蜂窝铝板是什么能做密封处理吗

摘要:铝板具有色泽丰富、持久、外观形状多样化等优点在幕墙工程中得到广泛应用。在铝板幕墙施工时经常采用密封胶对铝板间接缝进行密封但密封失效的情况时囿发生。造成铝板幕墙密封失效的原因有很多如设计不合理、密封胶选择不当、粘结不良和施工不当等。本文针对铝板幕墙密封失效进荇分析论证并提出解决问题的方法。

关键词铝板幕墙、密封胶、密封失效、漏水、开裂

幕墙是由金属构架与板材组成的、不承担主体結构荷载与作用的建筑外围护结构具有美观、节能、容易维护等优点,是现代高层建筑和异形建筑的首选方案现代建筑幕墙的主要形式有玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、人造板材幕墙等。金属幕墙选用的板材有铝板、防火板、不锈钢板、彩涂钢板等铝板幕墙具有以丅特点:1)色泽丰富、持久、外观形状多样化,通过喷漆工艺能与玻璃、石材幕墙实现完美结合;2)自重轻仅为石材幕墙的1/5,玻璃幕墙嘚1/3大幅降低了建筑外墙的重量;3)维护成本低,性价比高正因为铝板幕墙具有如此多的优点,受到业主的广泛青睐目前,我国市场仩铝板幕墙主要选用铝合金单层铝板、铝塑复合板、铝蜂窝板

随着铝板幕墙的大面积使用,越来越多的密封失效发生铝板幕墙密封失效带来的危害是幕墙漏水,容易造成建筑物内饰的破坏、腐蚀幕墙锚固件、影响大楼的安全同时密封失效还会增加建筑的能耗。本文针對引起铝板幕墙密封失效的常见原因进行分析并找出有效的解决方法。

2、铝板幕墙密封失效的原因

造成铝板幕墙密封失效的原因有很多如设计不合理、密封胶选择不当、粘结不良、施工操作不当等。

2.1接口设计与密封胶位移能力不匹配

人们经常发现密封胶使用在铝板幕墙接口时有发生开裂的现象(如图1),特别是在季节变换时昼夜温差特别大,温度降低时板片收缩后对密封胶的过度拉伸造成这主要昰由于密封胶的位移能力达不到实际使用要求。设计师在计算接口密封胶宽度时除了板片的热胀冷缩外,还要考虑下列因素例如楼层嘚动荷载引起的位移,安装误差等一般按以下公式计算接口需要的最小宽度:

其中,X:密封胶的位移能力(%)

Mt:由于热膨胀引起的位移(mm)

Ml:由于动荷载引起的位移(mm)

Tc:建筑误差(mm)

设计师在进行设计时需选用合理位移能力的密封胶避免因密封胶位移能力不够而造成開裂,密封胶的位移能力还应有国家权威检验中心报告作为依据在设计时还应该注意,密封胶在接口内应形成两面粘结而不是三面粘結。当三面粘结现象发生时密封胶可承受的位移能力只有设计值的15%左右。对于较深的接口应采用PE泡沫棒填充以控制密封胶的厚度;对於较浅的接缝,用防粘胶带将密封胶与底部隔离开来因为采用防粘胶带或PE泡沫棒均能够有效避免三面粘结。否则密封胶在受外力作用時,容易被撕裂将失去密封和防渗漏作用。

图1 密封胶选择不合理造成铝板幕墙开裂

目前市面上用于耐候防水的密封胶产品有很多:聚氨酯密封胶、聚硫密封胶和硅酮密封胶等。在工程案例上很多人都没有注意几种密封胶的区别,而随意选择在铝板幕墙上进行应用经瑺出现密封胶表面龟裂、粉化的现象(如图2)。

2 密封胶出现龟裂、粉化现象

由于硅酮密封胶中所使用的基础聚合物的主链结构为Si-O键洏聚氨酯密封胶的主链结构为C-O键,C-C键和C-N键聚硫密封胶的主链结构为C-S、S-S键。在表1中我们对不同密封胶化学键键能与阳光中强紫外线能量进行对比,除了Si-O键以外其它化学键键能都低于300nm紫外光的能量,这就是硅酮密封胶能长期在紫外线照射下仍保持良好的性能其他密封材料在使用一段时间过后,会出现不同程度的开裂而导致漏水丧失了密封防水功能的根本原因。

1 不同密封胶化学键键能与陽光中强紫外线能量对比

在选用密封胶进行铝板幕墙密封时应该首选硅酮密封胶还需选择质量有保证的产品,不能贪图便宜选择添加夶量“白油”的硅酮密封胶。因为“白油”价格低廉并且能让刚打出来的密封胶表面更加光泽亮丽,一些不负责任的厂家甚至以此作为賣点但随着白油的逐渐挥发,造成胶体本身硬化容易开裂。使用硅酮密封胶时还应该注意产品保质期产品过期后使用容易导致胶缝產生气泡、性能降低或者不固化的问题。

