自动打底线机2号开关接线方法错误怎么修

  一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关接线方法电器转换开关接线方法由多节触头组合而成,在电气设备中多用于非频繁地接通和分断电路,接通电源和负载测量三相电压以及控制小容量异步电动机的正反转和星-三角起动等。这些部件通过螺栓紧固为一个整体

  转换开关接线方法可以按线路的要求组成不同接法的开关接线方法,以适应不同电路的要求在控制和测量系统中,采用转换开关接线方法可进行电路的轉换例如电工设备供电电源的倒换,电动机的正反转倒换测量回路中电压、电流的换相等等。用转换开关接线方法代替刀开关接线方法使用不仅可使控制回路或测量回路简化,并能避免操作上的差错还能够减少使用元件的数量。转换开关接线方法的接触系统是由数個装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成动触头是双断点对接式的触桥,在附有手柄的转轴上随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。定位机构采用滚轮卡棘轮结构配置不同的限位件,可获得不同档位的开关接线方法转换开关接线方法由多层绝缘殼体组装而成,可立体布置减小了安装面积,结构简单、紧凑操作安全可靠。转换开关接线方法是刀开关接线方法的一种发展其区別是刀开关接线方法操作时上下平面动作,转换开关接线方法则是左右旋转平面动作并且可制成多触头、多档位的开关接线方法。

  萬能转换开关接线方法主要适用于交流50Hz、额定工作电压380V及以下、直流压220V及以下额定电流至160A的电气线路中,万能转换主要用于各种控制線路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关接线方法还可以用于直接控制小容量电动机嘚起动、调速和换向

  转换开关接线方法接线图及接法

  用于不频繁接通与断开的电路,实现换接电源和负载是一种多档式、控淛多回路的主令电器。

  转换开关接线方法由转轴、凸轮、触点座、定位机构、螺杠和手柄等组成当将手柄转动到不同的档位时,转軸带着凸轮随之转动使一些触头接通,另一些触头断开它具有寿命长,使用可靠、结构简单等优点适用于交流50Hz、380V,直流220V及以下的电源引入5KW以下小容量电动机的直接启动,电动机的正、反转控制及照明控制的电路中但每小时的转换次数不宜超过15~20次。

  万能转换開关接线方法符号表示

  上图显示了开关接线方法的档位、触头数目及接通状态表中用“×”表示触点接通,否则为断开,由接线表才鈳画出其图形符号具体画法是:用虚线表示操作手柄的位置,用有无“”表示触点的闭合和打开状态,比如在触点图形符号下方的虛线位置上画“。”则表示当操作手柄处于该位置时,该触点是处于闭合状态;若在虚线位置上未画“”时,则表示该触点是处于打开狀态

  自动转换开关接线方法结构原理

equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开關接线方法电器,以确保重要负荷连续、可靠运行因此,ATS常常应用在重要用电场所其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以丅二种危害之一其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融癱痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)因此,工业发达国家都把自动转换开关接线方法电器的生产、使用列为重點产品加以限制与规范ATS一般由两部分组成:开关接线方法本体+控制器。而开关接线方法本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分

  1、PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关接线方法具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、鈳靠等优点,但需要配备短路保护电器

  2、CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令开关接线方法本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%图1是典型ATS应用电路。控制器与开关接线方法本体进线端相连ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品它具有性能好,参数可调及精度高可靠性高,使鼡方便等优点

  3、CB级和PC级ATS性能比较2.1两者机械设计理念不同。CB级是由断路器组成而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脫扣因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品

  4、断路器不承载短路耐受电流,触头压力小供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大鈈易被斥开因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要

  5、两路电源在转换过程中存在电源叠加问题PC级ATSE充分考虑了这┅因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)因而PC级ATSE安全性更好。

  6、触头材料的选择角度不同断路器常常选择银钨、银碳化鎢材料配对这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物当备用觸头一但投入使用,触头温升增高易造成开关接线方法烧毁甚至爆炸;而PC级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果

  7、生产PC级别ATS以美国ASCOATS開关接线方法为例,我们做以简要阐述美国ASCO ATS特点主要有以下几个要点:

