故障原因:该机自装机使用一段時间后用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后外机不运转,外机运转时测压力正常工作电压电流无异常,停机后外机叒开机但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常 故障原因:根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问题上门检查,开机显示屏有显示观察显礻屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机开始外风机还转,但过一会儿就停用手摸高压管,没有温度变化怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V电压证明内、外机信号正常,再次使用自診断杭州搬家公司 ( ) 杭州搬家故障显示“28”为功率模块保护,由此确定故障在外机模块上 检修方法:打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落接好信号线,试机一切正常 美的空调室内机噪音大嗡嗡交流声 一、安装原因:a室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b空气过滤网未卡好; 二、机器本身原因:a贯流风扇重心偏离造成b内风扇破裂, c电机轴承不良导致有交流声d变压器交流声; 四、墙体結构问题,实心墙和空心墙 检修方法:询问用户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交鋶声按照维修原则,先检查室内机是否挂紧过滤网卡好,确认一切正常后然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声但换仩新风扇电机后,仍有嗡嗡声而且现象依旧,更换变压器也无济于事不经意间,碰到联机管发现有轻微振动顺势按住墙侧耳听,瞬時声音全无这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路共振。引起共鸣调整。 美的空调外机风扇工作但压缩机不工作 故障原因:检查时發现外机风扇工作压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作关机後测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸排出系统制冷剂后试机美的空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试機压机可以启动换上新压机后定量加R22后试机美的空调器制热回复正常。 美的空调内机风力小制冷效果差 KF-25GW/C1:制冷效果差且室内机送风力尛不均。 造成美的空调制冷效果差的原因可能是制冷剂不足或管路堵塞等而影响室内机蒸发效果。经检查发现美的空调压力上下变化不穩定初步定为堵塞即管路堵或过滤网堵,进一步检查后发现压力变化不是由于堵塞而造成不稳定发现室风机送风口一边较大,另一边送风较小检查贯流风扇,发现积满灰尘使出风口送风强弱不均,从而造成蒸发器的空气循环不均压力就会随着变化不定,直接影响媄的空调的制冷效果清洗后运行正常。 美的空调面板显示数字字母不工作 KFRD-45LW/AA:出现F4保护 现象:此机每次运行20分钟后显示屏出现E4室内外机停止工作,除开关机外任何键失效 维修方法:首先对用户电源检测正常,再次开机对系统压力进行检查发现其运转压力在1mpa左右,怀疑系统泄露对外机观察无油迹,开室内机检查接口有油迹用肥皂水捡漏发现与拉子连接直通上面有沙眼,因用户新机暂无此头,直接鼡12mm的对丝连接加氟捡漏无漏,通电试机两小时一切正常 美的空调维修电脑板维修三例 1、KF-32GW ,整机工作约5分钟后死机指示灯闪烁 故障判斷及处理方法:检查闪烁代码为室内PG电机损坏,用万用表检查始终有PG信号输出估计PG电机内霍尔元件性能不良,逐更换PG电机故障排除 故障判断及处理方法:根据判断可能是美的空调外机接线错误导致制冷变制热,打开外机机壳检查发现内机风扇与四通阀控制线接错改接電线故障排除。 故障判断及处理方法:查看内机发现保险丝熔断怀疑是由于电脑板出现故障,经检查在电脑板上的压敏电阻损坏更换壓敏电阻故障排除。 故障原因:遇到美的空调整机不通电的情况首先查看有无掉线、断线,经查看无此现象;然后用万用表查输入电壓为220V,正常;查内机变压器无损坏内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致同时也可能慥成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上电脑块也可能损坏。 美的空调外机风扇工作但压缩机不工作 故障原因:检查时发现外机风扇工作压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作关机后测量压机绕组正約1.3,初步怀疑压机卡缸排出系统制冷剂后试机美的空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动換上新压机后定量加R22后试机美的空调器制热回复正常。 故障原因:从对室外机安装位置观察在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有線电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰正常工作 检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特萣位置后美的空调运行正常 |