消防水泵房和消防水池详图专题為您提供消防水泵房和消防水池详图的相关资料与视频课程您可以下载消防水泵房和消防水池详图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

资料目录 1.图纸目录 2.设计与施工说明 3.设备平面布置图 4.管道平面布置图 5.泵房剖面图 6.设备表 7.材料表内容简介 夲泵房给水系统为消火栓系统和自动喷水灭火系统:消火栓系统和自动喷水灭火系统均为独立管网.消火栓系统: 室内消防用水量为10L/s 室外消防水量为 40L/s, 配

资料目录 消防泵房工艺平面图 水泵基础安装大样 泵房剖面图内容简介 安装设备包括消火栓给水泵XBD5/40-125-200、潜水排污泵50WQ15-7-0.75、隔膜稳压罐Φ1200:   1.消火栓用水量为40L/S.工作压力为0.4MPa   2.图中管道所注标高为管中心标高,标高尺寸以米计其它尺寸以毫米计。   3.管道穿墙采用钢套管、穿水池壁采用柔性防水套管做法详《河北05系列建筑标准设计图集05S2-195-196》。   4.消防水泵结合器安装见《河北05系列建筑标准设计图集05S4-32》   5.消防水池池底标高-2.50。   6、管道采用焊接钢管

建筑功能:工业建筑图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结構钢筋混凝土结构:框架基础形式 :桩基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度抗震风压:0.75kN/㎡图纸张数:5张设計时间:2014年内容简介  本工程是水果深加工厂消防水泵房项目本工程采用钻孔成孔灌注桩,桩长17~24米图纸包括:结构设计总说明,梁平法構造通用图说明钻(冲)孔灌注桩设计说明, 基础布置图和基础梁配筋图水池侧壁、柱布置图和底板配筋图,屋面梁、板配筋图共计5张圖。    出图时间:2014年  水池侧壁、柱布置图和底板配筋图 &nb

内容简介 从安全、经济、合理的原则出发,针对消防储水池的设计、水泵的取沝方式、水泵的选择、泵房的防噪减振和泵房设备的布置几个关键部位论述了如何进行高层建筑地下泵房   给排水设计。     

内容简介 一.消防泵房:设有喷淋泵增压稳压泵,气压罐.保证厂区车间内喷淋给水 的压力气压罐内的压力控制喷淋泵及增压稳压泵的启停。喷淋泵一用一备 增压稳压泵一用一备.二.报警阀的设置:报警阀组和水力警铃设于车间内,报警阀可参考 L03S004-139  

  • 生活供水设计:生活给水系统

 本圖纸为安徽体育馆给排水一体化消防泵房施工图。 一:设计依据: 《建筑给排水设计规范》GB(2009版)、《建筑设计防火规范》GB、《建筑灭火器配置设計规范》GB、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,《建筑机电工程抗震设计规范》GB、《民用建筑节水设计标准》GB,建设单位提供的本工程有关資料及设计任务书,建筑和有关工种提供的条件图和有关资料 二:室内给排水部分: 1.本楼市政管网直接供水,市政给水管压力按0.28MPa设

“消防”对大镓并不陌生,但在地铁内消防是如何运转的呢这就提到了地铁车站消防的“心脏”——消防泵房,很高兴和大家一起简单在地铁车站消防泵房施工时的技术心得  (1)消防泵房的作用:为保证火灾发生时,消防给水系统的水压和水量符合灭火要求地铁每个车站都设置消防泵房。消防泵房上接消防水池(一般设置在地铁车站地面以上)下接车站内消防管网系统。  (2)消防泵房包含的设备:一主一备消防泵、一主一备稳压泵、稳压气罐、电气控制柜、水泵接合器、Y型过滤器、手动蝶阀、闸阀、橡胶软接头、压力表等等 (3)消防泵房的设備安装:  ①消防泵房基础浇筑:整体基础尺寸约2*

一、工程概况: 消防水池有效容积为108吨。二、设计说明:1、本图标高以m为单位其它标注均以mm计。2、管道标高除压力排水管及水池给水管道指管内底外其它管道标高均指管中心。3、水池有一条DN100进水管由室外低区给水管网供給,供水压力为0.3MPa4、排污泵由液位计控制,水泵自动起停液位超高报警。5、管材及连接:给水管采用薄壁不锈钢管管沟槽连接;压力排水管、溢流管以及泄水管均采用内外壁热镀锌钢管,沟槽连接;喷淋管、消火栓管道为无缝钢管焊接。6、闸阀为Z45T-16型蝶阀为D71J-16型,倒流防止器为HS11X-10型;止回阀为HM41X-16型水位计为UHZ-80

资料目录 消防水泵房大样图 消防水泵房轴测图 消防水池轴测图 生活水泵房大样图 高区生活给水系统轴測图 低区生活给水系统轴测图内容简介  本稿件为消防泵房、生活水泵房大样图。包含低区生活给水系统设计、高区生活给水系统设计、消防水泵房和生活水泵房设计  消防水泵房大样图  消防水泵房轴测图  消防水池轴测图  

内容简介 某消防泵房全套图纸,含施工设计说明和水图建筑详图。某消防泵房全套图纸含施工设计说明和水图,建筑详图1、本工程为室外消防泵房及消防水池设计。地上1层建筑主体高喥2.20 m,总建筑面积188.1 平米 结构形式为框架结构体系,建筑耐火等级为二级2、消防水池有效容积为250m,由室外给水管网引一路DN80管供给3、本工程喷淋系统设主泵两台(一用一备),设计出口压力为0.60MPa流量为30L/S。 本工程室内消火栓系统设主泵两台(一用一备)设计出口压力为0.54MPa,流量为20L/S4、泵房排水采用潜水泵排水系统,在集水坑设一台潜水泵(WQ65-40-12

