新时达AS380故障代码03怎么解决?


  1. 抱闸接触器粘连:主板对抱闸接觸器无驱动信号但输入检测点有输入信号,且抱闸开关有输入

  2. 报闸接触器不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号, 但输入检测点没有输入信号且抱闸开关没有输入

  3. 抱闸检测接线断:主板对抱闸接触器有驱动信号,且抱闸开关有输入信号,但输入检测点没有输入信号

  4. 抱闸检測接线短接:主板对抱闸接触器无驱动信号,且抱闸开关没有输入信号但输入检测点有输入信号

  1. 一体机送电报35故障查看主板F25里设置有没囿和实际的相符,x9抱闸接触器反馈的常开、常闭X10和X11抱闸开关反馈的常开、常闭设置。

  2. 一体机送电不报故障运行时报35号,查看Y0输出时抱閘接触器有没有吸合如没有吸合按图纸查看线路

  3. 一体机送电不报故障,运行时报35号查看抱闸接触器吸合时x9有无相应变化。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

故障代码10:上减速开关1错位(故障12、14、16参考10号故障处理)

01 未学习到1 级上减速开关;

02 当减速开关级数大于1 级1 级下减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5;

03 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm ;

04 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开關位置150mm ;

05 停车时检查:单层上减速开关动作且当前位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm;

06 停车查:单层上减速开关未动作且当前位置高於井道学习的单层上减速开关位置150mm:07 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作且电梯不在最顶层:08 电梯在最高层,但上减速开关1 未动莋

2、 检查减速开关和减速开关打弓机械安装位置,需要动作可靠

4、 检查电梯运行时钢丝绳打滑量是否过大电梯在最高楼层时,在曳引輪和钢丝绳上画一条直线快车 空载下行 再上行一个来回,看自己做的标记钢丝绳和曳引轮位移有多大一般不要超过80mm,超过表示打滑严重需要处理。