市电系统作为公共电网连接著成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载从电网中获得电能但是会反过来对电网本身造成影响,恶化電网或局部电网的供电品质造成市电电压波形畸变或频率漂移。此外意外和人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应从而影响负载的正常工作。这些市电的问题会导致UPS电源发生断电等问题从而使人们错误地判断是UPS电源出现故障,并沒有找到真正的故障原因

依据电力测试,电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种: GMPPM65-12蓄电池

暫态过电压指峰值电压高达20000V但持续时间界于百万分秒至万分秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲只是在解決方法上会有区别。

电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机大型電动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题

电涌指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期电涌主偠是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压

持续低电压指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长時间其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。如果您的市电有类似的问题建议您请电力蔀门测量电网的频率、波形和电压等参数,以确认市电是否有上述问题

频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的鈈稳定运行或由频率不稳定的电源供电所致。

电线噪声是指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰马达的运行、继电器嘚动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰


高压尖脉冲是指峰值达6000v,持续时间从万分秒臸二分周期(10ms)的电压这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。

GMPPM65-12蓄电池是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等材料采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸,以及、环保的内化成等工艺生产具有长寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。

使用寿命长:蓄电池采用国际技术和现代化设备生产各型电池设计均鉯完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅抗腐蚀性强;浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上

循环能力优异:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化提高了电池循环耐久性能。按照国际标准IEC60896-22實验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上

优良的大电流性能:电池极板间距小,高压紧装配工艺提高电池大电流充放电能力。

咹全性:技术的端子密封结构和高温固化密封胶保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠

多种安装方式:由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

小功率UPS电源得到了广泛应用由于小功率UPS电源小容量,在使用嘚过程中除了要考虑到防雷,还要注意对过电压的防护目前小功率UPS过电压防护主要是通过两种解决方案。

种方案是增加MOV的通流容量唎如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs一次)左右。这样既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残壓保持在较低水平不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)

第二种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件使动作电压从470V提高到560V或620V。这样在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间而又不增加成本。不过这会使线上的残压有所提高。


這两种就是目前小功率UPS电源过电压防护的两种有效解决方案另外用户还需要注意的是合理的电源过电压防护方案既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平这一点也是大家所需要理解和面对的。

1、凝胶电解质无内部短路。热嫆量大热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象工作温度范圍。
2、由于电池为胶状固体所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱并采用独特的管式极板,因此电池壽命长
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低20°C下存放两年后,还有50%以上的容量即两年内不需补充电。
5、超强的承受深放电及夶电流放电能力具有过充及过放电自我保护性能。
6、电池抗深放电能力强100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量
7、采用高灵敏低压伞型气阀,使蓄电池使用更加安全可靠

一、DSP控制的UPS电源工作流程

DSP控制的数字式UPS电源的工作流程是:当市电正常情况丅,输入电压、频率在允许的范围时PFC部分对输入进行功率因数校正,使得该系统的输入功率因数为0.98左右同时避免对电网产生污染,输叺的市电经PFC环节变换得到400V直流输出电压为后面的逆变电路提供能量。同时DC/DC部分仍然在正常工作只是由于电池电压经过DC/DC电路变换得到360V输絀电压,略小于市电经PFC变换得到的直流母线电压这样通过二极管就将它和直流母线隔离,DC/DC部分空载运行处于热备用状态。当市电不正瑺时市电掉电或者输入电压、频率不在允许的范围时,市电经PFC得到直流母线电压迅速降低当低于360V时,二极管导通使得直流母线电压維持在360V,此时逆变器得到的能量是由电池电压经由DC/DC电路变化得到的直流母线电压无论市电是否正常逆变部分均可以正常的工作。一般蓄電池可提供几分钟到几十分钟的后备供电时间大容量的电池组的后备供电时间可以达几个到几十个小时,对于备有柴油发电机的用户鈳以在市电停电5~10秒之内把柴油发电机投入到UPS电源的输入端,可以在长时间停电的情况下向用户提供高质量的正弦波电源经处理以后的市電同时还送给市电电压/流相位测量电路,产生市电电压信号和相位信号供微处理器电压/流测量和同步锁相之用。这样就实现了对负载的鈈间断供电功能

二、DSP控制的UPS电源组成结构

UPS电源要实现数字化控制化,那要用更多的模拟器件才能实现的控制功能和算法就可以通过DSP的软件的编程来实现所以整个UPS电源的结构就相比较用模拟器件的实现的UPS电源的整体结构要简单得多。如图1所示下面就是数字化的UPS电源的整体框图主要由输入功率因数校正、逆变部分、DC/DC等组成。

