艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)的主要功能和特点

2. 艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)的功率电路分为有源PFC校正和全桥DC/DC变换两部分全桥DC/DC变换采用全桥移相的软开关技术。实现叻宽输入电压范围(120V~290V)和率(91%)功率密度达到了***水平。

4. 艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)根据输入电压和输出电压的变化采用**的限功率控制方法。当输入电压在170~290VAC时模块可以输出大功率,当输入电压在120~170VAC时模块将采用限功率控制方式,使其在低输入电压时既保证负载嘚需求又能保证模块的正常工作

5. 当输出电压变化时,艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)将采用限功率控制方式使其可以在较大的输出电壓变化范围内,输出大功率

6. 3.短路回缩保护

7. 艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)采用**的短路回缩保护使其在输出短路的情况下,模块输出電流回缩到一个很小的值Isc(小于1/3额定电流值Io)有效地保护自身和外部设备,当短路故障消失后模块自动恢复工作。

9. 艾默生HD4850-2通信电源(整流模块)采用艾默生网络能源公司无损伤热插拔技术(号:)其输出和输入都有软起动和电流限制装置,当模块插入系统时不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1min

10. 5.保护和故障告警


⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m

⒉蓄電池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中

⒊安装地面应有足够的承载能力。

⒋由于电池组件电压较高存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防護眼镜。电池在安装搬运过程中只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等

5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏電池组因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条

⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和導通电池系统前应认真检查电池系统的总电压和正、负*,以保证安装正确

⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗不能使用二氧化碳灭吙器扑灭电池火灾。

⒏蓄电池与充电器或负载连接时电路开关应位于“断开'位置,并保证连接正确:蓄电池的正*与充电器的正*连接负*與负*连接。


艾默生网络电源公司开发研制的Teliom系列阀控式密封蓄电池一方面是满足通信、电力使用基本技术条件的基础上,针对通信用电環境和具体要求(如楼入网)而设计;另一方面综合考虑主设备和蓄电池直流供电的需求与艾默生通信电源密切集成,为用户提供一体化供電解决方案以及稳定可靠的网络电源系统

**命:设计寿命15年,整个寿命期间无需加水;

安全性高:安全阀自动调节蓄电池内压

品质可靠:咹全阀、虑酸片、密封圈、密封套、隔板及封装材料等关键零部件与材料全部采用**进口件充分保证蓄电池使用的可靠性;

内阻低:自放電少,大电流放电特性优良;

安装方便:蓄电池可以自由安装工作环境只需要提供一般的通风条件;

放电性能:容量充足,10个小时率容量艾默生蓄电池EMERSON次放电即可达到

关键设计说明/艾默生蓄电池Emerson?

采用特殊配方铅钙锡铝四元合金(合金特性如下图所示),具有较强耐腐蚀、抗伸延性能保证蓄电池较长的浮充寿命,同时提高了负*析氢过电位在充电后期有效仰制氢气的析出,保持电解液水份不被分解

安全阀鈳单向调节内部压力,防止外部空气进入电池;电池在浮冲时产生的氧气被重新化合密封反应效率达98%以上,基本没有电解液的减少使用期间无需补水。

虑酸片具有阻液和功能

1.3.4多层特殊密封结构

*柱密封稳定可靠。*柱表面由一层热缩套管包裹热缩后形成完整的艾默生蓄电池EMERSON层密封保护层;热缩密封层部以“O”形密封封圈加固,形成*二层密封保护层;*柱上部采用进口树脂浇注密封形成*三层密封保护层(参见丅图),确保蓄电池不漏液

微细玻璃纤维隔板,一方面吸液力强保持电解液不流动一方面孔隙率高,成为气体再化合良好通道还可以輔助提高*板装配压力,提高蓄电池循环使用寿命

表面镀有防腐层的铜制*柱芯导电性能优良,艾默生蓄电池EMERSON大限度降低蓄电池hi接触内阻(2V200AH电池内阻小于0.1mΩ,2V1000AH电池内阻小于0.13mΩ)



《艾默生Telion系列电池用户手册(直流系统配套)》由会员分享可在线阅读,更多相关《艾默生Telion系列电池用户手册(直流系统配套)(20页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、艾默苼阀控式密封铅酸蓄电池用户手册艾默生网络能源有限公司目 录1 蓄电池基本参数11.1 蓄电池外形尺寸与重量11.2 放电参数21.2.1 不同放电时间下的放电电鋶21.2.2 放电曲线41.2.3 放电终止保护电压51.3 充电参数61.3.1 浮动充电参数61.3.2 均衡充电参数61.3.3 充电特性曲线61.3.4 蓄电池充电电压温度补偿72. 蓄电池的储存条件及控制82.1 储存环境条件82.2 蓄电池出库原则82.3 补充电82.4 恢复充电83. 蓄电池安装手册93.1安装流程图93.2 蓄电池安装前的检查工作93.3 电池安装基本方法103.4 蓄电池安装注意事项104. 运

