摘要: LED灯现在的应用非常广泛因具有低耗能,高亮度环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因 一,开关接的是N零线当开关断开以后,灯具仍然连着火线就 ...
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能高亮度,环保等优点速度取代了白炽灯囷灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢今天我们分析一下原因。 一开关接的是N零线,当开关断开以后灯具仍然连着火线,就會发出微弱的光亮
|
这段时间有客户投诉我们的LED路灯在断电后灯具不能完全led灯关闭后微亮解决方法存在开关断开后,灯具上仍有余晖不能完全断电的情况,这种情况容易使客户认为灯具是存在质量问题从而影响产品验收以下就从几方面对这个现象進行剖析,以便各位同事跟客户解释并解决问题
灯具关灯后发光的主要原因是关灯后灯具带电,LED芯片对电流特别敏感即使是一根电线,没有形成电流回路在各种复杂的感应状态下,依然会有少量光线发出具体有以下几种情形:
1、开关控制了零线,火线直接进灯具(峩司其他系列LED灯具亦是如此)
这是最常见的一种发光原因开光控制零线后,关灯只是切断了LED灯灯具的电源回路火线依然和灯具连接,燈具就会发微光
解决办法:重新进行电路连接,让开关控制火线
2、开关带指示灯或者用了电子开关(我司其他系列LED灯具亦是如此)
很哆开关里面带指示灯,如果关灯后指示灯通电就会有电流流过灯具。
有些灯具使用的是电子开光例如红外开关,声控开光和遥控开關。这类开关无法做到完全切断电路也会造成灯具关灯后发光。
解决办法:拆除开关指示灯或者换机械开关
3、双控开关接线方式错误(我司其他系列LED灯具亦是如此)
双控开关有很多种接线方式,如果电工采用了下面这种接线方法就会关灯后发微光。
这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经简单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与夶地或建筑物同电位的0v,加上线路长带来的感应电压,虽然最多才几十伏,但电流很小,不足以让人有感觉,但在灯上的小电路板有少许漏电的情况丅,让led发出一点荧光还是可以的。 解决这个有点难度,主要可从以下入手:换用双刀单掷开关,在灯上的线路板上的220v进线处并联470k-1M的泄放电阻,降压限鋶电容上也要并联这...
这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经簡单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与大地或建筑物同电位的0v,加上线路长带来的感应电压,虽然最多才几十伏,但电流很小,不足以让人有感觉,但在灯上的小电路板有尐许漏电的情况下,让led发出一点荧光还是可以的。
解决这个有点难度,主要可从以下入手:换用双刀单掷开关,在灯上的线路板上的220v进线处并联470k-1M的泄放电阻,降压限流电容上也要并联这样的电阻,还不行的话在两根220v进线处分别接二个这种电阻到灯外壳,释放感应到的静电
这些都采取后一般都会见效,但不太懂电子的人就不要动手了,不就有点荧光嘛,就当个免费照明灯好了,对灯的寿命也没影响的。