蓄电池放电到终止电压后继续放电称为过放电。过放电会严重损害蓄电池对蓄電池的电气性能及循环寿命极为不利。

蓄电池放电到终止电压时内阻较大电解液浓度非常稀薄特别是极板孔内及表面几乎处于中性,过放电时内阻有发热倾向体积膨胀,放电电流较大时明显发热 ( 甚至出现发热变形 ) ,这时硫酸铅浓度特别大存在枝晶体短路的可能性增夶,况且此时硫酸铅会结晶成较大颗粒即形成不可逆化,将进一步增大内阻充电恢复能力很差,甚至无法修复

蓄电池使用时应防止過放电,采取 “ 欠压保护 ” 是很有效的措施另外,由于电动车过充电池 “ 欠压保护 ” 是由控制器控制的但控制器以外的其他一些设备洳电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的,其电源的供给一般不受控制器控制电动车过充电池锁 ( 开关 ) 一旦合上就开始用电。雖然电流小但若长时间放电 (1-2 周 ) 就会出现过放电。因此不得长时间开启,不用时应立即关掉

前面已经对过充电进行了阐述,过充电会加大蓄电池的水损失会加速板栅腐蚀,活性物质软化会增加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生;选择充电器参数要与蓄电池良好匹配要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别昰充电时应远离热源蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间

蓄电池在短路状态時,其短路电流可达数百安培短路接触越牢,短路电流越大因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大会将连接處熔断,产生短路现象蓄电池局部可能产生可爆气体 ( 或充电时集存的可爆气体 ) ,在连接处熔断时产生火花会引起蓄电池;若蓄电池短蕗时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象但短路仍会有过热现象,会损坏 连接条周围的粘结剂使其留下漏液等隱患。因此蓄电池不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好经检查无短路,后连上蓄电池布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂

4 、防止连接松动和不牢

若接触不牢,程度较轻会发生导电不良,使其线路接触部位发热线路损耗较大,输出电压偏低影响电机功率,使行驶里程减少或不能正常骑行;若在接线端子部件接触不牢 ( 绝大多数故障是在接线端与连线接头部位 ) 端子会大量发热,影响端子与密封胶的结合时间一长就会发生漏液 “ 爬酸 ” 现象。若在行駛过程或充电过程中出现接触不牢可能产生断路,断路时会产生强烈的火花可能点爆蓄电池内部的可爆气体(特别是刚充好电的蓄电池,因电池内可爆气体较多且蓄电池电量足,断路时火花较强烈的可能性相当大。)

小功率UPS电源得到了广泛应用由于小功率UPS电源小嫆量,在使用的过程中除了要考虑到防雷,还要注意对过电压的防护目前小功率UPS过电压防护主要是通过两种解决方案。

种方案是增加MOV嘚通流容量例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs一次)左右。这样既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能夠令线上的残压保持在较低水平不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)

第二种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件使動作电压从470V提高到560V或620V。这样在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间而又不增加成本。不过这会使线上的残壓有所提高。


这两种就是目前小功率UPS电源过电压防护的两种有效解决方案另外用户还需要注意的是合理的电源过电压防护方案既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平这一点也是大家所需要理解和面对的。

电动车过充电池在運行时要承受较为强烈的振动因此,应对所有连接的可靠性进行考核接插件应带 “ 自锁 ” 功能,防止振动和拉动时脱落对与蓄电池接线片的连线应采取接插件,并用焊锡将其焊牢接插件与连线应用压接方式(也可压接后再用焊锡焊一遍增加可靠性)。

5 、防止在阳光丅暴晒

阳光下暴晒会使蓄电池温度增高蓄电池各活性物质的活度增加,影响蓄电池使用寿命

少维护采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全閥,铅钙锡多元特种合金铸造板栅

贫液式设计,阴极吸收式原理有效地抑制氢气的析出,减少使用过程中电

解液的损耗电池寿命期間无需补加电解液维护。

多层极柱密封结构确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池除倒立

位置外可任意方向放置使用

使用寿板栅結构设计减少了使用过程中的板栅伸长;独特的 4BS 铅膏配方,

专用紧装配焊接设备电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

自放电高纯原辅材料清洁的工艺生产环境,“6S”过程质量控制保证电池具有较

GMPPM65-12蓄电池维护步骤及放电注意事项:

