1.2 找到GSD文件存放路径 Cyclic data 1 WORD:命令数据 第┅个位为变频器启停(1:启动 0:停止) 后面的位自由定义 4、变频器参数设置及指示灯状态显示 4.1 主菜单----我的偏好---访问等级----设置为“专家权限” 4.6主菜单----完整设置---命令和参考值----控制模式----设置为I/O配置(控制模式的一种) 4.7主菜单----完整设置---命令和参考值----命令通道1设置----设置为通讯模块(变頻器启停由PRFIBUS DP 控制) 4.9 故障复位分配-----设置为C307 (即控制字_命令 第8个位为故障复位按钮) 参数设置完成 断电保持 5、变频器面板指示灯状态显示 通讯錯误 一般为DP电缆未连接或者DP地址不对应等 内部错误6 变频器与通讯卡识别错误,通讯卡未插紧或者通讯卡损坏 |
4、设置主站和从站的DP通讯地址 主站站号为2从站站号为4 EM277通过旋转模块左上方的拨码开关来设置DP从站地址,如从站地址为“4”的话将X10档位中的箭头旋转到“0” X1档位中的箭头旋转到“4”;若从站地址为“25”则将X10档位中的箭头旋转到“2” X1档位中的箭头旋转到“5” 通讯正常的话EM277 模块上的DX MODE绿灯是亮的并且主站CPU指示灯為正常;如果通讯有误的话DX MODE灯不亮,且主站CPU指示灯报故障而且CPU不能启动。 给从站S7-200设置对应的VB存储区 数值填多少 就对应的多少 附加 :模擬量测试 |