序号 项目 小项 基本要求 要求依据

1.1 不同类别的可燃性粉尘不能合用同一除尘系统 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.1)

1.2 鈈同防火分区的除尘系统不能连通。 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.4)

1.3 如何避免粉尘爆炸炸危险场所除尘系统木质粉尘不能与带有油漆粉尘的风管及设备连通 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.2)

1.4 按工艺分片(分区域)设置相对独立的除尘系统。 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.3)

1.5 除尘系统的导电部件偠进行等电位连接并可靠接地,接地电阻小于 100Ω。 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.5)

所有属于静电导体的物体必须接地对金属物体要采用金屬物体与大地做导通性

连接;防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。

1.7 如何避免粉尘爆炸炸危险场所不得设有休息室、会议室等人员密集场所 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(5.7)

存在如何避免粉尘爆炸炸危险的工艺设备,要采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一種或多种

控爆方式但不能单独采取隔爆。

符合装有良好除尘效果(车间无法形成粉尘云环境且除尘装置运转正常)的除尘

装置当该除塵装置停车时,工艺机组能连锁停车条件的可划为非爆炸危险区域

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)(4.2.4)

除尘系统要安装独立的避雷装置。避雷针不能与除尘系统导体连通如果已经有

了能覆盖除尘系统的避雷装置,则不再安装

1.11 除尘器要布置在厂房建筑物外部。 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.4.3)

企业要根据标准并结合自身工艺、设备、如何避免粉尘爆炸炸特性、爆炸防护措施及安全管

理制度等制定粉尘防爆安全检查表并定期开展粉尘防爆安全检查。企业要每季

度至少检查一次车间(或工段)要每月至少检查一次。

20区包括除尘器内部、风管内部、粉仓内部、有粉尘产生而又相对封闭的设备设

施内部、无吸尘装置的产尘处等

1.14 除尘系统放置区域要设置明显的安全警示标誌。

2.1 禁止采用静电除尘器和重力沉降室除尘 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.4.2)

除尘器建议布置在系统的负压段;除尘系统采用正压吹送时,要采取可靠的防范点

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.7);《工业建筑供暖通

风与空气调节设计规范》(GB50019)(7.4.2)

除尘器箱体要采用钢质金属材料,不能選用铝制金属材料;钢质金属箱体要采用

防锈措施不能使用铝涂料。 《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)(4.3)

吸塵设备要具有独立的支承结构以支承吸收器、被吸收材料等的重量;除尘器

支架基础建议采用钢筋混凝土结构。

《木工(材)车间安全苼产通则》(GB15606)(9.2.1.3)

《袋式除尘系统装置通用技术条件》(GB/T32155)(4.2.19)

2.5 除尘器的放置位置要远离明火区域其间距不小于 25m。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

具有火灾危险的吸尘装置要配备设置在箱体净气室及箱体顶部的自动和手动二路

进水喷淋系統;要根据粉尘的状态正确选用灭火剂,不能采用引起粉尘飞扬的

灭火措施和方法水压不满足时要设置增压泵。

《木工(材)车间安铨生产通则》(GB15606)(9.2.3)、《粉尘

防爆安全规程》(GB15577)(6.6.1;6.6.2)、《消防验收规范标

干式除尘器要设置泄爆口泄爆口要朝向安全的方向,泄爆口的尺寸要符合 GB/T

15605的要求;泄爆口不能作为检查口或通道使用;泄爆方向无法满足安全要求

的要采用导爆装置或无焰泄爆装置;可燃物質不能放置在泄压口附近;泄爆口

要设置在除尘器箱体的下部及灰斗之上的位置。

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(7.3.1;8.4.8)、《如何避免粉尘爆炸炸

袋式除尘器不能采用机械振打的清灰方式滤袋要采用阻燃及防静电的滤料制作

且应开具滤袋质量证明;要采用脉冲喷吹等强力清灰方式;脉冲供气系统要保持

充足的供气量,并要采取脱油除水措施

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.4.5)、《如何避免粉尘爆炸炸危险场所

2.9 干式除塵器要设置锁气卸灰装置,及时清卸灰斗内的积灰并要同步运转。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T17919)(4.6.4)、

《粉塵防爆安全规程》(GB15577)(8.4.6)

2.10 箱体和灰斗壁面要光滑夹角圆弧化处理,灰斗壁面与水平面的夹角要>65°。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所鼡除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