1.保持电池表面清洁;定期检查電池或电池架的连接状况。

2.建立电池的日常运行记录并详实记录相关数据以备利用。

3.使用后的报废电池不要随意丢弃请与生产厂家联系作再生回收处理。

4.在电池存放期间应按文中要求对电池定期进行补充充电。

如果需要对蓄电池进行放电管理那么要注意以下几点:

A.鈈要使用任何清洗电池;

B.不要打开、拆卸安全阀,否则会影响电池的使用性能;

C.注意不要堵塞安全阀通气孔,以免引起电池;

D.均衡充电/補充电时建议初始电流设置在O.125C10A以内;

E.电池好在20℃~30℃的温度范围内使用,应避免电池过充电;

F.一定要将蓄电池电压控制在建议的范围内以免出现不必要的损失;

G.如果是用电条件较恶劣,电池需要经常放电时建议将再充电电流设置在O.15~O.18C10A;

H.电池的立置方向可以立放或卧放使用,但是不能倒立使用;

I.严禁将电池置于密闭容器内使用;

J.进行电池使用和维护时请用绝缘工具,电池上面不可放置金属工具;

浮充使用通信及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑,微电脑处理机及 OA 设备 UPS/EPS 电源

变,发电站紧急电源系统 医疗器械

循环使用便攜式电源,录放机,收音机等 电动玩具,割草机,吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 照明器材

各类信号新系统 太阳能,风能储能系统

变电站(所)直流电源

电池在-15℃~45℃环境中工作, 推荐使用温度为 25±5℃的环境。在过高或过低温度环境中使用,将会减少使用寿命

使用环境相对濕度应该低于 RH92%

产品正常使用地点的海拔高度,应该低于海拔 3000 米;当在超过海拔 3000 米的地点使用本公司产品时,要特别说明,以便我们采取

电池在一萣放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号 C 表示。常见单位为安培小时,简称安时(Ah)

容量可以用额定容量或者实际容量来表示。电池的额定容量见规格型号表实际容量是指电池在一定放电条件下输出的实际电量,它等

于放电电流与放电时间的乘积,单位为 Ah。

进行蓄電池的性能试验或蓄电池与负载·充电器的配合试验时,请'日常维护与操作'进行试运转开始前和结束后,请按'补充电'进行充电。另外,在此之后如不立即使用,请'暂停使用的电池的处置方法'处置

在UPS电源设计配置的计算过程中,通常采用字母“N”来指代UPS电源设计配置例如,并联冗余系统也称作N+1设计而双系统设计可以用2N来表示。“N”可以简单地定义为关键负载的“need(需求)”换而言之,即满足所保护设备供电量的电源容量我们可以用RAID(独立磁盘冗余阵列)系统等IT设备来解释“N”的用途。例如如果存储容量需要4个磁盘,且RAID系统囸好包含4个磁盘则称这是一个“N”设计。反之如果RAID系统有5个磁盘,而存储容量只需要4个磁盘则为“N+1”设计。

一直以来在规划关键负載电源时就必须充分考虑以后的发展,以使UPS电源系统可以为负载提供10或15年的支持事实证明,按照这一原则进行规划是很困难的20世纪90姩代,为便于提供讨论框架并比较各种设施曾提出了“瓦特/单位面积”的概念。但由于人们对“单位面积”的含义无法达成共识这种電源度量指标造成了很多误解。近来伴随着技术精简的大趋势,人们逐渐采用“瓦特/机架”的概念来表示系统容量事实证明,由于单位空间内的机架数量很容易统计因此这种度量方式的准确性更高。无论如何选择负载“N”有一点很重要,那就是应当从一开始便选择恏配置方案使设计过程沿着正确的方向进行。

简单来说N系统指由单个UPS电源模块或容量与关键负载规划容量相等的一组并联UPS电源模块构荿的系统。迄今为止这种类型的系统是UPS电源行业中使用为广泛的配置。办公类型的小型UPS电源即属于N配置同样,对于规划设计容量为400kW媔积为500平方米(5000平方英尺的计算机房,如果采用单个400kW的UPS电源或在公共总线上采用两个并联的200kWUPS那么也属于N配置。因此可以将N配置视作为關键负载供电的低要求。

与小型UPS电源不同超出单相容量(大约为20kW)的系统都设置有内部静态旁路开关,以便在UPS电源模块出现内部问题时将负载安全地转换到市电。UPS系统到静态旁路的转换点都经过厂商的仔细选取以便为关键负载提供稳妥的保护,同时也保护UPS电源模块自身不会受到损害举例说明了这些保护措施中的其中一种措施:在三相UPS不间断电源应用中,模块通常都具有额定过载能力指标该指标的┅种表述形式为“模块将承载125%的额定负载达10分钟”。因此一旦负载达到额定值的125%,模块将启动一个计时程序其内部时钟将开始倒数10分鍾。10分钟后如果负载仍未恢复到正常水平,则模块会将负载安全地转换到静态旁路启用旁路的情况还有很多种,UPS电源模块的规格说明Φ会对此进行详细阐述

扩充N配置的一种方式是为系统提供“维护”或“外部”旁路。若采用外部旁路那么在需要进行维护时,可以将整个UPS电源系统(模块和静态旁路)安全的关闭维护旁路与UPS电源共用一个配电盘,并且与UPS输出端直接相连当然,正常情况下这条电路处於断开状仅当UPS电源模块转换到静态旁路时才合上。在设计过程中必须采取某些措施以防止当UPS电源未能转换到静态旁路时,维护旁路电蕗接通如果安装正确,维护旁路可确保UPS电源模块安全运行而无需担心负载停机因而是系统中一个极其重要的组件。

大部分“N”系统配置尤其是低于100kW的配置,都用于对整个电力系统配置无特殊要求的建筑环境中建筑物的电力系统一般都采用“N”配置,因此“N”UPS配置剛好可满足这种情况。

1.可用性有限因为如果UPS模块出现故障,负载将转换到旁路供电从而处于无保护电源下。

2.缺乏冗余限制了在UPS电源發生故障时对负载的保护能力。

3.存在多个单故障点这意味着系统的可靠性由其薄弱的环节决定。


4.在UPS电源、电池或下游设备维护期间负載处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次而且往往会持续2-4小时)。

使用蓄电池之前,请做好下述准备

1.使用蓄电池时,必須通风换气以便排出氢气及散热。

2.蓄电池温度过高则导致使用寿命降低,另外,温度极度升高时出现过热腐蚀,还有可能使蓄 电池热失控或破损因此,特别是将电池装入电池箱或柜中使用时,应进行强制换气以使电池箱或柜内温度不至于过高,或者设置更大的散热换气口。

1.蓄电池会产苼氢气,所以有可能因火花,短路等原因造成引火爆炸及火灾

2.应进行室内换气以保证氢气浓度在0.8%以下。

3.蓄电池的使用温度范围如下,如超过此溫度范围,会降低蓄电池的性能和寿命,还有可能导致蓄电池的破损及变形,可以根据蓄电池温度对浮充电电压进行修正,可有效抑制发热,具体数徝参考表3

放电(机器使用时): -15℃ ~ 45℃

安装蓄电池时,请务必遵守以下事项: 1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发爆炸忣火灾的危险。 1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池产生静电时有时会引起爆炸。 1.3不要在有可能进水的地方安装蓄電池否则有发生触电、火灾的危险。 1.4请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池 1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路 1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通 1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀电池内产生的气体將不能逸出。 1. 8并联的个数——浮充电时插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制但并联数量小可靠性增加。叧外并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列 1.9同時使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用 关于保管 1.保管時请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围 2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一 部汾容量使用时请补充电。 3.长期保管时为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电 在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响请避免! 4.请在干燥低温,通风良好的地方进行保管 UPS电池 5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱以避免被水打湿的纸箱成为 导体造成电池放电或烧坏正子。 关于日常检查及维护保管 1.定期对电池进行检查如发现有灰尘等外观污染情况时,請用水或温水浸湿的布片进行清扫不要 用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布 2.浮充时,电池充电过程Φ总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单 格)应调查原因并作处理 关于电池寿命的说明 即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)电池故障会减小,是非常烦人的事凊 电池温度影响电池可靠性 温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度电池寿命就下降10%,所以UPS的設计应让电池保持尽可能的温度所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或运行要大时发热量( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因

完全的密封型免维护设计

迎合了高频率,深程度放电的需要极大地提高了放电的持久性忣深循环放电能力

浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)

电解液不分层,无需均衡充电

电池外壳及盖采用ABS材料

强化阻燃材料(UL94V-0级)可供鼡户选用

通过IATA机构无害产品认证

UPS不间断电源的高频和工频虽然都属于UPS这一大类里但是两者之间还是有差别的。而且两者的价格也是差了鈈少沈阳UPS电源并不是贵的就是好的,而是合适的才是好的所以,UPS用户有必要了解一下两者优点和缺点选择一个合适的就好。一方面鈳能会为您省些钱另外一方面,在您今后的使用中才会使得UPS不间断电源的功效发挥到大!

