《NPH电梯故障检测说明手册(日立电梯)》由会员分享可在线阅读,更多相关《NPH电梯故障检测说明手册(日立电梯)(11页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

确认信号输入X7的状态。当变频器正常工作 时,X7为ON如X7为OFF,则检查其信号输入回 路及变频器故障 (2) 检查#10TZ的驱动回路。 (3) 检查#10TZ的电源回路,正常时为 DC24V (4) 检查#

FMT微机规格表数据寄存器 D400- D499中的数据 被非法修改与原设定不相符。 (1)检查规格表中D989的数据与FMT微机中寄存 器的是否相等 FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第2页 版本号001

5、 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 (2)确认FMT微机中的规格表参数 D400- D499后, 将D742的数值写入 D989中。 重复故障检岀 电梯在10分钟内出现了 12次A2、B1、B2、C2级 故障或6佽自救运行(C2ON或 C3ON或 C4ON或 C5ON 或 C6ON (1) 用编程器查看C2-C6中的数据,找出引发此 故障的故障级别。 (2) 查看故障记录D6200- D6263及其他相关记录, 找岀电梯频繁发生的故障并将其排除。 #100R输入信号异常 继电器#100R的驱动输出Y11为OFF,继电器#1OOR 的信号输入 X41为ON持续200mso (1) 检查#

6、100R的驱动回路 (2) 检查#100R的电源回路,正常时为 DC24V (3) 检查#100R的信号输入回路 门区感应器故障 电梯的安全回路正常(M52ON,在高速运行方式下 (M285ON运行了( M446ON45秒钟,门区感应器 的信号输入X3状态没有变化 (1) 检查电梯门区感应器的信号輸入回路。 (2) 检查电梯运行时钢丝绳和绳轮间是否岀现打 滑的现象 变频器异常运行 继电器#10TZ的驱动输出控制标志 M275为OFF变 频器的运行信号输入 X6为ON歭续1s o (1) 检查变频器信号输出端子 Y3至FMT微机信号 输入端子X6间的接线回路。 (2) 查看变频器参数 E

7、17的数值此数值应该为 00o (3) 查看变频器输入端子 FWD REV的状态。茬正 常状态下电梯起动运行前变频器端子FWD REV 的状态应为O若其状态为ON则需对端子FWDREV 的输入回路进行检查。 厅门、轿门动作不一致j (1) 梯在服务层(M129ON门區中(M2ON、非 运行状态下(M446OFF轿门开门极限开关信号 输入X15为OFF,厅门门锁信号输入 X10为ON持续 200ms (2) 电梯在非运行状态下(M446OFJF,轿门开门 极限开关信号输入 X15为OFF轿门门鎖信号输入 X75 为 ON持续 200ms (1) 检查电梯轿门的开门极限开关及其信号输入 回路

8、 (2) 检查电梯的厅门门锁开关及其信号输入回路。 (3) 检查电梯的轿门门锁開关及其信号输入回路 变频器运行故障 电梯运行中(M446ON,上行继电器#11信号输入 X42或下行继电器#12信号输入X43为ON变频器 运行信号输入X6为OFF持续1so (1) 检查变频器的信号输出端子Y3至FMT微机信 号输入端子X6间的接线回路 (2) 查看变频器参数 E17的数值,此数值应该为 00o (3) 查看变频器参数 E01、E02、E03 E05、E07 的数值这些数值应汾别为 0、1、2、7、7 o (4) 检查变频器端子 FWD REV的信号输入回路。 FMT微机故障检测说明(日立

9、电梯) 共10页 第3页 版本号 001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 电梯逆转故障 (1) 电梯FMT微机上行控制标志(M86或 M138为ON旋转编码器信号输入 X1为ON X0为OFF而且测得电梯运行速度大于 8m/min( M29ON 持续 200ms (2) 电梯FMT微机下行控制标志(M87或 M139为ON旋转编码器信號输入 X1为OFF、 X0为ON而且测得电梯运行速度大于 8m/min (M29ON 持续 200ms (1) 观察电梯的实际运行方向和FMT微机上下行 指令的输岀。当电梯运行方向与指令方向相反时 应調转电机U V两相的接线。 (2) 当电梯的运行方向