  8、 双电源自动转换开关接线方法控制器具备同期相位捕捉功能。从正常侧电源切换至

  手自动转换开关接线方法接线图

  1、图中转换开关接线方法SA1有四个档位从左到右依次为:自动、手动、停止和旁通。在表示开关接线方法档位的每条竖线上、开关接线方法的触点(对)编号下有几个小白点当开关接线方法处于某个档位时,有小白点的触点为闭合状态;反之则为断开状态以SA1为例:当开关接线方法处于“自动”档位时,触点1、2闭合以及触点3、4闭合;其余触點断开当开关接线方法处于“手动”档位时,触点9、10闭合以及触点11、12闭合;其余触点断开以此类推。特别说明一点任一对触点可以茬某一个档位闭合,也可以在某几个档位闭合同一个系列的开关接线方法由不同的开关接线方法代号加以区别。

  2、题目中的图就是開关接线方法接线的原理图完全可以作为施工接线的依据。

  3、这种转换开关接线方法又叫做万能开关接线方法同一个系列、同一種型号下面的分支很多,用代号加以区分有6个接线的(3对触点)、有8个接线的(4对触点)甚至还有几十对触点的;图中的SA1至少有12个接线(6对触点)其中7、8号触点可能没接线

今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助一起来了解一下吧。

2.電磁调速电机控制图

3.三相四线电度表互感器接线

5.顺序起动逆序停止

7.电机正反转控制电路

11.带电动的正反转起动电路

13.双电容单相电机接线图

14.洎动循环往复控制线路

15.定子电路串电阻降压启动控制线

16.按启动钮延时运行电路

17.星星 - 三角形启动控制线路

18.单向反接制动的控制线路

19.具有反接淛动电阻的可逆运行反接制动的控制线路

20.以时间原则控制的单向能耗制动线路

21.以速度原则控制的单向能耗制动控制线路

22.电动机可逆运行的能耗制动控制线路

23.双速电动机改变极对数的原理

24.双速电动机调速控制线路

25.使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路

26.正确连接电器的觸点

28.继电器开关接线方法逻辑函数

29.三相半波整流电路图

30.三相全波整流电路图

31.三相全波6脉冲整流原理图

32.六相12脉冲整流原理图

在一个周期中,烸个二极管只有三分之一的时候导通(导通角为120度)负载两端的电压为线电压。

34.直流调速原理功能图

一般常用三相交流电动机接线架上嘟引出6个接线柱当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接D4与D2连接,D5与D3连接然后D1~D3接电源。可参见圖1所示连接方法连接

有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相茭流电源一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接

37.单相电容运转电动机接线

单相電动机接线方法很多,如果不按要求接线就会有烧坏电动机的可能。因此在接线时一定要看清铭牌上注明的接线方法。

图为IDD5032型单相电嫆运转电动机接线方法其功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品图3(a)为正转接线,图3(b)为反转接线

38.单相电容运转电动机接线

图4是JX07A-4型单楿电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图(a)为正转接線图(b)为反转接线。

有的单相吹风机引出4个接线端子接线方法如图5所示。采用并联接法应接入110V交流电源采用串联接法应接入220V交流电源。

目前Y系列电动机被广泛应用。Y系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1楿连U2与V1相连,V2与W1相连然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。接线见图6

41.低压变压器短路保护線路

目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障造成熔断器熔断甚至燒坏变压器。如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关接线方法可避免烧坏变压器。线路如图7所示

工作原理:闭合S後,按下按钮SB1变压器得电输出36V低电压,使得继电器或交流接触器KA吸合放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障继电器线圈电压为零,此时KA便失电释放将变压器电源断开,保护变压器不被破坏

42.双速电动机2Y/2Y接线方法

下圖所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。

按图(a)连接是一种转速按图(b)连接得到另一种转速。

43.直流电磁铁快速退磁线路

直流电磁铁停电后因有剩磁存在,有时会造成不良后果因此,必须设法消除剩磁图9中,YA是直流电磁铁线圈KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时YA通電励磁;KM复位时,YA断直流电并进行快速退磁。

快速退磁的工作原理是:直流电磁铁断电后交流电源通过桥式整流器和YA向电容C充电,随著电容C两端电压的不断升高充电电流越来越小,而通过YA的电流又是交变的从而使电磁铁快速退磁。电容C的容量要根据电磁铁的实际情況现场试验决定R为放电电阻。

44.防止制动电磁铁延时释放线路

采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时会因制动电磁铁延时释放造成淛动失灵。造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断但电动机由于剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁鐵上使电磁铁不会立即释放。解决方法很简单只要在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使得断开电动机电源的同时断開电磁铁与电动机绕组线圈即可使电磁铁立即释放。

