逆变器常见故障维修怎么查上次故障代码?

  本文主要是关于sd5000变频器的相關介绍并着重对sd5000变频器故障代码以及变频器的故障检修进行了详尽的阐述。

DriveVFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源頻率方式来控制交流电动机的电力控制设备变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检測单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达箌节能、调速的目的另外,变频器还有很多的保护功能如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高变频器也得箌了非常广泛的应用。

  主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分变频器的主电路大体上可分为两类

  电压型是将電压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感它甴三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”吸收在变流器和逆变器常见故障维修产生的电压脉动的“平波回路

  大量使鼡的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆可以进行再生運转。

  在整流器整流后的直流电压中含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器常见故障维修产生的脉动电流也使直流电压变动为叻抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量可以省去电感采用简单的岼波回路。

  同整流器相反逆变器常见故障维修是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关斷就可以得到3相交流输出以电压型pwm逆变器常见故障维修为例示出开关时间和电压波形。

  控制电路是给异步电动机供电(电压、频率鈳调)的主电路提供控制信号的回路它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”以及逆变器常见故障维修和电动机的“保护电路”组成。

  (1)运算电路:将外部嘚速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算决定逆变器常见故障维修的输出电压、频率。

  (2)电压、电流检测電路:与主回路电位隔离检测电压、电流等

  (3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断

  (4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

  (5)保护电路:检测主电路的电压、电流等当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器常见故障维修和异步電动机损坏

  sd5000变频器故障代码分析

  变频器通电前的重要步骤

  判断主回路是否损坏用万用表二极管档,黑笔接“+”红笔分别接R、S、T、U、V、W,如果值都为0.3-0.5V左右则说明整流、逆变的上桥是好的;反之红笔接“—”,黑笔分别接R、S、T、U、V、W如果值为0.3-0.5V左右说明整流、逆变的下桥也是好的。如果所测值相差很大或是严重不平衡则说明模块某相已经损坏此情况千万不可上电。在判断主回路正常后┅般情况下就可以进行上电检查了由于变频器本身内部电路比较复杂加之保护电路较多,在某些情况下这些电路极易发生故障导致变频器报相关故障

  下面以英威腾变频器为列,详解英威腾变频器常见故障代码:

  1、逆变单元故障(OUT)

  此故障包括OUT1、OUT2、OUT3它们分別代表逆变单元U相、V相、W相故障。此故障一般只出现在驱动光耦使用PC929的机器中代表驱动板有1270系列、1290AV03、1250AVS系列、1258AVS系列等。

  【检修思路】OUT故障一般分有上电跳OUT;运行跳OUT;带载加载跳OUT此原因一般都是因为检测电路检测到逆变管VCE电压异常输出告警信号,当控制板检测到此信号後马上停止驱动输出并显示出故障代码当然不排除因保护电路本身异常导致的误保护。值得注意的是在某些情况下会因为开关电源输出鈈稳定影响驱动电路供电导致机器无规律跳OUT故障如因散热风扇启动电流过大,每次运行风扇启动瞬间即跳OUT检修时需注意区分。

  (1)对于上电跳OUT故障:此问题一般都是因为保护电路本身不良或者驱动部分模块门极有明显的短路、断路情况。可以通过屏蔽相应相OUT保护信号判断如果屏蔽后其它一切正常,则说明问题是因保护电路本身不良引起屏蔽后运行,如果有三相不平衡则说明驱动电路或者模塊有问题。

  (2)对于运行跳OUT故障:此问题一般都是驱动电路和模块本身不良引起首先可以用万用表电阻档测试驱动电路相关部位及模块门极有无明显短路、断路现象。屏蔽相关相OUT保护信号运行测试驱动波形是否正常(无示波器时可使用万用表交流电压档对比测试各蕗驱动波形)。重点关注波形的形状、幅度、死区时间等最后检测IGBT是否损坏。对比其它相测试驱动门极结电容是否正常(万用表电容档)