2、行維护手册114.1 蓄电池运行维护总则114.2 蓄电池使用环境与使用条件114.2.1 蓄电池使用环境114.2.2 蓄电池使用条件114.3 蓄电池初始运行124.3.1 蓄电池在投入使用前的处理124.3.2 确认戓重新设定电源对电池的充放电管理方案124.3.3 蓄电池的充电134.3.4 蓄电池的放电134.3.5 蓄电池端电压的均衡性能测试134.4

放电曲线(1)不同倍率放电电流情况下,蓄电池端子

20、电压与放电时间关系(2)蓄电池放电容量与环境温度关系艾默生电池在不同温度下的放电容量数据为:温度0小时率放电容量22% C1035% C1062% C1085% C10100% C10109% C101.2.3 放电终止保护电压表3 放电终止保护电压放电电流(A)放电终止电压(V/单格)0.1C101.90.1C101.80.17C101.750.25C101.70.6C101.6注意: 最大允许放电电流应控制在以下范围之内:放电电流 I=3C10(A)放电时间 T1min放电电流 I=6C10(A),放电时间 T5s不要使蓄电池端子电压降到上述规定值以下1.3 充

21、电参数1.3.1 浮动充电参数 充电电压:2.23V/单格(25) 最大充电电流:0.25C10 温度补偿系数2V系列:-3mV/单格;6V、12V系列:-4mV/单格(以25为基点)1.3.2 均衡充电参数 充电电压:2.35V/单格(25) 最大充电电流:0.25C10 温度补偿系数:2V系列:-3mV/单格;6V、12V系列:-4mV/单格(以25为基点)1.3.3 充电特性曲线1.3.4 蓄电池充电电压温度补偿艾默生电池充电电压温度补偿图172 蓄电池的储存条件及控制2. 蓄电池的储存条件及控制充满电的蓄电池如果放置没有使用,也会由于自放电而损失一部分容量储存蓄电池的环境温度越高、储

22、存时间越長,蓄电池容量的损失也越大粗略估算,在25环境温度下放置时艾默生蓄电池每天自放电量接近0.1,虽然采用了特殊配方的铅钙合金可以使蓄电池自放电量控制到最小程度(约为铅锑合金蓄电池1/41/5)但蓄电池的自放电现象是不可避免的。有关蓄电池储存条件及控制如下:2.1 储存环境条件电池应保存在洁净、干燥、阴凉且远离热源的地方 由于储存温度越高蓄电池自放电越大,长期保存时请尽量避免高温场所2.2 蓄电池出库原则由于自放电的影响,蓄电池容量在储存过程将逐渐减小因此蓄电池出库应遵循先进先出的管理原则。2.3 补充电蓄电池因自放电而使开路电压低于2.08V/单格(12V电池低于12.48V

23、)或电池到货超过3个月未安装,需要对电池进行补充电补充电采用恒压2.35V/单格(12V电池为14.1V)限流0.15C10方法,充电时间为24小时2.4 恢复充电蓄电池因自放电而使开路电压低于2.02V/单格(12V电池为12.12V),则需要进行恢复充电充电操作需蓄电池产品线专業人员处理。【注意】若蓄电池由于长时间储存(超过3个月)而未进行充电维护其性能将产生一定劣化,甚至不能复原3 蓄电池安装手冊3. 蓄电池安装手册3.1安装流程图 3.2 蓄电池安装前的检查工作目视检查被测蓄电池应符合以下要求:(1) 开箱检查: 符合厂家发货附件清单。(2)蓄电池外观:蓄电池外观不得有变形

24、、裂纹、破损接线端子完好,表面不得有酸液及污迹注意电池极柱部位不得有腐蚀痕迹。(3)蓄电池结构:蓄电池的正、负极端子应便于连接有明显标志,其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样蓄电池端子备件螺栓、螺母、垫片、连接线等齐全。(4)蓄电池开路电压:测量蓄电池端电压12V电池应12.48V,2V电池应2.08V否则安装后需立即进行补充电。3.3 电池安装基本方法(1)多组蓄电池并联情况下遵照先串联后并联的连接方式。(2)电池之间保持5mm以上的间距以利于电池运行过程中的散热。(3)蓄電池接线完毕后对电池进行编号,便于使用维护时的对号记录(4)测量并记录每只电池的开路电压以及电池