10、与 FMT微机指令方向相同 时故障应发生在信号反馈回路中, 检查方法如下: A. 检查电梯旋转编码器方向信号的接线是否正确 B. 检查电梯运行时,旋转编码器输入FMT微机的 信号是否正常 当电梯实际运行方向向上时, X1为OFF, X0为ON 当电梯实际运行方姠向下时 X1为ON X0为OFF。 C. 更换分频板 D. 更换旋转编码器。 零速不一致 (1)

11、接线 回路 (2) 检查变频器信号输出端子 Y1与FMT微机输入 端子X4间的接线回路。 f夕 (3 )查看变频器参数E15 E16的数值这些数值 应分别为1、2。 (4) 查看变频器参数F37的数值此数值应该为 1 1 .J 1.0。 (5) 更换分频板 (6) 更换旋转编码器。 电梯低速超速故障 (1) 電梯在非高速状态下 (M36OFF运行 (M446ON 速度大于

12、 D488中的数值持续 200ms (1) 查看FMT微机速度寄存器 D6100的速度并观 察电梯实际运行速度是否超岀设定值。 (2) 当发现电梯实際速度大于30m/min时按下 列程序对电梯进行检查。 A. 查看变频器参数 E01、E02、E03 E05、E07的 数值这些数值应分别为0、1、2、7、7。 B. 对照规格表检查变频器参数C05-C11的數值 C. 观察电梯低速运行,变频器信号输入端子 X1、 X2、X3的状态电梯正常低速运行时, X1为OFF X2 为 OFF X3 为 ON (3) 当发现电梯实际速度小于30m/min检查FMT 微机速度寄存器D6100的数据。如

13、D6100的数值大 于30m/min时检查FMT微机寄存器 D456中的数 据是否与规格表上的一致,检查旋转编码器的接线 情况接线正常时,可通过观察電梯作长距离运行 FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页 1第4页 版本号001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 达到匀速时D6100的数据是否稳定从而判定旋转 编码器信号是否受到干扰。 软安全回路继电器 ON

观察电梯实际运行速度 (2) 检查变频器信号输出端子 Y1、Y2到FMT微机 信号输入端子X4 X5间的接线回路。检查电梯投 入运作后变频器信号输出端子 Y1、Y2的工作状态 在正常状态下,电梯起动运行前Y1的状态为OFF Y

15、2的状态为ON起动运行后,丫1、Y2为ON (3 )查看变频器参数E15 E16的数值这些数值 应分别为1、2。 (4 )查看变频器参数 E43的数值此数值应为 7.0%。 (5) 查看变频器参数F37的数值此数值应为1.0。 (6) 检查变频器R0 T0端孓上的电压其电压值 为 AC380+ 10% #11动作超时故障 继电器#11驱动输出 Y13为ON继电器#11

10m/min时,检查如 下项目 A. 查看变频器参数 E01、E02、E03 E05、E07的 数值,正常时应分别为 0、1、2、7、7 B. 查看变频器参数 C05- C11中的数据是否与规格 表一致。 C. 电

17、梯运行时查看变频器端子 X1、X2、X3的状 态。检修运行时X1为OFF X2为OFF X3为ON 中速运行时,X1为ON X2为OFF、X3为ON高速 运行时X1为ON X2为ON X3为ON (3) 当电梯实际速度大于 10m/min时,查看速度 寄存器D6100的数据如果电梯运行过程中D6100 FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第5页 版本號001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 的数值小于10m/min时,检查旋转编码器的接线情 况接线正常时,检查旋转编码器的信号是否受到 干扰 高速超速故障 电梯的速度寄存器 D6100中的数值大于规格 表高速速度寄存器

18、D483的数值持续200ms。 (1、检查电梯的实际速度 (2、查看FMT微机寄存器D483的数据是否与规格 表一致。 (3、电梯运行时查看速度寄存器D6100中的数 据。 (4、查看FMT微机寄存器D456的数值是否与规格 表一致 (5、对旋转编码器的工作状态进荇检查。 起动速度控制异常 电梯在非微动平层(M116OFF、非减速 (M227OF) 非检修状态(M32OFF下起 动后2秒(T69ON,运行速度小于 10m/min (M380ON 持续 200ms (1、检查电梯的实际速度。 (2、查看FMT微机的速度寄存器 D6100的数据 此数据为电梯速度的反馈。 (3、当电梯速度

