变频空调需要加什么吗加R22有什么影响?

是不是氟多了前几天遇到一老媄的变频的,也是用22的气当时测压力也是0.6,后来放氟到0.5正常了

哦?有这可能吗下午去试试!

要看空调系统工作时候的室外环境温度和室内实际回风温度高低

使用R22冷媒的家用分体壁挂和柜式空调,在室外环境温度35度左右室内实际回风温度27度左右时候制冷模式運行,其室外机低压截止阀针阀处测得的冷媒压力数值应该在5.2公斤左右

当工作工况条件发生变化时,此冷媒压力也会随之变化

你对这個回答的评价是?

(此号码暂不支持短信收发功能!)

 今天一用户打电话来说空调不够冷上门检查,先是发现过滤网特脏一层灰,取下发现里面都是灰干脆拆下来把内机全部洗了遍!

    装好后试机,用温度计测出风口温度还是21度只比洗前低2度!    跑到外面去测压力,发现该款变频用的是R22制冷剂此时内机设定温度在最低18度,风速高风测得压力为0.6MPa,粗管细管都有露水样!出风也热!接上压力表想加液加不进!   就想问问师傅们,这种用R22的变频空调需要加什麼吗压力多少算正常?我这个是不是制冷剂问题啊


是不是氟多了?前几天遇到一老美的变频的也是用22的气,当时测压力也是0.6后来放氟到0.5正常了。