初级会员, 积分 151, 距离下一级还需 49 积汾 |
|
你的电路接法是否错误呢查看一下,单片机从理论上讲是不能直接驱动继电器的不管你的接法如何,直接連接可能会烧坏单片机I/O口你的原因可能是已经把I/O口烧坏了正确的连接是加一只驱动三极管。
我是直接用开发板外接的应该直接对电平控制就行了啊
你的继电器参数是多少,比如说电流如果超过了单片机的I/O电流就有可能烧坏单片机I/O内部电路,比如说击穿等等
自己解决了谢谢大家~
你对这个回答的评价是?
你的继电器是不是设置自锁了!!
或者是你用的是磁保持继电器?
你对这个回答的评价是
本回答由广州济川科技有限公司提供
而且,继电器线圈是感性负载最好加隔离,至少要有续流二极管不然很容易烧
你对这个回答的评价是?
IO口输出在多数情况下只能看做信号没有驱动力,除非是像发光二级管这样的小功率器件
你对这个回答的评价是?
不可以的单片机IOロ电流太小,没什么驱动能力
你对这个回答的评价是