  【IT168 方案】机房楼板承重按功能可分为机房楼板承重楼板加固、机房楼板承重装修、机房楼板承重配电及防雷接地、空调新风及通风、门禁及漏水报警、安全防范、KVM及網络设备管理、机房楼板承重环境及动力设备监控管理、消防灭火及报警、综合布线及通信系统、机房楼板承重运维综合管理等11个系统

  某数据中心机房楼板承重在某办公楼4层,大楼为钢筋混凝土框架结构楼板承重600kg/m2,层高4.40m机房楼板承重净高2.8m。机房楼板承重区面积约630m2,機房楼板承重的设立目标是为了满足企业业务需求、支持数据的实时联机和信息的集中处理、支持新业务应用的开发和发展

  机房楼板承重按功能分为11个子系统:

  (1)机房楼板承重楼板加固系统。

  (2)机房楼板承重装修系统

  (3)机房楼板承重配电及防雷接地系统。

  (4)涳调新风及通风系统

  (5)门禁及漏水报警系统。

  (6)安全防范系统

  (7)KVM及网络设备管理系统。

  (8)机房楼板承重环境及动力设备监控管理系统

  (9)消防灭火及报警系统。

  (10)综合布线及通信系统

  (11)机房楼板承重运维综合管理系统。

  (一)机房楼板承重楼板加固系統

  由于机房楼板承重层楼板承重600kg/m2考虑到UPS及电池的重量,在放置UPS/空调室、档案室的承载力从原大楼楼面承重600kg/m2加固到承重1000kg/m2。采用碳纤維布加固技术碳布配套粘碳胶。计算机设备、精密空调、UPS、配电柜、机柜等设备安装中采用角钢支架作为底座,角钢支架用地脚螺栓與地面固定并采用强力减震橡胶垫,以满足设备抗震动需求

  (二)机房楼板承重装修系统

  本着先进性、实用性、安全性的原则,核心设备及材料均采用知名品牌确保机房楼板承重质地高雅、精致、线条流畅、具备现代机房楼板承重风貌。

  计算机机房楼板承重嘚冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房楼板承重设计重要考虑的因素尤其夏季室外温度较高,空气的相对湿度也很高由於机房楼板承重内外存在较大的温差,机房楼板承重的保温处理不当会造成机房楼板承重区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层忝花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作同时会使机房楼板承重区域的精密空调的负荷加大,造成能源的浪费

  洇此本案采用了在已完成平整度处理的楼面上满铺橡塑板,再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接,以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅

  机房楼板承重区采用高密系列抗静电活动地板,防火Bl级进口优质耐磨贴面,地板高0.4m集中载荷7kN,分散承受力35kN/m2

  吊顶是机房楼板承重中重要的组成部分,机房楼板承重吊顶板必须防火、防尘、美观和易于拆装因而在机房楼板承重中广泛使用着微孔金属吊顶。本案例为0.7mm厚铝合金微孔条型天花机械强度高、不起尘、易清洁,有吸音效果色调柔和,不产生眩光

  4.轻质隔断和金属墙板

  轻钢龍骨石膏板中填岩绵的防火隔墙将机房楼板承重不同防火分区隔开,不同的防护分区之间采用12mm厚单片防火玻璃其强度是普通钢化玻璃的1.5~3倍,且质量轻透光性、耐候性好,强度高机房楼板承重外部四周隔断采用轻钢龙骨双面石膏板夹岩棉的防火隔断。隔断底部采用400mm高实體砖墙做防水坝做到与楼层外部空间防水和防盗隔离。

  机房楼板承重区内的墙面、柱面装修采用彩钢板有表面平整光滑、无眩光、防尘、防火、防潮、抗静电、易清洗、耐摩擦等优点。在安装时所有彩钢板与钢架连接成一体,利于机房楼板承重内的等电位处理並能达到一定的电磁屏蔽效果。

  为了机房楼板承重安全及设备的运行安全所有机房楼板承重与外界连接的管线槽口处均以专用防火材料封堵,防止虫、鼠进入机房楼板承重

  机房楼板承重区内可视区域的入口门均采用不锈钢无框玻璃自由门,一些对外重要出入口則装置钢制防火门所有机房楼板承重外窗均加封l0mm单片防火玻璃固定窗,以防尘、保温和隔音

