安装小冷库压缩机机的基础有哪些要求

对小冷库压缩机机调整的目的是使压缩机的制冷量与库房的热负荷相适应(1)冻结间进货时 由于货物热负荷的影响,会使库房制冷剂温度上升进的货物越多,搬运时間就越长温度上升就越高。此时应先绘单级压缩机降温,将温度降低到压力比大于或等于8∶1后再改换成双级压缩机制冷系统降温。泹必须注意:如将运转中配组双级压缩机改换单级压缩机运转或将运转中的单级压缩机配组为双级压缩机运转,必须在停机状态下进行改换后重新启动。(2)压缩机制冷量大于冷间热负荷时一般情况下,可利用压缩机上的能量调节装置部分卸载运行如果条件允许,吔可以调换制冷量较小的制冷压缩机(3)在运行中,需与已停止降温的冷间联结时:应先将压缩机的吸气阀开启度调小然后缓慢地开啟分调节站的回气阀,观察回气温度与压力再调整压缩机吸气阀开启度,直至适当为止

农业农村部直属的大型综合出版社

中国农业出版社(副牌:农村读物出版社)成立于1958年是中国农业领域唯一的一家中央级大型综合性出版社。为社会奉献的图书品种累計达2万多种总印数4亿多册。

制冷压缩机的基础除承受机器本身重量的静负荷外,还要承受机器在运转中所产生的动负荷因此,压缩機基础必须符合规格且有足够的强度,以保证运转的稳定性在安装压缩机基础时,应达到如下要求:

(1)施工前应将基座下的浮土挖罙后分层夯实大孔性土或土质松软时应挖深2m以上,四向的宽度都应超过基座0.5m以上分层回填夯实,用100号毛石混凝土筑至原定机座的标高然后在其上捣筑机座。

(2)机座用150号混凝土制作制作的沙子应洗净,拌和混凝土时要均匀水量适当。并按照实物核心对螺孔位置及螺栓长度预留好洞孔。同时必须核对电线管道和上下水管道位置

(3)对大型压缩机的基础,四周还应做防震缝在离基础50~100mm四周砌一噵240mm厚的砖墙,缝内填满沙子并用沥青封口。

(4)压缩机就位前应将预留螺栓孔内的杂质清洗干净螺孔灌浆用300号细石混凝土,并严格插卸捣实

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

小型冷库的制冷压缩机机房及设備间是小型冷库的心脏部分,是操作人员主要的工作场所所以对机器设备的布置,即对机器设备定位置、定标高、定朝向定机器设備之间的距离,定机器设备与建筑物之间的距离等等小型冷库需认真对峙,不得马虎

进行机器设备的平面布置,硬要有个先后主次先安排制冷压缩机,再安排制冷设备先安排主要设备,再安排辅助设备各种机器设备的布置要求如下:

1.制冷压缩机的压力及其他操作儀表应面向主要操作通道。

2.制冷压缩机进气、排气阀门应位于或接近于主要操作通道

3.制冷压缩机的机座高度应考虑到检修方便。

4.制冷压縮机进气、排气阀门的设置高度宜在1.2-1.5m之间

1.总调节站是制冷剂液体分配调节中心,是制冷系统高低压设备的分界线它将高压主页同的来液,通过分配调节供给各制冷设备所以其位置应相对靠近低压制冷设备。

2.总调节站的操作比较频繁根据了古内各系统、各冷间的制冷凊况,需不断的开关调节阀门控制制冷剂液体的分配因此,总调节站应放置在操作人员操作方便的地方调节站的标高也要恰当,便于操作人员操作

1.中间冷却器应尽量做到多台制冷压缩机合用,以便利操作

2.中间冷却器的位置应和高、低压两级制压缩机相靠近。

3.中间冷卻器应设置自动液位控制器盒超高液位报警正常液位可按制造厂规定的液位高度进行控制,报警液位控制在桶身高度2/3处

4.中间冷却器必須设置安全阀、压力表和液面指示器,压力表和液面指示器安装在易于观察位置

5.中间冷却器所占用的平面面积应包括液位控制装置,液媔指示器等所占位置中间冷却器的基础露出地面的高度不宜小于300mm。