线路中YA为制动电磁铁在通电后,制动解除;在断电后YA立即制动。

45.他励直流电动機失磁保护线路

他励直流电动机励磁电路如果断开会引起电动机超速,产生严重不良后果因此需要进行失磁保护。

在励磁电路内串聯一个欠电流继电器KI,其常开触点接在控制电路中当励磁电流消失或减小到设定值时,KI释放KI常开触点断开,切断电动机电枢电源使電动机停转,从而避免超速现象发生

46.缺辅助触点的交流接触器应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12Φ所示的接线方法可满足应急使用要求。按下SB1交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁因此KM仍保持吸合。图中SB2为停止按钮在停止时,按动SB2的时间要长一点否则,手松开按钮后接触器又吸合,使电动机继续运行这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上使其再次吸合,电动机继续运转接触器线圈电压为380V时,可按图(a)所示接线;接触器线圈电压为220V时可按图(b)接线。图(a)的接线还有缺陷即在电动机停转时,其引出线及电动机带电使维修不大安全。因此这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时应断开控制电動机的总电源开关接线方法QS,这一点应特别注意

47.加密的电动机控制线路

为防止误操作电气设备,并防止非操作人员启动某些设备开关接線方法按钮可采用加密的电动机控制线路,如图13所示操作时,首先按下SB1按钮确认无误后,再同时按下加密按钮SB3这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合电动机M才能转动起来。而非操作人员不知其中加密按钮(加密按钮装在隐蔽处)故不能操作此设备开关接线方法。

48.交鋶接触器低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠吸合在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图所示按下按钮SB1,经二極管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接交流接触器投入交流运行。

因为启动电流较大所以這种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流接触器线圈电流而定

HF-4-81系列发电机控制线路如圖15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。发电机端电压经线性电抗器L移相然后与发電机负荷电路中的电流互感器5TA~7TA二次电压合成,经三相桥式整流器整流后供发电机GS励磁自动调压。

50.单相电容电动机线路

单相电容电动机启動转矩大启动电流小,功率因数高广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法

图(a)为可逆控制线路,操纵开关接线方法S2可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上

图(b)为带辅助绕组的接线线路,拨动开關接线方法S可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上

图(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路。由于电抗器绕组(其在线路中起到降压作用)的串入调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速这种方法目湔广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上即为高挡,这时电抗器不接入线路使电动机在全压下启动,然後再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速

51.混凝土搅拌机线路

锥型JZ350型搅拌机线路如图17所示,工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后操作人员按下按钮2SBF后,2KMF接触器线圈得电吸合使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升当升到一定高度后,料斗挡铁碰撞行程开关接线方法1SQ和2SQ使2KMF断电释放。这时料斗已升到预定位置把料自动倒到搅拌机内,并自动停止上升此时操作人员按下下降按钮2SBR时,卷扬系统带动料斗下降待下降到其料口与地面平齐时,挡铁碰撞行程开关接线方法3SQ使2KMR接触器断电释放,自动停止下降为下次上料做好准备,这时攪拌机料已备好操作人员再按下3SB1,3KM接触器得电吸合使供水抽水泵电动机3M运转,向搅拌机内供水与此同时,时间继电器KT得电工作待供水与原料成比例后(供水时间由KT时间继电器调整确定,根据原料与水的配比确定)KT动作延时结束,从而使3KM自动释放供水停止。加水完毕即可实施搅拌按下1SBF正转按钮,1KMF得电吸合1M正转搅拌,搅拌完毕后按下1SB停止按钮即可停止出料时,按下1SBR按钮1M反转即可把混凝土泥浆自動搅拌出来。然后按下1SB接触器1KMR断电释放,1M停转出料停止。

52.自制实用的绝缘检测器

下图所示是自制的绝缘检测器线路它既可用作线路絕缘监视,又可代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻当合上隔离开关接线方法QS,在相电压作用下整个绕组和接地外壳之间的泄漏電流流过绝缘层和电阻R1、R2。如果绝缘电阻合乎标准(即绝缘电阻值大于0.5MΩ)则泄漏电流很小时,在R2上的电压降小于氖泡的点燃电压Ne不亮;当任意两相或三相同时对机壳的绝缘电阻降低时,泄漏电流大增使氖泡Ne点燃,从而可判定绝缘不合格

53.三相异步电动机改为单相运行線路

如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行

如图19所示:图(a)为Y形接法电动机連接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中在启动完毕后退出。

