什么建筑资质新标准可以满足50229新标准要求?

消防资源网实时消防资讯·消防规范汇编·消防招标项目信息

最新消防规范标准,实时消防招标信息、中标信息、消防项目信息;注册消防工程师在线教材海量题库!

住房城乡建设部关于发布国家标准GB《建筑设计防火规范》中目录3《厂方和仓库的耐火等级》相关规定耐火标准

3.2  厂房和仓库的耐火等级

3.2.1  厂房和仓库的耐火等级可分為一、二、三、四级其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外,不应低于表3.2.1的规定

表3.2.1  不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)

注:1  二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限

2  各类建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按本规范附录C确定。

3.2.2  使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑其耐火等级应为一级。

3.2.3  层厂房和甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级

3.2.4  使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二級当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑

3.2.5  锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时可采用三级耐火等级的建筑。

3.2.6  油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不應低于二级其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂和变电站设计防火规范》GB 50229等标准的有关规定。

3.2.7  高架仓库、高层仓库和甲類库房的耐火等级不应低于二级

单层乙类库房,单、多层丙类库房和多层丁、戊类库房的耐火等级不应低于三级

3.2.8  粮食筒仓的耐火等级不应低于二级;二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。

粮食平房仓的耐火等级不应低于三级;二级耐火等级的散装粮食平房仓可采鼡无防火保护的金属承重构件

3.2.9  下列建筑中的防火墙,其耐火极限应按本规范表3.2.1的规定提高1.00h:

2  甲、乙、丙类仓库

3.2.10  一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.50h

3.2.11  除一级耐火等级的建筑外,下列建筑的梁、柱、屋顶承重構件可采用无防火保护的金属结构其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火隔热保护措施:

1  设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱、屋顶承重构件;

2  设置自动灭火系统的二级耐火等级多层丙类厂房的屋顶承重構件;

3  单层、多层丁、戊类厂房(仓库)的梁、柱和屋顶承重构件。

3.2.12  一、二级耐火等级建筑的非承重外墙应符合下列规定:

1  除甲、乙类仓库和高层仓库外当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃烧体时不应低于0.50h:

2  4层及4层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级材料的燃烧性能分级应符合国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB 8624的有关要求。

3.2.13  二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙当采用难燃烧体时,其耐火极限应提高0.25h

3.2.14  二级耐火等级的多层厂房或多层仓库中的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时其耐火极限不应低于0.75h。

3.2.15  一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶其屋面板的耐火極限分别不应低于1.50h和1.00h。

一级耐火等级的单层或多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。

3.2.16  一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;当丁、戊类厂房(仓庫)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级

3.2.17  除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的厂房(仓库)其耐火等级应按四级确定。

3.2.18  预制钢筋混凝土构件嘚节点外露部位应采取防火保护措施,且经防火保护后构件整体的耐火极限不应低于相应构件的规定

文档来源:防火阻燃质检仪器研發制造商—中诺仪器

  • 《燃烧》剧照1942年初,天生没有痛感神经的地下党路南边正在大土匪关四的地牢里昏睡等待执行死刑,但迟迟没有人來处决他他奋力挣脱牢笼,发现土匪窝和山下的丰庆县城辖区内的13个村镇烽火连天死尸遍地,日军的“二月扫荡”开始了更为恐怖嘚是,大批日军占据了街头巷尾烧杀淫掠,实施“三光”政策为了和“上线”接头,传递重要情报路南边披荆斩棘,摆脱日军的追擊终于来到了一个难民们的山中营地。在接下来的日子里路南边和难民们不仅要面对凶残日军的一路追杀,更要承受来自灵魂深处的巨大考验――在扑朔迷离的爱情拷问中聆听内心的声音在敌人层层阻击中发出愤怒的怒吼,更要艰难地从恐怖的俘虏收容所中杀出一条活路燃烧自己生命,实践对党的忠诚信仰

  • 《建筑设计防火规范》第3.2.1条建筑物的耐火等级分为四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本規范另有规定者不应低于表3.2.1的规定。这一条告诉我们:建筑物的耐火等级是按组成建筑物构件的燃烧性能和耐火极限来划分的不是“根据所使用的建筑材料来确定的”。