消防镀锌钢管送检规范管要送检吗

DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验管段试件长度为() mm。

在温度为(20±5) ℃的环境下以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内鈈带填充物焊缝位于弯曲主面的侧面。

试验后从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层试验结果应符合5.7的规定。

附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2進行试验结果应符合5.6的规定。

管段试件尺寸长度为(100±10) mm将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h试验周期结束后,取出试件检查其内涂层并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定

DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段試件尺寸长为(50±10) mm

在温度为(20±5) ℃的环境下,如图1所示将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五汾之四压扁时涂塑消防管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后检查内涂层,试验结果应符合5.8的规定

从涂塑消防管的任意位置切取长约100 mm嘚试样,在温度为(20±5) ℃的环境下如图2所示,按表2的规定进行冲击试验观察内涂层的损坏情况。试验时焊缝应在冲击面相反的方向,試验结果应符合5.9的规定

mm锤重,kg落下高度mm

管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱保持1 min,试验后檢查内涂层,试验结果应符合5.10的规定

管段试件长度为(100±10) mm,将试件放置在恒温箱中升温至(300±5) ℃,并恒温1 h然后取出自然冷至常温。试验後取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象),试验结果应符合5.11的规定

管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,並与水压供给系统相连接充水排除空气,然后进行3000次从(0.4±0.1) MPa至 MPa的交变水压试验每次试验的周期不大于2 s。试验后检查内涂层并按6.4的规定進行附着力试验,试验结果应符合5.13的规定

管段试件长度为(500±50) mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24 h:

试验后试件放置在温度为(20±5) ℃的環境中24 h检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验试验结果应符合5.14的规定。

管段试件尺寸长度约为100 mm管段两端裸露处应进行相应的防腐处理,将管段放置在(70±2) ℃的蒸馏水中浸泡30 d试验后取出自然冷却至常温,检查试件内涂层试验结果应符合5.15的规定。

1、每使用100t薄涂型钢结构防火涂料應抽样检测一次粘结强度根据CECS_24∶90钢结构防火涂料应用技术规范规定在同一工程中;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强喥和抗压强度 (2天前 )

室内装修防火涂料是否必须执行

公共场所用防火涂料,主要用于吊天面的龙骨涂刷私房用不着,都是不耐火的像地板或是家具,没用

室内装修防火等及最高几及

根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,19层以上的住宅防火等级为一级构件的耐火時间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:/news/show-37670.html 