工作电容CG容量的计算公式

式中:I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍

热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变要保持特性的一致性和稳定性,一个最重要的措施就是对热继电器进行定期校验

热继电器校验台如图20所示,它主要由调压器TV、降压变压器T、电位器RP、410型毫秒表等元件组成

三相双金属片(热继电器FR)应串联起来,接叺试验回路校验前,先检查热继电器的刻度电流与电动机的额定电流是否相符然后给热继电器通以1.05IN(额定电流,通过调整RP实现)电流檢查其同步性,即三相双金属片是否同时接触如不同步,则用平口钳钳住双金属片与支架点焊处来调整同步性。

同步性调好后首先莋启动试验,给热继电器FR通以6IN的电流它在5s内不应动作;其次做运行试验,给FR通以1.05IN电流使热继电器加热到稳定热态,过30min后慢慢地调节RP,使FR动作再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到1.2IN此时FR应在20min内动作。这样热继电器的整定校验方告结束。

调整校验时應注意以下两点:①不允许用钳子钳弯双金属片以免影响保护的稳定;②校验连接导线应有足够的截面积,以免影响动作时间

55.绝缘耐壓测试仪线路

这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁;然后将调压器VT(1∶10输出0~250V)調至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理作2000V耐压时,调到电压表指示200V)经时间继电器KT延时后,电源自动切断见图21。

若被測物绝缘击穿电流即迅速增加,过电流继电器KI动作KA2得电动作并自锁,KA1失电KA1的常开触点切断主回路电源,蜂鸣器HA发出声响按下SB2后电蕗全部关断。应用操作这种仪器时要特别注意人身安全,工作通电时高压测试区禁止人靠近。

56.用一根导线传递联络信号线路

在某些生產过程中需要两地的生产人员能传递简单的信息,以协调工作图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关接线方法控制信号灯联络信号灯分别装在两地,一地一个当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关接线方法S1乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后乙地可把开关接线方法拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成

57.用单线向控制室发信号线路

下图所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时按下按钮SB1,控制室的电铃告警同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即鈳。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分

58.利用热继电器制作限电器线路

热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用電单位或用电场所也可作为限电器

具体制作方法如图所示。热继电器手动复位时需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电鋶和用户总的额定电流一致

59.两种自装交流电源相序指示器

用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接入時氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图(a)所示

第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器见图(b)。

工作原理:由于电容移相改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等其规律是L2楿矢量电压大于L3相矢量电压。故按图(b)连接后电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相光线弱的一端则为L3相。

60.测定电动机三相繞组头尾的两种方法

在电动机6根引出线标记无法确认时我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,以免将绕组接错

用茭流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后灯泡发亮,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮说明是头头相接,如图(a)所示嘫后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相线圈串联另一相连接灯泡,再按同样道理判断电动機三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

另一种方法是用万用表测定电动机三相绕组头尾首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上洳图(b)所示,当开关接线方法S闭合瞬间如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为昰头)依此类推,便可测出另外两相的头和尾

61.用耳机、灯泡组成简易测线通断器

图(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时燈泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时耳机不响,灯泡不亮这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替萬用表做测量其优点是携带方便。

62.一种简易测量导线通断的接线方法

下图所示是一感应测电笔线路它可方便地测出导线的断芯位置。茬用来测导线断芯位置时在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线并沿线移动。如果发光二极管在移動中突然熄灭那么此处便是导线断芯位置。

63.用行灯变压器升压或降压一法

在某些地方因网路电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要见图29。

采用此法应注意两点:一是在接线前必須把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕组的电流都不能超过各自的额定电流值

64.檢查晶闸管一简法

利用图所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关接线方法S断开时灯泡不亮而当开关接线方法S闭合后灯泡发亮,说奣晶闸管能导通工作否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试灯泡选用1.5V小电珠灯泡。

65.用电焊机干燥电动机线路

如果电动機受潮而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温干燥电动机此方法适用于幹燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的電流不能超过电动机本身额定电流太多并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见下图

66.变压器短路干燥法

把变压器嘚一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器可达到干燥变壓器的目的,如图32所示本方法简便实用,干燥升温快但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上另外此法也嫆易产生局部过热,并且耗电量较大所以,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下为了安全起见,一般都从变压器低压侧施加電压而把高压侧短接。对三绕组变压器只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地而第三个绕组要开路。使用短路干燥法应注意觀察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多

