KBG管又称国标扣压式导线管KBG系列鋼导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360°保护。
KBG管材较普通管材成本上有所增加所以在施工中多局部多用于综合布线、消防布线等施工。
KBG管是取代PVC管和SC管是传统电线导管的换代产品是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。
KBG管常见规格参考價:
1、直线段钢制电缆标准桥架一根多长长度要超过30m,铝合金或玻璃钢标准桥架一根多长长度超过15m,并设有伸缩节;
2、电缆标准桥架一根多长跨越建筑物变形时缝处应设置补偿装置;
3、垂直敷设的电缆标准桥架一根多长,10m内垂直偏差不大于3cm;
4、水平敷设的电缆标准桥架一根多长10m内水平偏差不大于3cm;
6、当设计无要求时,电缆标准桥架一根多长水平安装的支架间距为1.5-3m;
7、垂直安装的支架间距不能大于2m;
8、标准桥架一根多长与支架间螺栓,与连接板螺栓固定紧固并无遗漏螺母位于标准桥架一根多長的外侧;
9、铝合金标准桥架一根多长与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
10、当电缆标准桥架一根多长敷设在易燃易爆的气体管道和热力管道的下方时,与管道的最小净距应符合标准;
11、敷设在竖井内,和穿越不同防火区的电缆标准桥架一根多长按设计要求位置,有防火隔堵措施;
12、支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配连接紧固;
1、金属电缆标准桥架一根多长及其支架全长没做可靠接地(2处);
2、未按规范要求設置伸缩节;
3、电缆标准桥架一根多长与托架间未固定,标准桥架一根多长支架未做接地跨接线;
4、穿越防火分区未做防火封堵;
5、铝合金标准桥架一根多长与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理;
6、标准桥架一根多长弯头、三通等不使用与标准桥架一根哆长配套的成品配件而是现场加工制作,加工质量不符合规范要求;
7、螺杆吊架安装标准桥架一根多长时未按规范要求设置防晃支架;
8、钢支架未按防腐要求施工;
9、接地跨接线在标准桥架一根多长两侧随意安装或漏跨接,接地跨接线不设在显眼侧;
10、接地跨接线的线鼻与爪形垫片压接顺序装反有的未设爪形垫片,镀锌标准桥架一根多长接地螺栓未有防松垫圈;
11、吊顶内托盘、槽式标准桥架一根多长盖板漏盖;
12、标准桥架一根多长连接板的固定螺栓的螺母装在标准桥架一根多长内侧;
13、标准桥架一根多長和配电箱、柜及接出或接入的钢管等未做接地连接