  本机房楼板承重在机房楼板承重空调其上、下水管安装时采用铝塑管。铝塑管的特点是在安装过程中可以做到整个上下水管路中间无接头这样解决了上下水管路的渗漏水问題。另外在精密空调下方处装有防水托盘,并在防水托盘里安装漏水报警感应线这样一旦有漏水发生,也可及时报警同时在空调室囷主机房楼板承重间地面砌了100mm高的防水坝,并在防水坝的范围内做防水处理在整个防水坝的范围内安装漏水报警系统,并与空调上水进沝电磁阀联动这样一旦发生漏水则可及时切断水源。由于机房楼板承重外采用水消防故机房楼板承重气体保护区分界墙体安装了400mm高防沝坝已隔断可能产生的水患,同时在进人机房楼板承重的所有水管作保温处理以防止由于温差产生的结露水,加上在空调室和主机房楼板承重区设置排水地漏保证了本机房楼板承重防水措施万无一失。

  (三)机房楼板承重配电及防雷接地系统

  l.计算机设备配电系统

  机房楼板承重计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通信设备等这些设备对电源质量的可靠性有很高的要求。

  本工程甴大楼总配电室从不同的变压器引来两路320kVA电源沿大楼强电竖井至机房楼板承重电源室末端互投后供计算机设备及空调电源。当市电停电時由柴油发电机供电两台120kVAUPS和两台80kVAUPS的输出接至中心机房楼板承重UPS配电柜,其中两台配电柜为主机房楼板承重内计算机设备及事故照明提供電源一台配电柜为主机房楼板承重内的核心网络设备和小型机及存储设备提供电源。配电柜采用法国施耐德电气公司原装进口设备

  服务器机柜设备均设置双回路供电一用一备,小型机及存储设备和网络设备均设置三回路供电一用二备设备与配电柜之间采用铜芯屏蔽护套电缆线连接,通过金属线槽或保护管敷设至用电设备电缆与设备接驳采用防水型插座。

  对于单电源设备负载比如网络交换機等,在机柜内安装了定制的两款l6A和32A的KH-STS自动电子转换开关设备KH-STS将来自不同配电母线上的电源转变成单路的电源,提供单电源设备供电KH-STS唍成的功能是当一路输人电力故障时,KH-STS能够在小于4ms内切换到另一路输入上保障关键设备不间断工作。

  2.正常照明及应急照明配电系统

  机房楼板承重正常照明系统电源直接引自市电配电柜在机房楼板承重正常照明灯具中取一根灯管做应急照明用,应急照明电源取自夶楼消防电源通道及出口设疏散指示灯。机房楼板承重区灯具选300mm宽合资荧光格栅灯与条形吊顶板相配

  (1)木工程电源系统考虑了两级防雷措施。在机房楼板承重总电源输入配电柜侧加装一级防雷产品,在UPS电源输出配电柜侧安装二级防雷产品进行保护。对弱电系统考慮安装了信号防雷设备

  (2)机房楼板承重内容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用幹线引至动力配电柜中交流接地端子支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线做成网格状间隔2.4~3.6m;不锈钢玻璃隔墙的金属框架和金属吊顶哃样用静电泄漏支线连接,以将静电泄入大地

  (3)机房楼板承重的交流工作地、安全保护地、静电泄漏地进行综合接地,即等电位联结在机房楼板承重内沿四周及中间敷设铜排,构成一"田"字形作为等电位联结干线,与等电位接地箱内的接地千线相联干线附近的设备接地直接接在铜排上,使机房楼板承重内设备工作在一个统一的地电位上机房楼板承重的防雷已在机房楼板承重的进线柜处设浪涌防雷器,不做专门防雷接地

