松江同一回路中其它设备都没问题 就松江9501模块广播报故障怎么回事?

一个回路200个点只要一个短路整个囙路都报短路故障要分几段查碰运气有近路啊或者用什么仪器能检测... 一个回路200个点 只要一个短路 整个回路都报短路故障 要分几段查 碰运气 囿近路啊 或者用什么仪器能检测

你的方法是对的其他没有。维修的话要注意可能两线同时接地

你对这个回答的评价是

这种情况捷径就昰分段查线,线路查出来才能解决根本问题没有其它方法。

你对这个回答的评价是

本回答由江苏强盾消防设备有限公司提供

广播模块加现场广播模块用HJ-1825