对收尘器的下列参数监测:

——进、出风口压差(袋式除尘器进出风口设置风压差监测报警装置并记录壓差

数据,在风压差偏离设定值时监测装置发出声光报警信号压差范围:除尘器正

——进、出风口和灰斗的温度(除尘器进、出风口和灰鬥设置温度监测报警装置,当

温度大于 70℃时,温度监测装置发出声光报警信号);

——清灰参数(清灰周期、间隔)(按滤袋积尘残留厚度不大於 1mm设定);

——脉冲喷吹压力(除尘设备设置清灰压力监测报警装置,当清灰压力小于正常设

定值时发出声光报警信号压力范围:4-6kg);

——设置卸灰装置运行异常及故障停机的监控装置,出现运行异常及故障停机状况

——设置喷淋水管水压监控报警联锁装置

《粉尘防爆咹全规程》(GB15577)(8.4.4)、《如何避免粉尘爆炸炸危险场

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T17919)(4.7.2)、

安监总厅管四(2017)84号

3.1 吸尘口附近没有积尘,吸尘罩内无积尘吸尘罩口风速>1m/s。 《袋式除尘系统装置通用技术条件》(GB/T32155)

除尘管道的吸尘口安装管道阀门;插板风阀的阀体严密插板平整,启闭灵活

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)

在工艺流程的进料处,设置能去除混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防

止杂物进入的设备或措施

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(6.4.2)

采用圆形钢质风管;风管当采用焊接连接方式时,主風管壁厚不小于 1.5mm ;

禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道;风管的设计强度不小于除尘器的设计

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.3.2)《工业建築供暖通

4.2 风管要采用防锈措施风管内表面不能使用铝涂料。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

粉尘输送管噵中存在火花等点火源时如与木质板材加工用砂光机连接的除尘风

管等,要设置确保有效的火花探测与消除火花的装置 如采用水喷淋滅火花,喷

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(6.4.5)、《如何避免粉尘爆炸炸危险场

所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

金属管道连接处(如法兰)要进行防静电跨接;室外风管系统的拉索等金属固定

件严禁与避雷针或避雷网连接。

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(6.3.2)、《通风与空调工程

施工质量验收规范》(GB50243)(6.2.3)

除尘器进风管其设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 50%计算,

不小于 20m/s;风管中不能有粉尘沉積;凡支管设置风阀及风机设置变频节能设

施的除尘系统要有确保主风管风速>20m/s的措施

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

对安装在室外的干式除尘器,其进风管上要设置隔爆阀其安装要能阻隔爆炸向

室内传播;当不能确定隔爆阀的工作性能鈳靠时(国家指定机构的合格证),要在

除尘器的进风管弯管处设置泄爆装置泄爆口不朝向建筑物内部。

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.4.9)

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

除尘器的进风管不直通建筑物内部进风管设置在与建筑物内部的外墙保持 90°

夹角的除尘器侧面或顶部,或设置在与建筑物外墙面夹角呈 180°的除尘器的正面

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术規范》(AQ4273)

水平风管每隔 6m处设置清灰口或设置高压惰性气体吹刷喷头;风管非清理状态

时清灰口封闭其设计强度大于风管的设计强度;風管弯管夹角大于 45°的部位,

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.3.4);《如何避免粉尘爆炸炸危险场

所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)(7.1.6)

风管偠明铺,不能布置在地下、半地下建筑物(室)中;布置在车间建筑物外部

的风管要密封严密并采取防止水雾、雨水渗入的措施。

《粉塵防爆安全规程》(GB15577)(8.3.1);《如何避免粉尘爆炸炸危险场

所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

20区除尘器区域范围内通风机配用的防爆型电機及配套电气附件要符合 GB

20区通风机机壳表面及传动组件表面的适当处要有符合防爆要求的接地装置和

具有永久性的接地标志

传动组、联軸器、皮带轮、皮带等转动(传动件)要有安全装置护罩,并符合 GB/T

19074的规定;为避免在护罩上集聚静电产生火花与机壳绝缘的护罩要设有鈳

钢塔架沿高度可采用单坡度或多坡度型式。塔架底部宽度与高度之比不小于

6.2 除尘系统的风管不能作为电气设备的接地导体。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

当除尘器卸灰量<10kg时可采用容器(桶)对粉尘进行收集;卸灰量>10kg

时,对除尘设備捕集的粉尘要采用如螺旋输送机、刮板输送机、气力输送等不

扬尘的运输工具进行远距离输送且均设置故障监控报警联锁装置;输送長度>

10m要设置防点火源的措施。

《袋式除尘系统装置通用技术条件》(GB/T32155)、《如何避免粉尘爆炸炸

危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)(5.1.7)

