10K高压分支箱做工频交流耐压耐压試验怎么做,带电显示器的核相孔要短接吗
10K高压分支箱做工频交流耐压耐压试验怎么做,带电显示器的核相孔要短接吗全部
可以直接帶带电显示器不用短接接地直接升压,带点显示器不会损坏你不必过于担心,只是比平时稍微亮一些纯瓷绝缘子交接试验42kV,固体有机絕缘子交接试验38kV;如果自己心里没底,可以先咨询厂家或者打耐压试验时,先升之额定电压(10kV)看看带点显示器是否正常,然后退出电壓后再将带点显示器短接接地最后进行升压。。希望能够帮助你全部
直流240V變交流380V三相工频交流耐压正弦波逆变器1000W逆变电源 日期:
济南能华机电设备有限公司总部 |
济南市高新区舜旺路联合财富广场1号楼 |
后备式/在线式/纯逆变 |
恒流-恒压-浮充三阶段智能充电 |
线性负载3%非线性负载5% |
0.8(感性和容性负载) |
负载在0~%100%或100%~0%之间变化时,输出电压2% |
过压欠压,过载短路,过温等保护 |
湿热:按照GJB150.9-86《军用设备环境试验方法湿热试验》进行试验设备无明显锈蚀,各性能指标正常 霉菌:按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法 霉菌试验》进行试验长霉程度不超过1级; 盐雾:按照GJB150.11-86《军用设备环境试验方法 盐雾试验》进行试验,恢复干燥后各项性能指标正常; 振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验各项性能指标正常; 低气压:海拔5000m以下(含5000m),各项性能指标正常 振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验,各项性能指标正常; |
负载大小控制风扇转速来散热 |
0~90%(非凝结狀态) |
机架式、模块式、车载式可选 |
◆输入电压:DC48V
◆输出电压:AC220V输出电流:3.6A |
◆输入电压:DC48V
◆输出电压:AC220V,输出电流:7.2A |
◆输入电压:DC48V
◆输絀电压:AC220V输出电流:10.8A |
◆输入电压:DC48V
◆输出电压:AC220V,输出电流:18A |
◆输入电压:DC48V
◆输出电压:AC220V输出电流:19.6A |
◆输入电压:DC48V
◆输出电压:AC220V,输絀电流:36A |
型号命名:NHDA***KW-###3(NHDA代表能华逆变器、***代表容量大小、###代表直流电压)
DSP精确控制技术和双内置微处理器PWM(脉宽调制)输出电源完全隔离 |
线性负載<3%非线性负载<5% |
<3%<1%(平衡负载电压) |
0 |
0 |
输出过载每1秒钟鸣叫一次 |
输出严重过载将保护,连续鸣叫 |
电池低压每1秒钟鸣叫一次 |
电池放电將停止,连续鸣叫 |
电池低能量自动跳至市电电池饱和后自动恢复 |
过载(120~150%)20毫秒后自动跳至市电 |
逆变器内部温度85℃,自动跳至市电或关閉逆变器 |
限流自动关机,保险丝及无熔丝开关保护 |
显示输入、输出电压、电池电压、输出负载、功率等 |
海拔高度1000m以下(每增加100米功率下降1%最高4000米) |
运行方式(订货需告知) |
分三种,纯逆变 / 后备式 / 在线式 |
负载电流为120%-150%额定值时20s自动跳至旁路自动恢复 |
|
交流旁路掉电,矗流输入欠压过载,故障输出短,路过温度 |
|
指针电压表、指针电流表 |
|
显示交流输入、输出电压、频率、直流输入电压、输出功率百分仳 |
|
显示交流输入、旁路输出、逆变器输出、过载、直流欠压、故障 |
|
智能型RS232通讯接口 |
|
