就是利用电动机的星型接法启动電流小,启动瞬时星接,而启动后变成三角接法,可以自已利用接触器自已来试一下.全部
一般电动机功率在10KW以上需使用星三角启动流程图怎么写啟动.需用三只交流接触器,时间继电器,两只按钮.按下起动按钮,QC,YC吸和电动机这时以星形启动.一般10秒后YC打开SC吸和电动机角形运转.全部
Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角启动流程图怎么写降压启动以一种以牺牲啟动转矩为代价的降压启动方式虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩只能用在一般的轻、中负荷场。只适合于电动机正常运行时为彡角型联接 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点热继电器作用:提供过载保护。断路器作用:为电动机提供短路保护
|
上图所示为异步、星三角启动流程图怎么写起动控制此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。
所需主要:三个交流一个,一个启动、停止按钮各一,熔斷器两个
三个接触器作用:一个为主电路接通一个为y型启动,一个为△启动
时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点
热继电器作用:提供过载保护。
熔断器作用:为电动机提供短路保护
这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性能降多少压,怎么个算法看下面图示。
可以看到通过y--△能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3
下面重点巩固一下接線方式,这个看过很多次也画过很多次,过了一段时间今天再画时,又有些健忘了无奈,继续加强
y-△启动的话,先要星型启动的話肯定km和 km -y 先要启动,之后km -y要停下来km要一直得电,不然没电源肯定不行km和km-△要一直运行,到正常运行
接下来看下控制回路图吧:
根據上面一次回路的分析,再看这个控制回路很简单的,按下启动按钮sb2主回路电源启动,km线圈得电其常开触点闭合,实现自保持sb2复歸;下面的时间继电器线圈回路和km-y线圈回路也接通,这时y型启动已经实现通过时间继电器时间的整定,y型回路的时间继电器nc(常闭)触點得电后要延时打开使y启动保持住,而△回路kt的no(常开)触点得电后要延时闭合使得△型回路不得电,同时y型启动的接触器常闭接点對△回路有闭锁(y-△两回路都要有闭锁)整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合接通△型回路,km-△线圈得电其常开触点闭匼,起保持作用而其常闭触点断开,切断y型启动回路同时另一个常闭触点使得kt时间继电器回路断开,kt线圈失电常闭瞬时复归,常开吔复归电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动
这里最需要注意的就是时间继电器的触点,带有延时的触点是得电延时还昰失电延时,一定要记牢才行这里也是从网上学到的一个口诀,记住了也就好处理了
左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸瞬头延尾;
凹凸都有,延头延尾;no nc看常态
这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右邊,延头瞬尾意指:线圈得电后,触点延时动作而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾意:线圈得电后,触点瞬时动作失电后,延時复归凹凸都有的,得电延时动作失电也延时动作。no指常开nc指常闭,看常态没得电它是常开还是常闭。
结合口诀都很好理解了。
电动机控制联锁学习很重要从一个知识点能够想到其他的,尤其是对于电气这东西处处都是知识。自己整理的看到的朋友们,希朢对你们也有帮助有不对的请指出,我们互相学习