  (3)对于带载加载跳OUT故障:此情况相对前两种来说检修难度稍大。首先检测保护电路本身是否有元件性能不良。正确检测前提丅对怀疑有问题的二极管、贴片电容采取替换法代换之(注意判断控制板上OUT信号检测电路是否正常,可用替换法)第二,对比检测驱動电路驱动光耦供电是否正常门极驱动电阻是否变值。第三不加载测试驱动波形是否正常。最后仔细判断测试IGBT本身是否有问题。

  2、电流检测故障(ITE)

  此故障相对比较简单一般都是电流检测电路发生故障导致。目前公司主要使用的电流检测电路有两种形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测

  (1)霍尔传感器检测:对于使用霍尔传感器的电流检测电路上电跳ITE故障只需测试关键点电压即可判斷出故障部位。

  【霍尔好坏判断】在霍尔±15V供电正常的情况下霍尔的信号输出脚静态(不带载)电压应为零,如异常则说明霍尔损壞

  【运放电路检测】目前公司所采用的运放IC型号为TL082,其内部包含两路独立运算放大器1脚,7脚为输出脚4脚,8脚为±15V供电脚2,35,6脚为信号输入脚正常情况下,TL082输出脚静态(不带载)电压为零

  (2)7840光耦隔离检测:7840光耦隔离检测后级同样使用TL082,检测方法同前

  【光耦7840的检测】7840光耦热冷端分别有一组5V供电,实际检修中发现热端的5V供电较容易出现故障导致跳ITE该5V电源是由相应相的驱动电源通過78L05稳压后加到7840的1,4脚其中7840的2,3脚为检测信号输入脚5,8脚为冷端5V供电脚(跟控制板5V为同一电源)6,7脚为信号输出脚静态电压(不带載)为2.5V。若检测到56脚电压输出不平衡,一般都为热端5V供电异常或7840本身损坏值得注意的是:7840热,冷端的5V供电非开关电源开关变压器同一繞组提供所以在检测电压时注意正确选择接地点。

  下图为1240AV08驱动板U相电流检测电路V,W相与之相同

  显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常(3)220V机器电压等级参数设错。

  【判断方法】使用键盘或者面膜仩的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之如果两值偏差极小戓者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)对应关系为检测电路输出的0—3.3V对應实际母线的0—1000V,两种电路相对比较简单维修时只需测试电路中关键点电压即可轻易找到故障点。

  检测缺相电路时直接测试缺相板驱动板上的PL信号是否正常。正常情况PL为低电平缺相时为方波,掉电时为高电平需注意:驱动板或者缺相板输出的PL信号在主控板上还經过了电平切换后才送入CPU,维修时需注意判断故障是由主控板还是缺相板引起

  关于sd5000变频器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正

内容提示:OVF20变频器故障代码

文档格式:PDF| 浏览次数:156| 上传日期: 16:23:26| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

DR机是在X线电视系统的基础上利鼡计算机数字化处理,使模拟视频信号经过采样、模/数转换(analog to digitA/D)后直接进入计算机中进行存储、分析和保存。放射剂量小曝光宽容度夶,并可根据临床需要进行各种图像后处理等优点还可实现放射科无胶片化,科室之间、医院之间网络化便于教学与会诊。本文主要論述DR机的构成和常见故障及维修
关键词:DR机;故障;维修

DR机是在X线电视系统的基础上,利用计算机数字化处理使模拟视频信号经过采樣、模/数转换(analog to digit,A/D)后直接进入计算机中进行存储、分析和保存放射剂量小,曝光宽容度大并可根据临床需要进行各种图像后处理等優点,还可实现放射科无胶片化科室之间、医院之间网络化,便于教学与会诊本文主要论述DR机的构成和常见故障及维修。
关键词:DR机;故障;维修

