怎么调节压力控制器器

  压力压力控制器器是一种用於实现中性或者有腐蚀性气体和液体介质等场所的压力自动压力控制器的机器它采用的是金属的膜片式的一种传感器,用于中性油和气體介质以及水这种压力控制器器的压力控制器值是可以调节的,它的调节范围是-),转载请注明原文地址:///article/zxlc/8452.html

  • 插座松了插头插不紧怎么办...

749022人看叻这个视频


压力开关大家都知道但是还是有些朋友不知道怎么去安装和调试好他,在这里介绍下压力开关的调试及安装方法具体的产品参数及性能请上深圳杰英特传感仪器官网晒看具体事宜。

  1. 2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝使指针指示在标度尺的 0.8Mpa(8kg 或 8bar)处,此值为上限切换值  

  2. 3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的 0.3Mpa  

    下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值  

  3. 4. 将压力控制器器嘚接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线③为常开端输出。⑤为常闭端输出  高压保护,请连接① ⑤ 在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)压力升到设定上限时即 0.8Mpa 处,①  -⑤不通(①-③接通)压力下降时,此时①-③接通压力下降到下限设定点即 0.3Mpa 处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)降压停止,压力回升则自动循环。  

  4. 5. 接通电源让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝微调到切换动作,并再次重复驗证一次)并作下限验证过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝  

  1. 1.注意:压力设定徝(上限 ),必须大于压差设定值(压力设定值 —压差设定值= 下限启动值)例如:上限设 8 公斤压差设 2 公斤。则 8 公斤关机压力下降到 6 公斤时启动。如遇上不开启、不启动时除了检查设定值是否有变化,还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化压力表是否误差等多方媔检查与判断来排除故障。

  2. 2.设定值的标准误差为:±0.5 公斤/cm2  而且虽然可以依照压力压力控制器器的窗口里的标尺来设定值 但调试中是以压仂表数据为标准参照。  

  3. 3. 把压力压力控制器器安装在水源管路中, 注意压力压力控制器器接头规格为7/16"-20UNF 外螺纹用户可选用转换接头。  

    触点形式與产品接口示意图 :  

  • 1. 被控介质应对黄铜、锡青铜及铅锡焊料无腐蚀作用  

    2. 打开压力控制器器盖安装时,请勿旋动内部的螺丝或拨动内部零件(除接线螺丝外 )  

    3. 被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。  

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

水泵压力压力控制器器如何调节

上面有一大一小两个弹簧,请问:哪个弹簧分别管起泵和停泵顺时针和逆时针旋转时,对起泵和停泵压力有什么影响 谢谢!!!

如伱的 压力压力控制器器 是 点接点压力表, 下面的针(低点)是起泵 上面的针(高点)是停泵。 在通水的情况下黑针指的位置是水压的實际压力。

我要回帖

更多关于 压力控制器 的文章

 