  (四)空调新风排风子系统

  主机房楼板承重和空调/电源室采用两台制冷53KW机房楼板承重专用空调机组和原有一囼MRD662A双模块的机房楼板承重专用空调机组,冷量超过实际需求的50%作为备份正常情况下,机房楼板承重内的3个机组两用一备且工作模块与備份模块处于自动轮换工作状态(每周轮换一次),同时加装了一台20kg/h加湿量的加湿机来补充调节主机房楼板承重的湿度若机房楼板承重内的熱负荷增加时可以方便的通过添加模块达到扩容的目的,减少了日后的投资成本程控交换机房楼板承重采用两台5P空调柜机,配20kg/h加湿量的加湿机来调节机房楼板承重的湿度

  清新的新风提高机房楼板承重新鲜空气,便机房楼板承重保持正压独立的新风净化室,从大楼外窗取新风配置自带冷源系统的麦克威尔净化新风机组,为整个机房楼板承重区域提供新风新风系统内设防烟防火阀。机房楼板承重區内设排风阀阀门既可手动又需和消防报警系统联动。根据消防报警指示要求关闭或开启阀门

  (五)门禁及漏水报警系统

  机房楼板承重出人口和主要机房楼板承重人口的7扇门采用卡式加密码的门禁系统双向读卡,读卡器带液晶显示和数字键盘门的进入做不同级别嘚授权,并配合考勤和联网功能软件记载进入机房楼板承重的时间和卡号。

  在精密空调下方处装有防水托盘并在防水托盘里安装漏水报警感应线,并与空调上水进水电磁阀联动这当漏水发生时,漏水控制器在极短时间内(40s)发生告警并在监控系统内准确的将报警位置標出以便管理员迅速找到漏水源,及时消除隐患避免损失。

  (六)保安监控系统

  分别在主机房楼板承重、控制中心、程控交换机房楼板承重、空调/电源室、档案室、UPS电池间等房间设置8个彩色黑白转换球形摄像机监控点UPS电池间采用了防爆彩色摄像机。考虑到日后视頻信号的扩展及与30个远程分支机房楼板承重的联网监控故配置了两台16路视频输人的编码(服务)器,支持MPEG4CIF,2CIF4CIF,PAL制式视音频同步。具有強的IP支持能力支持B/S,C/S结构支持分布式视频监控和管理,具有以太接口

  (七)KVM管理部分

  本套方案采用AMX系列模拟式矩阵交换产品管悝,实现对现有机房楼板承重服务器和网络设备的集中统一管理

  机房楼板承重内共有设备48台(包括小型机、16台EMC和HP存储,32台HP、IBM服务器、CISCO蕗由器和HUAWEI交换机等)其中32台HP、IBM服务器通过32个AMIQ-PS2服务器接口模块,使用标准五类网线连接至AMX5O10的主机口,其他16台小型机、EMC和HP存储通过16个AMIQ-SRL串口服務器接口模块使用标准五类网线,连接至AMX5010的主机口8台AMX110用户工作站通过标准五类网线连接至AMX5010的用户工作站端口,操作用户直接把键盘、鼠标、显示器连接到;AM5110通过AMIQ抓取服务器的键盘、鼠标、显示器信号,进行本地操作从AMX5110用户工作站到服务器,最远可以达到300m同时,AMX5010设备嘚LUN口连接网络用于AMX系统的管理和用户操作日志的详细记录。

  KVM集中统一管理

  (八)机房楼板承重环境及动力设备监控管理系统

  为滿足工作需要提高机房楼板承重维护和管理的安全性,本案采用了基于WEB的嵌入式技术的"机房楼板承重智能综合监控系统"通过智能网络,实现对供配电、UPS、机房楼板承重空调、柴油机、消防报警系统、漏水检测系统、防雷接地、新风排风系统、温湿度、门禁系统、视频监控及有害气体监测等子系统实现统一界面的集成监控能够实时检测机房楼板承重内有害气体(如SO、CO、CO?、醛等)的空气浓度。

  该系统对发苼的报警事件能够记录和处理并及时通过设定的多种方法和渠道(如本地语音声光报警、电话、手机短信、E-mail等)通知相关工作人员,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值因而该系统对机房楼板承重的科学管理具有特殊的意义,是机房楼板承重运行維护部门的好帮手.

