甲乙类的厂房都是易燃易爆的根据工艺装置的性质来确定防火墙或防爆墙!

提示:当前内容由会员 zghzgh 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

应该设置防爆墙,墙内加钢筋加梁,加柱!

提示:当前内容由会员 3027899 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

按照建规第3.3.8条规定当办公室必须和甲类厂房贴邻建造時“应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口”,而且建规第3.4.1条注3:两座厂房相邻较高的一面的外墙为防火墙時其防火间距不限,。。你的甲类和丙类生产部位之间应该用防火墙隔开就可以了这是我的理解!

提示:当前内容由会员 wb 发布,僅代表其个人观不代表本站立场

楼主所提的只需设防火墙就可以了:设置防爆墙的是甲、乙类厂房内设置办公室、休息室等时才设置防爆墙。而楼主所提的是甲类车间与丙类车间的问题所以只需设置防火墙就行了,可以看着是两个防火区具体见《建筑设计防火规范》GBΦ的3.3.1注1、3.3.8条的规定。

提示:当前内容由会员 hzlxsj 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

楼上的回答比较详细啦不过我可以提供规范

提示:當前内容由会员 世纪末之梦 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

不知道距离楼主发帖这么长的时间了,还有没有用!或许楼主已经解決但是我还是把我理解的说出来!


楼主所说,甲类房间与丙类房间之间是不是需要设置防火墙要根据该厂房是按甲类厂房建,还是按丙类厂房建!
1、如果是按甲类厂房建就不需要设置防爆墙,  只要把整个厂房设置为甲类厂房提高其耐火等级就可以符合规范!也可以節省建筑费,防爆墙的建筑是很耗金币的!呵呵 !
2、如果是按丙类厂房建的话就需要设置防火墙,因为一旦甲类厂房发生火灾没有防火牆必定会波及丙类厂房,造成火灾蔓延! 设置防火墙可以阻止甲类与丙类厂房之间的影响!

其实防爆墙的设置一般是防止爆炸对人产生巨大地危害的,没有涉及到人一般是不需要设置防爆墙的!

提示:当前内容由会员 kgdwcwiiw 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

楼主问题:笁业厂房内部两相邻的不同防火类别的部分,一侧为甲类(或乙类)另一侧为丙类,请问两者间的隔墙是否必须为防爆墙
根据GB50016-2006的表3.3.1的注1的规定,由于楼主问题只是防火分区之间的分隔只需设置防火墙既可.供参考.

提示:当前内容由会员 yuzhilicn 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

大家回答都很专业还是安个临時防火墙