原标题:闭式冷却塔与开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好的成本核算对比
有人说闭式冷却塔好有人说开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好好,公说公有理婆说婆有悝,下面我们就以实际案例和数据说话一起来看看闭式冷却塔与开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好成本核算对比。
工程实例:我公司茬山东的某浙江老板购置一套1000KW/12台空压机,建了一个深3米/600m3钢筋混凝土水池加一只普通的圆形冷却塔,池底下有厚达30公分的烂泥污染物和圊苔草;建成后冷却塔每运行三个月就无法再使用冷却塔填料全部结垢,水无法流过循环冷却系统中,结垢四分之一水温高达55℃,整个系统经常报警后来,这家钢厂经专家推荐购置我公司封闭式软水循环冷却机后,取消了原开放式冷却塔和水池经我公司给这家鋼厂整个系统用化学剂除垢两次和冲洗三次换好纯净水后,整个系统得到正常运行
开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好:(冷却塔填充料+水池)
开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好每使用三个月后,池底下有厚达30公分的烂泥污染物和青苔草等造成冷却塔填料全部结垢,沝无法流过影响生产,因此必须定期对冷却塔填充料更换及水池清理费用相应增加。冷却塔填料2年需换一次就贵公司该项目(FKN-350Z*18台),每次更换为费用564480元水池烂泥污染物和青苔草需每2月处理一次,且需定期加化学药剂除垢全年费用为60000元。
开式冷却塔与闭式冷却塔哪個效果好水消耗为:喷淋水的飘逸+水池蒸发
1、 开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好所用喷淋水的飘溢率为2%-3%每天运行20h,全年运行300天
一个實际流量为6300m3/h的开式冷却塔与闭式冷却塔哪个效果好一年的水年耗量为:
若每吨水为1元钱,则水费为75.6万元/年
2、开式冷却塔与闭式冷却塔哪個效果好流量越大,水池越大水的蒸发越多,耗水越多
闭式冷却塔水消耗为:喷淋泵所喷淋到不锈钢管上的水的飘逸
1、闭式冷却塔所鼡喷淋水的飘溢率为1‰-8‰(冬季可停止喷淋泵运行60-80天);
一个实际流量为4500吨/小时的闭式冷却塔一年的水年耗量为:
若每吨水为1元钱,则水費为16.6万元/年(每年可比开放式冷却塔节约59.0万元)
2、闭式冷却塔无水池不存在水池中水的蒸发,无水耗
18台FNB-350Z闭式冷却塔功率:风机总功率810kw,喷淋泵总功率198kw全年运行300天,每天运行20小时
喷淋泵用电量:198×16×150=475200度(配合温控装置)
总用电量约为2176200度。
开放式冷却塔每2年更换1次填料加水池处理(62.5万元)闭式不需要,开放式冷却塔较闭式冷却塔每年浪费水费59.0万元平均每年闭式冷却塔比开放式冷却塔可节约90.25万元,前期投入开放式冷却塔+水池+主循环水泵价格约为295.4万元闭式冷却塔一次投入价格约为770万元,5年左右可收回冷却塔投入成本