图中BFWP_YJV22_1KV_5X6_CT/SC32—WE分别是什么意思?

序 号 检 验 项 目 1 根 数 2 颜 色 3 绝缘平均厚度 4 绝缘最薄点厚度 5 护套平均厚度 6 护套最薄点厚度 7 编织密度 8 钢带层 *厚*宽 9 标志耐擦试验 10 成品外径尺寸 热延 载荷下伸长率 200±3℃ 最大175% 伸 冷却后永久伸长率 15min,20N/cm 2 最大15% 电线电缆出厂 (抽样 )检验報告 检验编号

YJV-3X120+2x70 和 YJV-4X120+1X70 有什么区别根据怎样情况选择? YJV-3X120+2x70 和 YJV-4X120+1X70的区别是零线的线 径不同前者是 70平方毫米,后面的零线截面积是 120平方毫 米五芯电纜如果主要用在电动机等三相负载比较均衡的电气系 统中,可以使用 70 平方毫米的零线如果负载不均衡,甚至有 时只使用 220V的电源就必须使用零线是 120平方毫米的五芯 电缆。

YJV22-1KV 3x16+2x10是什么意思知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相關YJV22-1KV 3x16+2x10是什么意思 更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行業领域优质服务。

1、管路敷设标注方法(导线敷设蔀位、方式)

AB:沿或跨梁(屋架)敷设AC:吊顶内敷设

ACC:暗敷设在不能进人的顶棚内ACE:在能进人的吊顶在敷设

BC:在梁内暗敷BE:沿屋架或跨屋架敷设

DB-直埋CC:暗敷设在屋面或顶板内:

CC:沿现浇板内暗敷设CC:暗敷设在顶棚内

CP:穿蛇皮管/金属软管敷设CT:电缆桥架敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设CE:混凝土排管敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设CLC:柱子内暗敷

SC:穿焊接钢管敷设SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

SR:沿钢索(钢线槽)敷设TC:电缆沟敷设

F:地板及地坪下敷设FC:暗敷设在地面内

WE(WS):沿墙面敷设WC:暗敷设在墙内

PC:硬塑料管敷设PCL:塑料夹敷设

PL:阻燃半硬聚乙烯管敷设QR:铝合金線槽敷设

MT:穿电线管敷设MR:封闭式金属线槽敷设

M:用钢索敷设:PR:塑料线槽敷设

FPC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设K:瓷瓶或拄式绝缘子敷设

KPC:穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设RC:水煤气管

CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管

3、灯具安装方式的表示

电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线……