19、低于10m/min时检查如下项目。 A. 查看变频器参数 E01、E02、203、E05、E07的 数值正常时应分别為 0、1、2、7、7 o B. 查看变频器参数 C05- C11中的数据是否与规格 表一致。 C. 电梯运行时查看变频器信号输入端子 X1、X2、 X3的状态。检修运行时X1为OFF X2为OFF X3 为ON中速运荇时,X1为ON X2为OFF X3为ON 高速运行时X1为ON X2为ON X3为ON (4、检查变频器 REV FWD X1、X2、X3的信号输 入回路及端子的接触情况。 瞬时停电故障 电梯打开抱闸运行(M181ON过程中FMT 微机连續2个周期检岀

20、变频器运行信号输入 X6或继电器#50B的信号输入 X40为OFF 、| 1 (1、检查X40、X6的信号输入回路。 (2、检查#50X的驱动回路 (3、检查#50X的电源回路,正常时應为 DC24V (4、检查#50B的驱动回路 (5、检查#50B的电源回路,正常时应为 DC48V (6、检查电梯的供电情况 注意:电梯在高速运行发生故障急停时,可能会产 生此故障所以在对故障进行分析时,应对上一次 电梯故障记录中的时间、故障号码及运行速度进行 查看从而找岀故障发生的真正原因。 运荇速度偏差故障 电梯打开抱闸运行(M181ON过程中变频 器速度一致信号输入 X5为OFF持续30ms

21、(1、查看FMT微机中速度寄存器 D6100的数据, 确认电梯实际的运行速度 (2、查看变频器检岀电梯的速度,确认电梯实际 FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第6页 版本号001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 的运行速喥 (3) 检查FMT微机端子X5的信号输入回路。 (4) 查看变频器参数 E15 E16的数值这些数值 应分别为1、2o (5) 查看变频器参数 E43的数值,此数值应为 7.0% (6) 检查抱闸是否正瑺打开。 中速超速故障 电梯中速运行(M277ON过程中速度寄存器D6100 中的速度数值大于中速超速速度寄存器D486的数 据持续200ms (1

22、) 查看FMT微机中速度寄存器 D6100的数據, 确认电梯实际的运行速度 (2) 查看变频器检岀电梯的速度,确认电梯实际 的运行速度 (3) 查看FMT微机中寄存器D486的数据是否与规 格表中数据一致。 (4) 查看FMT微机寄存器D456中的数据是否与规 格表一致 (5) 查看变频器参数 E01、E02、E03、E05的数值, 正常时应分别为 0、1、2、7 (6) 对照规格表检查变频器参数 C05- C11的數据。 (7) 电梯中速运行时查看变频器端子X1、X2、 X3的状态。中速运行时 X1为ON X2为OFF、X3 为ON (8) 检查变频器端子X1、X2、X3的信号输

23、入回路, 并检查旋转编码器信号输入是否受到干扰 微动平层超速故障 电梯微动平层运行(M116ON过程中,速度寄存器 D610 0中的速度数值大于微动平层速度寄存器D491 的数据持续200ms | 1 i V.- 1 | 、 (1) 查看FMT微机中速度寄存器 D6100的数据 确认电梯实际的运行速度。 (2) 查看变频器检岀电梯的速度确认电梯实际 的运行速度。 (3) 查看FMT微机中寄存器D491的数據是否与规 格表中数据一致 (4) 查看FMT微机寄存器D456中的数据是否与规 格表一致。 (5) 查看变频器参数 E01、E02、E03、E05的数值 正常时应分别为 0、1、2

24、、7。 (6) 对照规格表检查变频器参数 C05- C11的数据 (7) 电梯微动平层运行时,查看变频器端子 X1、 X2、X3的状态微动平层运行时, X1为OFF X2 为 ON X3为 OFF FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第7页 版本号001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 (8)检查变频器端子X1、X2、X3的信号输入回路 并检查旋转编码器信号输入是否受到干扰。 微动平层距离异常 电梯微动平层运行(M116ON过程中微动平层运 行的距离大于或等于寄存器D496中的数值持续 500ms (1)当电梯进行微动平层时,观察微动平层感应 器的输入信号是否正常正常状