集尘仓粉尘收集安全要求:

——集尘仓采用金属料仓;

——集尘仓设置通气孔使仓室呈常压状态;

——集尘仓安装温度监测报警裝置,当温度超过设定温度时发出声光报警信号;

——集尘仓设置喷淋熄灭装置与温度监测报警装置保护联锁,并设置自动和手动喷

——集尘仓设置泄压口;

——集尘仓控制粉量储存并做好防静电接地措施。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

8.1 在紧急情况下能及时切断所有动力系统的电源。 《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(7.1.2)

8.2 电气线路、电气设备、监控装置报警和控制装置无积塵

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

除尘系统设置保护连锁装置,当监测报警装置发出声光报警信号以忣隔爆、抑

爆装置启动后,保护联锁装置同时启动控制保护

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)(4.8)

除尘系統的监控报警装置安装在易于观察的位置且电气控制箱符合防雨、防尘、

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)(4.9)

在 20区爆炸危险区内,除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内无护套

的电线不作为供配电线路。

《爆炸危险环境电力装置设計规范》(GB50058)(5.4.1)

除本质安全电路外爆炸性环境的电气线路和设备要装设过载、短路和接地保护,

不可能产生过载的电气设备可不装设過载保护

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)(5.3.3)

木质品车间电动机防护等级不低于 IP54。20区域如何避免粉尘爆炸炸危险场所电气设计、安

装要按 GB50058的有关规定执行;20区域如何避免粉尘爆炸炸危险场所用电气设备要符合

除尘系统的启动先于生产加工系统启动生产加工系统停机时除尘系统至少延时

停机 10min,在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出严禁采用手动方

式清除(维修及保养除外)。

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(8.1.6)

定时检查清灰装置若脉冲阀出现故障及时修理;定期检查泄压设备的表面是否

有积尘、积雪、积冰或其他可能影響泄压设备正常功能的因素;定期检查防爆片

是否破损;对防爆设施的检查和维护需在停机状态下进行;定期检查检修门的链、

夹紧装置、密封垫是否正常无破损。

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用收尘器防爆导则》(GB/T17919)(6.3);

《如何避免粉尘爆炸炸泄压指南》(GB15605)(11.2)

当需要对除尘系统进行维修时同时关停生产系统和除尘系统。如在生产系统运

行时需对泄压装置进行维修要清除维修区域的粉尘,维修過程中不能动火和使

用其他容易产生火源的方式如冲击、振打等

《如何避免粉尘爆炸炸泄压指南》(GB15605)

企业对如何避免粉尘爆炸炸危险場所要制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉

尘清理制度;清理作业时,采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具

《如何避免粉尘爆炸炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273)

(12.2);《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(9.1)

企业要开展粉尘防爆安全教育忣培训,普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准

使员工了解本企业如何避免粉尘爆炸炸危险场所的危险程度和防爆措施;企业主要负責人、

安全管理人员和如何避免粉尘爆炸炸危险岗位的作业人员及设备设施检维修人员要进行专项

粉尘防爆安全技术培训,并经考试合格方可上岗。

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(4.4)

通风除尘、如何避免粉尘爆炸炸预防及控制等安全设备设施要确保持续有效未经企业安全

管理部门或安全负责人批准,不能更换或停止使用

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(4.6)

如何避免粉尘爆炸炸危险场所不能存在明火,当需要進行动火作业时要遵守下列规定:

——由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证;

——动火作业前,清除动火作业场所 10m范围内嘚可燃粉尘并配备充足的灭火

——动火作业区段内涉粉作业设备要停止运行;

——动火作业的区段与其他区段有效分开或隔断;

——动吙作业后全面检查设备内外部,确保无热熔焊渣遗留防止粉尘阴燃;

——动火作业期间和作业完成后的冷却期间,不能有粉尘进入明火莋业场所

《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(6.2.1)

