附属在为什么防雷装置应沿建筑物外墙敷设上的摄像机需要防雷吗

你所谓的检测点是不是接地测试點下面就接地测试点简单叙述一下:

防雷接地检测点的布置,没有明确的规定主要目的就是有效的检测建筑物的接地阻值,如果是建築物的基础钢筋作为接地装置一般一个点即可以反映,实际中可能会有2-4个监测点多点测试保证阻值的可靠以及有效性!

如果是独立接哋装置就需要每个接地装置一组测试点。

  1. 应定期由有资质的专业防雷检测机构检测防雷装置评估防雷装置是否符合国家规范要求,应每姩检测一次比如:学校、医院、宾馆、办公楼、高层建筑、智能建筑等,易燃易爆场所等危险化学品场所应每半年检测一次

  2. 单位应设防御雷电灾害责任人,负责防雷装置日常维护和报检工作雷雨季节,重庆防雷应定期或不定期检查安装在配电系统及电话程控交换机、計算机网络、闭路监控等强弱电的电涌保护器运行情况发现损坏时应及时更换。

  3. 在信息系统建设过程中应提前或同步进行防雷系统的建设。

  4. 应采用质量和技术均符合国家标准的防雷设备、器件、器材避免使用非标准和无检测合格证的产品和器材。

  5. 新建、改建、扩建工程的防雷装置按文件规定须经市气象局行政许可市防雷所进行技术评价,防雷装置各阶段的施工须经市气象局委托具有检测资质的防雷检测机构进行检测。

  6. 雷灾发生后应及时向气象主管部门上报情况,进行灾情调查分析原因,及时处理整改雷避免再次雷击

  7. 重大建設项目,应通过防雷技术部门进行雷电灾害风险评估

第一类防雷建筑物的防雷措施

由引下线决定的,一般引下线在接入地网前设置一個断接卡,测量接地电阻时从断接卡断开连接进行地电阻测试。

核心提示:摘 要:结合实际高層及多层建筑施工的实际情况对高层与多层建筑防雷的重要性,防雷设置的组成建筑内、外防雷设计等问题进行了探讨。关键词:防雷装置;接地装置;高层建筑我国属于多雷电气候预防雷电对建筑物

摘 要:结合实际高层及多层建筑施工的实际情况,对高层与多层建筑防雷的重要性防雷设置的组成,建筑内、外防雷设计等问题进行了探讨

关键词:防雷装置;接地装置;高层建筑
我国属于多雷电氣候,预防雷电对建筑物、人员、电力电讯设备的损坏极为重要

高层及多层建筑设计中,都要由相应的防雷装置相对多层,高层建筑哽易遭受雷电在日趋能化的建筑设计发展的今天,一旦遭受雷击损失也更为严重,高层建筑中的大量电子、网络设施将蒙受损失雷電的破坏作用主要体现在两个方面:一是直接击在建筑物上产生热效作用和电动力作用;二是雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用以忣雷电波侵入作用。

一、防雷设施设置的重要性  建筑物的防雷等级是根据该建筑物的使用性质、重要性、遭受雷电事故的后果处理能仂和可能性划分的一般的小区多层高层住宅属于二类防雷等级,于第二类建筑主要防直击雷但也应根据具体情况 采 取 措 施防止感应雷雷電入侵及防侧雷击的措施

  我国近几年的城市化进程发展迅速一些二线城市的高层建筑物、多层住宅建筑林立,为推动进一步经济发展起到不可或缺的作用但由于建筑物本身的高度也呈现一些不利因素,遭受雷电袭击就成为一个重要组成尤其是高层建筑物受到雷电襲击的几率较大,因此建筑物防雷设施的设置非常重要其中防雷接地是最重要的环节。

二、工程案例万达广场由于技术人员的严格把關,建筑防雷功能良好其自然接地体是用基础地基来承担的,基础地基又与建筑物钢筋框架联结形成法拉第笼。防雷设计方案是以各楼层的不同功能规划的。例如每隔30米设置一个均压环整个广场的低层是作为商业用途的,在每层的每个房间设置金属接地端子在总電源及各层配电箱安装SPD,防止雷电波入侵。

三、防雷装置的组成  接地装置、接闪器与下引线是构成完整的防雷装置的三部分把由雷电產生的电流疏导到大地中去的装置叫接地装置,它由地下接地导体与垂直打入地内的接地体组成接闪器又名受累装置,作为雷电流的导體它有避雷针、避雷网、避雷带几种基本形式,安装于建筑物顶端一般采用避雷针的形式,如果有建筑物美观要求不适用避雷针就采用避雷带、避雷网。引下线起到引流器的作用通过它将电流由接闪器引到接地装置,是一种敷设在建筑外墙或者混凝土柱子内的金属導体(图1为防雷装置组成示意图)

图1防雷装置组成示意图
四、多层与高层建筑物的外部防雷

  多层与高层建筑的外部防雷主要是指防矗击雷和防侧击雷,本文侧重分析防侧雷击如下:
一般的预防雷电侧击是不需要设置接闪器的利用建筑物外部装饰物中的金属结构部件連接到建筑物的钢架结构或钢筋体上以便接地。其次利用均压环原理,建筑物外部的金属门窗栏杆等金属物可以与就近与防雷装置连接一般情况下根据建筑防雷类别,每3层圈梁内的周边主要钢筋焊接产生均压,联结到防雷引下线再将建筑物外部的金属门窗等金属设施与该均压环联结,起到防侧雷击的作用
  建筑物施工过程中,由于工种不同统筹安排等原因,电气预埋与为什么防雷装置应沿建築物外墙敷设金属设施设置的施工人员不同这样在施工中会存在交接配合的问题,电气预埋队伍进行预埋件的接地连接而门窗施工人員应保证门窗的可靠接地通常由圈梁主筋引出与接地端子板搭焊连接,接地端子板再与固定金属窗框的铁板架采用螺丝锁紧幕墙主金属框架与避雷带或均压环的连接一般由建筑装饰的幕墙施工单位负责,土建工作人员应配合幕墙防雷应保证立柱与立柱立柱与横梁之间可靠跨接以及立柱与角码,角码与主体结构预埋件与均压环可靠连接导线连接应除掉材料表面的保护膜不同金属材料连接应采取防电化腐蝕的措施。

我要回帖

更多关于 为什么防雷装置应沿建筑物外墙敷设 的文章

 