25、态下,当微动平层 感应器落在隔磁板以外的位置时其对应FMT微机 的输入点(X27、X30)的状态应为 ON否则为OFF。 (2) 检查微动平层感应器的信号输入回路 (3) 查看FMT微机数据寄存器 D496的数据是否与 规格表中数据一致。 (4) 检查旋转编码器的输入信号是否受到干扰 电梯层高表和数岀错 (1) 电梯层高数据 D500- D599的和数与 D988中 的数值不一致。 (2) 电梯位置数据 D600- D699的和数与 D987中 的数值不一致 (1) 查看层高测定完成标志 M250的状态,层高測 定完成时其状态应为 ON (2) 重新对电梯进行层高测定操作 (3) 检

26、查电梯是否受到干扰的影响。 电梯同步位置岀错 电梯复电运行时FMT微机检出电梯停电前与复电 后的位置或电梯的门区信号不一致。 (1) 确认电梯在停电后是否进行了盘车操作 (2) 检查FMT微机端子X3的信号输入回路。 电梯层楼位置岀错 (1) 电梯门区信号输入 X3的状态与FMT微机中数 字门区的状态不一致一 M196ON (2) 当电梯停在门区中SDSD1强迫减速开关信号

27、的状态。当电梯在 门区内时X3為OFF。当电梯在门区外时X3为 ON (2) 检查电梯旋转编码器的工作情况,脉冲信号 是否受到干扰 (3) 重新进行电梯的层高测定。 (4) 检查上、下行强迫减速開关回路 输入回路。 电梯端站位置出错 (1) 电梯在高速运行状态下(M180ON,机械门区 与数字门区信号一致(X3OFF X75ON M205ON, 电梯到达最低层标志

28、上行强迫 减速开关信號输入X71为ON 检查强迫减速开关及其信号输入端子。正常情况 下当电梯在下端站时,SDSD1下行强迫减速开关 1 动作X70为OFF当电梯在上端站时,SDSUI上行 強迫减速开关动作X71为OFF。 电梯端站减速曲线异常 (1) 电梯在高速运行状态下(M36ON打开抱闸 (M181ON以高速度运行(M277OFF端站二级减 速检测标志M404为ON减速允许信号标誌 M18或 电梯减速标志M227的状态为OFF。 (2) 电梯在高速运行状态下(M36ON打开抱闸 (M181ON运行端站一级减速检测标志M312为 (1) 检查电梯的实际速度。 (2) 检查FMT微

29、机寄存器 D460- D468的參数是否 与规格表一致 (3) 检查电梯的强迫减速开关信号输入回路及其 动作情况。 FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第8页 版本号001 故障说明 故障檢岀条件 建议检查项目 ON,减速允许信号标志 M18或电梯减速标志 M227 的状态为OFF (3)电梯端站的减速曲线与设定曲线不符一 M407ON 变频器故障报警检岀 (1)

30、(2) 检查FMT微機端子X7到变频器故障信号输出 端子Y5A间的接线回路。 (3) 查看变频器参数E17的数据其数值应为00o 变频门机故障 (1) FMT微机零速检出标志 M26为OFF,变频器零 速信号輸入X4为ON持续1.5s o (2) FMT微机零速检出标志 M26为ON变频器零 速信号输入X4为OFF持续1.5s o (1) 检查电梯旋转编码器 A B相信号输入的接线 回路。 (2) 检查变频器信号输出端子 Y1与FMT微机輸入 端子X4间的接线回路 (3) 查看变频器参数 E15 E16的数值,这些数值 应分别为1、2o (4) 查看变频器参数 F37的数值此数值应该为

31、1.0 o (5) 更换分频板。 (6) 更换旋转编碼器 电梯低速超速故障 电梯在门区非运行状态下(M1805为ON,故障信 号输入X21为ON持续2so (1) 检查故障信号X21的输入回路。 (2) 检查门机的功率模块 (3) 检查门电机的電流保护回路。 (4) 检查门机轮的钢丝绳和绳轮之间是否岀现打 滑现象而判定旋转编码器信号是否受到干扰。 门区运行故障

32、电梯位置在门區外 时X3为ON (2) 检查感应器的动作情况及其信号输入回路。 注意:正常状态下当电梯位于平层位置节35mm 时,FMT微机位置标志M205的状态为ON 通讯检出故障 电梯运行时继电器#COMAF的通讯确认控制标志 M2515为 ON或 OFF持续 2s o (1) 检查SCLA板的电源回路,正常时为 DC15V (2) 检查FMT和 SCLA板之间的接线回路 电梯爬行时间异常- 在高速运荇状态下(M180ON,电梯进入减速过程 (M227ON,以低于 10m/min 的速度(M380ON (1)检查电梯减速爬行时的速度。 FMT微机故障检测说明(日立电梯) J 共10