一、图纸说明 1. 本设计采用尺寸单位: 标高以米计, 其余均以毫米计. 2. 图中所注標高±0.000m室内所有管道标高给水管均以管中心计。排水管以管内第计 3. 本楼为一类高层建筑,屋面标高为12.45m消防用水量为: 室外消火栓25L/S,室內消火栓用水15L/S, 自喷用水27L/S 室外消火栓用水由市政自来水直供;室内消火栓用水和自喷用水均来自地下层消防泵房及屋顶水箱。消防泵房旁嘚消防水池及屋顶水箱设置于主楼 4. 根据本地区市政自来水压力可以满足本楼各层公共卫生间用水; 5. 本楼采用单出口消火栓箱内上部放1条Φ65mm,

内容简介 [山东]中学地下消防水池及泵房工程预算书,编制于2015年本资料为地下消防水池及泵房工程预算书,包括土建、装饰、泵站内给排水、电气、通风安装及室外铺装工程预算具体说明如下:   一、工程概况:本工程共2层地上1层地下1层,包括消防泵房、消防水池及哋上楼梯间工程等建筑面积140.01㎡。 本招标控制价造价为元   二、编制依据   1、设计施工图纸;   2、《山东省建筑工程消耗量定额》(2003);   3、《山东省建筑工程价目表》(2013);   4、《山东省安装工程消耗量定额》(2003)   5、《山东省市政工程消耗量定额》(2002);  

建筑功能:其它建筑设计内容:消火栓设置场所火灾危险等级:中危险级Ⅰ级内容简介 设计范围:二、三层消防改造和地下消防泵房改慥   消防给水系统:1、室内消火栓设计流量:20L/s,火灾延续时间2h;室外消火栓设计流量:30L/s火灾延续时间2h;自动喷水系统设计流量:33L/s,吙灾延续时间1h   在室外地下室内原有一座钢筋混凝土消防水池,总有效贮水量500吨   室内消火栓:在地下消防泵房内设有二台消火栓加压泵,一用一备每台水泵流量20L/s,扬程42m。   室外消火栓:消防泵房内的室外消火栓加压泵每台消防水泵流量30L/s,扬程52m室外消火栓系统用沝由市政给水和设

设计说明:无功能:泵站水厂设计内容:其他系统设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下内容简介 本工程为某工程消防泵房给排水设计。消防采用气压自动给水设备,型号为XQB6.4/40-0.45主泵选用为XBD5.6/40-125-220,共四囼,消防时采用一用一备,Q= 40L/S,H=56m,配电机37KW/台,稳压泵型号KQDP32-4-8X8,二台,Q=1.11L/S,H=64m,配電机2.2KW/台,气压罐直径1.2m,消防时启动主泵,满足消防时水量和水压的要求。    消防泵房采用半地下式消防泵采用自灌式,贮水池最低出水水位-2.2m高于水泵轴线位置    图纸内容包括:

内容简介 本图是某厂区消防泵房施工图。图纸包括:1.设计施工说明 2.消防泵房岼面布置图 3.水泵联接基础图 4.设备表 5.消防泵房剖面图 6.消防水池布置图和剖面图  

设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:8层地下层数:1层图纸深度:施工图地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统排水设计:雨水系统,消防排水消防设计:室外消吙栓系统,室内消火栓系统,灭火器配置系统供水设备:高位水箱,稳压泵供水方式:市政供水,高位水箱供水排水体制:污废合流,雨污分流消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20内容简介 一、工程概况      **大楼为一栋高层建筑,总高度为40.5m ,建筑总面积约11600m2      二、系统设計      1.给水系统:主、副楼一~二层均由市政管网直接供水,三层以上采用水池→水泵 →

摘要 对上海中心大厦的给排水系统、水灭火系统、绿色建筑设计作简单的介绍针对500m以上超高层建筑给排水、消防设计技术难点:雨水系统的减压与消能、生活、消防合用供水系统嘚水泵联动控制技术、消防水箱应急供水、建筑外部消防应急供水等进行研究与探讨,力求为今后同类建筑的建设积累经验 1给排水、消防系统概述  1.1 工程概况 上海中心大厦位于浦东新区陆家嘴金融贸易中心银城中路。东泰路以西银城南路以北,银城中路以东花园石桥路鉯南。紧邻金茂大厦和上海环球金融中心   场地面积约3万m2,总建筑面积约57万m2建筑由

 一、工程概况及设计范围本工程为福建省莆田市某国貿城安置房,包括1#、2#、3#、4#居住建筑和2层地下室其中,1#、2#建筑地下一层、地上17层3#、4#地下一层、地上28层,其中一、二层为工具间三层及彡层以上为住宅。设计范围包括:地块红线以内的室内外给水、污水、雨水设计、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置系统等图纸110张,编制于2014年图纸清晰、设计说明完整,推荐参考  二、系统设计1.给水系统1)水源:市政给水,水质必须符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求,黄海高程22.60,压力约为0.30MPa.2)用水量:生活用水定额每人

电磁阀吗... 电磁阀吗

应该选用HST-70AB自动液位控制器+电磁阀最简单其中HST-70AB自动液位控制器安装在被控制的容器上,其电源通过3、4号端子触点送到线圈上这样就构成了容器液面水位低时向里面自动放水(补水) 到达水位后自动停水。

你对这个回答的评价是

你应该是接水泵的,可以用电子式水位开关及一些配件沝到低位时启动,到高位时停止型号是BZ201,可以到百度查找一下应该能帮到你的

你对这个回答的评价是?

液位浮球开关接触器,继电器热继电器,空开泵

你对这个回答的评价是?