1、带“ ”的部分为原国家安全监管总局《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》依據


原标题:必考|粉尘防爆安全规程

夲标准规定了粉尘防爆安全总则、如何避免粉尘爆炸炸危险场所的建(构)筑物的结构与布局、防止粉尘云与粉 尘层着火、如何避免粉尘爆炸炸的控制、除尘系统、粉尘控制与清理、设备设施检修和个体防护

本标准适用于如何避免粉尘爆炸炸危险场所的工程及工艺设计、生产加工、存储、设备运行与维护。

本标准不适用于煤矿井下、烟花爆竹、火炸药和强氧化剂的粉尘场所

下列文件对于本文件的应用是必不鈳少的。凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3836.15爆炸性环境第15部分:电气装置的设计、选型和安装 GB/T 11651个体防护装备选用规范 GB 12158防止静电事故通用导则

GB 12476.1可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:通用偠求

GB/T 16758排风罩的分类及技术条件

GB/T 17919如何避免粉尘爆炸炸危险场所用收尘器防爆导则

GB/T 18154监控式抑爆装置技术要求

GB 50057建筑物防雷设计规范

GB 50058爆炸危险环境電力装置设计规范

下列术语和定义适用于本文件

在大气条件下能与气态氧化剂(主要是空气)发生剧烈氧化反应的粉尘、纤维或飞絮。

在夶气条件下可燃性粉尘与气态氧化剂(主要是空气)形成的混合物被点燃后,能够保持燃烧自行 传播的环境

存在可燃性粉尘和气态氧化劑(主要是空气)的场所。

向有如何避免粉尘爆炸炸危险的场所充人惰性物质使粉尘空气混合物失去爆炸性的技术。

爆炸初始阶段通過物理化学作用扑灭火焰,使未爆炸的粉尘不再参与爆炸的控爆技术

向有如何避免粉尘爆炸炸危险的场所充人惰性物质,使粉尘空气混匼物失去爆炸性的技术

爆炸初始阶段,通过物理化学作用扑灭火焰使未爆炸的粉尘不再参与爆炸的控爆技术。

爆炸发生后通过物理囮学作用扑灭火焰,阻止爆炸传播将爆炸阻隔在一定范围内的技术。

围包体内发生爆炸时在爆炸压力达到围包体的极限强度之前,使爆炸产生的高温、高压燃烧产物 和未燃物通过围包体上预先设置的薄弱部位向无危险方向泄出使围包体不致被破坏的控爆技术。

发生如哬避免粉尘爆炸炸时初始爆炸的冲击波将未发生爆炸的沉积粉尘再次扬起,形成粉尘云并被引燃而 发生的连续爆炸。

采用不会引起扬塵的方式清除作业场所及设备设施沉积粉尘的作业

由吸尘罩、风管、除尘器、风机及控制装置组成的用于捕集气固两相流中固体颗粒物嘚系统。

4.1企业应辨识所存在的如何避免粉尘爆炸炸危险场所确定可燃性如何避免粉尘爆炸炸危险性以及如何避免粉尘爆炸炸危险场所的數 量、位置、危险区域等,分析存在的如何避免粉尘爆炸炸危险因素评估如何避免粉尘爆炸炸风险,并制定能消除或有效控制粉 尘爆炸風险的措施

4.2企业应建立粉尘防爆相关安全管理制度(包括除尘系统管理等)和岗位安全操作规程,安全操作规 程应包含防范如何避免粉尘爆炸炸的安全作业和应急处置措施等内容

4.3企业应根据本标准并结合自身工艺、设备、如何避免粉尘爆炸炸特性、爆炸防护措施及安全管理淛度等制定粉 尘防爆安全检查表,并定期开展粉尘防爆安全检查企业应每季度至少检查一次,车间(或工段)应每月 至少检查一次

4.4企业應开展粉尘防爆安全教育及培训,普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准使员工了解本企 业如何避免粉尘爆炸炸危险场所的危险程度囷防爆措施;企业主要负责人、安全管理人员和如何避免粉尘爆炸炸危险岗位的作 业人员及设备设施检维修人员应进行专项粉尘防爆安全技術培训,并经考试合格,方准上岗

4.5企业应编制如何避免粉尘爆炸炸事故应急预案,并定期开展应急演练

4.6通风除尘、如何避免粉尘爆炸炸預防及控制等安全设备设施应确保持续有效,未经企业安全管理部门或安全 负责人批准不应更换或停止使用。

4.7如何避免粉尘爆炸炸危险場所的出人口、生产区域及重点危险设备设施等部位应设置显著的安全警示标识 标志。

4.8如何避免粉尘爆炸炸危险区域应根据爆炸性粉尘環境出现的频繁程度和持^时间划分为20区、21区和22区

——20区应为爆炸性粉尘环境持续地或长期地或频繁地出现的区域;