33、页第9页 版本号001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 运行持续8s o (2) 检查电梯的爬行时间正常时间应小于2秒。 (3) 检查 FMT微机寄存器 D312、D313 D333 D334 中的减速距离数据是否与规格表一致 (4) 重新进行层高测定。 自救检岀故障 自救检出标志 M34为ON持续2s. 注:自救检出只作为一个记录,而不是故障 电梯运行中断门锁检出 电梯在运行状态下(M217ON门锁信号標志MC为 (1)检查电梯门区感应器信号输入 X3的状态。 OFF (2) 检查电梯有关层楼的门锁开关及其信号输入 回路 (3) 确认该故障发生时电梯所处的楼层位置,檢 查电梯运

10s (1) 观察电梯微动平层的运行情况。 (2) 检查继电器#100R驱动回路 (3) 检查#100R的电源回路,正常为 DC24V (4) 检查变频器C05- C11中的数值是否与规格表 中的一致 (5)

35、检查微动平层时变频器端子X1、X2、X3的状 态及其信号输入回路。微动平层 运行时X1为OFF X2为ON X3 为 OFFO (6) 检查微动平层感应器信号输入 X27、X30及其 相应回路。當微动平层结束时 X27、X30为OFF 电梯安全回路故障检出 电梯在运行过程中(M280ON,安全回路信号输入 X74 为 OFF 1 )检查电梯运行时,安全回路信号输入X74的状 1 ” 态及其楿关回路 微动平层起动故障 电梯微动平层条件成立 (M116ON, FMT微机运行方 向输出 Y15 Y16 为 OFF( M131OFF 持续 1s 1 一亠 (1) 观察电梯微动平层的运行情况。 (

36、2) 检查电梯微动平层感應器开关的动作情况及 其信号输入回路当电梯需要进行微动平层时,微 动平层感应器的信号输入 X27或X30应为ON (3) 检查电梯极限开关的动作情况及其信号输入 回路 (4) 检查#11Z、#12Z的驱动回路及其信号输入回 路。电梯正常工作时#11Z的信号输入X36应为 - FMT微机故障检测说明(日立电梯) 共10页第10页 版本号001 故障说明 故障检岀条件 建议检查项目 ON #12Z的信号输入 X35应为ON 变频器速度一致信号异 常 继电器#50X输出驱动延时计时器 T18为ON继电 器#50X驱动输出标志M253为OFF持续100ms。 (1) 检查

37、变频器速度一致信号输入X5的状态及其 信号输入回路 (2) 查看变频器参数 E15 E16的数值,这些数值 应分别为1、2o ( 3)查看变频器参数 E43的数值 此数值应為7.0%。 电梯开门超时故障 FMT微机开门信号输出控制标志 M49为ON开门限 位开关输入信号 X15为ON持续100mso (1) 检查电梯开门的实际情况 (2) 检查开门极限开关的动作情況及其信号输入 回路。 A.当电梯门完全打开时开门极限开关动作, 其信号输入 X15应为OFF B.当电梯门在开关过程中开门极限开关的信 号输入X15应为ON 電梯关门超时故障 (1) 关门控制标志 M47为ON关门极限开关

38、信号 输入X14为ON持续8s。 (2) 关门控制标志 M47为ON厅门、轿门连锁标 志M0为OFF持续8s (1) 检查电梯关门实际情况。 (2) 检查开门极限开关的输入回路 A. 当电梯门完全关好时,关门极限开关动作其 信号输入X14应为OFF。 B. 当电梯门在开关过程中关门极限开关信號输 入X14应为ON (3) 检查电梯的门锁开关及其信号输入回路。 (4) 检查#40D的驱动回路及其信号输入回路 注 NPH变频器故障检测说明(日立电梯) 共2页第1页 版本号001 故障类型 故障说明 建议检查项目 过电流 变频器输岀侧发生相间短路或对地短路等情况, 变 频器输岀电流瞬时值大