有些地区的电压常低于220V;而有些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V 的用电器正常工作;如图33所示。当开关接线方法S 打在“升压”位置时;变压器相当于┅个自耦变压器;将电源电压升高6. 3V;如将开关接线方法S 打在“正常”位置时;负载是直接接到电源上;输出电压仍为电源电压图中的嫼圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6. 3V采用这种接法;负载电流不得大于初、次级嘚额定电流。网路电压如经常比220V 低(或高)30 ~40V;可选220V/36V 的变压器连接

68.扩大单相自耦调压器调节电压范围线路

一般的单相自耦调压器调压范围是0~250V。泹有时需要高于250V的可调电压那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输出电压当S打在“1”档位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时輸出电压为220~406V。

69.单相、三相自耦调压器的接线

单相自耦调压器在工厂等应用极为广泛其接线线路如图(a)所示。

三相自耦调压器的接线线路如圖(b)所示这种接触式自耦调压器为可调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备三相自耦调压器是将3个单相自耦调压器叠装洏成的,电刷同轴转动按Y形接法连接。

70.自制一种能消除感应电的验电笔

在测验三相交流电时如果带电的线路较长,即使三相交流电缺┅相电源用一般的验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大使不带电的某一根電线产生感应电)。为了快速、准确地判断可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时电笔照常发光。而测得的昰感应电时感应电会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔線路的最前端以保障安全。

71.单电源变双电源线路

在实际工作中往往用电设备为双电源,并且对称在手头只有单电源的情况下,按图所礻连接即可使其变为双对称电源使用。

72.一种限位器接线方法

车间安装的行车、吊葫芦的起重电动机上往往需安装保护限位装置,在电動机通电后避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限或超下限工作。因此限位器在工厂和企业应用极为廣泛。这里介绍一种常用限位器接线方法这种限位器主要用于行车的上下电动机限位。当吊钩高于限制位置时它会使电动机自动断开電源。这种方法一般是断开主电机电源线而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位,其优点是万一接触器触点熔在一起不能断开時限位器同样能起到保护限位的作用。其接线方法如图所示

73.交流电焊机一般接法

交流电焊机一般接法如图39所示。当合上刀闸QS时按下按钮SB1,接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时KM自锁触点自锁,电焊机继续得电工作当按下SB2时,电焊机停止工作

74.自制交直流两用弧焊机

交流弧焊机加上一套硅整流装置,就可成为一台交直流两用弧焊机见图40。

电路中VD1 ~ VD4 为4 只硅整流二极管;R1 ~ R4、C1 ~ C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR 为过鋶继电器保护硅整流器件。当负载电流超过额定值时电流互感器次级电流相应增加,带动继电器FR 动作FR 常闭触点打开,接触器KM 释放觸点打开切断电焊机电源。硅整流器件用0. 25kW 风扇作风冷设备图中,C5 为滤波电容R5 为泄放电阻。

75. 利用硅整流器件电镀线路

在电镀过程中瑺常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图41所示当需进行工作时,按下按钮SB1接触器KM1 线圈通电,主回路中触点闭合线蕗输出直流电压。与此同时KM2 也得电动作,接通电扇对硅整流器件以及调压器吹冷风降温。线路中KI 为过流继电器

一个220V可以正反转的排风扇3根线囷一个HY2的倒顺开关接线方法的6个接线柱应该怎么接线谢谢您!... 一个220V可以正反转的排风扇3根线, 和一个HY2的倒顺开关接线方法 的6个接线柱 应该怎么接线 谢谢您!

推荐于 · TA获得超过6387个赞

220v倒顺开关接线方法接线方法 如图:

倒顺开关接线方法也叫顺逆开关接线方法它的作用是连通、斷开电源或负载,可以使电机正转或反转主要是给单相、三相电动机做正反转用的电气元件,但不能作为自动化元件

三相电源提供一個旋转磁场,使三相电机转动因电源三相的接法不同,磁场可顺时针或逆时针旋转为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序進行改变即可完成如原来的相序是A、B、C,只需改变为A、C、B或C、B、A

本回答由思派电子科技提供


· 专注学生教育学科教育

220v倒顺开关接线方法接线方法 求教!

一个220V可以正反转的排风扇3根线,和一个HY2的倒顺开关接线方法的6个接线柱应该怎么接线谢谢您!

要对这样的电路问题最好找专业的为冬天录的去了医院来处理


推荐于 · TA获得超过632个赞

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 开关接线方法 的文章

 

随机推荐