售后电话师傅上门维修,谢谢!
欢迎您再次向企业知道提问.
你对这个回答的评价是
室内机毛细管应该堵了吧。一般哪根毛细管結霜就堵在哪根上,用氮气冲洗吧或者麻烦点就把室内机蒸发器全拆下来,再把毛细管烧焊下来进行清理不行就联系售后给你看看
室內机节流应该采用的电子膨胀阀吧,小区已经安装了100多套有20多套空调都出现这个问题,出奇的一致性我们单位自己施工安装的,5名售後人员也都是自己的人水平应该还算可以的