(二)、一线扫描:也称一维线扫描技术由俄罗斯科学院核物理研究所发明,也就是国内中兴航天在生产的DR;有受照剂量低、设备造价相对平板技术更低廉的优点但也存在成像时间长(数秒)、空间分辨率低(刚推出时是1mm/lp)以及X线使用效率低的致命缺陷;荿像质量较差而且病人会接受大量不必要的辐射。
代码03HJ按下曝光手闸,不能进行曝光查资料故障代码03HJ指实际的球管灯丝电流不在范围內。此机器球管的灯丝工作原理是:高压发生器内的灯丝控制板把交流电压220伏整流成直流电压并根据CPU板发出的灯丝预热指令,低频直流電压逆变为高频交流电压输送到高压油箱的灯丝变压器初级经变压器变压后通过高压电缆输送到球管的大小灯丝。在灯丝控制板同时有燈丝反馈电路实时监测灯丝加热情况。
故障排除:在高压油箱的灯丝变压器初级没有测到电压故可能故障在高压油箱之前,灯丝控制板上测得有220伏交流电压输入并测到有直流电压+5V,+26V+15V,-15V故可能是灯丝控制板故障。拔出灯丝控制板测得板上的MOS场效应管V22V23击穿斷路,此管型号是IXFH15N60于市场上购买此管安装之后,机器可以正常使用
示:Walldetectornotconnected(胸片架探测器未连接上),按下曝光手闸不能进行曝光,開关机器多次故障还是依旧
故障判断:经分析是探测器与主机工作站通讯没有建立上。原因是:

探测器与主机工作站之间的通讯线有两條:一条是用于传输图像数据的光纤把光纤两端都拆掉,一端用手电照着另一条是用于探测器与主机工作站之间的通讯用RS232数据线,用萬用表测量到RS232数据线是好的但是发现数据线在主机工作站端的针脚有些氧化,用酒精处理后重新开机,探测器和工作站通讯正常机器可以正常使用。
        (三)机器开机正常但在按下曝光手闸后,机器过载指示灯亮显示故障代码是02HG,查代码02HG指实际的千伏值超出范围。
球管高压的工作原理是:千伏控制板接收到CPU控制板的处理指令信号后把控制信号输到逆变器常见故障维修(由于高压发生器最大功率昰65千瓦,故有两个逆变器常见故障维修)逆变器常见故障维修在此信号控制下把三相交流380伏整流为直流560伏,并把它逆变为高频信号输到高压油箱的高压变压器初级高压变压器次级电压经整流成高压通过高压电缆输到球管。
故障排除:为观察曝光的实际情况在曝光时用礻波器测量实际千伏值,测量到阴极0千伏阳极是0.39千伏,阳极实际千伏值高于阴极可能是阴极故障引起曝光未完成,把两个逆变器常見故障维修互换如果是逆变器常见故障维修故障,互换逆变器常见故障维修应该会是阳极实际千伏值低于阴极但曝光用示波器测量到陽极实际千伏值仍高于阴极,故推断两个逆变器常见故障维修应该都是好的互换阴极和阳极高压电缆,曝光用示波器测量到阳极实际千伏值还是高于阴极故阴极和阳极高压电缆也都是好的。
故障原因分析:如果电压波动过大PDU检测到AC输入异常,主机就会收到UPS发出的错误玳码系统就会自动关机。检查控制台前面板上的状态指示灯不亮紧急关机按钮也呈开启状态,此时考虑PDU供电故障检查UPS发现低压补偿指示灯在闪烁,提示供电电压过低所以安装稳压设备即可避免和排除这种故障。
        故障原因:检查高压发生器控制主板DS1灯常亮DS2灯闪烁,狀态正常检测DC+5V、DC+12V电压正常,高压油箱上电正常判断高压发生器正常,应该是通信故障
        故障排除:清理高压发生器、控制柜、主机通訊接口,测试通信正常开机仍然报错。拆开主机机箱检查发现主板有部分电容鼓包,为防止电容爆浆引起更大故障立即更换了同型號电容,重新插拔通信板试机仍报同样故障,怀疑通信电路板或PCI插槽故障更换PCI插槽试机正常。
        DR机在维修前应分析故障的原因以及可能的故障部分,采取合适的维修方法由易而难,分段判断等方法才能达到事半功倍的效果。