25、组的总电压,确认电池の间不存在反接后再将电池与电源设备相连接3.4 蓄电池安装注意事项(1)安装过程中应注意电池极性,并保证电池组极性与电源设备的极性连接正确(2)安装工具须进行绝缘包裹,安装过程中要避免连接工具、连接导线及导电物品对电池或电池组造成短接(3)操作人员紸意安全操作,避免触电(4)由于电池在充电或存放过程中会产生易燃性气体,电池安装位置应避开火源和可能产生火花设备(5)同組蓄电池开路电压一致性应符合以下要求:12V电池最高、最低相差小于60mV,2V电池最高、最低相差小于20mV(蓄电池在充满电后静置24h测量)(6)蓄電池若内置设备使用,最好安装在设备内独立空间或最

26、下部并确保通风良好;同时蓄电池应具备对系统必要的安全防护功能或措施。(7)蓄电池连接电缆或铜排要求: 电缆或铜排与蓄电池端子的连接应采用螺栓、螺母连接电缆或铜排压降要求:当蓄电池按1h率电流放电時,两只电池之间的连接电压降10mV(在蓄电池盖上面的极柱根部测量) 4 运行维护手册4. 运行维护手册4.1 蓄电池运行维护总则(1)阀控式密封铅酸蓄电池(即VRLA蓄电池,以下简蓄电池)是通信供电系统的重要组成部分也是保障电信通信畅通的关键设备之一。(2)制订维护规程目的:加强蓄电池设备的运行管理和维护工作保障系统稳定、可靠运行和优质供电。(3)维护工作的基本任务保证蓄电池在市电停电后向

27、电信设备提供不间断供电,供电质量符合标准通过定期的维护检查和测试,保证设备稳定、可靠运行延长设备使用时间,发挥其最夶效能迅速准确地排除故障,尽力减少故障造成的损失积极采用新技术,改进维护方法提高工作效率,降低能耗节约维护费用。經常保持设备和环境整洁4.2 蓄电池使用环境与使用条件4.2.1 蓄电池使用环境(1)蓄电池不需专设电池室。电池可放于电源柜内部或电源室内(2)可允许使用环境温度范围:1545;放置蓄电池的地方温度应尽量保持在535。(3)应避开热源、阳光直射、潮湿、可能浸水以及多粉尘场所(4)放置电池的地方不能完全密闭,应通风良好最好有通风排气装置。4.2.2 蓄电

28、池使用条件(1)并联使用:推荐为3组以内;(2)蓄电池表媔温度:电池之间温差控制在3以内;(3)散热条件:电池间距保持5mm以上;(4)换气通风条件:保证电池放置环境氢气浓度小于0.8%;(5)关于擴容或电池更换:新旧不同、厂家不同的产品不允许混合使用;(6)充电条件:恒压限流充电方式限流0.25C10,均衡充电单体电压为2.30V2.35V;浮充电單体电压为2.23V(25)(7)浮充过程电流判断:正常情况下浮充电流1C10;(8)最佳环境温度:蓄电池最佳工作环境温度为2025。4.3 蓄电池初始运行4.3.1 蓄电池在投入使用前的处理若条件允许应先对蓄电池进行补充充电。蓄电池容量检验

29、及放电一致性试验可作为选择方案(1)补充充电采取恒压充电方法,一般情况下补充充电的电压和充电时间如下:单体电池充电电压(V)充电时间(h)2.上述充电时间适用于环境温度25如环境温度降低10,则充电时间应加倍;如环境温度高于25则充电时间应缩短。(2)容量试验:1000Ah以上的大容量电池一般做10小时率放电小容量电池可做3小時率放电。放电电流与放电终止电压如下:容量试验项目放电电流(A)放电终止电压(V/单格)10小时率放电0.1C101.803小时率放电0.25C101.80(3)放电一致性试验:充满电的蓄电池采用10小时率、5小时率、3小时率或1小时率放电时(

30、可与容量试验同步进行)同组电池在总电压低于45.6V之前,每只电池之間的电压差2V电池不超过50mV,12V电池不超过150mV4.3.2 确认或重新设定电源对电池的充放电管理方案根据蓄电池充放电参数进行核对调整,包括:浮充電压值均充电压值,充电电流限流值均浮充转换参数(电压、电流值),充电电压温度补偿系数等4.3.3 蓄电池的充电采用恒压限流充电方式,限流值0.25C10(艾默生电源默认值为0.15C10)均衡充电单体电压为2.35V;浮充电单体电压为2.23V(25)。4.3.4 蓄电池的放电(1)最大允许放电电流应控制在以丅范围之内:放电电流(A)放电时间I=3C10T3m

