这个瓦开关能承受多少瓦上限是多少?

一个办公楼!一个16A的空气带了大概1800W的灯!2.5的线这些灯分四开,有个很奇怪的现象随便开三开没事,只要四开一起开一会就跳!本来怀疑是空气开关能承受多少瓦小了换了32A的还是跳!请问高手会是什么情况?如果解决了还多加分!
全部
  • 共1800W的负荷使用16A的空气开关能承受多少瓦和2.5的线(铜线)时,开关能承受多少瓦和导线没有问题可以使用,但如果跳闸可从以下方面分析原因和处理:
    1.查看空气开关能承受多少瓦是否带有漏电保护功能,是否是因线路漏电引起跳闸
    2.作为办公楼,按说应该进3相4线在有单相照明负荷时,必须使用3相4线保护器如果你的空气开关能承受哆少瓦带有漏电保护功能,开关能承受多少瓦配置或接线不正确也会引起跳闸,。
    3.综上你可以断开办公楼电源开关能承受多少瓦,做好咹全措施检查办公楼线路以及用电设备的绝缘,查看空气开关能承受多少瓦配置和功能以及其外部接线是否正确必要时由专业供电服務(技术)人员处理。
     
  • 这样的结果有以下几种可能:1有可能是接线错误,解决的办法是检查接线是否正确如火线接在零线位置。2设備问题,开关能承受多少瓦出口所带设备有短路或漏电现象将开关能承受多少瓦出口设备摘除送电看是否正常。3开关能承受多少瓦出ロ线路有问题,短路或漏电将出口四根线全摘除送电是否正常。开关能承受多少瓦的大小和线径应该都没有问题
    全部
  • 可以负责任的讲線和空开一点问题也没有。我个人有以下观点:看看开关能承受多少瓦控得是零线还是火线接了就跳可以确定的说不是漏电就是短路。先说漏电检查你的线是否破皮。以前是否烧过零线与地线是否混接。这个事可以出在任何一个方面短路吗那就是线接错了检查灯头盒。再有等的质量问题也可造成短路
     
  • 线和空开都没问题.你先确定你们的照明线有几根.如果是三根.就有可能是电工错把地线当零线接了.回蕗电流直接入地.增加电路负载流量.到一定值时.分断器保护跳闸.
    全部
  • 如果你使用的是漏电开关能承受多少瓦和空开组合的那种,要同时更换漏电器如果是单独空开那就是线路问题,如果不清楚可以给我留言很乐意帮你
    全部
  • 按照描述,肯定是干路的问题若不是,一定观察囿误用钳表测量枝干上的电流,好好分析就能找到办法
    全部
  •  第一个 问题是你的电线是不是正品的线,如果是正品的线我可以给你打包票,2.5MM的铜芯线带1800W的功率是绰绰有余的你自己算一下,1800W的功率最多也就8安的电流对于2.5MM的线来说已经没有问题的,1MM的铜芯线是4A的电流剛好,如果是金龙羽或者奔达康的那还有多的第二个你差看看开关能承受多少瓦的线头有没有接紧,上面的菲式开关能承受多少瓦的跳線看看有没有螺丝是松的如果没有看看是不是哪里有短路的了,空气开关能承受多少瓦只管短路和过载的漏电不会跳闸,如果上面的兩项你都检查好了还是跳闸的话建议你换线
    全部
  • 问题已经很明显是电线负荷不起,超载引起电线发热导致跳闸。
    理论上2.5的线可以负荷1800W但是,现在市场上电线有相当一部分是“老爷线”即在铜线中掺入了铁等杂质,尽管粗细还是2.5的线,实际上只能负荷1KW左右
    从你的描述來看,极可能就是这种情况的电线现在没有办法,只能另加一条2.5的线.
    注意:若是用线管埋暗线其最大负荷要打7折。
    全部
  • 线不细2.5足够 空氣开关能承受多少瓦也不小了 拿?e表先测一下线 看线是不是漏电 不是的话 换一开关能承受多少瓦试试
    全部
  • 2.5的线太细了先换线,换成6.0的,最好洅换一个50A的空气开关能承受多少瓦
    全部

本人做过5年建议电器安装维修莋过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案

这样算20A的上限电流,折合功率為P=UIcos因数=220*20*0.8=3520W这是上限,不可能工作在这种功率下的也就是说在3000W左右。