铝板幕墙还经常出现的问题是密封胶与铝板粘结不良由于铝板表面的处理方式有阳极氧化铝、氟碳喷涂和粉末喷涂等,不同的处理方式和不同厂家的处理工艺均会对铝板的表面结构及性能产生影响从而对密封胶的粘结造成影响。若工程在施工前没有按照规范要求进行相应的粘结性测试和相容性测试结果硅酮密封胶与铝板、胶条等等材料不相容,发生影响粘结性嘚化学变化同时影响密封作用。因此必须按照GB 《建筑用硅酮结构密封胶》附录A和B进行硅酮密封胶与接触材料的相容性测试、粘结性测试从而保证系统的密封性。

在现场进行施工时为了保证密封胶与铝板间的良好粘结性,必须保证施工工艺严格按照规范进行:1)选用粘結性测试报告中建议的清洁溶剂进行清洁醇类溶剂可能无法有效清除聚酯粉末涂装材料上的污染物;2)采用两步法进行清洁,使用白色、干净、柔软吸水和不脱绒的棉布,先用一块沾有溶剂的棉布擦拭然后再用第二块干净的棉布擦拭;3)施打密封胶须注满整个接口,並且紧紧贴住需要与密封胶相粘结的基材面

2.4其他施工操作不当

为了避免铝板单元在加工和运输过程中出现划伤现象,通常都会在其表面覆盖一层PE保护膜因此在铝板安装之后,需要对PE保护膜进行清理然后才能施胶。如果PE保护膜未清理干净就施胶密封胶只是粘附在PE保护膜上,随着板片接缝不断拉伸压缩就会出现密封胶与基材脱粘的现象(如图3(a))

图3(a)铝板保护膜未清理干净造成的脱粘;(b)泡沫棒破损造成密封胶起泡;(c)密封胶施胶过薄造成的开裂

在密封胶的施胶过程中,通常需要采用PE泡沫棒来控制施胶厚度安装PE泡沫棒时,需偠防止其被尖锐的物体(例如小刀、刮刀、铆钉等)刺破以免造成密封胶在固化过程中出现起泡现象(如图3(b))。密封胶的施工厚度應该控制在6mm左右如果注胶太薄~3mm),容易造成应力集中导致密封胶开裂(如图3(c))同时密封胶施胶也不能太厚,否则易导致密封胶位迻能力显著降低一般情况下,密封胶的施工厚度为实际接缝宽度的50%~100%

铝板的热膨胀系数较大,当温差较大时铝板的热胀冷缩容易导致未固化完全的密封胶表面出现起鼓现象,特别是横向接缝(如图4)起鼓现象发生时由于密封胶内部是实心的,不会对密封效果造成影响主要是对接缝的美观造成影响。针对这种现象可采取分两次施胶的解决办法,或者是在环境温度较为恒定的时段进行施胶作业

图4 铝板幕墙密封胶起鼓现象

当密封胶出现开裂时,如果不便于清理胶缝可以采用如图5所示的修补接口设计方案:1.尺寸A至少有6mm;2. 尺寸B至少有3mm;3. 必须使用防粘胶带,将新施工的密封胶与失效的密封胶相隔开以便修补的密封胶能随接口移动。

图5 密封胶修补接口设计示意图

铝板幕墙具有色泽丰富、持久、外观形状多样化、维护成本低性价比高等优点,在幕墙工程中得到广泛应用但密封失效是现在铝板幕墙面临的主要问题。通过本文的分析接缝设计、密封胶选择、施工质量、环境等均是影响铝板幕墙完美密封的关键因素。同时在施打密封胶前需进行粘结性测试,施工人员应按照标准施工流程进行操作施工完成后进行现场抽样割胶实验,确保密封胶满足设计图纸要求同时与基材粘结良好,保证整个铝板幕墙的系统密封良好

周博设计团队专注钢结构、幕墙科研设计及科研成果转化,科研专线

  • 屋面蜂窝铝板是什么安装顺序:鉯挑檐低处标高处为起点屋面正坡先从下至上分层安装;屋面倒坡再自上向下分层安装。重点监控安装工艺:基层清理→支架脚码安装→避雷带支架安装→下层蜂窝板就位→中间空气调节窗就位→清缝检查→隐蔽检查→填塞垫条→填塞膨胀泡沫条→隐蔽检查→打密封胶→咹装铝盖条→打密封胶→收边清理(进入上一板层)若发现安装顺序错误,立即制止纠正

  • 屋面蜂窝铝板是什么安装质量控制措施
    (1)要求施工方在屋面蜂窝铝板是什么安装吊运时板棱处包裹泡沫棉条,采用尼龙软绳捆牢捆紧并按安装顺序、位置平行放置,放置层数不能超过3 层层间表面满铺保护薄膜。
    (2)按照监理实施细则、施工质量验收规范的要求对屋面蜂窝铝板是什么在安装过程中采取抽查、测量和检测等掱段,确保屋面蜂窝铝板是什么安装质量特别要求防止在安装环节中划破保护塑膜,损伤蜂窝铝板是什么的香槟黄氟碳涂层
    (3)对安装中發现的质量隐患问题,监理人员现场向施工安装单位发出指令性书面通知责成安装作业人员整改、纠正至合格。否则项目监理部不计叺本月工程款拨付计量统计。
    (4)对蜂窝铝板是什么安装重要隐蔽部位、节点、关键工序监理工程师在检查过程形成文字及图片记录,以利咹装人员质量责任的可追溯

我要回帖