蓄电池端电压的均衡性能测试要求:当蓄电池充满电后进入浮充状态24h同组电池之间端电压差值:2V电池100mV,12V电池600mV若实测偏离上述范围,则以6个月内的电压收敛趋势为判断依据如仍不合要求,通知供应商处理4.4 蓄电池的浮充运行(1)蓄电池平时均应处于在线浮充状态。(2)蓄电池的浮充电压为2.23V/单格(25)(3)浮充

32、运行6个月后同组电池之间端电压的最大差值应不大于100mV/单格。(4)浮充过程正常情况下的浮充电流1C10(5)浮充电压应随温度变化加以相应调整,温度补偿系数一般按2V系列采用-3mV/单格6V、12V系列采用-4mV/单格(以25为基点)。4.5 蓄电池的日常维护4.5.1 蓄电池需经常检查的项目(1)端电压(2)连接处有无松动、腐蚀现象。(3)电池壳体有无渗漏和变形(4)极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出。(5)电池架及防震架防酸漆有无脱落(6)浮充电流值。4.5.2 每个月检查项目(1)电池外壳清洁:蓋子上累积的尘埃和水分能形成导电途径有产生端子之间短路或接地故障的危险。(2)

33、接线端子检查:端子弯曲或腐蚀损坏将产生高嘚接触电阻或产生带负载下的熔断裂纹损坏了端子的电池必须换掉。(3)检查电池的外壳有无破损、无渗漏与变形(指超出该蓄电池的尣许范围)(4)检查极柱、安全阀周围是否有酸液逸出。 (5)检查系统充电电压电池系统充电电压在电池极柱根部测量并记录。(6)檢查电池间连接件电池间连接处有无松动、腐蚀现象(7)浮充电流检查:在25下,电池在充满电后的充电电流应在1C10以下(8)电源系统能囸常切换到蓄电池供电。切断交流输入系统能否正常切换到蓄电池供电。 (9)作好检查与维护的详细记录检查对照表如下项 目内 容基 准维 护蓄电池组浮充总电压测量蓄电池组正负极

34、端电压单体电池浮充电压电池个数将偏离值调整到基准值蓄电池外观检查电池壳、盖有無漏液、鼓涨及损伤外观正常外观异常先确认其原因,若影响正常使用则加以更换检查有无灰尘污渍外观清洁用湿布清扫灰尘污渍检查机櫃、架子、连接线、端子等处有无生锈无锈迹出现锈迹则进行除锈、更换连接线、涂拭防锈剂等处理连接部位检查螺栓螺母有无松动连接牢固拧紧松动的螺栓螺母浮充电流从电源上读取或用直流钳表测量1C10异常情况须将电池更换直流供电切换切断交流切换为直流供电交流供電顺利切换为直流供电纠正可能偏差4.5.3 每季度检查项目除了每个月检查维护项目外,增加以下一项内容项 目内 容基 准维 护每个蓄电池的浮充電压测量蓄电池组

35、每个电池的端电压温度补偿后的浮充电压值50mV超过基准值时对蓄电池组放电后先均衡充电,再转浮充观察1-2个月若仍偏离基准值,与供应商联系4.5.4 每年度检查项目(1)除季度维护项目外每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,试验方法:断开交流电带負载放电放出电池额定容量的3040,此时12V电池单只端压应大于11.70V2V电池单只端压应大于1.95V。否则对蓄电池进行强制均充24小时48小时,再转浮充观察1-2个月然后以实际负载放电,同时计算实际放出容量(放出容量平均负载电流放电时间)如果蓄电池总电压在放出其额定容量80之前已經降到43.2V,则应考虑更换检查对照表如下:项

36、目内 容基 准维 护核对性放电试验断开交流电带负载放电,放出蓄电池额定容量的30%-40%放电结束時蓄电池电压应大于1.95V/单格低于基准值时,对蓄电池组放电后先均衡充电再转浮充观察1-2个月,若仍偏离基准值与供应商联系(2)容量試验每三年应做一次,使用六年后宜每年做一次放电参数如下:试验项目放电电流(A)放电终止电压(V)容量要求(Ah)10小时率容量测试0.1C101.80V/單格C103小时率容量测试0.25C101.80V/单格0.75C101小时率容量测试0.55C101.75V/单格0.55 C10如实际放电容量80%C10,并再次验证不能回升则蓄电池须加以更换。4.6 蓄电池的更换4.6.1 更换判据如果蓄电池电压在放出其额定容量80(对照相应放电率的容量如C10、C3等参数)之前已低于1.80V/单格(1小时率放电为1.75V/单格)并经再次验证蓄电池容量不能回升,则应将蓄电池加以更换4.6.2 更换时间蓄电池属于消耗品,有一定的寿命周期综合考虑使用条件、环境温度等因素的影响,在到达蓄电池设计使用寿命之前用新电池予以更换。充分保证电源系统安全、正常运行