3、格力空调内机电路板坏

遥控不接收是空调里最简单的故障之一, 根据实际情况可能性“2”出現的机率最高大于80% 空调遥控器失灵。看看空调遥控器的电池电量是否充足或者更换新电池试一试。手动控制或者换个新的 遥控器问题洳果不是那就是电脑板上的遥控接收问题了哈,你可以打开机壳,你看看那个接收头是什么的如果表面有金属罩着,那你就把金属罩给拔掉就可以咯,因为前两年格力空调采用的接收头是用带了金属罩的,那个生锈后就容易漏电自然就不可以用咯.判断:上门试机,发现室内機和室外机工作Zmin左右开始出现报警显示由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备排除高频造成的干扰。

维修方法:测量六路变频信号正常IPM输人有DC31OV电压,测三相输出發现电压不相等确认IPM不良,更换IPM后试机运行正常。

经验与体会:遇到此故障可以进行如下操作。

(l)检测六路变频信号输出空调维修即鼡万用表红表笔接电阻引脚,黑表笔接八一端测六路变频信号输出电阻有无直流电压降。若有则检测功率模块输出。若无则说明:功率模块不良; 功率模块与基板连接线接触不良;室外机板不良。

(2)检测功率模块U、V、W输出电压即确认模块U、V、w任意两相间有无50v一200v的交流电压输絀。若有则检测压缩机绕组电阻值,及绕组与壳体绝缘电阻值若无,则说明功率模块不良