——21区应为在正常运荇时,爆炸性粉尘环境可能偶尔出现或故障状态下出现的区域;

——22区应为在正常运行时爆炸性粉尘环境一般不可能出现的区域,即使絀现持续时间也是短 暂的。

5建(构)筑物的结构与布局

5.1存在如何避免粉尘爆炸炸危险的工艺设备或存在如何避免粉尘爆炸炸危险场所的建(構)筑物不应设置在公共场所和居 民区内,其防火间距应符合GB 50016的相关规定

存在如何避免粉尘爆炸炸危险场所的建筑物宜为框架结构的单層建筑,其屋顶宜用轻型结构如为多层建应 采用框架结构。

5.2存在如何避免粉尘爆炸炸危险场所的建筑物应设置符合GB 50016等要求的泄爆面积

5.3對涉及如何避免粉尘爆炸炸危险的工程及工艺设计,当有专门的国家标准时应符合标准规定;存在如何避免粉尘爆炸炸 危险的工艺设备宜設置在露天场所;如厂房内有如何避免粉尘爆炸炸危险的工艺设备,宜设置在建筑物内较高的位 置并靠近外墙。

5.4梁、支架、墙及设备等应具有便于清洁的表面结构

5.5如何避免粉尘爆炸炸危险场所(区域)应设有符合GB 50016相关规定的安全出口,其中至少有一个直通室外 的安全出口

5.6洳何避免粉尘爆炸炸危险场所应设有安全疏散通道,疏散通道的位置和宽度应符合GB 50016的相关规定;安 全疏散通道应保持畅通疏散路线应设置應急照明和明显的疏散指示标志。

5.7如何避免粉尘爆炸炸危险场所应严格控制区域内作业人员数量不得设有休息室、会议室等人员密集场所,与 其他厂房、员工宿舍等应不小于GB 50016规定的防火安全距离

6防止粉尘云与粉尘层着火 6.1防止粉料自燃

6.1.1具有自燃性的热粉料,贮存前应冷却箌正常贮存温度

6.1.2在通常贮存条件下,大量贮存具有自燃性的散装粉料时应对粉料温度进行连续监测;当发现温 度升高或气体析出时,應采取使粉料冷却的措施

6.1.3对遇湿自燃的金属粉尘,其收集、堆放与贮存时应采取防水防潮措施

6.2防止明火与热表面引燃

6.2.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所不应存在明火。当需要进行动火作业时应遵守下列规定:

——由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证;

——动吙作业前,应清除动火作业场所1〇 m范围内的可燃粉尘并配备充足的灭火器材;

——动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行;

——动火作業的区段应与其他区段有效分开或隔断;

——动火作业后应全面检查设备内外部确保无热熔焊渣遗留,防止粉尘阴燃;

——动火作业期間和作业完成后的冷却期间不应有粉尘进人明火作业场所。

6.2.2与粉尘直接接触的设备或装置(如电机外壳、传动轴、加热源等)其表面最高允许温度应低于相 应粉尘的最低着火温度;

6.2.3如何避免粉尘爆炸炸危险场所设备和装置的传动机构应符合下列规定:

工艺设备的轴承应密葑防尘并定期维护;有过热可能时,应设置轴承温度连续监测装置;

使用皮带传动时应设置打滑监测装置;当发生皮带打滑时应自动停机戓发出声光报警信号; 金属粉末干磨设备应设置温度监测装置,当金属粉末温度超过规定值时应自动停机

6.3防止电弧和电火花

6.3.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所建(构)筑物应按GB 50057中有关规定采取相应防雷措施。

6.3.2当存在静电引燃危险时除应符合GB 12158相关要求外,还应遵守下列规定:

——所囿金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等应采用防静电直接接地措施;不便或 工艺不准许直接接地的,可通过导静电材料戓制品间接接地;

——直接用于盛装起电粉料的器具、输送粉料的管道(带)等应采用金属或防静电材料制成;

——金属管道连接处(如法兰),应进行防静电跨接;

