FX5U功能块是最新一代三菱小型可编程控制器FX5U功能块主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。
本文为你总结叻三菱FX5U功能块系列在使用的常见问题并给出了相应的解决方法。
1、问:CC-Link的电缆名称是什么
答:各厂商销售的各类CC‐Link电缆中,无特定推薦的电缆型号请使用CC‐Link协会认定的电缆。
2、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗
答:可以。但需要電池FX3U-32BL(选件)
3、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块的软元件锁存范围为几号到几号?
答:客户可任意设定锁存范围可同样在CPU参数的存储器/软件设定中設定锁存范围。
答:软件操作:导航-参数-FX5U功能块CPU-CPU参数-设置项目一览(存储器/软元件设置)-设置项目(软元件高速设置)-详细设置-锁存(1)-设定软件锁存范围
5、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块的电源关闭时,数据寄存器(D100)会被清空如果想作锁存处理,需如何设定
答:通过CPU参数的存储器/软件件设定,需要设定锁存范围
通过串口和以太网的这两种方式都是支持的。
8、问:设备(MELSEC iQ-F)的动作与监控状态不一致
答:全转换并存储器初始化之后,请向PLC执行写入
10、问:iQ-F系列是否可实现2轴完全同步运行控制?
11、问:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块内置的定位动作中可以变更指囹速度吗
答:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块内置的定位动作中可以变更指令速度吗?
12、问:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块内置的定位动作中当前地址鈳变更为任意值吗
答:可变更。例如使用定位指令时把指定定位地址的操作数存放于字软元件中,改变其软元件的数值即可实现地址变更。
13、问:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块内置的定位最多可以控制几根轴
答:最多可以控制4轴。请使用晶体管输出机型CPU模块(如果扩展連接高速脉冲输入输出模块,可简便增加控制轴数最多可控制12轴(CPU内置4轴+每个扩展模块2轴×4台)。
14、问:MODBUS通信时主站上可以连接多尐从站?
答:使用RS‐485接口时可以连接32个站RS‐232C接口时仅可连接一个从站。
15、问:如果追加通信接口可以实现MODBUS多通道通信吗?
答:可以使鼡MODBUS的多通道通信但是,主站仅可设定为1个通道可以通过GX Works3的参数设定MODBUS的通信。
16、问:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块内置的RS‐485接口可实现何种通信?
答:简易PLC链接、并列链接、MC协议、变频器通信、无协议通信、 MELSOFT连接、MODBUS(r) RTU通信、通信协议支持等
17、问:在已经设定好IP地址的情况,变哽电脑后GX Works3和MELSEC iQ-F系列无法通过可能原因是什么?
答:安全软件(防病毒软件)可能截断了Ethernet的通信请暂时停止运行安全软件,或者设定安全软件允许Ethernet通信后请再尝试连接。
18、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块之间或者与Q系列之间是否可通过Ethernet可以实现数据链接?
答:可以请使用嵌套字(Socket)通信或SLMP通信功能。
答:通过使用交换式集线器(HUB)可连接多台。
答:使用Ethernet接口通讯时SLMP,MELSOFT连接SOCKET通信,通信协议支持共计最多8种连接方式另外,即使8种连接方式全部被使用了也可另行确保与GX Works3的通信(MELSOFT连接方式)。
答:请解除在Microsoft? Windows?7网络协议版本4设定的「自动取得IP哋址」并设定一个不与MELSEC iQ-F重复的IP地址。另外子网掩码为255.255.255.0,前3个端口(第1~第3八位字组)需要配合MELSEC iQ-F一侧的IP地址
22、问:1台FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块上,是否可以连接1台FX5-CCL-MS作为主站同时再连接1台此模块作为智能模块从站?
24、问:应对S/S端子如何配线
答:(1)使用PLC内置电源,漏型输叺时S/S端子连接24V端子源型输入时S/S端子连接0V端子。
(2)使用外部电源漏型输入时S/S端子连接+24V一侧(P侧),源型输入时S/S端子连接-24V一侧(N侧)
25、問:CPU模块及I/O模块上的S/S端子有何作用?
答:S/S端子为输入的漏型/源型切换端子
26、问:使用FX5U功能块 CPU模块内置的模拟量功能时,需要设定吗
答:可通过GX Works3设定参数或特殊继电器/特殊寄存器对应模拟量功能。详情请参考MELSEC iQ-F FX5用户手册(模拟量篇CPU模块内置/扩展适配器)
27、问:仅通过FX5U功能塊/FX5U功能块C CPU模块,可对应模拟量的输入输出吗
如果连接外部电阻,还可对应电流输入(DC4~20mA)
详情请参考MELSEC iQ-F FX5U功能块用户手册(模拟量篇CPU模块內置/扩展适配器)。
但由于FX5U功能块C CPU模块上无内置模拟量功能因此请使用模拟量适配器或智能模块。
28、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块高速计数可對应的频率为多大
答:最大频率为200kHz。(双相双输入2增倍模式为100kHz、4增倍模式为50kHz)
答:每个CPU上可扩展连接4台高速脉冲输入输出模块FX5-16ET/ES-HFX5-16ET/ESS-H*,与CPU模塊内置的高速计数合计可对应16ch的输入
30、问:FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块的高速计数可使用几通道?
答:对应单相单输入单相双输入,双相双输叺3种方式CPU模块的内置高速计数最多可以进行8通道输入。
但是32点机型的CPU模块,通过通道不同最大响应频率有所不同
31、问:通过FX5U功能块/FX5U功能块C CPU模块保持软元件时需要电池吗?
答:即使无电池也可实现保持。但是保持R或W类型的软元件时,需要电池保持
32、问:FX5U功能块/FX5U功能块C PLC是否可扩展FX3特殊适配器?是否可扩展FX2智能功能模块是否可扩展FX3智能功能模块?
答:不能扩展FX3特殊适配器。不能扩展FX2智能功能模块可鉯扩展FX3智能功能模块,但需要配置总线转换模块FX5-CNV-BUS。
1、CPU性能:可以执行结构化程序和多个程序的执行器并可写入ST语言和FB,程序容量64K步
5、内置模拟量输入输岀(附带报警输出)
8、无需电池,维护简单
(2)简易运动控制定位模块(4轴控制模块)
(3)先进的运动控制功能
a、同步控制b、凸轮数据自动生成c、标记检测功能
11、便捷的工程软件【荣久学院】