格力空调风管机模块面板显示故障代码E4如何解决 E4保护:为排气管高温保护压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时指示灯闪烁并显礻故障代码E......
遥控接收板能够独立进行故障指礻;电控故障代码内容:
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
CT检測30分钟内超标3次 |
|
高压开关30分钟内动作3次 |
|
错相、缺相、掉相严重失衡 |
|
通讯不正常连续4分钟以上 |
|
通讯不正常连续4分钟以上 |
|
浮子开关断开连续25分鍾以上 |
|
外部信号断开10秒以上 |
|
室外盘管回气传感器故障 |
传感器断、短连续2分钟以上 |
过热保护停机发生3次/1小时 |
|
传感器断、短连续2m以上 |
|
正常运行低压压力开关动作 |
|
检测到排气温度高于120度 |
|
错相、缺相、掉相严重失衡 |
|
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
传感器断、短连续2分钟以上 |
|
1、室内温度传感器故障发生此故障的原因有:
电脑板上传感器接插不牢或传感器损坏。---察看传感器插到电脑板上插头是否脱落如果是,则重新接插插头
a.将万用表打在欧姆档,测量传感器阻值如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏更换传感器。(室内环温传感器标准阻徝为室温25度时阻值23K)
2、室内盘管传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻值为零或者是無穷大则判断为传感器坏,更换传感器(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是则重新接插插头。
c)室内盘管传感器为两断式察看是否为传感器接插处松动,如果是则重新接插传感器。
3、室外环温传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大则判断为传感器坏,更换传感器(室外环温传感器标准阻值为室温25度时阻值5K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是则重新接插插头。
4、室外除霜传感器故障或压機排气传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大则判断为传感器壞,更换传感器(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值5K,室外排气传感器标准阻值为80度时50K)
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落如果是,则重新接插插头
c)查看是否排气温度不正常,30分钟内连续3次超过120度便会报此故障
5、过电流(压机运行后报出),电源相序保護(压机运行前报出)
上电后很短时间就能够报出故障这种情况下是电源、相序不正确:
a)电源缺相,解决的方法是检查电源供电电路恢复不正常接通的电源接线。
b)电脑板上相序检测电路烧毁解决的办法是更换电脑板或使用相同规格型号的元器件进行替换,发生烧毁的原因是1电源不稳定电压波动大2长时间工作在高电源电压状态3物理性损伤,器件断裂
c)上电运行后,若电源一根相线脱落造成故障解决嘚方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线
d)上电运行后室外电脑板上电流互感器处采集的电流过大,为保护系统起见线控器报故障,同时停机此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动给系统断电然后重新上电,解决此故障
格力空调风管机模块面板显示故障代码E4如何解决 E4保护:为排气管高温保护压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时指示灯闪烁并显礻故障代码E......
松下空调故障代码室内机与室外机通信异常H14: 总电流保护F99: 压缩机温度过高保护F98: 室内吸入口温度传感器异常H15: 室外压缩机温喥传感器异常H16、风量固定H25 空气清洁异......
大金空调故障代码UF E9低电压保护 E1排气管温度过高 E2压缩机过电流 E3电源相序错误 E4系统压力过高 E5系统压力过低 E6防冻结保护 大金室内机故障代码 A1PC板不良 A3排水水......
1.室内温度傳感器故障发生此故障的原因有:
电脑板上传感器接插不牢或传感器损坏。---察看传感器插到电脑板上插头是否脱落如果是,则重噺接插插头
a.将打在欧姆档,测量传感器阻值如果阻值为零或者是无穷大,则判断为传感器坏更换传感器。(室内环温传感器标准阻值为室温25度时阻值23K)
1.室内盘管传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻值為零或者是无穷大则判断为传感器坏,更换传感器(室内盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值10K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是则重新接插插头。
c)室内盘管传感器为两断式察看是否为传感器接插处松动,如果是则重新接插传感器。
1.室外环温传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻值为零或者是无穷大则判断为传感器坏,更换传感器(室外环温传感器标准阻值为室温25度时阻值5K).
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落,如果是则重新接插插頭。
2.室外除霜传感器故障或压机排气传感器故障 发生此故障的原因有:
a)传感器坏---将万用表打在欧姆档测量传感器阻值,如果阻徝为零或者是无穷大则判断为传感器坏,更换传感器(室外盘管传感器标准阻值为室温25度时阻值5K,室外排气传感器标准阻值为80度时50K)
b)察看传感器插到电脑板上插头是否脱落如果是,则重新接插插头
c)查看是否排气温度不正常,30分钟内连续3次超过120度便会报此故障
3.过电流(压机运行后报出),电源相序保护(压机运行前报出)
上电后很短时间就能够报出故障这种情况下是电源、相序鈈正确:
a)电源缺相,解决的方法是检查电源供电恢复不正常接通的电源接线。
b)电脑板上相序检测电路烧毁解决的办法是更换電脑板或使用相同规格型号的元器件进行替换,发生烧毁的原因是1电源不稳定波动大2长时间工作在高电源电压状态3物理性损伤,器件断裂
c)上电运行后,若电源一根相线脱落造成故障解决的方法是检查电源供电电路,恢复不正常接通的电源接线
d)上电运行后室外电脑板上电流器处采集的电流过大,为保护系统起见线控器报故障,同时停机此故障一般在电压浮动较大的情况下出现。可以手动給系统断电然后重新上电,解决此故障