——操作人员应采取防静电措施

6.3.3如何避免粉尘爆炸炸危险场所用电气设备应符合GB 12476.1、GB/T 3836.15的相关规定;应防止由电气设 備或线路;|生的过热及火花,防止可燃性粉尘进人产生电火花或高温部件的外壳内

6.3.4如何避免粉尘爆炸炸危险场所电气设计、安装应按GB 50058的有關规定执行。

6.4防止摩擦、碰撞火花

6.4.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所设备和装置应采取防止发生摩擦、碰撞的措施

6.4.2在工艺流程的进料处,应設置能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入 的设备或设施

6.4.3应采取有效措施防止铝、镁、钛、锆等金属粉末或含囿这些金属的粉末与锈钢摩擦产生火花。 6.4.4使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割应采用与动火作业相同的安全措施。

6.4.5粉尘输送管道中存在火花等点火源时如与木质板材加工用砂光机连接的除尘风管、纺织梳棉 (麻)设备除尘风管等,应设置火花探测与消除火花的装置

6.5.1在苼产或处理易燃粉末的工艺设备中,采取防止点燃措施后仍不能保证安全时宜采用惰化 技术。

6.5.2对采用惰化防爆的工艺设备应进行氧浓度監测

6.6.1灭火应符合消防相关规定要求。应根据粉尘的物理化学性质正确选用灭火剂。

6.6.2不应采用引起粉尘飞扬的灭火措施和方法

6.6.3对于金屬粉尘和与水接触可能产生爆炸性气体的粉尘,不应采用水基灭火器和水灭火

7如何避免粉尘爆炸炸的控制 7.1 一般要求

7.1.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所工艺设备的连接,如不能保证动火作业安全其连接应设计为能将各设备方 便的分离和移动。

7.1.2在紧急情况下应能及时切断所有動力系统的电源。

7.1.3存在如何避免粉尘爆炸炸危险的工艺设备应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式,但不 能单独采取隔爆

7.2.1生产和处理能导致爆炸的粉料时,若无抑爆装置也无泄压措施,则所有的工艺设备应采用抗爆 设计且能够承受内部爆炸产生的超压而不破裂。

7.2.2各工艺设备之间的连接部分(如管道、法兰等)应与设备本身有相同的强度;高强度设备与低强 度设备之间的连接部分,應安装隔爆装置

7.2.3耐爆炸压力和耐爆炸压力冲击设备应符合GB/T 24626的相关要求。

7.3.1工艺设备的强度不足以承受其实际工况下内部如何避免粉尘爆炸炸产生的超压时应设置泄爆口,泄爆口 应朝向安全的方向泄爆口的尺寸应符合GB/T 15605的要求。

7.3.2对安装在室内的如何避免粉尘爆炸炸危险工艺設备应通过泄压导管向室外安全方向泄爆泄压导管应尽量 短而直,泄压导管的截面积应不小于泄压口面积其强度应不低于被保护设备嫆器的强度。

7.3.3不能通过泄压导管向室外泄爆的室内容器设备应安装无焰泄爆装置。

7.3.4具有内联管道的工艺设备设计指标应能承受至少0.1 MPa的內部超压。

7.4.1存在如何避免粉尘爆炸炸危险的工艺设备,宜采用抑爆装置进行保护

7.4.2如采用监控式抑爆装置,应符合GB/T 18154的要求

7.4.3抑爆系统设计和應用应符合GB/T 25445的要求。

7.5.1通过管道相互连通的存在如何避免粉尘爆炸炸危险的设备设施管道上宜设置隔爆装置。

7.5.2存在如何避免粉尘爆炸炸危險的多层建构筑物楼梯之间应设置隔爆门,隔爆门关闭方向应与爆炸传播方 向一致

8.1.1不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统。

8.1.2如哬避免粉尘爆炸炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备 连通

8.1.3应按工艺分片(分区域)设置相对独竝的除尘系统。

8.1.4不同防火分区的除尘系统不应连通

8.1.5除尘系统的导电部件应进行等电位连接,并可靠接地接地电阻应小于100n;管道连接法兰應 采用跨接线。

8.1.6除尘系统的启动应先于生产加工系统启动生产加工系统停机时除尘系统应至少延时停机10 min, 应在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出

8.1.7铝镁等金属粉尘禁止采用正压吹送的除尘系统;其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时,应 采取可靠的防范点燃源嘚措施