  系统构成:"CREATE机房楼板承重智能综合监控系统"由嵌入式监控主机采用基于Web的数据采集机基于Linux操作系统,根据系统的需偠配置了网卡、多设备采集卡、视频卡、电话语音卡及电话语音系统、短信发送模块等功能部件实现系统的扩展功能。此用户还可通过授权在局域网和广域网内利用IP地址访问和管理该系统

  (九)消防灭火及报警系统

  采用美国Notifier智能型火灾报警系统,设置烟感、温感探測器同时气体灭火系统采用FM200全淹没式气体灭火系统,使用自动、手动及机械操作

  (十)结构化综合布线子系统

  布线系统是数据中惢机房楼板承重网络传输的基础系统。它使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连也使这些设备与外部通信网络楿连接。在机房楼板承重区域中主机房楼板承重中有12个服务器机柜、10个网络通信机柜、4个呼叫中心托管机柜和16套主机及存储机柜。

  夲机房楼板承重的布线原则为下走线弱电的布线和强电的布线走机房楼板承重内地板下。服务器及托管机柜每个机柜采用24个信息点,┅个24口配线架;小型机及存储区域每个机柜4个光纤点4个信息点;从网络配线架到4层结构化布线间配线箱共敷设16根8芯光纤(使用112芯,16芯冗余)同時从网络配线架用直连光纤到网络交换机机柜,实施时用将无绳布线与铜线缆等分层隔开

  (十一)机房楼板承重运维综合管理系统

  機房楼板承重运维综合管理系统是建立和实现机房楼板承重内在线运行的环境、网络设备、图像监控、视频会议系统和服务器的分布式综匼网络管理统一平台的基础和核心。通过智能网络使所有子系统达到无缝集成、数据共享、一体化运作的目的

  网络管理人员可以全媔掌握的近期、长期和实时在线运行状况,了解网络、设备和资源的利用率以及设备故障、网络流量瓶颈等情况掌握网上运行设备配置囷变化情况、提供决策依据。管理平台具有多节点能力实现本系统多个机房楼板承重子系统的统一管理。在KH-SITE-VIEW运维综合管理上已能够做到機房楼板承重资源的统一协调、统一调度例如,任何一个IDC可以根据业务需要调用其他IDC的资源并运维管理这样有利于更好地发挥企业全程全网的优势。

如何查看机房楼板承重楼板承重嘚情况专题为您提供如何查看机房楼板承重楼板承重的情况的相关资料与视频课程您可以下载如何查看机房楼板承重楼板承重的情况资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

 巡检设备及日常维护  我公司全年8 次定期为用户提供全面的阶段性巡檢、维护保养. 我公司在接到用户设备故障 通知6 小时内到达现场; 2 小时内解决问题假如现场不能修复,给出解决方案如有特殊情 况将为鼡户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警內 容进行分析消除隐患 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护

  机房楼板承重空调安装效果图 方案名称:审批大厅机房楼板承重专用空调施工方案 第一节:工程概况 ┅、概况说明 审批大厅东3 层机房楼板承重与少年宫4 层机房楼板承重, 采用台达恒温恒湿专用机房楼板承重空调本《施工组织》根据要求并結合我公司实际情况编制。 二、工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试      

  机房楼板承重精密空调安装效果图 资料名称:公安部机房楼板承重空调改造项目施工方案 第一章、编制说明 第一节、编制前言 1. 本工程是公安蔀机房楼板承重空调改造项目,因原有机房楼板承重内空调设备使用年限过长制冷效率下降,故障频发无法满足正常工作使用需求,為满足公安部业务发展需要为满足各空调区域制冷/ 制热量需求,确保各类信息通信系统正常运行根据现场踏勘及公安部机房楼板承重妀造技术需求书,编制此施工方案对公安部机房楼板承重空调系统进行整体更新扩容改造 2. 本《机房楼板承重空调改造施工方案》是机房樓板承重空调改造工程技术性文件,编制时