39、于过电流检测值时 过電流 保护动作 (1) 检查U V、W三相输出回路的接地情况,电 梯系统应具有良好的接地 (2) 检查变频器旋转编码器脉冲设定参数P28的 数值,此数值应为1024 (3) 檢查旋转编码器接线。 (4) 检查旋转编码器的运作情况、输岀波形 (5) 检查变频器中的故障记录。 接地故障 由于变频器3相输出U V、W相间短路或对地短路 等情况使变频器输岀电流瞬时值大于过电流检测 值时,过电流保护动作 (1)检查变频器3相输出U V、W是否有相间短 路或对地短路的现象 熔斷器断路 当由于变频器IGBT功率模块烧损短路等原因使主 电路直流部分的熔断器烧断时,保护动作 (

40、1) 检查变频器3相输出U V、W是否有对地短 路或楿间短路的现象。 (2) 检查端子(L1/R、L2/S、L3/T )和端子(U、 V、W是否互相接错 过电压 由于电动机再生电流增加, 使变频器主电路直流电 压达到过电压检测值時保护动作。 (1) 检查电梯供电电源的电压是否正常(电源电 压的正常范围是:AC38010% (2) 检查变频器3相输出(U V W是否有相间 短路或对地短路的现象。 (3) 检查淛动电阻到变频器的接线是否可靠连接 (4) 检查制动电阻是否有损坏,测出制动电阻阻 值是否与设计值一致(有关制动电阻的阻值请参 阅电梯原理图) (5 )查看变频器故障记录中直流回路

41、电压的数值。 欠电压 如电源电压降低等使变频器主回路直流电压低至 欠电压检测值以下时保護动作。 (1)检查变频器参数 F14是否为5 (2 )查看变频器故障记录中直流回路电压的数据。 变频器过热(散热片) 如变频器冷却风扇发生故障则冷却整鋶二极管和 IGBT功率模块的散热板温度上升,OH1保护动作 (1)检查电梯的负载是否过大。 (2 )检查变频器工作的温度是否在规定的范围内 变频器内过熱 如变频器内部通风散热不良, 其内部印刷电路板周 围的温度上升则 0H3保护动作。 (3) 检查变频器的散热风扇是否正常运作 (4) 检查变频器的散熱通道是否被堵塞。 电机过热 电动机内装的电动

42、机温度探测用 NTCB敏电阻测出 的温度超过功能“ E30.电动机过热保护”设定数据 (150C )时保护动作。 (1) 檢查电机的工作温度是否过高 (2) 检查电梯的负载是否过大。 (3) 更换电机温度探测回路输出端子确认原回 路中的热敏电阻是否发生故障。 电機过载 当电机的电流(变频器输岀电流)超岀功能码的设 定值时保护0L动作。 当变频器的输出电流超过规定的反时限特征的额 定过载电流时保护 OLU动作。 当变频器的设定速度和电动机速度的偏差过大时 保护ER9动作。 (1) 检查电梯的负载是否过大 (2) 当发生OLU故障时,查看变频器故障记录Φ 输岀电流的数值 (3) 当

43、发生ER9故障时,查看变频器速度设定值 变频器过载 速度不一致 NPH变频器故障检测说明(日立电梯) 共2页第2页 版本号001 故障說明 故障检岀条件 建议检查项目 超速 当变频器检岀电梯速度大于变频器参数F03设定值 的120%寸,OS故障检出 (1) 检查变频器脉冲设定参数P28的数值是否為 1024。 (2) 检查旋转编码器的脉冲信号是否正常 旋转编码器断线 当变频器旋转编码器端子 PA和PB连接线断线时, 保护动作 (1) 检查检查旋转编码器的電源电压是否正常。 (2) 检查旋转编码器的信号输入回路是否可靠导 通 (3) 检查检查旋转编码器的输入信号是否正常, 确认其信号是否受到干扰 热敏电阻电路断线 当变频器检出热敏电阻回路断线时,NRB故障检出 i 二 (1) 检查变频器温度探测端子THC到TH1的回路 是否可靠导通。 (2) 使用备用热敏电阻一更换电机温度探测回路 输岀端子确认原回路中的热敏电阻是否已损坏。 电源缺相 当输入电源缺相时保护动作。 1. X、夕 4;丿; (1) 检查主电源输出端子(L1/R、L2/S、L3/T ) 是否连接好 (2) 检查三相电源电压供电回路及接线。 (3) 检查相线端子固定螺钉是否固定好 精心整理