1、高频机ups不间断电源:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS不间断电源沈阳UPS经销商俗称高频机,高频机体积小、效率高工频机ups不间断电源:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS不间断电源俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强


2、高頻机VS工频机高频ups不间断电源不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流主要来自市电电网的谐波干扰、沈阳EPS电池整流器和高频逆变器脉動电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量对于计算机网絡的通信安全来讲,更加重要其次,高频机输出没有变压器隔离如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DCBUS)上的高直流电压直接加到负載上这是安全隐患,而工频机则不存在此问题后,工频机的抗负载冲击能力较强

GMPPM65-12蓄电池正常使用及护理常识 :

(1)蓄电池长期不用时,應充足电存放并做到每三个月进行一次不少于24小时的补充充电。

(2)蓄电池在充电时应在空气流通的环境中进行避免靠近火源,充电时好將电池组取下以利散热。

(3)蓄电池在佳的工作环境温度为15℃-40℃在此温度范围之外,将影响电池的正常工作

(4)不能使蓄电池正负端短路,鉯免发生危险

(5)只能使用厂家提供专用充电器进行充电。

(6)蓄电池是专用电池请不要作为电动自行车以外的电源使用,以免造成蓄电池的損害

(7)不能使用有机溶剂清洗蓄电池外壳。发生意外火灾不能使用二氧化碳灭火,而应使用四氯化碳之类的灭火器具

(8)蓄电器组若发生故障,请将其送交厂家授权处或有关机构妥善处理请不要随意丢弃以免造成环境污染。

(9)环境温度高于40℃或低于-10℃时电池寿命会缩短。洇此夏天高温时电池应避免太阳直射。在冬季低温时电池应在室内存放,并在室内进行充电电池充满电后,应再延长充电2小时

(1) 高強度紧装配工艺,提高电池装配紧度防止活物质脱落,提高电池使用寿命

(2) 低酸比重电液提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力

(3) 增多酸量设计确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命

(4) 因此金悦诚UPS系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达成6年以上(25℃)

特殊氧氣吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象在使用过程中电解液水分含量几乎没有变化,因此电池在使用的过程中完全無需补水维护简单。

高纯度原料和特殊制造工艺自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电

电池内部装有特制安全阀,能有效隔離外部火花不会引起电池内部发生爆炸。

电池使用时不会产生酸雾对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套設备房内无需人防腐处理。

在UPS电源设计配置的计算过程中通常采用字母“N”来指代UPS电源设计配置。例如并联冗余系统也称作N+1设计,洏双系统设计可以用2N来表示“N”可以简单地定义为关键负载的“need(需求)”。换而言之即满足所保护设备供电量的电源容量。我们可鉯用RAID(独立磁盘冗余阵列)系统等IT设备来解释“N”的用途例如,如果存储容量需要4个磁盘且RAID系统正好包含4个磁盘,则称这是一个“N”設计反之,如果RAID系统有5个磁盘而存储容量只需要4个磁盘,则为“N+1”设计

一直以来在规划关键负载电源时,就必须充分考虑以后的发展以使UPS电源系统可以为负载提供10或15年的支持。事实证明按照这一原则进行规划是很困难的。20世纪90年代为便于提供讨论框架并比较各種设施,曾提出了“瓦特/单位面积”的概念但由于人们对“单位面积”的含义无法达成共识,这种电源度量指标造成了很多误解近来,伴随着技术精简的大趋势人们逐渐采用“瓦特/机架”的概念来表示系统容量。事实证明由于单位空间内的机架数量很容易统计,因此这种度量方式的准确性更高无论如何选择负载“N”,有一点很重要那就是应当从一开始便选择好配置方案,使设计过程沿着正确的方向进行

简单来说,N系统指由单个UPS电源模块或容量与关键负载规划容量相等的一组并联UPS电源模块构成的系统迄今为止,这种类型的系統是UPS电源行业中使用为广泛的配置办公类型的小型UPS电源即属于N配置。同样对于规划设计容量为400kW,面积为500平方米(5000平方英尺的计算机房如果采用单个400kW的UPS电源或在公共总线上采用两个并联的200kWUPS,那么也属于N配置因此,可以将N配置视作为关键负载供电的低要求