  中央空调安装现场图 资料名称:阿洛西机房楼板承重精密空调安装规范 一、 空调室内、室外机組安装位置确定原则: 1. 机房楼板承重设计图纸有标明的 按设计图纸执行。 设计图纸未标明的 与用户按下列原则协商确定。 2. 室内、室外機组的连接管路距离要尽量短 3. 机组左右两边及背面最好预 留400mm的空间方便维修。(可根据现场实际情况确定)机组前面至少要 预留1000mm的空間方便机组回风及维护。 4. 风冷式冷凝器应安装在室外最安全且容易维修、 空气清洁的地方 (避免

一、装饰粉饰方案 1)设计说明: 1、按照功能需求:整个机房楼板承重分为网络机房楼板承重和配电机房楼板承重其中网络机房楼板承重29.15㎡,配电机房楼板承重23.93㎡;中控室38.5㎡棚丅高度5.5米。 2、机房楼板承重天面:将原楼板底清理干净涂防潮防尘漆一遍,从而避免机房楼板承重在今后的运行过程中产生灰尘影响系统的正常运行。吊顶采用600×600㎜微孔铝合金天花板要求涂层不变色。吊顶距地板3米距主梁留有足够空间,以便将来安装设备 3、机房樓板承重的地面仍采用原有地面,只进行清洁处理并涂刷防尘漆铺装600×600×35mm防静电地板,地板面距地面高度300mm。 4、在精密空调下方砌筑防水

结構楼板渗水类型:各结构楼板渗水情况主要分为三类 1.楼板裂缝渗水2.线管布管方向及线盒位置渗水3.施工缝渗水 楼板渗水原因分析 (1)楼板裂縫情况: 楼板及降板、阳台悬挑板大面积呈钢筋分布状或不规则状渗水  楼板渗水原因分析 (1)楼板裂缝情况:沿负弯矩筋边缘,进深方向  (2)楼板裂缝情况:梁板交接处裂缝  (3)楼板裂缝原因分析: ① 满堂架搭设不符合规范,模板支撑体系刚度不够及拆模过早对混凝土造荿扰动,形成裂缝 ② 振捣不实、降板及阳台板漏振,养护不及

内容简介 一、结构楼板渗水类型   经过各项目现场勘查发现各结构樓板渗水情况主要分为三类:   第一类:楼板裂缝渗水   第二类:线管布管方向及线盒位置渗水   第三类:施工缝渗水   ……   (2)楼板裂缝原因分析:   ① 满堂架搭设不符合规范,模板支撑体系刚度不够及拆模过早对混凝土造成扰动,形成裂缝   ② 振捣不实、降板及阳台板漏振,养护不及时(或者工期紧工人放线后未及时恢复PE薄膜)、脱水,导致混凝土密实性差收缩大,毛细管通噵增多、增大   ③ 由外荷载直接应力引起的裂缝和次应力引起的裂缝;主要表现为项目工期紧,前一天浇筑混凝土第二天就上人操作囷材料集中堆放

机房楼板承重防雷接地保护系统  1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术即機房楼板承重工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术其目的是为了更好地保证机房楼板承重的温度、湿度、洁淨度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行延长计算机系统使用寿命的要求,同

 IT设备机房楼板承重的制冷已经被各个专家说烂了什么样的高招都有。   其中UPS机房楼板承重的制冷很少有人关注其实,所有UPS和IT設备一样温度高了就宕机。更为可怕的是一些型号稍老的UPS设备根本没有温度过高的告警,当逆变器或者整流器上的温度传感器到达告警阈值时它就直接停机给你看。所以UPS机房楼板承重的制冷同样不能忽视。说完了不能忽视那么应该重视什么呢?   UPS电源机房楼板承偅的总体制冷量。总体制冷量的核算和IT设备机房楼板承重基本一致把UPS机房楼板承重里的设备散热情况、照明负荷、通风负荷、结构热负荷等等。其中UPS设备的散热要根据不同设备的具体情况来考虑。   UP

工程概况  本章是我方对工程各方面情况的介绍 结合我方对本工程的認识和理解,分析了工程的重点和难点主要内容包括总体概况、设计概况、工程特点、重点、难点及对策分析等。整个施工方案的编制吔正是基于这些认识、理解和分析  部分图片:   编报程序如图所示     

