本人做过5姩建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
cjt1-40交流接触器1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源2T1、4T2、6T3是负载侧接负載。线圈A1、A2接工作电源具体接线要根据控制要求进行接线。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
因辅助触头损坏又无法修复且設备又急需使用的关键时刻,下图的接线方法利用接触器的主触头来替代辅助触头,就可满足应急使用的要求
按下QA,接触器C吸合松開QA后,C的主触头可兼任自锁辅助触头使接触器自锁,因此C保持吸合;TA为停止按钮在停车时,按动TA的时间要梢长一些
不然手松开按钮後,接触器又吸合会使继续运转,这是因为虽然电源被切断可由于惯性的作用,电动机转子仍然转动其定子绕组会感应电动势,一旦停止按钮马上恢复感应电动势直接加在接触器线圈上,使其两次吸合电动机继续运转。
注意:380V的电路有缺陷就是电动机停止运转後,其引出线
及电动机带电使维修不太,因此这种线路只能在应急时使用。
1、3、5接三相电源(主电路部分)
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上)达到连续运行嘚目的。