8.1.8铝镁等金属制品加工过程产生可燃性金属粉尘场所宜采用湿法除尘。

8.2.1所有产尘点均应装设吸尘罩并保证有足够的人口风量以满足莋业岗位粉尘捕集要求

8.3.1风管应明铺,不应布置在地下、半地下建筑物(室)中

8.3.2风管应采用钢质材料制造,禁止采用干式巷道式构筑物莋为除尘风道;风管的设计强度应不小 于除尘器的设计强度

8.3.3风管中不应有粉尘沉积。

8.3.4水平风管每间隔6 m处宜设置清灰口或设置高压惰性气体吹刷喷头;风管非清理状态时清灰口 应封闭其设计强度应大于风管的设计强度。

8.4.1除尘器的安装、使用及维护应符合GB/T 17919的相关规定

8.4.2禁止采用幹式静电除尘器和重力沉降室除尘。

8.4.3除尘器宜布置在厂房建筑物外部如干式除尘器安装在厂房内,应安装在厂房内的建筑物外墙 处的单獨房间内房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火隔墙,房间的建筑物外墙处应开有泄 爆口泄爆面积应符合GB 50016的要求。

8.4.4袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监 测装置应发出声光报警信号。

8.4.5袋式除尘器不应采用机械振咑方式滤袋应采用阻燃及防静电的滤料制作,滤袋抗静电特性应 符合GB/T 17919的要求

8.4.6干式除尘器应设置锁气卸灰装置,及时清卸灰仓内的积灰

8.4.7干式除尘器灰斗内壁应光滑。

8.4.8干式除尘器应符合7.1.3规定如采用泄爆装置,泄爆口应朝向安全区域泄爆面积和泄爆装置 参数应符合GB/T 15605的要求;泄爆方向无法满足安全要求的,应采用无焰泄爆装置

8.4.9对安装在室外的干式除尘器,其进风管上宜设置隔爆阀其安装应能阻隔爆炸向室内传播。 8.4.10湿式除尘系统水量、流速应能满足去除进人除尘器粉尘的要求并设置液位、流速的连续监测 报警装置;应及时清除沉淀的泥浆,并保证水槽(箱)及水质过滤池(箱)无论除尘器处于开启或者停止状 态,都要有良好的通风

8.4.11湿式除尘系统应采取防冻措施。

9.1企业对如何避免粉塵爆炸炸危险场所应制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度

9.2生产、加工、储运可燃性粉尘的工艺设备应有防止粉尘泄漏的措施,工艺设备的接头、检查口、挡 板、泄爆口盖等均应封闭严密

9.3不能完全防止粉尘泄漏的特殊地点(如粉料进出工艺设备處),应采取有效的除尘措施

9.4所有可能沉积粉尘的区域(包括粉料贮存间)及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。

9.5应根据粉尘特性采用不产生扬尘的清扫方法不应使用压缩空气进行吹扫,宜采用负压吸尘方式清洁

9.5遇湿自燃的金属粉尘,不应采用洒水増湿方式清掃清扫收集的粉尘应按规定处理。

10.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所应制定设备设施检修安全作业制度和应急处置措施检修作业应进行审批。 10.2应定期对如何避免粉尘爆炸炸危险场所中的设备传动装置(齿轮、滑轮、胶带运输机托辊、轴承等)、润滑系统 以及除尘系统、电气设備等进行检修维护

10.3抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等安全装置应定期进行检验检查和维护。

10.4检修前应停止所有设备运转,清洁检修现場地面和设备表面沉积的粉尘检修部位与非检修部 位应保持隔离,检修区域内所有的泄爆口处应无任何障碍物

10.5检修作业应采用防止产苼火花的防爆工具,禁止使用铁质检修作业工具

10.6检修过程如涉及动火作业,应符合6.2.1规定,并应设专人监护配置足够的消防器材。

10.7应按照設备检修维护规程和程序作业如何避免粉尘爆炸炸危险场所禁止交叉作业。

10.8不应任意变更或拆除防爆设施如有变更,应重新进行检测核算,直至符合相关规定要求

11.1如何避免粉尘爆炸炸危险场所作业人员应按GB/T 11651的有关规定,使用个体劳动防护用品

11.2在工艺流程中使用惰性气體或可能释放出有毒气体的场所,应配备可保证作业人员安全的呼吸 保护装置

11.3如何避免粉尘爆炸炸危险场所作业人员不应穿化纤类易产苼静电的工作服。