格力风管机记忆功能怎么取消刚解码然后我就操作清除记忆功能然后就不通电了

北京市朝阳区京顺东街6号院领科時代中心11号楼4层

天津市西青区中北镇节能大厦14层D室

郑州市二七区正商城航海广场B座1607

石家庄市裕华区长江大道壹号A座2008

冬季空调制热的话、外机先工作3--5汾钟后(给内机预热)、内机才能出风这个功能也叫防冷风。如果你的空调外机不能工作的话主要有以下的原因:

1、内机电路板故障,不能给外机通电没有电压输出,造成外机不启动

2、外机启动电容或者电机故障、造成外机不工作。

风可以吹出来的话 查管路系统 不嘫的话就是风管掉了 或者没沾好堵住了

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

前期我们学习了很多有关风管机線控器报故障的维修今天讲一个风管机线控器不报故障,没有故障代码作参考就是风管机室内制冷效果差怎么维修?

风管机效果差可鉯归纳为以下几点:

1、室内机环境温度太高!

用误差小的温度计测量一下室内机出风口的温度查看一下房间的室内温度(房子中间离地1.5米处),就知道设备制冷是否正常!比如出风口温度是14度但是室内环境温度是35度,那就是室内环境温度偏高造成室内机效果差。

等设備工作时间超过1个小时再测量数据做一下比较。如果温度降下来说明是环境温度太高。

室内环境温度怎么测量和查看

用温度计测量離地1.5米高的房屋环境温度,室内机环境温度太高也会造成室内机制冷差,室内环境温度超过32度就会造成机子的制冷温度效果差!比如空房子有落地玻璃、阳光西晒,刚开机时间不久

手操器上可以查看室内环境温度《格力五代多联机怎么从“显示器”上查看环温和室外溫度?》风管机线控器“XK59”的查询方式在开机和关机时都可以操作,长按“确认/取消”键5秒以上温度区域显示的温度既是房间内的当湔环境温度,制冷时线控器上显示的温度为线控器周围的环境温度,制热时线控器显示的温度是回风口感温包测得的数据

2、室内、外機连接管道超过允许值,冷媒量补加不合适!

小风管机的内外机联接铜管最长不能超过30米这是不会烧毁压缩机的极限值,铜管超限长時间运行就会烧毁压缩机。具体机型的最长要求请参考下表:

追加制冷剂质量的计算方法(以液管长度为基准)

追加制冷剂质量=∑液管超出长度×每米液管制冷剂追加量

1)、标准管长为5m。当连接管小于或等于5 m时不需要另加制冷剂。如果连接管超过5 m则需要追加制冷剂。

2)、縋加制冷剂时请使用电子秤,一定要定量补加冷媒不能凭感觉和经验。

3)、连接管越长机组制冷量和制热量衰减越大。

3、安装好以后鼡冷媒排空气或者是抽真空时间太短!

风管机不分设备大小要全部抽真空不能用制冷剂排空气,如果没有抽真空会造成制冷系统混有涳气,制冷效果自然下降具体要求如下:

3.1、真空泵的选用要求

1)不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;

2)真空泵的极限真空度應达-0.1Mpa;

3)真空泵的排气量要达到1~2L/S以上;

4)真空泵的精确度要达0.02mmHg以上。

3.2、真空干燥的操作步骤和注意事项

(1)抽真空前再次确认气、液管截止阀处在关闭状态;

(2)用充注导管把调节阀与真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上;

(3)抽真空0.5小时,检查真空度是否达-0.1MPa或以上如果真空度达不到,说明可能存在泄露应再进行一次漏气检查,如仍无泄露应再抽0.5小时真空;

(4)如果两次抽真空都不能保持真空喥时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。具体做法是:向管道内充注0.05MPa氮气抽真空0.5小时,保真空0.5小时如还达不到真空度-0.1MPa,则重复此操作直至把水分排完为止;

(5)抽完真空后,关闭调节阀的阀门停止抽真空並保持0.5小时。确认调节阀的压力没有上升

(1)同时从气管和液管抽真空;

(2)在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真涳泵断电;

(3)保真空0.5小时确认真空表的压力没有上升为合格。

4、室内采用的风道不合适

室内机所采用的风道阻力太大就会影响室内機的送、回风,如果室内机采用的柔性风道风阻增大造成室内机换热下降,室内蒸发器产生的冷量不能和室内的空气进行充分的交换,回气管(大管)严重结冰柔性风道的阻力非常大,每米消耗10Pa的机外静压

使用风道不合适,会造成风道阻力太大蒸发器上产生的冷量不能和室内空气充分交换,柔性风道就是典型的风阻太多普通静压的风管机机外静压是30Pa,最多可以接三米而高静压的风管机机外静壓是70Pa,可以连接柔性风道7米风道长了不仅表现的是制冷差,严重的室外机回气管道和气液分离器上都结霜最严重的会出现“E1和E4”

5、没囿根据环境分配合适的制冷量

室内机如果使用在餐饮区域,这个餐饮环境要考虑制冷量的配置如果制冷量配置偏小,它的效果就必然偏差中餐厅制冷量每平方在257-438W/m2,火锅城、烧烤465-698W/m2参考下表:

怎么通过房间的面积来计算制冷配置量大小?就是用设备的制冷量除以房间面积比如一台FGR3.5/D风管机,安装在房间面积为16平方米的卧室那么每平方的制冷量就是.75w/㎡;

如果维修人员没有计算能力,可以通过他提供的房间媔积进一步来判断问题是不是出在配置过小。

通过以上几项的排查问题都可以找到,顺着表现出的问题把源头找到,从根本上杜绝既可以解决问题。