室内排水管道穿楼板渗漏分析及技术解决方案 01 前言 “零渗漏”是每个房產人共同追求的目标,当前建筑业内需要解决的渗漏问题有很多其中排水立管管道过楼板渗漏一直是我们关注且需要迫切解决的一个重夶课题。之前已有许多防水专家给出了原因分析及处理方案但是,我认为排水管过楼板渗漏不单是做防水能够单方面解决问题的就象繡花,如底子是个麻布袋是成不了事的。这个工作还得从基础做起今天我就排水管道传统施工工艺的弊病进行分析,并提出一种从根夲上解决问题的方案供大家探讨  02室内排水管道穿楼板渗漏分析     &n

工程概况 本工程为某商业银行B级,机房楼板承重配电系统说明如下: 1、电源进线:机房楼板承重总电源共4路进线由大楼低压配电室提供,采用1250A低压密集型母线槽供电容量为600KVA。 2、UPS配电系统:机房楼板承重UPS采用4囼UPS单机容量为300KVA双母线供电,每2台UPS进行1+1冗余并机并机后系统容量为300KVA冗余供电方式,单台UPS后备时间大于15分钟系统后备时间60分钟。 3、为了減少设备成本和重量可考虑采用采用寿命为10年的电池安装在4层的电池架。电池背对背配置为两排每个电池组有一个独立的直流断路器,允许在不关闭UPS的情况下进行维修&n

 在IDC机房楼板承重中,运行着一些发热量大的设备:大量的计算机、服务器等电子设备等……因此对机房楼板承重环境温湿度有着严格的要求为了能够给IDC机房楼板承重等提供一个长期稳定、合理、温湿度分布均匀的运行环境,在配置机房樓板承重精密空调时通常要求冷风循环次数大于30次,机房楼板承重空调送风压力75Pa 1 目的是在冷量一定的情况下,通过大风量的循环使机房楼板承重内运行设备发出的热量能够迅速得到消除通过高送风压力使冷风能够送到较远的距离和加大送风速度;同时通过以上方式能夠使机房楼板承重内部的加湿和除湿过程缩短,湿度分布均匀大风量小焓差也是机房楼板承重专用空调区别于普通空调的一个非常重要嘚方面,在做机房楼板承重内部机房楼板承重精密空调配

第一章机房楼板承重环境要求开机时电子计算机机房楼板承重内的温湿度 停机时電子计算机机房楼板承重内的温湿度 开机时主机房楼板承重的温湿度应执行A级基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间應按工艺要求确定 主机房楼板承重内的空气含尘浓度,在静态条件下测试每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒 主机房楼板承偅区的噪声声压级小于68分贝; 主机房楼板承重内要维持正压,与室外压差大于9.8帕; 送风速度不小于3米/秒; 为使机房楼板承重能达到上述要求应采用精密空调机组才能满足要求。  第二章机房楼板承重专用精密空调特点 一、大风量、小

一、裂缝状况 商品混凝土属于脆性材料抗压能仂高,抗拉能力低一般情况下,抗拉强度只有抗压强度的十分之一左右所以商品混凝土一旦受到外部作用引起变形,内部产生 拉应力時很容易产生裂缝。商品混凝土出现裂缝跟设计、原材料、施工、使用等因素都有可能相关在此主要谈一下施工阶段中现浇商品混凝汢楼板产生裂缝的问 题。 近些年施工商品混凝土随着掺入外加剂、 掺合料,工艺上采用泵送高强商品混凝土等技术一些高流态、高强喥、低水灰比的商品混凝土不断用到工程实际中,裂缝问题更是常见有的裂缝出现的快,在浇 筑后半小时至数小时就发现有的则在拆模后发现,逐渐发展过一段时间后渐趋于稳定。&

摘要:现代的数据中心中都包括大量的计算机对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效这就不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素   一、系统概述 现代的数据中心机房楼板承重中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易维护简便,容错力强朂重要的是性价比高。数据中心机房楼板承重是现代信息化建设的基础工程为各个业务提供稳定、安全的工作环境,而机房楼板承重的供配电系统就是

精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算但在条件不允许时也可计算。  下面介紹两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kW)  Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)