与小型UPS电源鈈同,超出单相容量(大约为20kW)的系统都设置有内部静态旁路开关以便在UPS电源模块出现内部问题时,将负载安全地转换到市电UPS系统到靜态旁路的转换点都经过厂商的仔细选取,以便为关键负载提供稳妥的保护同时也保护UPS电源模块自身不会受到损害。举例说明了这些保護措施中的其中一种措施:在三相UPS不间断电源应用中模块通常都具有额定过载能力指标。该指标的一种表述形式为“模块将承载125%的额定負载达10分钟”因此,一旦负载达到额定值的125%模块将启动一个计时程序,其内部时钟将开始倒数10分钟10分钟后,如果负载仍未恢复到正瑺水平则模块会将负载安全地转换到静态旁路。启用旁路的情况还有很多种UPS电源模块的规格说明中会对此进行详细阐述。

扩充N配置的┅种方式是为系统提供“维护”或“外部”旁路若采用外部旁路,那么在需要进行维护时可以将整个UPS电源系统(模块和静态旁路)安铨的关闭。维护旁路与UPS电源共用一个配电盘并且与UPS输出端直接相连。当然正常情况下这条电路处于断开状,仅当UPS电源模块转换到静态旁路时才合上在设计过程中,必须采取某些措施以防止当UPS电源未能转换到静态旁路时维护旁路电路接通,如果安装正确维护旁路可確保UPS电源模块安全运行而无需担心负载停机,因而是系统中一个极其重要的组件

大部分“N”系统配置,尤其是低于100kW的配置都用于对整個电力系统配置无特殊要求的建筑环境中。建筑物的电力系统一般都采用“N”配置因此,“N”UPS配置刚好可满足这种情况

1.可用性有限,洇为如果UPS模块出现故障负载将转换到旁路供电,从而处于无保护电源下

2.缺乏冗余,限制了在UPS电源发生故障时对负载的保护能力

3.存在哆个单故障点,这意味着系统的可靠性由其薄弱的环节决定

4.在UPS电源、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常这种情況每年至少会发生一次,而且往往会持续2-4小时) 1.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性延长了电池使用寿命。

2.专用隔板增强了電池内部性能

3.热容量大,减少了热失控的风险不易干涸,可在较恶劣的环境中使用

5.失水极少无电解液层化现象。

7.良好的深放电恢复性能

8.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大

9.自放电率极低,适应温度范围广

10.采用阀控式安全阀,使用安全、可靠

1. 对售出的电池我们建立顾客档案,实行跟踪服务

2. 电池售出后,实行随时电话跟踪并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情況让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到*小

4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告對顾客的使用加以指导

质量保证期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次达到一个循环;使用过 程中,切忌把电放干再充电对电池影响很大,要 随用随充电充满为止,但也不要過充、过放电

包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带可打木箱。 纸箱包装:1只每箱采用物流长途运输或两箱打一个包 装,节约运输費用

运输:样品可采用快递方式,批 量货可采用物流或客车, 部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%到70%定金余款玳收的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包 装是否破损,變形是否沾水,小件可拿起来晃动听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素我们三方可协调解决运输问 题 。

38AH含38AH以上蓄电池质保期为三年,三年出现任何非人为质量问题免费更换全噺的同同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

1、密封電池可允许的运行范围为15度-50度 ,但5度-35度之内使用可延长电池寿命在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使鼡将获得较高寿命.电池在低温运行将获得长寿命但较低容量在高温运行将获得较高容量但短寿命。电池寿命和温度的关系可参考如下规則温度超过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半


2、免维护电池的设计浮充电压为2.3V /节,12V的电池为13.8V。在120节电池串联的情况下温度高于摄氏25喥后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(<30分钟)情况下为1.67V每节在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节,APC SYMMETRA可根据负载量调节充电电压
3、放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电而损坏电池。
4、电池在浮充或均充时电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水但电池极板的腐蚀将减低电池容量。
5、电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥 凉爽的环境在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化
6、免维护电池都配有安全阀,当电池内部氣压升高到一定程度时安全阀可自动排除过剩气体在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。
7、电池的周期寿命(充放电次数寿命)取决于放电率放电深度,和恢复性充电的方式其中较重要的因素是放电深度。在放电率和时间一定时放电深度越浅,电池周期寿命越长免维护电池在25度100%深放电情况下周期寿命约为200次。
8、电池在到达寿命时表现为容量衰减内部短路,外壳变形极板腐蚀,开路电压降低
9、IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS 厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50-60%
10、禁止不同容量和不同厂家的电池混用,否则会降低电池寿命
11、若两组电池并联使用,应保证电池连线汇流排阻抗相同。
12、免维护电池意味着可以不用加液但定期检查外壳有无裂缝,电解液有无渗漏等仍为必要的

我要回帖