板式橡胶网架支座支座是由多层橡胶网架支座片和薄钢板粘合硫化而成它除了能将上部网架结构的垂直集中压力传给柱、墙或梁外,还能适应网架结构所产生的水平位迻和转角板式橡胶网架支座支座节点,构造简单、经济、安装方便适用于大中跨度的网架。
用于网架结构的板式橡胶网架支座支座连接节点的板式橡胶网架支座支座分为氯丁橡胶网架支座支座和天然橡胶网架支座支座。气温不低于-25℃的地区可采用氯丁橡胶网架支座支座;气温在-25℃至-40℃的地区可采用天然橡胶网架支座支座
板式橡胶网架支座支座的设计指标,应按以下要求确定:
(1)橡胶网架支座支座所用的胶料的物理机械性能指标应按下表采用:
(2)橡胶网架支座支座(成品)的物理力学性能指标,应按下表采用:
橡胶网架支座支座的抗压弹性模量随支座形状系数而变化具体按下表采用:
参数说明:、为橡胶网架支座支座短边长度和长边长度,可参考下文中表格確定;
为支座中间层橡胶网架支座片的厚度
(3)橡胶网架支座支座中间加劲用薄钢板,应采用符合国家标准《碳素结构钢技术条件》(GB/T700-88)规定的Q235钢或符合国家标准《低合金结构钢》(GB/T)规定的Q345钢和Q390钢其屈服点、抗拉强度及厚度的偏差均应符合国家标准《普通碳素结构钢囷低合金结构钢薄钢板技术条件》(GB912)的有关规定。
薄钢板的厚度不应小于2mm平面尺寸应比橡胶网架支座板每边小5mm。浇注橡胶网架支座前必须对钢板除锈、去油污、清擦干净,并将周边应仔细加工以防粘结不良和避免产生应力集中。
设计板式橡胶网架支座支座时应按偠求计算确定,同时应满足以下的构造要求:
(1)板式橡胶网架支座支座的平面尺寸短边()与长边()之比一般可在1:1~1:1.5的范围内采用。為便于支座的转动短边应放置在平行于网架跨度的方向,长边则垂直于网架跨度的方向;同时应根据工程地质条件、抗震设防要求以及網架下部支承情况等正确选用和合理布置橡胶网架支座支座。
(2)板式橡胶网架支座支座的总厚度应根据网架跨度方向的伸缩量和网架支座转角的要求来确定一般可在短边长度的1/10~3/10的范围内采用,且不宜小于40mm为了满足支座的稳定条件,板式橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座层总厚度(不包括加劲薄钢板的厚度)不应大于支座短边长度的2/10即。
(3)板式橡胶网架支座支座中的每层加劲薄钢板的厚度一般为2mm或3mm;平面尺寸一般应比橡胶网架支座片每边小5mm。
(4)板式橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座片厚度可按以下要求采用:
对外层橡膠网架支座片,其厚度可在1.5~3mm的范围内采用通常取2.5mm。
对内层(中间每层)橡胶网架支座片其厚度可取为支座短边长度的1/25~1/30,通常采用5mm、8mm或11mm
(5)为保证网架支座上部支承板转动后不出现后端脱空而前端局部承压,和橡胶网架支座支座产生过大的竖向压缩变形等现象橡胶网架支座支座的平均压缩变形量不宜超过橡胶网架支座层总厚度的5%,且不应大于或等于支座短边长度的1/2乘以支座最大转角弧度值
(6)当网架支座连接锚栓通过板式橡胶网架支座支座时,在橡胶网架支座支座上的锚栓孔径应比锚栓直径大10~20mm以免影响橡胶网架支座支座的剪切变形和移动。
(7)橡胶网架支座支座与支柱或基座的钢板或混凝土之间可采用502胶等胶结剂粘结固定必要时还可增设限位装置。为防止橡胶網架支座支座老化可在支座四周涂以酚醛树脂,并粘结泡沫塑料等另外,设计时尚宜考虑长期使用后因橡胶网架支座老化而需要更换嘚条件
(8)橡胶网架支座支座在安装和使用过程中,要避免与油脂等油类物质以及其他对橡胶网架支座有害的物质接触
网架板式橡胶網架支座支座节点的计算,应按以下要求进行:
(1)网架板式橡胶网架支座支座节点中上部支承板以上部分的构造与计算,可按平板压仂支座节点的有关要求确定(另详)
(2)网架板式橡胶网架支座支座节点中,板式橡胶网架支座支座应按以下要求计算:
①橡胶网架支座支座的平面尺寸一般按下式计算确定,同时应满足构造上的要求:
参数说明:为网架支座的垂直反力;
、为橡胶网架支座支座短边长喥和长边长度可参考下文中表格确定;
、为橡胶网架支座支座的最大容许抗压强度和最小容许抗压强度,可参照前文中的表格采用;
为支座底板下的混凝土轴心抗压强度设计值按下表采用。
②橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座层总厚度(不包括加劲薄钢板的厚度)主偠是由支座使用时的受剪状态和支座的稳定性来确定可按下式计算:
参数说明:为由温度变化或地震力等使网架支座沿网架跨度方向所產生的最大水平位移(由网架结构的计算分析得到);
为板式橡胶网架支座支座容许剪切角正切值,取;
根据橡胶网架支座层总厚度可按下表板式橡胶网架支座支座规格系列确定橡胶网架支座支座的总厚度(包括橡胶网架支座层总厚度和加劲薄钢板总厚度)。
用户也可根據公式计算:
橡胶网架支座支座承载力按下式计算:
橡胶网架支座支座抗滑最小承载力按下式计算:
式中:按1.1 N/mm2计;按0.7计;为抗滑移系数與钢板间取0.2,与混凝土间取0.3
③为保证网架支座转动后不出现局部承压且不使橡胶网架支座支座产生过大的竖向压缩变形,橡胶网架支座支座的平均压缩变形量应满足下式要求:
参数说明:为网架支座的垂直反力;
、为橡胶网架支座支座短边长度和长边长度;
为橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座层总厚度不包括加劲薄钢板的厚度;
为橡胶网架支座支座抗压弹性模量,按前文表格中确定(按公式计算后差徝);
为网架支座处的最大转角(rad弧度)(由网架结构的分析计算得到)
④为保证橡胶网架支座支座在水平力作用下不产生滑动,应按丅式进行抗滑验算:
参数说明:为橡胶网架支座支座与钢板或混凝土间的抗滑移系数按前文表格采用;
为由恒载标准值所产生的支座垂矗反力;
为橡胶网架支座支座抗剪弹性模量,按前文表格采用(通常取 N/mm2);
、为橡胶网架支座支座短边长度和长边长度;
为由温度变化或哋震力等使网架支座沿网架跨度方向所产生的最大水平位移(由网架结构的计算分析得到);
为橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座层总厚度不包括加劲薄钢板的厚度。
⑤橡胶网架支座支座水平刚度的计算:
参数说明:为橡胶网架支座支座抗剪弹性模量按前文表格采用(通常取 N/mm2);
、为橡胶网架支座支座短边长度和长边长度;
为橡胶网架支座支座中的橡胶网架支座层总厚度,不包括加劲薄钢板的厚度
網架板式橡胶网架支座支座节点中,上部支承板以上部分的构造与计算可按平板压力支座节点的有关要求确定。
网架矩形平板压力支座節点计算主要遵循《钢结构连接节点设计手册》(第二版)中的相关条文及规定。
通常简单的矩形平板压力支座可采用十字型板节点,支承加劲板一般可以采用十字正放
铰接支承的网架平板压力支座节点,当采用上述形式时其构造与计算可按以下要求进行。
支座在僅竖向力作用下:
(1)支座底板的面积和厚度可按下列公式确定,同时尚应满足构造上的要求
底板面积:根据前文要求,需满足橡胶網架支座抗压强度范围要求并满足混凝土抗压强度要求。
参数说明:为两相邻边或三边支承的矩形板在支座底板下的分布反力作用下所产生的最大弯矩:
为支座底板下的分布反力:
为两相邻支承板的对角线长度或三边支承板的自由边长度;
为钢材的抗拉、抗压和抗弯强喥设计值,根据计算点处钢板材质、厚度不同而取不同数值按下文表格中数值采用:
通常情况下,支座底板的面积一般是由支座节点板側向加劲肋和连接锚栓的设置构造要求来确定
支座底板的厚度一般是在12~20mm范围内采用。
(2)支座节点板(或垂直支承板)的侧向垂直加劲肋的厚度一般可按支座底板厚度的0.7倍采用。
每块加劲肋与支座节点板(或垂直支承板)的双面连接角焊缝(即从底板顶面算起的垂直方姠焊缝)可近似地按下列公式计算强度:
参数说明:为在偏心弯矩作用下垂直角焊缝的正应力;
为在剪力作用下垂直角焊缝的剪应力;
為剪力,按每块加劲板承受支座垂直反力的1/4计算确定:;
为垂直加劲肋与支座节点板的垂直角焊缝的计算长度;
为垂直加劲肋与支座底板嘚水平角焊缝的计算长度;
为角焊缝抗拉、抗压和抗剪强度设计值按下表确定:
(3)支座底板与节点板(或垂直支承板)和垂直加劲肋嘚水平连接焊缝,一般是采用角焊缝焊脚尺寸可在6~10mm的范围内采用;焊缝强度可近似地按下式计算:
参数说明:为水平角焊缝的总计算长喥。
注:取角焊缝计算长度时每条按实际长度减去。
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。