三菱PLC和松下和三菱PLC哪个学着容易些?

松下和三菱伺服上面的正反方向禁止输入8和9引脚怎么接线我用的是欧姆龙光电开关。

左右限位的信号我想PLC和伺服都能接受到。

是不是先把限位信号接到PLC上面然后在通过PLC给信号给伺服驱动器吗?

历史总积分:15051

历史总积分:15760

2018春节活动(三)

可以接到PLC上面然后输出接到伺服;也可以直接接伺服都行;看伱的PLC的点够不够用还有光电开关接线方式那种比较方便;

喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步但是我的世界里,如何才能追到那

正常都是给PLC  图省事8和9空置不需要接线通过给PLC信号然后停止脉冲输出。不过接伺服更加安全可靠

NPN的光电信号直接接正反方向禁圵输入8和9引脚和PLC输入上。

COM接24V光电正负接好,信号接8和9上就OK了

[此贴子已经被作者于 9:24:31编辑过]

你可以直接接到驱动器上也可以接回PLC再给过去。。

限位信号直接接到驱动器上以后维修也方便

接plc上都行根据个人的习惯就行

专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机

历史总积汾:13800

三菱PLC与三菱伺服放大器之间的通訊

编辑:电气自动化技术网 点击: 585次 字体设置: 大 中 小

三菱MR-J3-A系列伺服放大器具有RS-422串行通讯功能可以用来实现运行伺服系统,修改参数监控,讀取报警和伺服位置等功能

注:最后一台伺服的放大器请短接TRE与RDN。

1.伺服放大器通讯规格

2).传送代码: 起始位:1位 数据位:8位 校验位:1位(偶校验)

3).传输协议:字符方式 半双工通讯

1).串行通讯波特率No.PC21 设置的通讯速度必须与主站的通讯速度相同

3.通讯协议请参考技术手册。

使用无顺序协议需要对通讯规格D8120 进行设定其中包含波特率,数据长度奇偶校验,停止位和协议格式等这里对D8120设置如下:

即 起始位1位,数据长度为8位1位偶校验,停止位1位 通讯速率9600

三. PLC与伺服放大器之间的通讯程序如下:

此程序以读出站号0的放大器的报警记录(最新)為例: